SIMATIC S7-1200系列

本版版主:

帖子 15145 条,当日新帖3

SIMATIC S7-1200系列

总置顶

240,000个工业问题被解决丨点击跟帖赢西币奖励

1802浏览12回帖

最新内容

主要是能确保信息的权威性,毕竟是官方, 对于希望提升技术水平的用户很有帮助

总置顶

【每周二热议】第17期 | 工控人救星,虚拟机搭建教程 + 避坑指南都在这了

825浏览4回帖

最新内容

虚拟机使用的是VMware,感觉使用起来很方便的。电脑更新的越来越快了,有时候软件和操作系统不匹配,直接安装到电脑上用不了,比如之前更新到24H2时,18版本的博图软件自动授权管理器进程被禁用了,咋都启动不了,通过虚拟机安装个win10系统就解决了这个问题。作为厂内服务人员,好多时候需要维护比较老旧的设备,有些设备软件还需要winxp,win2000才能安装调试,这时虚拟机就非常好用了。

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

10110浏览32回帖

最新内容

太快了,更新

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

3188浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片

本帖内容包含了 S7-1200 所有常用知识点。通过精简的内容,快速解决客户在熟悉产品、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题,例如产品选型、安装接线、编程、工艺功能、通信等方面,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。

2025-07-07 10:27:04 5940 28 12

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SIMATIC S7-1200 G2++

最新内容

咋就不支持OPC UA呢

SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...

2025-03-10 16:28:38 39971 158 15

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1200技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:58:07 2417 0 0

参与讨论
【探讨】触摸屏显示数据反应明显迟钝,,,,

最新内容

感谢各位,,,已解决;

西门子HMI显示1214C数据,,用的以太网,1214C读取2个编码器的数据,,在编码器转动过程中,在PLC中监控,数据变化非常的流畅,,,但是显示到HMI上时就变得明显迟钝的多,,,请教各位大佬,有什么办法解决;

2025-12-19 13:27:23 65 5 0

参与讨论
SCL写的配方的 增删查改程序。

最新内容

看看楼主程序思路...................

// -------------------------- 1. 命令上升沿检测(防止持续触发) --------------------------#Edge_Add := rep.Add AND NOT rep.Add_Prev;#Edge_Delete := rep.Delete AND NOT rep.Delete_Prev;#Edge_Modify := rep.Modify AND NOT rep.Modify_Prev;#Edge_Query := rep.Query AND NOT rep.Query_Prev;// 存储上一周期命令状态(确保按钮按一次仅触发一次)rep.Add_Prev := rep.Add;rep.Delete_Prev := rep.Delete;rep.Modify_Prev := rep.Modify;rep.Query_Prev := rep.Query;// 读取HMI输入的目标配方名称(从“设置配方”读取)#TargetMaterial := rep.设置配方.混合物料;// -------------------------- 2. ...

2025-11-28 09:16:59 299 2 0

参与讨论
【探讨】CPU1215能不能同时使用两个485模块进行modbus rtu通信?

最新内容

停止位不一样这个 能修改吗

各位大神好,咨询一下。因为两个设备的停止位不一样,需要使用两个485模块。计划使用CM1241和CB1241,两个模块都作为主站。这样的方案是否可行?谢谢!

2025-12-18 14:55:36 234 11 4

参与讨论
【求助】1212DC DC DC G2的CPU,为什么0.0没输出

最新内容

检查下接线,看下组态型号是否和实际的一致!

2025-12-19 10:28:01 75 3 0

参与讨论
【求助】工艺对象控制V90伺服,定位完成后左右摆动

最新内容

楼主,本来你的CASE就不一定能调好,控制方案的基因决定了的,最多就是个改善。其次,直到现在,楼主也没拿出个运动学,力学的计算书出来,你的系统应工作在一个什么速度加速度的设置范围内?楼主调节这些参数的依据是什么?调整后的效果(速度给定以及反馈的实时录波曲线的对比),这些也没有展示过,就是凭感觉说好与不好。就目前楼主的水平,你的执行力以及给出的问题反馈,其可信度也就最多50%了,只是知道不好,但究竟什么原因导致的不好,根据楼主的反馈很难判断出来

现场有一个上料机构,用的1200走工艺对象控制V90。上料机构是旋转轴,一直往一个方向转,中间没有减速机,伺服转一圈就是360° 定位启动时和定位完成后,伺服都会左右摆动,就是图片中间的那个小圆盘,会左右摆动。第一次遇到这么奇怪的问题,大家有没有遇到类似的问题呀

2025-12-11 16:24:49 658 12 2

参与讨论
【探讨】关于labview配方

最新内容

简单的就保存到本地文件,大公司要管控的就从MES接口拿

labview如何做制作配方保存调用数据,这版块有没有人玩!

2025-12-18 08:43:45 76 1 1

参与讨论
【探讨】大师们有没有1200PLC程序范例分享

最新内容

全球技术资源库和学习平台都有相关资料

大神们有没有程序范例,程序框架分享,S7-1200PLC1214C

2025-12-19 08:24:04 63 1 1

参与讨论

选择Open Project File后进度条走到一半会弹出提取失败 Failed to start extractor process.有没有大佬遇到过

2025-04-24 13:35:28 1069 4 0

参与讨论
【探讨】S7-1200PLC学习进步提升!

最新内容

B站资源很多

有大神分享下视频教程么!

2025-12-18 08:40:47 201 6 0

参与讨论
【探讨】博途V20 仿真出了问题

最新内容

还真被你说中了,就是这个系统,我PLCSIM已经升级了,UPDATE2了,博途也已经升级了,之前时可以用的,但是过了一段时间之后就不好用了。求解?

