SIMATIC S7-1200系列
SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...
本帖内容包含了 S7-1200 所有常用知识点。通过精简的内容,快速解决客户在熟悉产品、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题,例如产品选型、安装接线、编程、工艺功能、通信等方面,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
S7 1200 G2有DP master模块吗?
核心要点总结:Engineering Copilot(工程助手):引入了AI辅助的工程助手,支持自然语言交互,帮助进行HMI可视化、PLC代码创建等工程任务。项目升级:从V21开始,仅支持升级V14及更高版本的项目和库。V13或更早版本的项目需先升级到V13 SP1/SP2,再升级到V21之前的版本。经典项目迁移:V21不再支持直接迁移经典项目或中间迁移文件,需使用V14-V16的集成迁移功能或V17-V20的外部迁移工具。SIMATIC STEP 7(PLC编程)SIMATIC Source Documents (SD):扩展了FBD和SCL块的导出/导入功能,支持以文本格式进行版本控制(如Git集成)和自动化工程工作流。数据块下载优化:支持在下载到设备时保留数据块的当前值,即使数据块结构发生更改(需满足特定条件,如S7-1500 V4.1固件、优化块访问)。命名值数据类型:增强了细节视图、在线功能、注释显示、重命名时的引用位置更新等。Trace功能:支持记录和诊断Motion Control技术对象的事件。新指令:增加了用于S7-1500软件控制器与实时信息总线通信的新指令。Pro...
S7-1200的存储卡可以给1500使用吗?
以前博图V17的运动控制库V6.0里面就有有没有办法读取轴参数,比如轴实际位置这些
DTL结构年的值范围是哪一个,1还是21、https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/function/DB_Data%20type/DB_date%20type.html2、《西门子S7-1200PLC编程及使用指南》
1214做服务器,循环时间最长是19ms,但是200个数据需要3S,请问怎么优化能提高数据传输速度?
自动运行中切换手动状态,再切换到自动运行,大家都是如何写气缸和伺服手动和自动状态不一致的程序
最近安装V21出现了一个问题,安装之后博图任意版本都没有网卡可选了,只有串口。多方折腾,包含卸载重装、清理注册表、禁用启用服务什么的、再加上百度搜索的一些方式都试了一遍也没解决,反而更严重了,连S7-200 SMART也不能选择网卡了。都想重装系统了,想起安装S7-200 SMART的时候,其内有一个清除工具,卸载S7-200 SMART后用这个工具清除一下,再重新安装S7-200 SMART,完美解决。就是下面这个图中第二个软件,我这个是V3.0的,V2.8的应该也一样能用。
modbus通讯时有时候通讯不上是怎么回事?我通讯了变频器,电能表。一共8个采集数据,但是电能表的有时能通上,有时通不上请问这是怎么回事?
有一个项目,有4个位置,每个位置一个触摸屏,请问,1200G2可以连接4个精智屏吗?
你们是怎么看PLC程序的呢,我看的时候感觉看的不太懂,有和别的PLC通讯的数据,有和变频器交换的数据,还有FC和FB得的数据,一下子没有方向。有没有先后顺序呢呢或者好的经验分享一下。
每天弹出提示automation license manager service 有效期剩余天数,现在安装的license是V6.2SP5,也授权了,又重新修复了一下软件,还是弹出来
S1200与200 SMART ,就差一个软件环境,大家一般会选择哪个系列的产品。。。
启程:忐忑与使命十月深秋的清晨,我拖着沉重的行李箱和电脑及工具包,踏上了前往客户工厂的早班高铁。这是我今年第六次出差,目的地是山东一家食品加工企业,他们新上的自动化生产线控制系统频繁出现故障,整个包装环节几近瘫痪。窗外的风景飞速后退,我翻阅着昨晚准备的调试方案,脑海里反复预演着可能遇到的问题。S7-1200虽然是西门子家族中的“熟面孔”,但每套设备的工况环境、外围接线、程序逻辑都不尽相同,就像医生面对看似相同的病症,病因却可能千差万别。困境:当技术遇上沟通壁垒到达工厂时已是午后。生产车间的景象比我预想的还要糟糕——流水线停转,工人们三三两两聚在一起,空气中弥漫着焦躁与无奈。负责对接的车间主任王工是个直性子,一见我就连珠炮似的发问:“你们这个PLC到底行不行?这周已经是第三次卡顿了!每次重启能好一会儿,过几个小时又老方一贴。”我迅速连接上编程电脑,打开TIA Portal软件。“王工,您能具体描述下故障现象吗?是哪个工位先出现问题?报警代码还记得吗?”“就是包装机突然不动了,哪记得什么代码!”他有些不耐烦,“你们专家来了就赶紧修好,我们停产一天损失好几万呢!”这种场景我太熟悉了——客户急...
1200G2的双PN口性能怎样?既然支持IRT,那么与1500PLC的双PN口性能一样吗?
如图所示:这是我编的星三角启动程序。我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?
我用的是博图V19 ,硬件组态时1200的8AI RTD 6ES7 231-5PF32-0XB0 V2.0版本。但是买过来的硬件固态版本V2.1,无法选择对应版本,程序下载后,组态报错,现在新装了博图V20,依然没有办法选择V2.1版本,现在怎么弄?
7288的10寸屏怎么用在1200/1500系统里啊