SIMATIC S7-1200系列

本版版主:

帖子 15520 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1200系列

总置顶

实战争锋,实战破题 丨 2026论坛首届竞赛征集

193浏览1回帖

最新内容

期盼拉杆箱的道友们,可以下手了。

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

4262浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

【每周热议】第21期 | PROFINET网络调优:刷新时间与看门狗,你真的会设吗?

125浏览1回帖

最新内容

运动控制、安全、普通 IO 要分实时等级,互不拖累

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

9309浏览42回帖

最新内容

很受用的分享

图片
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SIMATIC S7-1200 G2++

最新内容

越来越牛了

SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...

2025-03-10 16:28:38 47520 169 15

参与讨论

本帖内容包含了 S7-1200 所有常用知识点。通过精简的内容,快速解决客户在熟悉产品、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题,例如产品选型、安装接线、编程、工艺功能、通信等方面,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。

2025-07-07 10:27:04 8243 31 12

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1200技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:58:07 3310 0 0

参与讨论
【求助】Modbustcp server报错

最新内容

看一下手册,了解一下MB_HOLD_REG的数据格式要求

Modbustcp server报8187的错误,是指针MB_HOLD_REG不对吗?怎么解决,求教各位大神

2026-03-09 16:30:17 65 2 0

参与讨论
【求助】6ES7 212-1BE40-0XB0 谁帮忙找个v4.4的版本固件

最新内容

6ES7212-1BE40-0XB0_V04.04.01.ZIP(10,0 MB)

6ES7 212-1BE40-0XB0 版本固件v4.4

2026-03-09 17:11:22 38 1 0

参与讨论
【求助】博途V15.1软件 上载项目遇见的问题

最新内容

还有那个2.1版本的AI8固件 V15.1有这个版本的吗?

博途V15.1将设备作为新站上载项目,到程序部分就报错。用空PLC直接读取硬件显示没有2.1固件版本,从官网下载HSP文件也没找到,上传下来的硬件也转不到在线。从网卡在线访问,一点到程序里面的FC块就又报错。有没有大神救救我

2026-03-09 16:36:48 60 2 0

参与讨论
【求助】博图plc1200与plc1200DP通讯仿真

最新内容

总线类仿真不支持

从站IB4强制,主站IB8没有接受到,新手刚刚学,求大佬指点

2026-03-09 11:18:37 62 1 3

参与讨论
【求助】新手下载博图s7-1200出现问题,解决不了了,求各位大佬解惑

最新内容

没有钥匙安装下钥匙就好了

下载的时候会有这个弹窗。 下载好之后,打开程序会弹出这个弹窗。 大佬们这个怎么整

2026-03-07 12:24:26 416 11 6

参与讨论
【探讨】1200plc的通信

最新内容

PN通信时需要的 这个是数据类型的基本文件

1200plc和别的牌子plc都要建立GSD文件才能通信吗

2026-03-07 21:49:35 185 4 3

参与讨论
【求助】博途软件问题

最新内容

安装StartDrive for TIA

2026-03-08 18:12:26 108 2 0

参与讨论
【求助】SCL编程课程怎么学新手大学生学plc求助

最新内容

<p data-v-13aa6e60="" class="flex-1 text-2xl font-medium video-title" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-...

scl的课程还有编程方法怎么学怎么找呀还有他们的自动控制编写怎么找呀

2026-03-04 19:49:09 792 19 4

参与讨论
【求助】关于液压设备实现同步位移的控制逻辑,求助

最新内容

都已经封装成块了 感谢Zane版主的分享

目前有2个千斤顶,通过1个1200控制2个比例阀,来实现这2个千斤顶在负载不同的情况下同步顶升和下降,要求这2个千斤顶在运动过程中的相对误差越小越好。目前的设计是利用两层PID控制,上层PID读取当前千斤顶位置与平均位置的误差,输出运行速度。下层PID读取 该运行速度,输出比例阀的开关角度。请问大家该方案是否可行,或者有经验的 能提出更合理的设计,不胜感激。

2026-02-27 13:48:59 640 8 0

参与讨论
【求助】1200和1200G2 这是意味着有一个要淘汰了么?

