SIMATIC S7-1200系列

本版版主:

帖子 15120 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1200系列

总置顶

240,000个工业问题被解决丨点击跟帖赢西币奖励

453浏览2回帖

最新内容

我在「找答案」平台上,最难忘的一次经历记得那是我第一次用西门子伺服,不太熟悉的原因,所有准备工作都做好了,点动指令,可伺服就是文思不动,最后在找答案中看到有人回复TIA Portal 的轴工艺对象(TO)中,“激活” 是伺服轴的核心使能步骤,试了一下,一切问题就解开了。

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

7211浏览31回帖

最新内容

现在的问题是用的好好的不知道啥时候W11自己更新了就打不开了,W11自动更新关不掉,有的更新也没有卸载入口。

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2907浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
本版置顶
【求助】SIMATIC S7-1200产品介绍、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题

最新内容

楼主是个大好人啊。学习一下。

本帖内容包含了 S7-1200 所有常用知识点。通过精简的内容,快速解决客户在熟悉产品、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题,例如产品选型、安装接线、编程、工艺功能、通信等方面,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。

2025-07-07 10:27:04 5653 27 12

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SIMATIC S7-1200 G2++

最新内容

咋就不支持OPC UA呢

SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...

2025-03-10 16:28:38 39479 158 15

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1200技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:58:07 2353 0 0

参与讨论
【求助】新手1200编程与触摸屏变量连接

最新内容

昆仑通态触摸屏变量为Int类型。在PLC中将Int类型转换为Time类型。

自学PLC,博图编程用定时器指令比如in端写的是md100,昆仑通态触摸屏里面的变量创建哪种数据类型,比如我触摸屏想输入2S,或者1小时,这怎么与程序对应起来,

2025-12-13 18:14:25 73 1 1

参与讨论
【求助】PID 调节

最新内容

多加温度探头,采集多个曲线。单温控点和多温控点都可以。但都要首先观察热量传输途径,各个局域的时间常数,过程的阶构造。很可能温控点不是来自探头的直接值,而是根据空间分布的隶属度计算的模糊目标。如果是多点控制,多PID需要耦合的协同整定。热源的物理路径,可能需要调整,营造更满足需求的时间常数在空间中的分布。

我需要控制一个烘烤房的温度,采用电加热管+风机的形式加热,请大神给个简单点的方案 谢谢!

2025-12-11 11:07:22 235 5 0

参与讨论

2025-12-13 09:17:39 201 3 1

参与讨论
【求助】SM1234 接线和组态问题

最新内容

模块接线图如下:

简单描述下问题,相关测试照片放在里压缩包里(照片里红线是正极,白线是负极)1. 温度变送器直接供24V电源,用万用表测试显示是有电流的2. 温度变送器正极接SM1234的通道0的+,负极接通道0的-,用万用表测试电流为03. IW96组态为4~20mA,在监控表里看IW96是-6901不知道问题出在哪里Desktop.rar

2025-12-13 12:31:56 159 5 3

参与讨论
【求助】工艺对象控制V90伺服,定位完成后左右摆动

最新内容

通信实时性差,控制周期长,是最忌讳调大刚性的

现场有一个上料机构,用的1200走工艺对象控制V90。上料机构是旋转轴,一直往一个方向转,中间没有减速机,伺服转一圈就是360° 定位启动时和定位完成后,伺服都会左右摆动,就是图片中间的那个小圆盘,会左右摆动。第一次遇到这么奇怪的问题,大家有没有遇到类似的问题呀

2025-12-11 16:24:49 373 8 1

参与讨论
伺服电机走绝对定位和相对定位速度的区别

最新内容

绝对定位与相对定位,对于位移,速度,加速度这三个变量来说是没有什么差别的,物理计算是完全一样的。单方向连续多次增量位移,相对定位是会产生定位误差累积的,而绝对定位是可以将定位误差控制在一个很小的范围之内的,不会产生累积误差

现场设备是一个伺服电机带一个丝杠,丝杠上装的治具,治具需要每次走5mm,一共连续走n步,在调试的过程中发现一个问题,当我用相对定位指令去走的时候,速度即使设置的值很大,伺服电机也走不快,到达一个速度峰值以后就没啥变化了,但是改成用绝对定位指令去走,速度就可以提上去很多,当然速度达到一定以后也没有太大变化了,这块我大概理解是因为每次走的距离太短,可能还没达到最大值的时候就已经开始减速了,所以当速度给到一定大的值后变化就不大了,但是没明白为啥相对定位时速度上限要比绝对定位时小很多,不知道有没有朋友碰到和我这个类似的情况,为什么会这样?

2025-12-12 16:15:02 150 4 1

参与讨论
【探讨】1200 8AI RTD模块的固件版本问题

最新内容

组态报错什么内容?

我用的是博图V19 ,硬件组态时1200的8AI RTD 6ES7 231-5PF32-0XB0 V2.0版本。但是买过来的硬件固态版本V2.1,无法选择对应版本,程序下载后,组态报错,现在新装了博图V20,依然没有办法选择V2.1版本,现在怎么弄?

