【求助】ET200M能否改成Profinet通讯模式?

最新内容

你组态编译下,能过就没问题~~

老柜子是400的CPU,然后挂的ET200M,IO模块用的是300的模块。时间有点久远了,系统经常出现问题。能不能在不更换IO模块的情况下,改一下CPU和从站之间的通讯模式呢?有没有可以直接替换IM153-2的Profinet通讯模块呢?

2026-01-14 08:16:50 16 1 0

参与讨论
【探讨】SM336模拟量安全模块

最新内容

检测直流电机的电流,电机反转,电流就反向了。

安全模式下,336只能设置成4-20mA输入。现在有一个问题,如果电流的方向改变,变成负4ma-20mA,模块还能检测吗?

2026-01-13 17:12:46 45 2 0

参与讨论
【求助】想寻找一个支持STEP7 V5.5的HSPS下载地址!

最新内容

不知道官方是不是可以考虑照顾一下使用老版本的用户的实际需求?

目前https://support.industry.siemens.com/cs/document/23183356这个链接下载的HSPS仅支持STEP7V5.6以上的版本,无法用到V5.5上了。

2026-01-09 13:30:52 68 1 0

参与讨论
【分享】卡读不出来的处理

最新内容

存储卡的老化,氧化,接触不良是最常间的问题.

一台315-2DP CPU断电重启后,STOP灯亮,但点触摸屏上的控制按钮,无反映,因维修人员拨着CPU的开关,再拨CPU运行开关到运行位置,CPU变成RUN,但还是不能启动。 开始怀疑是卡里面的程序掉了,找来程序和编程电脑后监控,没有发现卡里面的OB1等程序块,只有SFC等系统功能块。重新下载程序提示错误,程序没有下载成功。 后断电,将卡拔出擦擦金手指,再重新插上恢复正常。分析因时间长了导致该卡接触不好,产生故障,重新插好后恢复正常。只是这类故障如果没有编程电脑,一时还无法判断具体故障,因此折腾了一个多小时。

2026-01-07 20:05:14 112 2 0

参与讨论
【求助】400H不停机下载硬件,只下载主CPU就行吗?

最新内容

还有这种操作,没尝试过,新建项目都是主备各下载一次硬件组态,然后先后上电,进入冗余状态,之后只改程序不改组态

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_2834.html 400H不停机下载硬件,只下载主CPU就行吗?还是2个CPU都需要不停机下载一次?

2025-12-10 10:46:03 712 5 0

参与讨论
【探讨】设备升级改造老设备S7-300 CPU不带网口,现通过增加CP343-1模块实现以太网通讯

最新内容

必须断电才能安装CP343-1,因为背板总线需要连接到左边的模块。修改硬件组态,重新下载,参数会受影响,通常会恢复初始值。这个事情确实工作量比较大,而且要小心执行。如果害怕的话,可以考虑用一个带以太网口和PPI接口的S7-200SMARTPLC,让它用S7通讯转一下以太网之间的数据。

设备升级改造老设备S7-300 CPU不带网口,现通过增加CP343-1模块实现以太网通讯有如下疑问,希望大神指点:1、CP343-1安装是不是必须断电安装。2、CP343-1组态后下载,会不会影响设备调试好的参数,有影响如何避免?硬件组态界面如下:

2026-01-07 13:15:35 83 2 0

参与讨论
【探讨】将近20年的老模块,还需要继续服役,有什么需要注意的?

最新内容

清理灰尘用氮气,压力高些除尘效果好,另外就是要备件,我这还有点没用过的,可以说一下需要的型号。

公司有条生产线上用的400模块,已经20多年了,使用环境不是太好,备件也不好买,库存的模块也没有几个了。公司短期内也没有进行硬件升级改造替换的计划,关于如何使这些“老前辈”能继续平稳,平安的尽可能多运行几年,论坛上的大家,有没有什么好的经验和建议?比如我们我们会定期给模块清灰,但是我感觉效果并不是太好,之前更换了一个坏掉的模块,拆开查看了一下,里面的积灰还是非常的多,说明清灰效果并不行。

2026-01-03 16:34:42 289 14 2

参与讨论
【求助】S7-400 414-5H报CPU硬件故障但也没停机

最新内容

同一时间点无其它消息

模块 CPU 414-5 H PN/DP 的诊断缓冲区订货号/描述 组件 版本 6ES7 414-5HM06-0AB0 硬件 1 - - - 固件 V 6.0.10 Boot Loader 固件扩展 V 6.0.1 机架: 0插槽: 3事件 1 / 120: 事件 ID 16# 3592Interner Schnittstellenfehler所需的 OB:CPU 硬件故障 OB (OB84)在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动内部错误, 进入的事件18:14:23.130 2025-06-25(编码: 16# 3592 FE54 C450 0000 0008 FCAC)冗余系统,CPU消息只有一个这个,没有主备切换之类的消息查看了历史曲线,当时设备并未停机查看程序,也没...

