第一批用过的,使用效果咋样?目前价格怎么样

SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...

2025-03-10 16:28:38 48483 171 15

参与讨论

本帖内容包含了 S7-1200 所有常用知识点。通过精简的内容,快速解决客户在熟悉产品、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题,例如产品选型、安装接线、编程、工艺功能、通信等方面,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。

2025-07-07 10:27:04 8499 31 12

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1200技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:58:07 3441 0 0

参与讨论
【求助】1200G2 配CB1241 通讯报81E9

最新内容

通信模块的端口参数设置项,奇偶校验位,无校验还有其他的选项,可以尝试一下

CPU-1212 G2 固件V4.1 CB1241固件V1.0 博途V21 设置波特率9600 8位数据 无奇偶校验 停止位1 通讯报81E9 硬件485接线接A B两端子, 终端电阻接与不接效果一样 调试助手测试,与第三方模块通讯正常 在线检测也无报警信息 哪位大师,帮解解呢 万分感谢 困扰好几天了

2026-03-18 19:17:24 57 2 0

参与讨论
【求助】FB284应用

最新内容

如果块直接拿过来使用的话 引脚速度变化默认是不会实时变化的,需要重新触发ExecuteMode,但是不想重新触发也有办法 在ConfigEpos引脚配置某些位的功能,但是我没实践过,我一直用的重新触发。

1200通过FB284功能块的模式3来控制V90。在ExecuteMode触发一次之后能不能随时更改运行速度Velocity和运行方向Positive/Negative。还是说这两个条件有了任意一个更改都需要重新出发一次ExecuteMode

2026-03-18 10:42:43 68 1 0

参与讨论
【求助】为什么不计时?

最新内容

非常感谢各位师傅的解答,诚如各位所言,只是太不明白原因,可能是我理解不够吧

为什么不能计时呢?

2026-03-17 19:53:28 131 9 0

参与讨论
【探讨】硬件升级后不兼容

最新内容

别问,这种问题,直接重启

项目的离线PLC版本时1214C的4.4版本,但是在线提示硬件是4.6版本,在属性里面选择更改后,选择4.6版本,然后再想在线,就提示硬件不兼容,不能在线了?这个是咋回事呢,而且,我要是组态一个4.6版本的空项目,想上载,也上载不了

2026-01-21 13:24:07 251 5 1

参与讨论
【求助】1200和汇川伺服PN通讯报文3 伺服出现抖动求帮助

最新内容

刚性等级自调整,好好看下手册

PLC是1214 固件版本4.5 伺服是汇川sv660F 伺服组态用的的是报文3 伺服手动和定位运行都会抖动 还有失控的情况(速度到了之后还会有加速的情况)伺服 有咳咳咳的 异响声 有大佬知道怎么处理的吗

2026-03-16 15:32:17 205 7 1

参与讨论
【求助】为什么在线仿真和监控表的结果不一致

最新内容

你有没有发现Q0.0的线圈你用了两次

写一个按下按钮,灯亮两秒然后灭三秒,再亮四秒灭五秒的程序,如此循环,但是我在线仿真的时候看都是正确的,灯的线圈会通2秒,监控表里却显示灯是false,这是怎么回事?

2026-03-17 20:26:42 192 9 2

参与讨论
【分享】一起排查S7-1200 Modbus rtu通讯轮询停止的故障

最新内容

主要还是同事对此问题认识和维修更换时间。 我现场去看过,类似的从站有近20个,都是采用4芯普通RVV电缆,在桥架里面实现各从站之间的电气连接,重新更换的工作量大。 也告诫同行,在安装RS485通讯连接时,必须使用双绞屏蔽电缆,单独敷设此电缆,屏蔽层必须接入接地符合规范的接地体,同时,接地点尽可能远离动力接地点。

一起排查S7-1200 Modbus rtu通讯轮询停止的故障 新年开工第一天,接到公司同事的电话求助,说有一台涂装流水线前处理设备,其中的温度表及液位计关联的Modbus rtu通讯轮询,因未知原因而停止轮询。该设备的通讯程序年前我有去处理排障过一次,情况大概了解,现场安装比较混乱,RS485通讯连接全在桥架里面,连接情况不清晰,控制柜未见20多个从站的通讯连接电缆。 我过去的时候,公司同事连接建立好连接等我过去诊断了。我大概浏览了Modbus rtu通讯轮询程序,轮询停止在从站22#这个站点,那故障基本被锁定了。我与同事过去看22#从站的温度计工作情况,现场温度计供电24V DC正常,数码显示也正常。查阅通讯参数设置,是能够满足通讯轮询的,现场从站未见可疑,只能返回控制柜,监控通讯程序是否有轮询的逻辑漏洞之类的情况,查阅一番轮询程序也未见找到故障根源。尝试将之前增加的重启通讯的通讯轮询触发位设置为1,图示:通讯可以从第一个从站到最后一个从站的轮询,也就是说此时的重新启动通讯轮询是可以轮询了的。从站的通讯轮询程序图示: 轮询依据也是利用了Modbus Master指令的done和er...

