西门子的S7-1200,S7-1500的CAD图纸在哪里可以拿到啊?我翻遍整个官网,一点有用的信息都没有

【探讨】STEP7 S7-300里应用FB284

最新内容

能用的 我以前找到过

STEP7 S7-300里能用FB284这个块么?一直都没找到STEP7的库文件,我看都是博图里面FB284的库文件,哪个大佬有的话麻烦给发下。谢谢!

2023-12-29 21:51:01 216 2 0

参与讨论
【求助】谁有LCon_s7-300/s7-400库文件

最新内容

Contact us for S7-300/S7-400 solutions请问怎么联系?

我现在用CPU314C-2PN跟CU250S-2PN做一个项目,用到收放卷功能,请问谁有LCon_s7-300/s7-400库文件,麻烦给个下载链接,谢谢

2021-11-09 23:12:38 184 3 1

参与讨论
如何调用库程序

最新内容

库程序打开后,直接调用里面的FC/FB即可。至于是否要更新,要根据您的项目需求来,通常都不需要更新。

西门子库程序如何调用,库程序需要更新吗,西门子PLC程序密码如何破解,希望各位大神赐教

2021-01-19 10:44:56 264 1 1

参与讨论
【探讨】step7 今天打开突然提示SCL语言包丢失

最新内容

楼主,将语言修改一下。

几天没打开step7了,今天打开突然提示SCL语言包丢失,截图如下,请问是什么原因?及其解决办法?

2019-05-16 11:04:13 2531 4 0

参与讨论
【求助】300的v5.5程序怎么用博图v15打开

最新内容

先用5.5把程序上传上来,如果只是想看程序,不纠结硬件组态的话,换个新CPU,然后将5.5程序移植到博途。

cpu314老款,或者在线读取其程序

2019-01-17 16:25:49 2974 3 0

参与讨论
【求助】新库中的fc105调用问题

最新内容

99%是dbd1这个地址错误,一般用都是4的整数倍,第一个dbd0,第二个就是dbd4了,不应该出现郑重dbd1的情况。至少也应该是偶数的地址。先把这个输出的地址换成md地址,比如md1000,保证你的地址没有重复的。

有谁看到过这个错么???因为原程序中有105我重新命名,应该不会有问题吧,请教各位老师前辈怎么回事

2018-12-15 22:13:29 542 4 0

参与讨论
【求助】FB126 PROFINET 诊断设置问题

最新内容

官网有详细的FB126的使用说明,,,,,

各位大神好: 我在改造项目,原本就应用了FB126诊断库,全站使用PROFINET总线,但我发现DB200里面关于PROFINET的站号排序是从512开始的,查资料后知道了0-511被PROFIBUS占用了,随后我删除了PROFIBUS的网络,但是仿真时FB126输出错误代码13008083,我现在需要将PROFIBUS的站好排序从DB200的第一个寄存器开始,还望大神指点迷津,谢谢

2018-11-13 20:08:43 472 3 0

参与讨论
【求助】安装S7-Technology出现问题

最新内容

是不是中文版的step7 ?

我想请问一下安装S7-Technology总是跳出这个错误是什么原因呢,我的解压路径和安装目录都是英文了呀,有大佬知道嘛

2018-07-10 16:44:26 480 1 0

参与讨论
【求助】S7-300 库文件安装问题

最新内容

提示要你重启系统,先按照老套路把注册表中的项删除一下试试!HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\PendingFileRenameOperations把这个下面的内容删除就可以了

各位高手:在编程过程中需要使用ET200S 1SI串行通信模块(6ES7 138-4DF01-0AB0 )进行数据通讯,但是在库文件中找不到相对应的功能块FB3.下载库文件安装程序一直安装失败。软件版本安装失败提示:

2018-06-27 09:14:29 340 1 0

参与讨论
【分享】西门子 PLC SFC14/15 80B1 数据长度故障解决方法

最新内容

2017年夏天,使用SFC14/15读写ABB ACS 800变频器,遇到一样的问题在查看SFC14返回值,看帮助文件,搞清楚了是目标字长和读写字长不一样原因是当时对SFC14并没有实际编程的经历,对PKW也搞不清楚,PPO换了一次导致长度不一样后来对SFC14就明白了懵懂的经历