2025-12-28 11:37:07 384 5 0

参与讨论
【探讨】400有停产通知吗

最新内容

400现在西门子明确是DCS产品(PCS7),原来的400已经改为410系列了

400产品线有停产通知吗

2025-12-25 17:45:56 1285 46 2

参与讨论
【求助】S7-400上主模块上BATT2F指示灯亮起橙色

最新内容

可以不停电更换电池

西门子S7-400 PLC CPU模块上BATT2F亮橙色灯,EXTT亮红灯,是指PLC的后备电池两块都没电了么,更换时操作流程是怎样的呢

2025-12-29 00:58:59 164 3 0

参与讨论
【求助】cpu模式开关的使用,存储器复位开关的使用

最新内容

补充说明一下,西门子300系列的CPU

cpu模式开关的使用,以及存储器复位开关的使用,求大神普及全面且具体是讲解

2025-12-28 08:13:08 155 2 0

参与讨论
【求助】S7-400H改造需要加一些IO,R1冗余,DP总线,采用什么方案好?

最新内容

个人感觉Profinet 更好吧,如果现场必须用Profibus DP那也没法

S7-400H改造需要加一些IO,R1冗余,DP总线,采用什么方案好? 除了:方案1; 加IM153接口模块和对应的300的IO 2 : Y-link +dp从站(远程IO:ET200SP DP接口模块或ET200M DP接口模块外,还有其他方案吗?

2025-12-24 16:09:51 672 17 0

参与讨论
【探讨】300上有密码想清除卡上的密码。

最新内容

需要西门子的PG。最好去找西门子售后,请他们给你卡格式化。

300上有密码想清除卡上的密码。先从别的机子上拔了一张卡,插到现在这台设备上,仍需要密码不知道是什么原因。安装网上说的操作stop灯已经快闪后开始慢闪,但一直是满闪,不常亮。

2025-12-26 11:51:42 281 4 0

参与讨论
【求助】step7 V5.7版本下 组态400plc下挂Et200mp子站数据无法读取

最新内容

没有在线诊断吗?模拟量是不是需要设置ABCD?在线监控数值看看是啥?

无法读取读取数字量和模拟量信号,数字量可以通过中间变量转换,模拟量没有效果,是否是固件版本不适配问题?

2025-12-26 15:38:41 129 1 0

参与讨论
【求助】315cpu原先只用DP接口,能不能DP和PN同时一起用

最新内容

DP挂DP模块或者DP设备,PN一般是链接上位机,也可以连接其他PLC

315cpu原先只用DP接口,能不能DP和PN同时一起用

2025-08-31 14:00:47 2088 10 2

参与讨论
【求助】西门子400冗余故障

最新内容

1 左机亮MSTR/RACK0右机亮RACK1,所以主备机跳线选择应该没问题。2 右机有FORCE左机没有。两边程序不一致?

西门子400冗余系统,主cpu正常使用,从cpu停机,主cpu停止后,从cpu才能启动,达不到冗余要求,故障怎么解决,跪求

2025-11-22 17:46:34 913 7 4

参与讨论
【探讨】400H带ET200MP对交换机的要求?

最新内容

建议选支持环网和S2连接的西门子交换机

400H带ET200MP,如下拓扑,向上连对交换机的要求是什么,在PN-IO环中是什么要求?

2025-12-17 21:30:57 610 7 2

参与讨论
有源背板模组

最新内容

程序缺失对应故障处理OB,cpu只能停机了,重新上电回复正常。

有个机架是有源背板模组6ES7 195-7HB00-0XA0为什么拔掉一个di模块整个机架通讯就没了?总共4个机架,报故障的这个机架IM153模块的SF灯亮,重启153电源后就恢复正常

2025-12-12 14:42:17 347 3 0

参与讨论
【求助】s7-315MMC卡6ES7953-8LG31-0AA0是否兼容6ES7953-8LG20-0AA0

最新内容

手上有卡的话,直接试下不就知道了

客户原来用的128K的MMC卡6ES7953-8LG20-0AA0坏了,更新为6ES7953-8LG31-0AA0原来PLC是否兼容?

2025-12-11 10:23:58 372 4 0

参与讨论
【求助】请问下图400PLC状态指示灯具体含义是什么?

