SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
按照正常流程,启用时,设备不报错,一直BUSY。后来实在没辙了,在MODBUS调试助手里查看报文相关信息,发现是调试助手服务器设置的ID和PLC请求的ID不一致导致的,更改调试助手ID数值后,一切正常了。当时不正常的报文如下RX 00 05 00 00 00 06 FF 01 00 00 00 02TX 00 05 00 00 00 00FF:单元标识符主站从站必须一致,否则无法传输数据,但不会报错,一直BUSY。方法是根据PLC发送的报文RX 去查看发送数据对应的单元标识符,然后把调试助手ID改成对应的数值即可,正常报文如下RX 00 05 00 00 00 06 FF 01 00 00 00 02TX 00 05 00 00 00 00 FF 01 01 02
1200怎么能提高plc扫描周期时间,小设备程序写完测试发现19ms,设备就16个模拟量采集,液位,重量,位移传感器,8个电磁阀,在就是根据重量和液位计算浓度和粒度,平均值方差计算。然后设备运行起来,就19ms扫描周期。这个速度是不是非常慢,怎么能提高,是那块影响扫描周期得
1200G2接线正确方法:
如图,运行的好好地突然系统就崩溃了,有时候还没来得及保存,就不得不关掉了。请问为什么老是出现这个?如何解决
6ES7 241-1EA50-0XB0最新固件,下载审核不通过,求分享,感谢!
多年来RS485一直用的MODBUS,为啥485通讯这么多年没用新协议推出呢
补充一点配置:1. 系统为Win11 25H2 专业版2. 博途为TIA V21,后面升级了Upd2,但问题依旧3. 没有安装虚拟机,直接在本机安装4. 本机网卡都能正常上网,我现在发帖用的就是这台笔记本5. 控制面板内的PG/PC接口其实不用设置,因为另外一台台式机里面设置为无,博途也能正常下载。死马当活马医的心态,这个PG/PC接口也设置了本机网卡6.之前这台电脑安装的Win10,TIA V18,一切正常;后面升级到Win11和 TIA V21后就出现了这个问题,以为系统问题,就格了重新安装系统,再重新安装V21,问题依旧。7. 另外一台台式机同样的Win11 同样的 TIA V21, 一切正常。8. 升级V21实在是无奈之举,现场用的1200 G2.。。。是不是有可能笔记BIOS设置或者硬件问题啊?笔记本的设备管理器我看了下没有任何问题,所有驱动都是正常的啊。。。。。。再搞不好啊要崩溃了,现场还等着调试呢。。。。。
求助,1200G2 CM1241 与v20变频器进行USS通讯,编程如何实现,PLC侧要设置哪些东西?官网只要1200实现的步骤,没有新版本指令的编程步骤及参数修改!
1. 如下图所示:背板总线功耗里的电流,是基于5V电压,不需要计算在24V开关电源的负载里吗?2. 电流消耗表格里的电流消耗为什么都是空着的,大部分IO模块需要外接24VDC电源的,应该要计算在24V开关电源的负载里
求助一下,就是报文3+750可以搭配使用吗,是不是采用工艺对象附加750扭矩,只能做转矩限幅,做不了扭矩设定,如果做扭矩限幅的话,需要在驱动器附加750报文后改什么参数吗?谢谢
我的TCP通讯用的MB-CLIENT块进行轮询。用上一个块的DONE 和ERROR去触发下一个块的执行,但是不知道为什么第一个块就BUSY了,后面还有块报8200故障的,程序运行了个把月才出现的
本人使用电脑Windows11家庭中文版,版本号25H2,运行内存16G处理器,Inter(R) Core(TM)I7-10750在用软件下载数据过程中突然出现报错:Totally Integrated Automation Portal has encounterd a problem and needs to be closed.然后软件就打开不了程序了,新建程序也一样报错这个问题TIA报错.pdf
1200CPU使用的是什么主控芯片,ARM系列吗,跑的什么系统?
