SIMATIC S7-1200系列
S7-1200 G2作为西门子新一代基础型控制器,对比S7-1200 G1硬软件全面升级。目前,伴随着TIA博途V21的发布,G2也迎来V4.1固件升级,覆盖S7-1212C/1214C/1216/1217 G2全系型号。本文将为您快速梳理新固件带来的多种新功能,并可通过文末链接下载全新固件!软件新功能运动控制功能增强·支持PTO轴控,覆盖基础运动控制·凸轮及运动机构功能增强,如支持标准凸**能(曲线,线段,VDI)、齿轮绝对同步、SCARA运动机构、工作区及工具定义、扭矩等。OPC UA服务器S7-1200 G2 CPU具有OPC UA服务功能,包括:数据访问、诊断、服务器方法支持等。支持S7-PLCSIM AdvancedNFC功能优化支持安卓/IOS移动端APP,可通过移动端对S7-1200 G2 CPU进行读/写操作。NFC功能可以禁用/设置密码等,有不同安全等级适应不同用户对保密性的需求。硬件新模块信号模块SM 1223 16 DI/16 DO高密度信号模块,节省空间,提高性价比。更有晶体管或继电器输出可供选择。电池板BB 1297S7-1200 G2实时时钟在40 °C 下...
SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...
西门子SIPLUS S7-1200 G2正式发布!西门子正式推出SIPLUS S7-1200 G2,这款基于SIMATIC S7-1200 G2的产品系列能轻松应对极端工况环境的挑战,该系列也是SIPLUS S7-1200的指定继任者。SIPLUS extreme产品以SIMATIC标准品为技术基础进行产品环境抗性强化,使得产品拥有宽温、防化学/盐雾/生物腐蚀、防高湿度、防粉尘、高海拔、满足欧盟铁路认证等特点。本次发布的SIPLUS S7-1200 G2在完美继承SIMATIC S7-1200 G2电气性能和功能特性的同时,将所有模块的应用环境温度范围扩展到-40℃~70℃,令环境抗性提高到新的高度。同时发布的SIPLUS S7-1200 G2 Rail版,在满足SIPLUS S7-1200 G2各项指标同时,符合自动化产品需要的欧盟铁路认证标准,方便客户参与欧标铁路项目投标。此次发布的产品应用环境参数新品发布-福利狂欢活动时间:即日起 — 4 月 8日活动奖励:发帖/回帖即享 2倍西币!发布故事帖更享 3 倍西币!评为精华帖更有额外西币奖励!参与方式发布新品技术讨论、应用方案、选型心...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
各位大哥,请问S7-1200PLC怎么和威纶通TK6100I触摸屏走串口通讯,这是个老屏幕,只有COM口没有网口,使用EB8000编程软件。
程序超过2M无法上传,如果各位大佬还需要哪里的截图,请评论告诉我,感谢求大佬指点,小弟万分感谢,祝你心想事成,万事如意,想要的全部都有,感谢。如果看到了,麻烦留下你的想法,我会一个个试,也许刚好就是正确那个答案,这对我很重要,麻烦你,谢谢。
1、轮巡读值时,mb-master busy一直是on,如何一直busy时能不能复位mb块?2、如果第一个mb一直为busy,单req为false,会不会影响第二个mb块的读取?希望大佬们出出主意
总结了一个老哥们的回答:我太浮躁或者说一些理论便让我有些膨胀。的确,这是我需要改的,明白经济基础建立上层建筑,纯粹的理论知识只是空壳 解决方法:我觉得暑假找个电气助理什么的,老哥吗是否有推荐的岗位?虽然呢不知道人家要不要哈哈 以及有老哥劝我放弃这行业, 的确可能对我而言路有点长,但现在我最大的底牌不就是时间吗?这个兼职也是我的一次尝试,无论结果是怎样,是该往前还是换其他的,最终的归宿尽在过程之中还有老哥说说招聘季到了吗?哈哈,一次尝试而已,最终都得走向我的正轨
我今年已经30岁了,一直做的是装配钳工的工作,想转行PLC编程,我想能够一个人写出整机的PLC程序,不是只会写那种简单的自锁互锁那种程序,我应该怎样学才能够达到这种水平,,也没有人带我,只能一个人自学,请教大佬们谢谢,真的很想进入这行,真的很想!
