SIMATIC S7-1200系列
SIMATIC S7-1200 G2++是新一代基础型控制器,软硬件全面升级,具备更出色的连接性、增强的运动控制性能及灵活的故障安全功能。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁...
本帖内容包含了 S7-1200 所有常用知识点。通过精简的内容,快速解决客户在熟悉产品、产品选型、产品使用过程中遇到的常见问题,例如产品选型、安装接线、编程、工艺功能、通信等方面,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1200,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1200技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1200课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
在编程组态时,增加了新的模块,之前的IO都是系统自己分配的,感觉不清晰,所以自己手动改了模块的IO地址,可是弹出如下窗口,这些点位已经定义变量了,请教大神,如果想让变量和IO继续保持连接,也就是原来I1.0 是启动,现在想更新为I2.0 是启动按钮, 这种情况应该怎么选啊,是禁止更改变量,还是是用新模块地址重新连接变量。谢谢大神,不吝赐教。
大家好,现在公司做了一个系统,要去测试相同设备变频器的性能,有不同的品牌和功率段,从1.5KW-160KW。需要做过欠压试验、缺相试验、功率器件好坏的试验、过流试验、空载测试、带载测试、温度测试。使用西门子1200PLC,那么使用哪种编程方式合适去做这些试验。要分手动和自动两种,手动是单独一个个去做,自动是自动完成全部的试验。同时每个检验后,要把相关的参数记录下来。这些参数要在上位机wincc的报表中显示。带载测试的电流同时也要在wincc中以曲线的形式保存下来,供以后追溯用。谢谢,请大家帮忙提供一个思路
来探讨一下程序写完后,你是如何调试的!你的调试步骤有哪些!
1200PLC最多可以带多少点位?1200可以使用分布式IO扩展模块吗?
漏扫软件居然扫出1200CPU一个高危漏洞,见图,感觉跟固件版本或者编程软件有关,目前博途是V16,请问如何处理这个高危漏洞?
项目上遇到了失信人员,我们跟他做项目得留一手,各位我这样设置可以吗?他是不是可以监控不可以改写,下载程序什么得不可以吧?请教各位,怎样才能不露声色得把程序设置密码锁呢?时间一到,自动锁机。对方程序员还看不出来。
请将固件升级为V1.02,暂时不要升级为V4.10,待2月17日V4.11发布后,可升级为V4.11
S7-1200现在不直接支持etherCAT通讯,有啥可靠的方案实现 与变频器 进行etherCAT通讯 呢?
有没有1200通过USS和变频器通讯的详细视频教程
1200PLCDB1被占用怎么做与Smart200PLC以太网通讯
关于急停信号+安全继电器,以前做项目时, 1、用安全继电器的一组通道输出接到PLC的I点作为急停信号; 2、都是用安全继电器的一组通道去控制PLCIO的供电,,,急停被按下后,PLCIO的供电被切断; 3、用安全继电器的一组通道输出只去控制运动部件的供电端(24V); 今天在做项目时,有所思,,,以前急停都是放置机械伤害,,,那么触电,,,,我装的安全继电器没有起到任何左右,,,一时不知如何去做了,,,想听听大家的想法,各位平时是怎么应用的,请不吝赐教,谢谢各位了
这个汇式4-20mA模拟量,应该就是类似于NPN的存在,模拟量分NPN和PNP,第一次遇到这种情况;我这边有正常的4-20mA的设备,万用表测是对0V有电流信号,这个对0V测不出来,必须表笔搭在24V上才能测出来;白色线是比例阀控制端,比例阀的控制动作是没有问题的,所以黑白线互换没有意义
未来对技术的要求越来越低 ,主要是产品服务和硬件,根据目前国内工控的发展势头,西门子应该要做出改变,不然后期很难跟国内厂商竞争,大家可以说说自己的看法。观点没有对错,不是针对谁,站的高度不同,看到的问题不一样......
系统是纯净系统,先安装时10秒后错误提示重启安装,然后等安装到差不多完成最后一分钟时又出错。
修改程序后,重新编译出现如下错误,提示需要重新编译,那么在修改程序后,需要注意哪些问题?
自动运行中切换手动状态,再切换到自动运行,大家都是如何写气缸和伺服手动和自动状态不一致的程序
如果没有西门子的触摸屏是不是源文件,是不是就无法修改触摸屏里面的内容?
WIN10系统,安装了TIA V20,PLCSIMV20,创建一个新项目,选了1214C V4.7最新版本,写了点程序,用户创建了角色,不用没有报错,打算仿真试试,下载提示加载硬件配置失败 (0050 2 2 2458)。请检查目标硬件设备的诊断缓冲?请问怎么解决呢