V20仿真时,老是报错,说发生意外情况,请问呢这是原因导致的,重启也没有用。怎么解决

2025-12-12 16:49:19 360 6 0

参与讨论
【探讨】1200PLC模拟一秒跳出800个数据是否可以!

最新内容

这800个数据是怎么产生?你可以创建一个800的数组,然后用随机数的功能,一个扫描周期创建800个数据,这个应该可以2w4的话,那就创建30个这样的数组,不过得试试对PLC的扫描周期影响的大不大

一秒产生出800个数据,浮点数即可。求大佬指导。如果可以,产生出2万4个数据是否可以。用的1214CDCDCDC。

2025-12-18 08:50:02 129 3 0

参与讨论
【求助】复位不了线圈

最新内容

程序这样写就是会出现不确定的情况。

就是为什么我复位这个线圈了 但是他会偶尔出现不复位的情况 是上升沿的问题吗

2025-12-18 11:55:41 169 4 3

参与讨论
【探讨】S7-1200/1500与西门子G/S系列变频器采用PN周期性通信 DPRD DPWR

最新内容

可以直接访问I或Q,但不如这种“一致性数据读写”安全。PN通信任务属于RT级,优先级高于OB1,如果在OB1中编写I或Q逻辑,刷新会存在信号抖动的问题,驱动器数据的一致性无法得到保证。多看看赵欣关于pn通信不得不说的故事,还有PN通信原理视频。

S7-1200/1500与G/S系列变频器采用PN周期性通信,为什么要用到功能块:DPRD_DAT、DPWR_DAT功能块?能否不用以上功能块,直接读取或写入变频器报文对应的I/O物理地址?

2025-12-18 10:53:31 64 1 0

参与讨论
【求助】INC自增指令为什么不能正常执行?请教!

最新内容

要通断+沿才使用正常!

西门子1200PLC,实现设备运行时长记录的功能。几天下来记录的时间一直是0,不明白。

2025-12-16 22:58:22 341 12 3

参与讨论

使用高版本可以在线查看程序但是不能上载,V13能上载但是刚进行就闪退提示重启,没有外的错误代码

2025-12-18 09:51:20 64 1 0

参与讨论
【求助】1200PLC和G120C PN变频器通讯,显示不兼容

最新内容

解决了吗?我的也是。

老项目,PLC是1214C,通讯2台G120C PN变频器,新增一台同型号的变频器,组态画面复制原有变频器更改名称、ip地址和通讯映射地址,编译没有问题。下载到PLC后在线状态,提示变频器不兼容。显示老的变频器硬件版本是B-04,新购买变频器为B-05.请教各位大佬这是什么原因造成的,应该如何解决呢?谢谢!

2025-06-24 16:57:56 1023 4 2

参与讨论
【求助】1200G2固件顺利更新为4.1,选择1.0的固件依然可以下载进4.1中,不会报错!

最新内容

呀,1500和1200的固件版本要统一了。

2025-12-13 09:17:39 1313 10 4

参与讨论
【求助】?关于P90 pn 硬限位激活的

最新内容

bit15 激活为1

关于P90 pn 硬限位激活。“通过FB284中ConfigEpos管脚的bit3(即111报文中EPosSTW2.bit15)进行激活”。有没有大神知道这个EPosSTW2.bit15是在哪里激活呀?

2025-12-17 19:17:12 137 2 0

参与讨论
【求助】求助,下载屏幕画面时提示“未装载软件”怎么解决?

最新内容

同问,我也遇到相同的问题。用的V20下载KTP700的屏。

如图,我在下载屏幕画面时提示“未装载软件”,下载失败了,各位大佬怎么解决呀

2025-12-09 16:56:00 290 3 0

参与讨论
【求助】博图V19程序下载不进S7-1200

最新内容

是新PLC吗?如果不是,别人用更高版本的TIA下载过程序。

点击下载程序,PLc能找到,点闪烁LED,plc灯也会闪,然后尝试建立连接,最后就是提示连接失败,在线。无法建立到目标模块的连接。扫描完成,找到0个与0可访问设备相兼容的设备。

2025-12-08 21:51:32 526 10 2

参与讨论
【求助】V20移植时提示未发现目标PLC

最新内容

帮顶~前来学习

从1200移植到1200G2 提示target PLC not found,请教大神是什么原因?

2025-12-17 00:19:14 141 2 1

参与讨论
【探讨】S7-1200PLC,485通讯长陆TR700称重模块,已实现读取数值,如何清零操作!

最新内容

有些仪表是需要上升沿执行。所以需要你发两次数据。你尝试下呢

chen.pdf程序文档在这用的是1200PLC,485通讯长陆TR700称重模块,已实现通讯能读取传感器数值,但去皮要如何写!有大神指导下么!

2025-12-16 08:54:09 323 7 1

参与讨论
【求助】485通讯模块完成延时大200ms,那位大神解答一下这个是否正常?用其他品牌pLC完成延时40ms.

最新内容

S7-1200 的 ModbusMaster 指令是 “异步执行”(触发后,需等待 OB1 多次扫描才会完成),若调用逻辑不当,会叠加扫描周期

CB1241模块做modbus主站通讯,读一个设备的一个保持寄存器地址,modbusmaster从触发到完成done信号触发间隔200ms延时不正常,通讯线缆距离1m,波特率115200,超时时间设置的50ms,但是不会触发超时错误。done信号能稳定触发。就是延时大。

2025-12-16 10:52:31 305 8 2

参与讨论
15145篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×