SFC14/15S7-300/400/1500 PLC中,SFC14/15用于将分站的IO数据批量读取到DB块中。MOVE(L T)指令只能最多传送4byte。因此,使用SFC14/15能够简化程序段。LADDR 硬件地址,16进制RET_VAL 返回值,0表示无故障,其它值表示故障RECORD 数据块指针,例如( P#DB13.DBX0.0 byte 100),注意byte和数据长度之间有空格。转载请保留http://www.cnblogs.com/lion-zheng/80B1故障在使用中,碰到了80B1故障,帮助文件的描述为The length of the specified destination area is not identical to the user datalength configured with STEP 7.即,DB块中的数据长度,和分站的数据长度不一致。网络结构我使用的网络是315-2PN/DP和SIMOTION D435-2PN/DP进行的iDevice通讯。Simotion作为iDevice从站,分配了I/O各100个byte。PLC作为主站,以...

2017-05-27 22:46:06 3107 6 6

参与讨论

我要自己做个功能块,需要添加系统函数SFC17/18/107/108等实现报警,参考了网上资料《如何在 WinCC Flexible 操作面板上显示附带过程值(所谓关联值)的 Alarm_S 和 Alarm_D 消息》。现出现以下问题:1,定义输入变量EV_ID1的属性S7_a_type = alarm_s,调用ALARM_S编译没有问题;如果定义输入变量EV_ID1的属性S7_a_type = alarm_sq(或d,或dq)时,调用相应的ALARM_SQ(或ALARM_D,或ALARM_DQ),编译时提示数据类型不正确,为什么?正确应该怎么设置,请给出设置示例?我看西门子PCS7工业库V80里的功能块使用了SFC107(ALARM_DQ)和SFC19(ALARM_SC)2,怎么使用SFC19(ALARM_SC)实现报警确认状态查询,看了资料不是很明白?请给出设置示例?3,一个功能块实现多个报警即多次调用SFC17/18/107/108,要实现每个报警确认状态查询是不是也需要多次调用SFC19(ALARM_SC)?这个如何实现?感谢各位大侠帮忙!

2017-05-24 10:35:54 3379 6 8

参与讨论
【求助】西门子触摸屏连接失败

最新内容

没有程序呀

西门子触摸屏连接失败plc是西门子的s7-300,触摸屏是op277 ,开机显示transfer connecting to host,通信线应该不会有问题吧,我不是很懂这个,希望能说的详细点

2017-04-20 15:15:08 819 4 0

参与讨论
【求助】FB59功能块

最新内容

我用FB59功能块来调节温度控制,设定值为65℃但是实际值超过100℃后还在一直输出,没有所谓的步进试脉冲输出,背景数据块保持的都是默认值。只是把LMNS_ON设置为TRUE。我在电脑上模拟的时候是可以的,但是下载到PLC中就不行了。请各位大侠帮忙看看到底是哪里出现了问题?

我用FB59功能块来调节温度控制,设定值为65℃但是实际值超过100℃后还在一直输出,没有所谓的步进试脉冲输出,背景数据块保持的都是默认值。只是把LMNS_ON设置为TRUE。我在电脑上模拟的时候是可以的,但是下载到PLC中就不行了。请各位大侠帮忙看看到底是哪里出现了问题?

2017-05-14 19:09:53 868 0 1

参与讨论
【求助】哪里可以下载SIEMENS的EPLAN部件库?

最新内容

西门子产品eplan库文件下载——《从哪里获得SIMATIC产品的图像数据》——http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/79646079《SIMOTIONC、P和D的EPLANP8线路图宏/DXF文件》——http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6714loginID=srno=sendtime=

请问哪里可以下载SIEMENS的EPLAN部件库?

2017-03-18 10:44:25 9430 1 0

参与讨论
【求助】FB3552C 单独调用FB52,一直没有输出

最新内容

楼主还是厉害!发现了问题就好!

