图片
【求助】双网口的6ES7 215-1BG40-0XB0 1200plc的一个网口,连接网线查找不到PLC

最新内容

估计是坏了 1215没有双网口 两个网口只有一个IP地址 连不上 极有可能是硬件问题

双网口的6ES7 215-1BG40-0XB0 1200plc,其中一个网口,连接网线查找不到PLC,是不是这个网口坏了,还是哪里被禁用了

2025-12-28 08:56:13 47 1 0

参与讨论
【求助】西门子S7-1200 PLC与称重通讯模块通讯受到干扰问题

最新内容

不知道你的通讯是什么通讯,485?以太网?CAN?不管是哪种,都可以选对应的光纤收发器,通讯介质改成光纤,这样就绝对不怕干扰了。

一个项目中西门子S7-1200 PLC与称重通讯模块通讯受到干扰问题,这个干扰源是下游设备种的一个90KW变频器引起。我们控制柜与下游设备只有一些硬接线的信号。但是下游设备一启动,就会导致重量数据变化很大。多次排查,给变频器重新做接地,还是有一些干扰,请大家给出一些建议。

2025-12-27 21:54:22 79 1 1

参与讨论
【求助】S7-1200 PLC 接入2个网段通信

最新内容

简单就是加NAT硬件,不需要改PLC设置,一个PLC加一个,如果多的话,最好加个管理交换机VLAN隔离。当然还有终极方案三层交换机NAT+VLAN Routing。

现有车间新建中控室(共有10 个车间,中控室为10个车间共用),车间情况如下:每个车间设备A采用S7-1200 PLC ,与现场其它设备B\设备C 进行S7-通信(设备B\C均采用S7-200 Smart plc)。IP地址均处于:192.168.11.10-----192.168.11.50.中控室采用高级语言编程或者目前市面的SCADA 软件, 那么现在就需要一个产品,分配一个网口去连接每个车间的同IP的设备。各位大神能否推荐一个产品?即可以实现IP地址转换的产品。

2025-12-25 08:42:41 456 18 0

参与讨论
【求助】[已解决]博图plc作MODBUS SERVER 仿真通信

最新内容

用了几个真实的PLC?

博图 plc作MODBUS SERVER接收数据, modescan 去写入。但modescan 一直device not connected。想一下午了,感觉跟着网上教程设的都是对的。哪位好心人帮我看看是哪里的问题

2025-12-25 22:07:01 214 9 0

参与讨论
【求助】使用最新的1200G2和他的CB1241通信板,MODBUS组态一直开不起来为什么

最新内容

引用5楼专家的建议就能实现,给个脉冲信号

使用最新的1200G2和他的CB1241通信板,MODBUS组态一直开不起来为什么,没有轮询,就读了一个从站,然后用测试工具检测,能发现它发出的数据但是没有收到返回的数据,从站是测试过的,能用测试工具读到数值。

2025-10-11 10:30:24 1469 11 2

参与讨论
【求助】V90报文求助

最新内容

对应111报文的PZD。

新手求助,报文那里,654-677代表什么意思呢,有什么用,求师傅们指导,谢谢!

2025-12-25 13:58:23 101 2 0

参与讨论
【探讨】请问给PLC供电和给执行器供电的两个电源0V要接到一起吗

最新内容

共0V是共回路,各自接地是做等电势

两个电源一个24V、100W接PLC一个24V、240W接步进电机驱动器PLC通过485控制步进电机驱动器,这两个电源的COM要接到一起吗

2025-12-24 17:35:46 215 4 1

参与讨论
【求助】1200PLC和G120C PN变频器通讯,显示不兼容

最新内容

更改成和实际硬件里面固件一样的版本,在重新下载进去试试

老项目,PLC是1214C,通讯2台G120C PN变频器,新增一台同型号的变频器,组态画面复制原有变频器更改名称、ip地址和通讯映射地址,编译没有问题。下载到PLC后在线状态,提示变频器不兼容。显示老的变频器硬件版本是B-04,新购买变频器为B-05.请教各位大佬这是什么原因造成的,应该如何解决呢?谢谢!

2025-06-24 16:57:56 1314 7 2

参与讨论
【求助】1200PLC与XB208、ET200SP组建MRP问题

最新内容

不是IO,作为IO访问?不是IO可以不组态,在网页设置好就行

S7 - 1212PLC、XB208 交换机与 ET200SP 在博途 V19 中进行 MRP 组态,其中 XB208 配置为 MRP 管理器,S7 - 1212PLC 和 ET200SP 配置为 MRP 客户端,组态时未将 XB208 交换机设为 IO 模块,组态下载后 MRP 环网核心功能正常,但在博途 V19 在线查看时,交换机始终显示 “IO 模块故障”,即便在博途中重新下载交换机配置,且通过 XB208 的 Web 网页确认交换机本身无任何故障、MRP 参数配置正确,该故障提示仍未消除;另外想咨询,若一根网线插入 XB208 已配置好的环网接口,另一根网线插入交换机的其他非环网端口,会出现什么现象?有没有组建好的程序分享一下

