SIMATIC S7-1200系列
S7-1200 G2作为西门子新一代基础型控制器,对比S7-1200 G1硬软件全面升级。目前,伴随着TIA博途V21的发布,G2也迎来V4.1固件升级,覆盖S7-1212C/1214C/1216/1217 G2全系型号。本文将为您快速梳理新固件带来的多种新功能,并可通过文末链接下载全新固件!软件新功能运动控制功能增强·支持PTO轴控,覆盖基础运动控制·凸轮及运动机构功能增强,如支持标准凸**能(曲线,线段,VDI)、齿轮绝对同步、SCARA运动机构、工作区及工具定义、扭矩等。OPC UA服务器S7-1200 G2 CPU具有OPC UA服务功能,包括:数据访问、诊断、服务器方法支持等。支持S7-PLCSIM AdvancedNFC功能优化支持安卓/IOS移动端APP,可通过移动端对S7-1200 G2 CPU进行读/写操作。NFC功能可以禁用/设置密码等,有不同安全等级适应不同用户对保密性的需求。硬件新模块信号模块SM 1223 16 DI/16 DO高密度信号模块,节省空间,提高性价比。更有晶体管或继电器输出可供选择。电池板BB 1297S7-1200 G2实时时钟在40 °C 下...
西门子SIPLUS S7-1200 G2正式发布!西门子正式推出SIPLUS S7-1200 G2,这款基于SIMATIC S7-1200 G2的产品系列能轻松应对极端工况环境的挑战,该系列也是SIPLUS S7-1200的指定继任者。SIPLUS extreme产品以SIMATIC标准品为技术基础进行产品环境抗性强化,使得产品拥有宽温、防化学/盐雾/生物腐蚀、防高湿度、防粉尘、高海拔、满足欧盟铁路认证等特点。本次发布的SIPLUS S7-1200 G2在完美继承SIMATIC S7-1200 G2电气性能和功能特性的同时,将所有模块的应用环境温度范围扩展到-40℃~70℃,令环境抗性提高到新的高度。同时发布的SIPLUS S7-1200 G2 Rail版,在满足SIPLUS S7-1200 G2各项指标同时,符合自动化产品需要的欧盟铁路认证标准,方便客户参与欧标铁路项目投标。此次发布的产品应用环境参数新品发布-福利狂欢活动时间:即日起 — 4 月 8日活动奖励:发帖/回帖即享 2倍西币!发布故事帖更享 3 倍西币!评为精华帖更有额外西币奖励!参与方式发布新品技术讨论、应用方案、选型心...
SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
打开软件后过一段时间就一直转圈点啥都没反应是啥原因啊/
我今年已经30岁了,一直做的是装配钳工的工作,想转行PLC编程,我想能够一个人写出整机的PLC程序,不是只会写那种简单的自锁互锁那种程序,我应该怎样学才能够达到这种水平,,也没有人带我,只能一个人自学,请教大佬们谢谢,真的很想进入这行,真的很想!
一但开始通讯,PLC红灯报错,诊断信息也是莫名其妙FB613 I/0读访问出错. 这个FB613是系统自动生成的Send_P2P.modbus块那边8281错误.1200G2使用不了原先的modbus库,只能使用最新的V6.0版本.这个问题新版的库引起的,还是1200G2硬件有问题,我看论坛里前段时间有朋友反应485 CB板似乎有问题,官方又有文档让升级固件的.但是我这个是最新26年4月份才拿到的.有没有朋友指点下
各位工控前辈好,最近现场调试 S7-1200遇到个离谱问题,折腾了好几天才彻底解决,分享给大家避坑!问题描述现场给 PLC 下载完程序,在线运行一切正常,断电重启后,程序直接没了,CPU 回到出厂状态,IP、程序全丢,只能重新下载。换了另一台同型号 1200,同样操作,问题一模一样,排除 PLC 硬件故障。现场已经交付,客户天天催,差点把项目搞砸。已做无效排查重新下载程序,勾选「保持性数据」「下载到存储卡」,断电后还是丢更换 SD 卡、格式化存储卡,重新下载,问题依旧升级 / 降级 PLC 固件版本(V4.5/V4.6),现象没有改善检查 TIA 项目,确认没有「上电复位」「清除存储卡」的程序逻辑排查现场供电,确认断电时电压稳定,不存在掉电冲击最终解决办法最后发现是TIA 下载时的「设备维护」选项没关,误开了「上电恢复出厂设置」!步骤:打开 TIA Portal,在线访问 PLC,进入「设备维护」→「恢复出厂设置」取消勾选「上电后自动恢复出厂设置」(之前调试时误开,没关)重新下载完整程序,断电重启,程序正常保留,问题彻底解决避坑总结调试后一定要检查维护选项:现场调试时容易误开恢复出厂,...