刚开开始接触FM355菜鸟一个,仅仅直接用FB52背景数据块DB3,WINCC直接连接DB3的设定值、实际值以及输出MV,问题:实际值是正数时,mv一直是零,实际值是负数时,mv有数值变动,背景数据DB3监视,设定值与wincc设定值一样,但是打开355调试软件LOOP MONITOR,设定值Setpoint controller一直是零,怀疑参数没有下载到355模块,在LOOP monitor修改手动设定PG或者手动输出,上位机WINCc都有对应显示,b35以及ob100调用如下图,请老师给看看是不不是FB52的引脚设定不对或者是其他什么问题OB35:SET=DB3.DBX8.1 LOAD OP=DB3.DBX8.3 LOAD PARCALLFMT_PID,DB3MOD_ADDR:=288CHANNEL:=2QMOD_F:=RET_VALU:=COM_RST:=LOAD_OP:=READ_OUT:=LOAD_PAR:=READ_PAR:=NOP0OB100:SET=DB3.DBX8.0 COM RST=DB3.DBX8.4 READ PAR

2017-03-02 11:17:34 416 3 3

参与讨论
【求助】s7-400驱动程序读不了啊!请老师们指教!

最新内容

嘿嘿,跑西门子官网技术论坛来讨论解密,你胆子够肥的啊!密码可以清除,同时程序也被清除了。解不了密的。

SRC_20161219_090638.png

2016-12-19 08:56:27 457 9 0

参与讨论
【求助】sfc0系统功能块有锁,怎么才能打开?

最新内容

你直接调用SFC0就可以了。具体使用方法见4楼的链接。

sfc0系统功能块有锁,怎么才能打开?

2016-12-12 19:21:31 590 5 0

参与讨论
全球技术资源库为什么不能注册

最新内容

我只想说不要填公司邮箱,不要填公司邮箱,不要填公司邮箱,注册后改成自己的邮箱也没用了,技术支持回复的也不会发到你的邮箱里。我还跟西门子技术支持联系了,似乎也没解决,

已有的西门子帐号为什么不能登录全球技术资源库。也不能注册帐号。

2016-01-04 11:36:29 3255 27 0

参与讨论
【求助】西门子S7-300 STL语句解释~~~

最新内容

这L8.0在FC中的TEMP可以见到,FB中也是如果你给它个comment或symbole,应该容易看出是一个地址

A M0.1= L 8.0这是常规理解的赋值语句还是有其它固定含义?小弟才疏学浅,求指教!

2016-11-17 22:42:55 1549 7 0

参与讨论
【求助】请教各位大神,系统时间程序在哪个块里,能覆盖掉吗?

最新内容

新型S7-300 PLC需要使用MMC才可以运行。系统时钟可以使用SFC0 和SFC1系统快来修改和读取。不知道吗说的出现系统时间造成PLC不能运行是什么情况。可以通过诊断缓冲区查看具体信息。是PLC处于STOP状态还是什么。

mmc卡被盗过一次,换新卡后年终拔卡再插卡后出系统时间,请教各位大神,系统时间程序在哪个块里,能覆盖掉吗?

2016-10-31 21:03:43 303 5 0

参与讨论
流水线上工件控制

最新内容

感谢分享 学习了 有多余的西门子PLC可以卖给我 我做工程需要 QQ:1852759020

一个输送链条的流水线,经过一个烘干室,烘干室可以同时烘干三个工件,每个工件烘干时间为半个小时,烘干半小时后出烘干室,烘干室前后都有检查开关,我自己用的比较笨的方法,三个定时器轮流计时,但如果多了可能就比较麻烦,想请教大家有什么好的方法吗

2016-06-02 19:31:15 636 6 0

参与讨论
400PLC与300PLC的通讯问题?

最新内容

问题已经解决了,谢谢楼上两位大侠关心!