最新内容

长知识了,感谢知识分享

BATTF指示灯亮橘黄色 我上网查 红色代表电池故障 电压低 或者没有电池,现在橘黄色代表什么含义?EXTF代表 外部故障 IO模板故障CPU型号 CPU-412-2PN 412-2EK07-0AB0电源型号 6es7 407-0da02-0aa0请指教 谢谢

2025-05-12 08:41:25 2236 15 4

参与讨论
【求助】请教 300组态中的1021,1022,1023,256,271,2047地址代表什么,和有什么作用

最新内容

请教 300组态中的1021,1022,1023,256,271,2047地址代表什么,和有什么作用///////////////////////////////诊断地址如图如上两图,

请教大家上图中的 I 地址的2047,256,271,1023,1022,1021,代表了什么,要怎么用,谢谢!(不是问DI,和DO的i地址),

2025-11-16 15:56:39 1375 7 2

参与讨论
【求助】315T-2dp控制S120伺服问题。

最新内容

文件路径只能数字、字母或者下划线

请教大家,我这有个旧机器,CPU用的是315T-2DP,与S120伺服DP通信。因为之前不能读取S120,我就把组态往CPU下载了一次,导致CPU处于STOP模式。手动拨动运行开关和软件暖启动都启动不了。查询故障显示由集成技术触发STOP模式。这个S120是不是只能装S7technologyV4.1啊,我装的软件是STEP7V5.6中文版+S7technology4.2.

2025-07-08 15:35:14 1412 5 2

参与讨论
【求助】CPU414H,诊断缓冲区报内部接口错误的原因

最新内容

从指示灯状态来看没什么问题,等停机检修时,重新插拔下CPU和同步模块试试

CCPU414-5H PN/DP 414-5HM06-0AB0,冗余配置。诊断缓冲区事件:内部接口错误,事件ID:16# 3592事件帮助:检测到CPU外部组件而导致的故障,如有机会,应更换受影响的CPU.在线查看CPU、检查CPU、各远程站指示灯,均正常。请教一下,什么原因导致这种情况?

2025-11-14 16:32:29 436 2 0

参与讨论
【探讨】CPU 414-4H Diagnostic buffer 的诊断信息条数设置

最新内容

清除过滤,切换到全局缓冲区视图;

CPU 414-4H Diagnostic buffer 的诊断信息条数设置不知道为什么每次的故障记录只是显示8条信息,查看硬件中设置的为1500,不知道为什么每次看诊断信息都只显示8条信息?哪位大神指点一下。

2025-11-17 11:11:03 907 5 1

参与讨论
【求助】组态任何的改动都会导致其中一个设备dp通讯无法连接。

最新内容

新建空程序只连接遥控器一个设备测试看看行不行,可能是硬件组态的问题,程序源码硬件组态和PLC的硬件组态可能不一致。

我们行车上s7 300 315-2dp,连接了四台变频器和一个遥控器,全部dp通讯。现在有一个问题,在组态的位置,有任何的改动,都会导致遥控器无法连接。做过以下测试:源程序不动没有任何问题,在组态的界面删除一个变频器,或者增加一个变频器,或者删除后再增加一个变频器都会导致遥控器组态不上。或者将源程序的系统数据删除,会导致组态界面的遥控器变成灰色。无法组态。有没有大神知道什么原因呢?无法理解,在组态的界面没有更改过遥控器任何相关的东西,怎么会影响到他呢?

2025-11-11 17:51:28 558 4 0

参与讨论
【求助】关于412-5H PN/DP 不能冗余,只能单机运行

最新内容

重新下载备份程序试试

开始是两个PLC都是能冗余的,在一次全厂停电过后,就只有1号机架PLC运行了,0号机架PLC在停止状态,无论是把拔码开关从运行转到停止过后再转到运行,还是在软件STEP7上暧启动,0号机架的都不能运行,也把0号机架PLC拆掉了换了新的相同版本的PLC还是故障依旧,0号机架的PLC内存卡和同步模块都换了,最后我把1号机架的打到停止,0号机架就可以转运行,过后再运行1号机架,1号机架也不能转到运行了,两个互试,都是单PLC运行,同时运行冗余就是不行。

2025-11-03 13:50:46 1260 9 0

参与讨论
【求助】帮助分析。西门子400H突然主备CPU切换

最新内容

看看诊断信息

模块 CPU 412-5 H PN/DP 的诊断缓冲区订货号/描述 组件 版本 6ES7 412-5HK06-0AB0 硬件 1 - - - 固件 V 6.0.9 Boot Loader 固件扩展 V 6.0.1 机架: 0插槽: 3序列号:SVPND416215事件 1 / 120: 事件 ID 16# 7303H 系统 (2 个中的 1 个) 已进入冗余...

2025-11-04 19:42:33 1164 4 1

参与讨论