我用过博图v15这里都可以勾选,为什么博图v20这里不能勾选。第一次用求大佬解惑
轴的开发思路1、上电的时候伺服(轴)松动,想要伺服(轴)动起来,首先肯定是使能。2、把复位和停止做好:复位伺服(轴)报警复位,伺服(轴)停止。3、你现在开始点动,有可能由于速度设置不当或者其它导致飞车。你更加应该的是把限位做好(硬限位、软限位)。注意:前面三点是出于安全性的考滤,必须是优先级完成,放在第一位:安全性。4、开始做点动相关的编程:一种是点动模式,另一种是定长模式。5、点动就是持续按钮伺服动,放开伺服就不动。定长就是按一下,走固定距离;例如你设定0.1mm,它就走0.1mm。6、开始做反馈信息,伺服实时位置,伺服实时速度,伺服实时扭矩,使能中,报警中,回原点完成7、回原点操作。8、伺服有三种模式:定位模式(位置控制)、扭矩模式、速度模式。需要做切换,模式切换。9、暂停处理(伺服在运行中暂停下来,若被人为移动过伺服轴,要恢复到暂停时的当前位置再重新执行)。以上是目前可以考滤到的模块化编程脉络,欢迎大家共同控讨!
设备:1200-1214通讯模块:CB12416ES7 241-1CH30-1XB0目前程序建了2个从站,地址2,3。单独测试一个从站没有问题,但俩个从站一起使用,主站读写特别慢。求大佬解释一下
大二上学习三菱的,去官网下软件,并没有发现论坛之类的玩意,现在下由于自己觉得基本知识差不多过关了,以及久仰西门子大名,并心血来潮学习一下西门子是如何编程的,这一学让我发现了新大陆,有FB,FC,DB等,以及各种官方封装库,还有现在这样的论坛,以及scl语言(发现与我学过皮毛的c很像),等等多样齐全,我不禁想到自己现在的学习是在前人的肩膀上,但是我现在却有点犯了难这大半年来断断续续学了PID控制水位(当然只会拖库),变频器,步进,伺服,电磁阀控制气缸,由scl,结构体数组所写的阵列计算,模拟量,简单的s7,profinet通讯,只是会连接但不知道这是干什么的。现在我有点迷失了方向,我问豆包,他说这行业分为运动控制与过程控制,我在b站上搜了些比如直线,圆弧插补来学习,大概也了解了是则么个原理,但后面同步轴的建立,飞剪等如何去组态,感觉并没有什么人发这类的视频。我应该则么继续向上学习呢?还是继续打磨基础,多做一些项目,锻炼写HIM与编程?希望有大佬指点迷津,或许只是自己平台太低了,我是否能运用论坛上的视频去学习,是否有推荐的视频?(没有实物)*****以下为我学习的笔记******input...
我现在想做一个程序,有个运输机,前面有个接近开关,如果是1,前进100MM,把第一个气缸下压,再过100MM,第二个气缸下压,依次有18个气缸,如果前面检测到接近开关是0,就需要依次上升,我是想用循环移位的方式,但是移位只有16位或者32位,我是想到19位的时候,回到第一个位,有什么好的方法?
