现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

8997浏览42回帖

最新内容

很受用的分享

图片
【探讨】CPU存储问题

最新内容

检修的时候重新清内存,这个是运行内存,跟程序卡的大小没有关系,跟程序调用有关系。

load memory ram 100%了,应该如何解决,具体操作步骤,谢谢

2026-01-26 08:39:30 790 11 2

参与讨论
【求助】有没有大佬知道FM350-1模块DIR灯一直亮是什么情况?(不接编码器也一直亮)

最新内容

把外部接线都断开,看看DIR是否还亮?如果还亮,那么可能模块出问题了。如果不亮,那么是因为信号不匹配,不能使用。需要换编码器或者加电阻解决。

我们现场有个FM350-1模块,DIR灯一直亮,不接编码器也亮,现在模块一直不计数导致设备的高度一直计算不了。有大佬知道这是啥情况吗?(编码器是NPN型欧姆龙的E6B2-CWZ6C)下面这是配置图

2026-02-27 20:52:04 162 2 0

参与讨论
【求助】SCALANCE-XC200的gsdml在哪里下载

最新内容

根据你的博图版本,下载相应的支持包HSP支持包,点击HSP支持包几个字有下载链接

SCALANCE-XC200的gsdml在哪里下载,在step7 v5.5sp4下使用

2026-02-26 22:34:01 149 2 2

参与讨论
【求助】如何判断S7-300子站的底座模块出现问题?

最新内容

软件上查看系统诊断信息,硬件上如果有同型号备件那就替换。

IM151-3子站掉站,有什么快速的方法判断S7-300子站的底座模块出现问题?

2026-02-24 20:04:21 351 3 1

参与讨论
【分享】卡读不出来的处理

最新内容

MMC卡和flesh卡都遇到过类似的经历,主要原因也是卡与卡槽连接问题,通过清洁或重新拔、插卡处理。如果是400系列的plc,还有一种情况的flesh卡在平时维保下载中,某一时刻出现存储卡已满,此时,也不必惊慌,将flesh卡压缩一下就可以了。

一台315-2DP CPU断电重启后,STOP灯亮,但点触摸屏上的控制按钮,无反映,因维修人员拨着CPU的开关,再拨CPU运行开关到运行位置,CPU变成RUN,但还是不能启动。 开始怀疑是卡里面的程序掉了,找来程序和编程电脑后监控,没有发现卡里面的OB1等程序块,只有SFC等系统功能块。重新下载程序提示错误,程序没有下载成功。 后断电,将卡拔出擦擦金手指,再重新插上恢复正常。分析因时间长了导致该卡接触不好,产生故障,重新插好后恢复正常。只是这类故障如果没有编程电脑,一时还无法判断具体故障,因此折腾了一个多小时。

2026-01-07 20:05:14 787 8 0

参与讨论
西门子400PLC电源模块电池更换

最新内容

学习学习,感谢分享!!!

如何给400PLC的电源模块进行电池更换

2025-09-05 17:00:08 2452 19 5

参与讨论
【求助】西门子S7-400H冗余系统故障

最新内容

好详细的分析内容。

遇到的问题是,其中一个从站的机架上两个IO模块报“模块故障”,两个CPU都是报“外部故障”,IO模块所在的机架IM模块报“SF”故障。把这个两个IO模块重新拆装了一次之后,从站这边,报警消除,画面上也显示了数据,但是CPU处,其中一个CPU报警消除,另一个依旧是报“外部故障”,这可能是什么原因引起的?应该如何排查和处理呢?

2026-02-06 08:17:09 277 4 0

参与讨论
【求助】需要安装不同版本的GSD文件,但是GSD文件名称相同,GSD文件内容是不同的。

最新内容

您好,找过厂家了,是ABB变频器的DP模块。厂家说他们ABB的软件可以安装不同版本的GSD文件,这个问题建议我去找西门子解决。

一条总线有新旧不同的DP模块,DP模块的型号是一样的,DP模块厂家提供的GSD文件名称是一样的。不过分成不同的版本,针对不同版本的DP模块需要选择不同的GSD文件。安装新的GSD文件会提示覆盖原GSD文件,如何实现不同版本的GSD文件共存,旧的DP模块用旧版本GSD文件,新的DP模块用新版本的GSD文件。谢谢!