最新内容

使用G2后 发现G2更好

1200和1200G2 这是意味着有一个要淘汰了么?每一代的更新,都是意味着另一个时代的落寞,哎,感觉1200就很好了

2026-02-20 09:13:41 1354 29 2

参与讨论
【求助】求大佬解答,感谢大佬,祝大佬心想事成

最新内容

仿真 看哪个能点 就点哪个

博途仿真提示这个该怎么办,感谢大佬们的解答

2026-03-07 18:03:38 212 5 5

参与讨论
【求助】请问1200的每一路DI点都是单独光耦隔离的吗?

最新内容

S7-1200 的每一路 DI 点,并非 “完全独立、一对一” 的单通道光耦隔离,而是按组(Group)进行光耦隔离。CPU 本体 DI:通常按4 点 / 组或8 点 / 组共用一个光耦芯片(如 TLP521-4 等 4 通道光耦)。

请问1200的每一路DI点都是单独光耦隔离的吗?昨天误把一路220VAC接到24V DI点上了,结果它旁边的其它DI点都没事

2026-01-25 09:20:53 710 9 1

参与讨论
【分享】一起排查S7-1200 Modbus rtu通讯轮询停止的故障

最新内容

硬件或线路有问题,只会出现通讯错误,不会轮询卡住,如果是这样,肯定是程序轮询机制不够完善。我用SCL写了一个轮询功能块,从来没出现过轮询卡的问题。

一起排查S7-1200 Modbus rtu通讯轮询停止的故障 新年开工第一天,接到公司同事的电话求助,说有一台涂装流水线前处理设备,其中的温度表及液位计关联的Modbus rtu通讯轮询,因未知原因而停止轮询。该设备的通讯程序年前我有去处理排障过一次,情况大概了解,现场安装比较混乱,RS485通讯连接全在桥架里面,连接情况不清晰,控制柜未见20多个从站的通讯连接电缆。 我过去的时候,公司同事连接建立好连接等我过去诊断了。我大概浏览了Modbus rtu通讯轮询程序,轮询停止在从站22#这个站点,那故障基本被锁定了。我与同事过去看22#从站的温度计工作情况,现场温度计供电24V DC正常,数码显示也正常。查阅通讯参数设置,是能够满足通讯轮询的,现场从站未见可疑,只能返回控制柜,监控通讯程序是否有轮询的逻辑漏洞之类的情况,查阅一番轮询程序也未见找到故障根源。尝试将之前增加的重启通讯的通讯轮询触发位设置为1,图示:通讯可以从第一个从站到最后一个从站的轮询,也就是说此时的重新启动通讯轮询是可以轮询了的。从站的通讯轮询程序图示: 轮询依据也是利用了Modbus Master指令的done和er...

2026-02-27 09:11:41 1566 33 5

参与讨论
【求助】有没有s7-1200自动轮巡读写RS485的通用程序及db块?就不用手写读写程序了

最新内容

用SCL写过一个功能块,只需填表就可以。

目前读写多个RS485地址时,使用的是自己的FC程序,根据每一次读写状态,编写了多个step步骤。但是要增加新的读写地址,就需要修改程序,比较不方便。有没有通用的读写程序,自动读取RS485变量定义DB块,就可以轮巡完成读写。当增加新的变量地址时,只需要把地址加入DB块中,PLC就可以自动调度读写。用户只需要访问读写返回的数据区就行。大家都用的哪种通过程序或框架?能不能分享一下。