2025-08-21 21:10:38 1811 11 3

参与讨论
【求助】博途软件编程指令输入方式

最新内容

直接用SCL直接输入就可以了。

各位大神老师请教个问题:博途软件梯形图编程喜欢敲键盘输入指令(不是快捷键)的方式,不喜欢用鼠标去点去拖指令到梯形图程序中。如何设置可通过键盘输入指令的方式编程?例如传送指令:通过键盘输入MOVE就在会在梯形图光标所在位置生成“MOVE”指令,再例如常开触点,通过键盘输入LAD I0.0就在梯形图程序上的光标所在位置生成一个常开梯形图符号。

2025-12-12 16:30:29 206 5 2

参与讨论
【探讨】西门子PLC和客户上位机通讯

最新内容

估计是OPC DA。

我们知道西门子1200,1500支持很多通讯协议,接入客户的MES系统。请各位工程师结合项目聊聊近两年用的最多的通讯方式,谢谢

2025-12-11 14:13:42 348 11 3

参与讨论
【求助】求助,缺少什么东西求广大首席工程师在线诊断

最新内容

改一下文件名称,不要存在特殊符号

源文件是V16版本的,后续通过博图V18升级后,文件格式为“ap.18”并不是正常的“Simens TIA Portal V18 Project” 文件格式 ,然后程序默认用v17打开,但是打开的过程会报路径错误。但是可以通过拖拽到V18的快捷方式进行打开。

2025-12-12 16:30:15 147 1 1

参与讨论
【探讨】博途V20 仿真出了问题

最新内容

V20仿真时,老是报错,说发生意外情况,请问呢这是原因导致的,重启也没有用。怎么解决

V20仿真时,老是报错,说发生意外情况,请问呢这是原因导致的,重启也没有用。怎么解决

2025-12-12 16:49:19 61 0 0

参与讨论
【求助】S7-1200 CPU的扩展电缆为什么要2米这么长,感觉不太用得到这种长度

最新内容

辅件多,产品可以适用的场合就更多,受限制就少

S7-1200 CPU的扩展电缆为什么要2米这么长,感觉不太用得到这种长度

2025-12-09 10:48:32 442 8 2

参与讨论
【求助】博图 V20 连接机制里面勾选不了允许来自远程对象的PUT/GET通信访问 选项

最新内容

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_319598_1077.html#otheranswer

博图 V20 连接机制里面勾选不了允许来自远程对象的PUT/GET通信访问 选项

2025-12-06 10:31:48 584 7 0

参与讨论
【分享】S7-1200风机群控程序设计指南:基于负载与FIFO原则的实现

最新内容

本方案通过监测实际负载需求(如总风压、总流量),动态调节运行风机数量,确保系统输出始终与实际负荷精准匹配。同时,严格遵循先启先停的轮换原则,自动优化设备启停序列,从而实现系统运行的高效性与节能性,保障控制过程的稳定性,并均衡各设备损耗,最终达到延长整体机组使用寿命的目的。S7-1200风机群控程序设计指南:基于负载与FIFO原则的实现.pdf

本方案通过监测实际负载需求(如总风压、总流量),动态调节运行风机数量,确保系统输出始终与实际负荷精准匹配。同时,严格遵循先启先停的轮换原则,自动优化设备启停序列,从而实现系统运行的高效性与节能性,保障控制过程的稳定性,并均衡各设备损耗,最终达到延长整体机组使用寿命的目的。S7-1200风机群控程序设计指南:基于负载与FIFO原则的实现.pdf

2025-12-12 10:07:07 108 0 0

参与讨论
用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求

最新内容

如何禁用UMC(用户管理组件)?

用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求,但是PLC可以仿真,想要MTP1200也能仿真,怎么办? 目前***答案: 一、核心问题定位1、浏览器兼容性与证书配置MTP1200 Unified Comfort仿真必须使用Chrome或Edge浏览器,且需启用HTTPS协议(输入https://127.0.0.1或虚拟网卡IP地址)。典型现象:若浏览器提示“拒绝连接请求”,可能因证书未正确生成或未手动信任。2、IP地址与网络配置冲突MTP1200的IP需与PLC及电脑网卡处于同一网段,且避免地址重复。关键检查项:在TIA Portal中确认HMI的IP地址是否与虚拟网卡(如Siemens Virtual Ethernet Adapter)匹配。3、仿真启动顺序错误必须启动PLC仿真,待PLC进入运行状态后再启动HMI仿真...