2026-02-06 09:38:22 246 3 0

参与讨论
【探讨】S7-300

最新内容

CP343-1连接的从站IO地址不能直接用组态里的I和Q,需要用 PNIO_SEND 和PNIO_RECV 写入或读取到M或DB区再使用。

CPU313C-2 DP通过CP343-1连接带profinet接口的ET200S I/O站,可以实现吗?

2026-01-30 23:04:59 1034 24 0

参与讨论
【求助】S7-400模块下载硬件的时候,提示出错

最新内容

看下故障诊断信息

是更换了一个新的S7-400模块,下载完CPU在停止模式,在工作模式查看的话,信息显示当前键开关设置:RUN,当前保护等级2,当前保护等级的原因:钥匙开关。这是怎么回事?

2026-02-01 09:54:05 234 3 0

参与讨论
【求助】STEP7 V5.6 SP1硬件配置200SP时 PACK ADDRESSES不可用

最新内容

PACK ADDRESS应该只针对ET200S系列,ET200SP不支持。

STEP7 V5.6 SP1硬件配置200SP时 PACK ADDRESSES不可用,怎么处理?

2026-01-21 15:30:59 279 2 0

参与讨论
【求助】400冗余系统中,6ES7414-5HM06-0AB0 版本号V6.0.10可以直接替代V6.0.6吗

最新内容

两个CPU都换,那肯定是要停机的;如果只换一个,那版本号要一致

现场一套400冗余系统,CPU型号是6ES7414-5HM06-0AB0,版本号是V6.0.6。现采购来两块两块同型号CPU,版本号是V6.0.10,请问可以实现不停机更换吗

2026-01-16 09:52:32 471 6 0

参与讨论
【求助】冗余系统中的CPU型号一样版本不一样,能替换吗?

最新内容

不能用,如果要用需要对CPU固件进行升降及,固件升降到和现有CPU版本号致

目前公司有冗余的PLC的CPU有问题了,想从别的地方拆了,换上,但是一看版本号不一样,我能换吗?

2026-01-16 16:08:28 1231 38 3

参与讨论
【求助】ET200M能否改成Profinet通讯模式?

最新内容

感谢提供信息。

老柜子是400的CPU,然后挂的ET200M,IO模块用的是300的模块。时间有点久远了,系统经常出现问题。能不能在不更换IO模块的情况下,改一下CPU和从站之间的通讯模式呢?有没有可以直接替换IM153-2的Profinet通讯模块呢?

2026-01-14 08:16:50 359 7 0

参与讨论
【求助】S7-400上主模块上BATT2F指示灯亮起橙色

最新内容

把电源模块的电池状态监视开关打到OFF,然后在不断电的情况下更换电池,电池更换完后,再将监视开关打开。

西门子S7-400 PLC CPU模块上BATT2F亮橙色灯,EXTT亮红灯,是指PLC的后备电池两块都没电了么,更换时操作流程是怎样的呢

2025-12-29 00:58:59 404 5 0

参与讨论
【求助】请问下图400PLC状态指示灯具体含义是什么?

最新内容

电源模块的灯代表电池没电了,CPU上的故障灯是因为电源模块有报警引起的,换块电池就好了

BATTF指示灯亮橘黄色 我上网查 红色代表电池故障 电压低 或者没有电池,现在橘黄色代表什么含义?EXTF代表 外部故障 IO模板故障CPU型号 CPU-412-2PN 412-2EK07-0AB0电源型号 6es7 407-0da02-0aa0请指教 谢谢

2025-05-12 08:41:25 2704 17 4

参与讨论
【探讨】SM336模拟量安全模块

最新内容

哦!那你的变送器就不能把 [ - 额定电流,+额定电流] 转换成 4 ~ 20mA 的标准电流吗?

安全模式下,336只能设置成4-20mA输入。现在有一个问题,如果电流的方向改变,变成负4ma-20mA,模块还能检测吗?

2026-01-13 17:12:46 265 3 0

参与讨论
【求助】想寻找一个支持STEP7 V5.5的HSPS下载地址!

最新内容

不知道官方是不是可以考虑照顾一下使用老版本的用户的实际需求?

目前https://support.industry.siemens.com/cs/document/23183356这个链接下载的HSPS仅支持STEP7V5.6以上的版本,无法用到V5.5上了。

2026-01-09 13:30:52 349 1 0

参与讨论
【求助】400H不停机下载硬件,只下载主CPU就行吗?