大家在使用西门子(西家)产品控制变频器时,更倾向于采用通讯控制还是模拟量控制?谈谈你的看法和经验。
老款的1200(不是G2),前面“保护PLC组态数据”没勾选,后面访问控制无论选哪种都是这样。虽然下载程序没问题,但远程连接“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”无法勾选。
如题,不同设备不同的设备批量出现这个问题,这个问题是否新款1200G2的硬件或者固件Bug,几个不同的现场一样的报错,问题集中在2个CPU自带的信号板AI模块,插了两个模拟量AI信号板,不定时第一个或第二个信号板报错;如何解决另:目前1200G2 是否还存在一些BUG.Ar_诊断.txt
项目上遇到了失信人员,我们跟他做项目得留一手,各位我这样设置可以吗?他是不是可以监控不可以改写,下载程序什么得不可以吧?请教各位,怎样才能不露声色得把程序设置密码锁呢?时间一到,自动锁机。对方程序员还看不出来。
一起设备的PLC更替随着时间的推移,自09年安装投运的毛坯加热炉设备,于2025年8月31日正式光荣下岗,新设备随即紧锣密布的进行了安装,替换保温性能变差,无法正常满足工艺要求的毛坯加热炉设备。设备的概况:该设备原来有S7 315-2DP及CP341和I/O模块组成的控制单元,原cpu设置为从站模式,也是我第一次接触到西门子profibus DP通讯,那个著名的OB86就是在该从站与412-2DP的主站中,得到体验和验证的,才慢慢熟悉西门子OB块的一些大概概念性问题。燃烧方式为天然气+烧嘴控制加热,链式4通道传动,提供给8 ~ 10英寸的铝棒做工艺加热,加热温度最高600摄氏度。原系统的硬件组态信息,图示1:原主站的硬件组态信息,图示2: 11#从站是主站给它的硬件通讯信息,其中,I/O映射是主从之间的通讯交换数据区域2个字节。为减少对原程序的大面积修改,拟定新的PLC的数据交换区,分2部分组成,一部分仍然沿用原来的通讯数据交换区,IB35 ~ IB36、QB35 ~ QB36这样2个字节,为匹配当今的实际数据交互新要求,再在原基础上添加32个字节的输入和输出数据交互区。这样的设置,可...
这是诊断区给出的信息,怎么处理,未设置启动禁止项,这个没有操作。
上传的时候一切正常,上传完后一看左上角没有项目,然后看信息里面就一个从设备中上传前取消动作,问过其他人说是V15.1的固件版本4.4.1,我电脑上的固件版本只有4.3,不知道是不是因为这原因?
如题:1个S7-1215 PLC同时可以支持几个RS485模块,8个可以吗?接入8路不同类型的设备,谢谢!
大佬们,现在遇有一台设备,三相 AC208V,有地线无零线,客户要求总空开必须加漏保,整个电路中有普通电机/伺服电机等。1、像开关电源这种 L、N 的单相输入电源,直接取两根火线使用靠谱吗?两根火线和一零一火有什么差异?2、三相不平衡会不会导致漏保误触发?3、总空开的漏保用普通款行不行?比如施耐德的NSX250F 3P3D + Vigi NSX 30mA。之前问过豆包,豆包说要用 3P 专用型漏保(只检测漏电,三相不平衡不跳)
程序里面没有做485 用的是MCGS的屏幕 现在第三方的仪表 提供了采集的画面1现在假设屏幕采集了PH的值 ,但是对面坐的485地址是一个整型 假设位A 他提供的也能采集到这个值为7.22原先我程序中的这个PH值用模量来采集的,为B现在由于模拟量通道不够,我程序没去修改,原先的是浮点数3我想请教一下大佬 我现在第三方的PH测试画面修改不了,他这个A是整形的,4我如何把这个数值中转到我的PLC中B的ph值 各位大佬能帮我写一段参考一下吗?5屏幕的PH的A值是整形改动不了,我程序中关联的这个B读取的PH值做的关联太多也不想改。我想问下 怎么把屏幕的整形中转到我的PLC中
现场反应485通讯不正常,时好时坏,不行的时候动一下插头又可以了?这个是什么原因,已经把插头拆开看了,焊的没问题,用了2年了,最近出现这个问题
各位老师好,V17软件有问题,需要怎么解决?具体方法?
分享