现状:一、414 PLC 一台为主站,下面带6个ET200的子站(DP通讯),还带了6台314子PLC(以太网通讯),其中两台314子PLC为网线通过交换机直接连接PLC,而另外4台子PLC为通过西门子SCALANCE W788和SCALANCE W748和主站414 PLC连接的。 二、子PLC里,通过FB14和FB15负责网络的发送和接收,并且生成了背景数据块D7和D8,而FB14和FB15都输入错误,如附件: 三、整个DP网线和以太网络都通了,只是子PLC发信息,主站接收不到,主站发信息,子PLC接收不到?请大家帮忙?

2016-05-30 14:07:19 775 6 1

参与讨论
S7-300库文件

最新内容

不知道,别再说了,这是西门子专用流量计的库文件。

哪位朋友S7-300流量累计的库文件给我发一个谢谢!我的 邮箱是:wangweimin688@163.com谢谢!

2016-04-21 13:27:09 2491 6 0

参与讨论
step7 v5.5里面的变量批量导入WICC7.0。。我在step7 v5.5里面有个OS项目点也插上小旗了。

最新内容

我之前用过博图的变量导入wincc试过,但是也不是直接导入,而是先将wincc的变量导出到表格,然后根据导出表格的格式,把从博图里面导出来的变量表格依照这个格式修改一下,大概就是设备,名字,数据类型以及地址之类,修改完了之后,再导入到wincc。这应该不算严格意义上的导入,但是批量编辑excel表格比逐个建变量还是要快一些的,如果楼主找不到其他办法,可以尝试一下。另外报警也可以这么做,比如把西门子触摸屏的报警列表导出修改后导入到wincc。

step7v5.5里面的变量批量导入WICC7.0。。我在step7v5.5里面有个OS项目点也插上小旗了。就是不知道怎么导入到WICC7.0中去,系统是XP和WIN732位的。

2015-12-20 19:30:19 1057 3 0

参与讨论
呼叫大神,关于FB41的SP_INT、PV_IN、和LMN.

最新内容

谢谢几位的解答,现在弄清楚了。

问题一:有没有关于FB41内部比例、积分、微分的详细计算公式的啊?问题二:我看了论坛里有帖子讲解的规格化问题,如下:1.规格化概念及方法:  PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示,  而这几个变量在实际中都是来自与模拟输入,或者输出控制模拟量的  因此,需要将模拟输入转换为0.0~1.0的数据,或将0.0~1.0的数据转换为模拟输出,这个过程称为规格化    规格化的方法:(即变量相对所占整个值域范围内的百分比对应与27648数字量范围内的量)  对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT  对于输出变量,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可;2.例:输入参数:SP_INT(给定值):0--100%的实数。假定模块的输入变量量程为0-10Mpa,则SP_IN的范围0.0-1.00对应0-10Mpa.可以根据这一比例关系来设置给定值。例:如给定5.0MpaSP_INT(给定值)=5.0/(10.0-0.0)*100.0=50.0(50%)PV_IN(过程值,即反馈值)...

2015-09-30 16:20:39 2199 5 0

参与讨论
s7-technology 4.2 软件下载

最新内容

http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1&t=1500&hilit=technology

哪里可以下载的到 ,给个链接 谢谢!

2015-04-15 11:00:37 1913 1 0

参与讨论
FB100模拟PID闭环,怎么改参数?

最新内容

谢谢指点!

FB100模拟PID闭环,我想把它改成时滞环节e^(-t),用来模拟带有滞后的被控对象,应该怎么做,请指点!!!

2015-01-17 21:57:19 1044 3 1

参与讨论
FB41 过程比例因子PV —FAC 和LMN_FAC

最新内容

一般采用默认值1.0。比例因子和偏移量用于某些特殊的系统。

FB41 过程比例因子PV —FAC 和LMN_FAC 应该怎么使用 请各位老师的指点

2014-12-21 16:09:35 1281 1 0

参与讨论
FC36SEL功能求解

最新内容

很简单啊,G端为“0”时,选择IN0;G端为“1”时,选择IN1。需要注意的是,IN0、IN1、RET_VAL都需要写ANY类型的数据,并且这三个引脚的数据类型和长度要一致

很想知道FC36是如何实现参数选择的,选择哪个输入值是如何判断的,还请知道的朋友帮忙说明下。