2026-02-27 09:57:47 416 3 0

参与讨论
西门子论坛现在无法预约专家热线的问题

最新内容

西门子的资料比较齐全 仔细研究手册 能解决大部分问题 只是工程师的经验更快捷

问大家一个问题,以前你们电话在论坛里技术支持预约专家热线都是可以的,现在还可以吗?我预约了就说身份过期,请重新登录,不知道你们是不是也有同样的问题,怎么解决这个问题,风驰卡我肯定不会买的,原因很简单,没有米。

2026-02-26 15:00:28 972 16 2

参与讨论

DB10.DBD0的30个字,写到DB70.DBD60的地址程序怎么写呢

2026-03-04 08:56:27 423 6 2

参与讨论
【探讨】关于datalog新建资料夹问题

最新内容

前来学些~

如何可以用S7-1200创建DATALOG纪录资料夹,可以每天自动新建一个资料夹存放数据

2026-03-07 09:16:02 113 1 2

参与讨论
【求助】新手小白更换plc小车的编码器,软件层面需要怎么修改?

最新内容

你这个是本科题还是研究生题?很基础的东西,难怪这十多二十年里,技术一直在倒退,终归到底还是学生在养着一批老教师,老教授啊。啥都没学到,老师的问题,教授水平的问题。

老师希望把实验室里小车车轮上控制转向的电机所连接的增量编码器换成单圈绝对式编码器,小车采用主从联动,用一个io控制器和三个io设备,每个轮子上有驱动电机和转向电机都配置的是增量式编码器,对于程序部分是师兄编的用的博途v15。我看到了关于编码器部分的地方是这些关于高速计数器对脉冲的断电保存等后续可能需要更改,我看到有轴工艺好像也有关于编码器的地方需要更改,截了部分图片,不知道图片截图地方是否信息足够,希望有大佬帮忙修改程序地方,感谢!

2026-03-05 17:39:02 171 2 1

参与讨论
【求助】博途v17下载到KTP700触摸屏遇到的问题,求大神支招

最新内容

是不是没有安装镜像文件

怎么回事,求支招

2026-03-05 17:38:01 115 1 0

参与讨论
【探讨】200SAMRT G2和老版1214C性价比

最新内容

能满足要求,哪个便宜选哪个

有哪位咨询过200SAMRT G2(ST32)的价格吗,跟老款的1214C比较来说哪个性价比高一点,性能差异大吗

2026-03-02 17:54:47 500 4 0

参与讨论
【求助】求助,缺少什么东西求广大首席工程师在线诊断

最新内容

V16 转换成 V18 过程中没有报警的话,应是可以正常打开的吧,建议将文件名简单化的字符测试一下看看

源文件是V16版本的,后续通过博图V18升级后,文件格式为“ap.18”并不是正常的“Simens TIA Portal V18 Project” 文件格式 ,然后程序默认用v17打开,但是打开的过程会报路径错误。但是可以通过拖拽到V18的快捷方式进行打开。

2025-12-12 16:30:15 777 2 1

参与讨论
【求助】运动控制总线轴和脉冲轴

最新内容

另外一个,继电器输出的,不能发脉冲,不能带轴。

继电器输出款支持总线轴,总线轴如何组态

2026-02-15 09:05:56 229 3 1

参与讨论
【探讨】1200跟外部仪表自由口通讯

最新内容

今天用PLC跟串口助手调试,模拟从串口助手发了一个11 22 33 44 5 0D 0A字符给PLC,PLC能接收到,但是显示顺序混乱,实际接收到的是33 44 55 0D 0A 11 22 ,不知道是不是得用沿来触发才行

各位大佬好,我用CM1241 RS232模块跟一个硬度计通讯,使用SEND_P2P和RECEIVE_P2P指令,发送数据固定是16#3F 16#0D,INC指令一直在增加,指令应该有发出去,但是硬度计理论上要回传当前表显值(如当前值8.3),回传数据应该是16#20 16#20 16#38 16#2E 16#33 16#0D 16#0A,但是接收数据数组中看不到数据,请问有可能是啥原因!

2026-03-04 14:01:24 437 10 3

参与讨论
15520篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15520条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。