2026-02-27 09:11:41 2132 39 5

参与讨论
【求助】求助求助,老外暂时失联,暂时问不到厂家有用的信息了

最新内容

网上搜一下RS232通信电缆的接线图

还是上个帖子,CM1241(RS232)跟外部仪表通讯问题,怎么连都不好使,然后重新检查通讯接口说明,可以看到pin4和pin7写的正负供电,是不是意味着通讯想要建立,这俩端口要专门供电呀,老外还没回复消息,有经验大佬可以帮忙看看吧,谢谢,另外如果需要额外供电,这种一般要5V吧?

2026-03-17 11:34:28 215 8 1

参与讨论
如何通过VPN远程搜索PLC

最新内容

没试过,不知道能不能用

目前通过VPN组网对PLC上下载只能通过输入IP地址的方式进行,如何让软件可以直接搜索到PLC

2026-02-26 14:19:36 457 4 2

参与讨论
【求助】 【求助】S7-1200 扩展 ET200SP 分布式 IO,模块识别到但无数据,固件也匹配了!

最新内容

PN分配名称了吗?IO站是否是闪烁状态?

用 IM155-6 PN ST 接 ET200SP 数字量模块,TIA Portal 里能识别模块、IP 也配置好了,就是 PLC 读不到 IO 数据,硬件接线检查了三遍没问题,固件版本也按要求升级了,到底哪里出问题了?

2026-03-17 14:44:21 220 6 2

参与讨论
【求助】1200G2的modbus通讯

最新内容

我都更新了还是不行啊,只能写不能读。你的可以?我电话18362659562

同样的程序,只是换了设备标识符同时换了模块(把接线从CM1241换到CB1241,同时将Modbus_Comm_Load的PORT引脚从CM1241硬件标识符换成CB1241的硬件标识符),但是发现一个问题Modbus_Master执行的状态就不一样感觉1200G2的CB1241固件有问题,实际测试就是这样

2026-03-10 16:13:41 336 6 2

参与讨论

他的第一个接口起始地址是50,我从官方下的程序文件他的变量表的起始地址是2。我就要一个个从变量表修改地址,极其麻烦

2026-03-16 11:02:05 224 8 4

参与讨论
【求助】博途软件问题

最新内容

安装StartDrive就可以了

2026-03-08 18:12:26 504 10 1

参与讨论
【求助】上位机操作面板,再由面板去操作机器,会有隐患吗?

最新内容

按照你下面回复的描述,我个人感觉是有隐患的。上位机/触摸屏二选一去控制。就是做成本地/远程的选择

一般上,我们是在面板上写好起停的按钮,由这些按钮操作机器。逻辑关系如下图: (A、B、C可视为起停按钮) 目前有个客户说他们会开发上位机来操作此机器。他们不愿按上图A、B和C的情况写程序,因为工作量太大,而是让我只提供一个D给他们,他们照D写程序,这样子工作量就小了,逻辑关系如下图: 这样子做会有隐患吗?本来,起停按钮就是事件的开头,现在他们加上上位机了,他们才是事件的开头,ABC成了次级事件了,会有隐患吗?(A、B、C是DB块,已经开发好了,改不了,只能在前面再加个D)

2026-02-10 10:34:07 1495 28 1

参与讨论
【求助】1200PLC与KTP900连接

最新内容

遇到过几次了,都是因为屏时间的问题,设置为当前时间就可以了。不知道有没有办法避免出现这个问题。

我用的博途V20软件,屏与PLC需要时钟同步才能通信上的,现在的问题是,就是PLC跟屏之间的通信经常会断(时间不确定,有时候是一个月,有时候是几天),需要在屏上设置当时时钟后才能正常通信,应该是屏或者PLC的当前时钟保存不了。我查检了PLC的时钟,是用断电保持的。但是今天是怎么也进不到设置那个界面了,那个键变成灰的了,问了供应商说,这个开机进入的时间设成0了,但是这个一直在客户那,也没改过,请问,怎么才能设置这个时钟不需要同步了,或者在显示的页面(工作页面),进入设置