1215C PLC上电后,红绿灯交替闪烁是什么原因,用储存卡更新固件也不行,是不是硬件坏了,各位大神给诊断一下。
S7-1200 G2作为西门子新一代基础型控制器,对比S7-1200 G1硬软件全面升级。目前,伴随着TIA博途V21的发布,G2也迎来V4.1固件升级,覆盖S7-1212C/1214C/1216/1217 G2全系型号。本文将为您快速梳理新固件带来的多种新功能,并可通过文末链接下载全新固件!软件新功能运动控制功能增强·支持PTO轴控,覆盖基础运动控制·凸轮及运动机构功能增强,如支持标准凸**能(曲线,线段,VDI)、齿轮绝对同步、SCARA运动机构、工作区及工具定义、扭矩等。OPC UA服务器S7-1200 G2 CPU具有OPC UA服务功能,包括:数据访问、诊断、服务器方法支持等。支持S7-PLCSIM AdvancedNFC功能优化支持安卓/IOS移动端APP,可通过移动端对S7-1200 G2 CPU进行读/写操作。NFC功能可以禁用/设置密码等,有不同安全等级适应不同用户对保密性的需求。硬件新模块信号模块SM 1223 16 DI/16 DO高密度信号模块,节省空间,提高性价比。更有晶体管或继电器输出可供选择。电池板BB 1297S7-1200 G2实时时钟在40 °C 下...
SICK_DL100EIP_V1.txt西门子1200PLC,通过EIP读西克测距仪的检测位置值,但是读不出来,想请教大神们,我这个配置参数应该怎么设置
1214 编写一个程序,后一个值减去前一个值,波动在0.05以内,就保存2个值,以外就去掉第一个值,暂时保留第二个值,然后再读取数值,用保留的第二个值再减去新值,再判断波动再0.05内保留2个,以外就去掉暂存的第二个值,以此类推,知道存够60个数,再把这60个数平均值。这个功能可以实现么?
我有一个加工件,是磨床上用的,因为是来回磨工件 ,正常是需要补偿的(以前我们都是人工手动来补偿的,电流小了,点动伺服下降点,电流大了,上升点),客户说需要恒电流来磨,是想实现自动补偿,我设想,如果用PID来调节这个补偿量。补偿是用伺服的下降来实现的,如果用PID来设定,会不会反应不过来?空磨的时候,会不会直接下来?有没哪位大侠做过这方面的?指导下.
与地址192.168.0.1处的设备建立连接失败。在线:无法建立到目标模块的连接。
请教大佬,求指点,感谢!!!!! 我每次关掉PLC重启后,然后来到这一步,我这个是一步步往下推的,结果都还没有往下走,一开始就不一样了,我还专门放了个计数器在,结果还真的是这样 求大佬指点,小弟万分感谢,祝你心想事成,万事如意,想要的全部都有,感谢。如果看到了,麻烦留下你的想法,我会一个个试,也许刚好就是正确那个答案,这对我很重要,麻烦你,谢谢。请教大佬,求指点,感谢!!!!!
西门子推出了Eigen Engineering Agent(Eigen工程智能体),论坛里有朋友已经在试用了,在它的主页看了看几大功能演示小视频,看起来应当是很好用,可惜,没申请到试用名额,只好等有机会有预算再用了。不能使用Eigen Engineering Agent,可是活还是得一样干,只能退而使用AI+MCP+TIA Portal openness API+TIA Portal的模式了,使用的MCP Server是下面两个:1、https://github.com/bulaofen0036-coder/TIA_Portal_Openness_MCP2、https://github.com/a4webdev/tiacommander-mcp经过近一周的使用,感觉还可以,效率能提高不少。这里想着重说一下TIA_Portal_Openness_MCP提供的命令行模式,简单地说,就是配置好项目的Spec.json文件,然后在命令行中输入一条指令tia-v20 gen Spec.json(这里使用的TIA Portal V20),就可以按步就班地生成/编辑工程项目了,这里不同的项目就使用不...
前提条件:TIA V21 1200 G2 CPU=V4.1固件,通讯板固件没有升级。实际使用中的现象:通讯使用中,突然出现CPU停机故障通讯板R+,R-指示灯同时常亮;解决办法:升级G2通讯板固件,固件升级完成,再次启动,没有再次出现上述故障。总结原因:1200G2 固件版本有问题,升级固件版本解决此类问题。
分享