2025-04-25 08:25:20 3984 1 0

参与讨论
【求助】modbustcp server服务器 1对多个客户端时通信异常问题

最新内容

是你这个PLC的通讯连接资源不够吗?如果连接资源不够用断开连接然后轮询执行第二个块

在PLC1建1个modbustcp通信服务器,PLC2和3建客户端来读取数据,应该是正常操作吧,服务器应该1对多没有问题的吧。我用1个200PLC和1个1200PLC加PC上的modbus 模拟软件 3个一起,发现plc上的服务器,其他2个上面的客户端同一时间只有1个能连上,断开1个另一个立刻就连上了,第二个同时连接时一直显示busy,无论200plc还是1200PLC都是这样,是有什么设置没弄好吗?我在pc的modbus模拟软件上设置服务器,2个PLC的客户端就能同时连.是PLC的上的modbustcp 服务器不支持同时连多个客户端?不太可能吧。请大家指点一点。

2025-12-11 16:28:13 274 7 1

参与讨论
【求助】接线时如果误将24V电源接到下排端子上,将导致模块供电失败,下排端子是指下图绿色框起来的地方吗

最新内容

只能这么理解了。总不能说 模块最下方的这两排端子吧。

接线时如果误将24V电源接到下排端子上,将导致模块供电失败,下排端子是指下图绿色框起来的地方吗

2025-12-11 15:29:18 265 4 4

参与讨论
【求助】如何让两个PLC在不同网段用一个网关通讯

最新内容

西门子有PN/PN Coupler可以满足你的使用

我们这有两个不同网段的1200PLC需要通讯,我想用一个网关和两根网线将两个PLC连接,如何设置?有没有推荐的网关。

2025-12-10 16:10:25 399 9 2

参与讨论
【求助】关于V90驱动器在111报文下使用仅使用原点传感器回零

最新内容

排除jog模式自己写回零程序的方法,其实就是担心回零不准确,速度的影响是因为很多硬件因素造成的,比如说打滑,一旦打滑或者机械结构偏移,不管采取什么样的方式,回零的精度都会有一定影响,很难保证每次回零都是同样的位置。

以上图片是官方对于V90使用原点传感器和编码器零脉冲回零的介绍,对于刚性连接的设备,此种方法没有问题,但是对于柔性连接的设备,可能存在打滑,就会出现再次回原,原点漂移的问题。排除使用jog写回零程序之外(自己写定位精度会受速度的影响),没有其他方法只使用原点传感器的回零设置,尽管Vassitant中有设置0.只取原点传感器,但是实际测试,还在接收编码器的零脉冲。请大侠们指导,谢谢!

2025-12-11 08:26:21 166 4 1

参与讨论
【探讨】1200TCP自由协议,服务器端口超过49151怎么解决。

最新内容

感谢楼下的回复,就不一一私信了,对方大公司的Mes系统牵涉甚广,我也是尝试用PLC直连对方Mes系统成功了,解决方法:在生成的数据块中更改服务器端口号,可忽略此处报错。2025_12_11

用1200PLC和服务器TCP自由协议,服务器端口58064,超出西门子***可组态端口49151,请问大神们这怎么解决?软件版本TIAv15.1这和软件版本有关系吗?

2025-06-09 09:46:57 768 6 0

参与讨论
精华
【分享】一次帮同事排除RS485半双工通讯故障的经历

最新内容

本来想写modbus rtu与modbus这2个通讯应用过程的区别,因为当初我的电脑只安装V15这个版本,写贴时难免会写片面,现在换了电脑,安装了portal各版本,是写这个区别的时候了。

一次帮同事排除RS485半双工通讯故障的经历 今天上午,我有家事没有去公司上班,同事电话打给我,说公司有一台涂装前处理线设备,由于批量的RS485从站硬件故障更换后,使原有的CB1241通讯信号板没有橙色指示灯的闪烁。我回复说没有闪烁,基本判断可能是因为在线的RS485通讯程序没有写完善,从站修复时出现的错误,或者通过批量的从站硬件故障,造成CB1241通讯信号板硬件的故障均有可能。我让同事在线,监控RS485通讯程序的实际情况,不多一会,同事通过微信把通讯程序发送过来了,图示1: 看到此,我马上回复说:7000#是modbus_comm_load指令初始化完成的status的状态值,7000#是表示通讯初始化正常完成的状态值。但是,如果一旦通讯故障在排障过程中,也很容易在此掉坑。原因是对于初次使用者,对系统标志位“Firstscan”的工作特性并不会完全理解,当修改指令多次时,一旦编程者没有给plc断电再上电的操作,实际上“Firstscan”是没有正确触发REQ管脚,造成初始化指令失败,结果的通讯无法建立而此时status的状态值实际上仍然是上一次的正常完成值。我在应用RS485通...

2025-10-29 21:16:21 8022 40 16

参与讨论
【探讨】星三角启动的编程问题

最新内容

急停按下去了它还想用就结束自动流程,自动流程复位后才能切换维护模式,松开急停,才能点动操作,作为故障点你要用置位,别用线圈。

如图所示:这是我编的星三角启动程序。我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?

2025-12-06 08:06:08 1014 22 3

参与讨论
【求助】1200-G2 CB-1241组态异常 CPU不启动

最新内容

我也遇到类似问题

使用G2加CB-1241,诊断报错不可用,新PLC难道有BUG?

2025-08-11 08:10:57 3163 15 7

参与讨论
【求助】1200下载程序问题

最新内容

对比一下,看程序修改了哪里?

西门子1200PLC连机下载程序,显示OB1不同步,需要手动同步!这是怎么回事?

2025-12-09 08:05:22 245 5 0

参与讨论
15120篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15120条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。