最新内容

还有这种操作,没尝试过,新建项目都是主备各下载一次硬件组态,然后先后上电,进入冗余状态,之后只改程序不改组态

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_2834.html 400H不停机下载硬件,只下载主CPU就行吗?还是2个CPU都需要不停机下载一次?

2025-12-10 10:46:03 962 5 0

参与讨论
【探讨】设备升级改造老设备S7-300 CPU不带网口,现通过增加CP343-1模块实现以太网通讯

最新内容

必须断电才能安装CP343-1,因为背板总线需要连接到左边的模块。修改硬件组态,重新下载,参数会受影响,通常会恢复初始值。这个事情确实工作量比较大,而且要小心执行。如果害怕的话,可以考虑用一个带以太网口和PPI接口的S7-200SMARTPLC,让它用S7通讯转一下以太网之间的数据。

设备升级改造老设备S7-300 CPU不带网口,现通过增加CP343-1模块实现以太网通讯有如下疑问,希望大神指点:1、CP343-1安装是不是必须断电安装。2、CP343-1组态后下载,会不会影响设备调试好的参数,有影响如何避免?硬件组态界面如下:

2026-01-07 13:15:35 300 2 0

参与讨论
【探讨】将近20年的老模块,还需要继续服役,有什么需要注意的?

最新内容

清理灰尘用氮气,压力高些除尘效果好,另外就是要备件,我这还有点没用过的,可以说一下需要的型号。

公司有条生产线上用的400模块,已经20多年了,使用环境不是太好,备件也不好买,库存的模块也没有几个了。公司短期内也没有进行硬件升级改造替换的计划,关于如何使这些“老前辈”能继续平稳,平安的尽可能多运行几年,论坛上的大家,有没有什么好的经验和建议?比如我们我们会定期给模块清灰,但是我感觉效果并不是太好,之前更换了一个坏掉的模块,拆开查看了一下,里面的积灰还是非常的多,说明清灰效果并不行。

2026-01-03 16:34:42 509 14 2

参与讨论
【求助】S7-400 414-5H报CPU硬件故障但也没停机

最新内容

同一时间点无其它消息

模块 CPU 414-5 H PN/DP 的诊断缓冲区订货号/描述 组件 版本 6ES7 414-5HM06-0AB0 硬件 1 - - - 固件 V 6.0.10 Boot Loader 固件扩展 V 6.0.1 机架: 0插槽: 3事件 1 / 120: 事件 ID 16# 3592Interner Schnittstellenfehler所需的 OB:CPU 硬件故障 OB (OB84)在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动内部错误, 进入的事件18:14:23.130 2025-06-25(编码: 16# 3592 FE54 C450 0000 0008 FCAC)冗余系统,CPU消息只有一个这个,没有主备切换之类的消息查看了历史曲线,当时设备并未停机查看程序,也没...

2025-12-28 11:37:07 642 5 0

参与讨论
【探讨】400有停产通知吗

最新内容

400现在西门子明确是DCS产品(PCS7),原来的400已经改为410系列了

400产品线有停产通知吗

2025-12-25 17:45:56 2138 46 2

参与讨论
【求助】cpu模式开关的使用,存储器复位开关的使用

最新内容

补充说明一下,西门子300系列的CPU

cpu模式开关的使用,以及存储器复位开关的使用,求大神普及全面且具体是讲解

2025-12-28 08:13:08 253 2 0

参与讨论
【求助】S7-400H改造需要加一些IO,R1冗余,DP总线,采用什么方案好?

最新内容

个人感觉Profinet 更好吧,如果现场必须用Profibus DP那也没法

S7-400H改造需要加一些IO,R1冗余,DP总线,采用什么方案好? 除了:方案1; 加IM153接口模块和对应的300的IO 2 : Y-link +dp从站(远程IO:ET200SP DP接口模块或ET200M DP接口模块外,还有其他方案吗?

2025-12-24 16:09:51 1133 17 0

参与讨论
【探讨】300上有密码想清除卡上的密码。

最新内容

需要西门子的PG。最好去找西门子售后,请他们给你卡格式化。

300上有密码想清除卡上的密码。先从别的机子上拔了一张卡,插到现在这台设备上,仍需要密码不知道是什么原因。安装网上说的操作stop灯已经快闪后开始慢闪,但一直是满闪,不常亮。

2025-12-26 11:51:42 414 4 0