自从装了博途V21后,网口会经常消失,需要重启电脑后才会有,这个有遇到过的吗?是软件问题还是电脑问题?我用其他的软件,没出现过呀
两个电源一个24V、100W接PLC一个24V、240W接步进电机驱动器PLC通过485控制步进电机驱动器,这两个电源的COM要接到一起吗
各位老师好,V17软件有问题,需要怎么解决?具体方法?
本次参加活动意在交流学习。对于本次活动的功能要求理解有不到位的地方,望朋友们多多指正。一:硬件选型 我选的是博途V20的软件,PLC是CPU 1214C(S7-1200G2系列,6ES7 214-1AH50-0XB0),两个DQ8 信号板(6ES7 222-5BF50-0XB0),一个模块SM 1223 (6ES7 223-5BH50-0XB0)。这种配置不算很高,尽量兼顾经济型,而且性能上非常富余。 电气图纸二:软件编程 1;三种模式的实现是通过选择开关,这里做了简单处理便于下面操作建立一个名为Para的DB块,DB块中包含一些输出Q点的映射变量等2:以下是部分Q点输出的程序截取3,以下禁用模式程序:4:以下是测试模式测试模式开启主持人按下启动按钮测试模式下,各个工位抢答按钮按下,工位的绿灯红灯同时亮,这里只截取两个工位以下是测试模式下,按下复位按钮,测试模式可以重新启用非测试模式时,此测试模式程序清零5:以下是抢答模式 抢答模式开启 主持人按下启动按钮,准备进入抢答模式。。。。。。 抢答模式下,三盏灯依次亮起,间隔1秒 以下抢答程序写在OB30定时...
求教!请问西门子S7-1200装载好程序后不会执行最新指令,只有在软件上重启cpu后才能执行最新指令是什么原因?比如我原来程序设置的是电机速度10mm/s,然后更改程序让电机速度变成20mm/s,将最新程序装载到plc中后,不会执行,电机还是维持10mm/s的速度运行,只有重启cpu后,才能执行20mm/s的指令
S7-1214C G2 DC/DC/DC在博图V21里开启NFC功能并完成硬件组态后下载到PLC(PLC固件为V 1.0.2)。安装应用商店下载的S7-1200 G2 APP后开启标签扫描无论在安卓还时IOS下均无法扫描到标签。PLC在线诊断也没有发现问题。想请教下各位是否哪里没有设置正确,也参考技术手册进行了排查。截图见下(另外一个模块是CM 1241 (RS232/422/485))。
主轴,从轴已经归零,一耦合就会故障。
就是无法勾选这个按钮,是灰色的,我一直都是离线状态,我即使重新加一个CPU,什么都不选,还是灰色的求大佬指点,小弟万分感谢,祝你心想事成,万事如意,想要的全部都有,感谢。如果看到了,麻烦留下你的想法,我会一个个试,也许刚好就是正确那个答案,这对我很重要,麻烦你,谢谢。
如标题所述 硬件太新 博图软件没有这个硬件选型 在线上传提升固件版本不一致上传不了
他回原出现遇到极限无法翻转的情况,怎么都不行,加减速度弄到2000也不行
本人现在用的博途V20版本,PLC用的1200 G2 ,之前一直用的DI16模块DQ16模块,前几天询了下 16DI/16DO模块,发现比分开的模块便宜200多,遂采购。然而今天组态发现博途v20里面更本没有这个模块,也没有最新HSP里也没有。淦
大家在使用西门子(西家)产品控制变频器时,更倾向于采用通讯控制还是模拟量控制?谈谈你的看法和经验。
一台新设备,AI模块和AO模块都装了信号隔离器,AI模块安装信号隔离器可以防止外部信号对PLC的干扰,但AO模块居然也装了信号隔离器,这是启到什么作用,问了厂家,他说是机械调试的,不太懂,来论坛问下大佬
我在PLC中新建了一个数据类型,包含八个real变量在DB1数据块中建立了变量在硬件中断OB40里使用了其中的两个现在发现OB40输入的脉冲丢失排除硬件问题,我想问一下,PLC数据类型会对OB40有影响吗? 我同时使用了四个相同功能的硬件中断
1200PLC用USS通讯V20变频器,用的旧版本库V1.1,已成功读取到电流值,功率读取不到,大佬帮忙看下如图程序有何说法!第二个USS_RPM 没触发到,没做轮询的情况下,如何改!
分享