2026-03-11 16:19:17 352 6 3

参与讨论
【求助】1200与KTP的通信

最新内容

遇到过几次了,都是因为时间的问题,设置为当前时间就可以了。不知道有没有办法避免出现这个问题。

昨天又有客户说,屏与PLC通信不上,这个也是用了一年多了,突然通信不上,不知道是不是客户改了什么,但是我问他,他说没动过,前几天也出现过一个,就是通信不上,屏的时间突然变成2012年了,这个也是用了一年多的机器了。真的是奇了怪了,这个好像不是屏的时钟变了,好像是PLC的问题,但是怎么查也没查不出来,我让客户重新下载了程序还是联不上,报警的好像是安全方向的,有遇到过这样的情况吗?我感觉都没错呀。

2026-03-17 08:50:14 92 4 2

参与讨论
【求助】1214PLC 固件版本4.5 伺服是汇川v660F PN通讯 组态是报文3 伺服运行出现异响

最新内容

驱动器控制参数H09.00,默认是0,改成4.

1214PLC 固件版本4.5 汇川v660F PN通讯 组态是报文3 伺服手动和定位执行都出现 咳咳咳的 异响声 有时候还会不可控 运行速度已经到达设定值 还是会加速运行 类似飞车的感觉 求各位大佬告知原因

2026-03-16 15:33:11 146 3 1

参与讨论
【故事】【大显身手】8工位竞赛抢答器

最新内容

欢迎来贴讨论,共同探讨,本次活动题目有很大的拓展空间

本次参加活动意在交流学习。对于本次活动的功能要求理解有不到位的地方,望朋友们多多指正。一:硬件选型 我选的是博途V20的软件,PLC是CPU 1214C(S7-1200G2系列,6ES7 214-1AH50-0XB0),两个DQ8 信号板(6ES7 222-5BF50-0XB0),一个模块SM 1223 (6ES7 223-5BH50-0XB0)。这种配置不算很高,尽量兼顾经济型,而且性能上非常富余。 电气图纸二:软件编程 1;三种模式的实现是通过选择开关,这里做了简单处理便于下面操作建立一个名为Para的DB块,DB块中包含一些输出Q点的映射变量等2:以下是部分Q点输出的程序截取3,以下禁用模式程序:4:以下是测试模式测试模式开启主持人按下启动按钮测试模式下,各个工位抢答按钮按下,工位的绿灯红灯同时亮,这里只截取两个工位以下是测试模式下,按下复位按钮,测试模式可以重新启用非测试模式时,此测试模式程序清零5:以下是抢答模式 抢答模式开启 主持人按下启动按钮,准备进入抢答模式。。。。。。 抢答模式下,三盏灯依次亮起,间隔1秒 以下抢答程序写在OB30定时...

2026-03-13 16:32:33 77 3 2

参与讨论
【探讨】大家能否分享一些 S7-1200 PLC 步进状态机的编写案例

最新内容

大家能否分享一些 S7-1200 PLC 步进状态机的编写案例!

大家能否分享一些 S7-1200 PLC 步进状态机的编写案例!

2026-03-16 08:59:55 107 0 0

参与讨论
【求助】1200G2能连接多少个触摸屏?

最新内容

4个肯定没问题

有一个项目,有4个位置,每个位置一个触摸屏,请问,1200G2可以连接4个精智屏吗?

2025-12-30 08:17:33 683 10 5

参与讨论
关于PackML状态模式管理器的问题

最新内容

前来学习,帮顶

1.西门子官网提供的状态模式管理器已经会使用了,但不清楚如何UN,EM.CM该如何设计。请问有案例代码嘛,CPG与AF我也下载来看过了觉得太复杂了没太大必要。 2.CM到底需不需要也符合PackML的标准Cmd?CM如何向上层传递SC状态呢?也要一个ing状态一个SC嘛?

2026-03-11 09:03:26 135 1 0

参与讨论
【求助】如何使用开通1847会员体验卡,,,

最新内容

1847平台注册用户登录后,在我的会员卡里选卡号卡密

最近有幸抽到西家1847会员体验卡,对换后收到了卡号和密码。今早突然想体验一下,但是发现无法激活,试了几次,没有找到激活的路径,,,请教下,有大神用过么,,教我一下,感谢;

2026-02-26 10:07:39 1023 10 5

参与讨论
【求助】博图V18软件仿真

最新内容

博图V18启动仿真时提示“由于已在线连接到一个设备上,因此无法启动仿真”,需要怎样处理?

博图V18启动仿真时提示“由于已在线连接到一个设备上,因此无法启动仿真”,需要怎样处理?

2026-03-13 21:38:02 103 0 2

参与讨论
【求助】1200G2最新的固件版本

最新内容

一般装最新版本的即可

如题,1200G2的最新固件版本和对应的博途版本是多少

2026-03-10 08:59:54 593 10 5