2025-11-23 15:05:17 400 3 0

参与讨论

如图,我在下载屏幕画面时提示“未装载软件”,下载失败了,各位大佬怎么解决呀

2025-12-09 16:56:00 485 4 0

参与讨论
【求助】1212DC DC DC G2的CPU,为什么0.0没输出

最新内容

应该是接线不对

2025-12-19 10:28:01 318 4 0

参与讨论
【求助】西门子1200G2与Ktp700Basic通讯不上

最新内容

也遇到这个问题,博图V20,上电时触摸屏KTP700和1200,报不支持手动信任,无法通讯,求解答。

用的博图V20触摸屏固件已升级为17.0,上电时触摸屏报不支持手动信任,无法通讯。

2025-07-26 00:54:37 1485 5 1

参与讨论
【求助】1200DP通讯问题

最新内容

你要有DP文件啊,否则连接不了。

1200与DCS进行DP通讯,需要怎么设置

2025-12-22 14:16:46 167 4 0

参与讨论

选择Open Project File后进度条走到一半会弹出提取失败 Failed to start extractor process.有没有大佬遇到过

2025-04-24 13:35:28 1250 4 0

参与讨论
【探讨】S7-1200/1500与西门子G/S系列变频器采用PN周期性通信 DPRD DPWR

最新内容

可以直接访问I或Q,但不如这种“一致性数据读写”安全。PN通信任务属于RT级,优先级高于OB1,如果在OB1中编写I或Q逻辑,刷新会存在信号抖动的问题,驱动器数据的一致性无法得到保证。多看看赵欣关于pn通信不得不说的故事,还有PN通信原理视频。

S7-1200/1500与G/S系列变频器采用PN周期性通信,为什么要用到功能块:DPRD_DAT、DPWR_DAT功能块?能否不用以上功能块,直接读取或写入变频器报文对应的I/O物理地址?

2025-12-18 10:53:31 152 1 0

参与讨论
【求助】博图V19程序下载不进S7-1200

最新内容

是新PLC吗?如果不是,别人用更高版本的TIA下载过程序。

点击下载程序,PLc能找到,点闪烁LED,plc灯也会闪,然后尝试建立连接,最后就是提示连接失败,在线。无法建立到目标模块的连接。扫描完成,找到0个与0可访问设备相兼容的设备。

2025-12-08 21:51:32 705 10 2

参与讨论
【求助】485通讯模块完成延时大200ms,那位大神解答一下这个是否正常?用其他品牌pLC完成延时40ms.

最新内容

S7-1200 的 ModbusMaster 指令是 “异步执行”(触发后,需等待 OB1 多次扫描才会完成),若调用逻辑不当,会叠加扫描周期

CB1241模块做modbus主站通讯,读一个设备的一个保持寄存器地址,modbusmaster从触发到完成done信号触发间隔200ms延时不正常,通讯线缆距离1m,波特率115200,超时时间设置的50ms,但是不会触发超时错误。done信号能稳定触发。就是延时大。

2025-12-16 10:52:31 528 8 2

参与讨论
【求助】1200PLC能接受MODBUS rut over tcp协议得数据吗?

最新内容

能接受tcp协议的

请教各位大神,我请问下1200PLC能接收MODBUS RTU OVER TCP协议得数据?有没有相关得资料或者案例,非常感谢大家!

2025-12-16 15:44:56 277 3 0

参与讨论
【探讨】西门子PLC和客户上位机通讯

最新内容

modbus最多

我们知道西门子1200,1500支持很多通讯协议,接入客户的MES系统。请各位工程师结合项目聊聊近两年用的最多的通讯方式,谢谢

2025-12-11 14:13:42 900 12 3

参与讨论

S7-1200 CPU的扩展电缆为什么要2米这么长,感觉不太用得到这种长度

2025-12-09 10:48:32 1023 10 2

参与讨论
【求助】设置通信,1200G2的MODBUS通信

最新内容

问题解决了么

刚下手买了个1200-G2的主机跟通信模块,装上后,发现错误,说是组态错误但是左看右看没错了,这是怎么回事,下面有图片,哪位大侠帮我看看

2025-08-12 11:42:21 3349 15 2

参与讨论
【求助】如何让两个PLC在不同网段用一个网关通讯

最新内容

西门子有PN/PN Coupler可以满足你的使用

我们这有两个不同网段的1200PLC需要通讯,我想用一个网关和两根网线将两个PLC连接,如何设置?有没有推荐的网关。

2025-12-10 16:10:25 716 9 2

参与讨论
【探讨】1200TCP自由协议,服务器端口超过49151怎么解决。

最新内容

感谢楼下的回复,就不一一私信了,对方大公司的Mes系统牵涉甚广,我也是尝试用PLC直连对方Mes系统成功了,解决方法:在生成的数据块中更改服务器端口号,可忽略此处报错。2025_12_11

用1200PLC和服务器TCP自由协议,服务器端口58064,超出西门子***可组态端口49151,请问大神们这怎么解决?软件版本TIAv15.1这和软件版本有关系吗?

2025-06-09 09:46:57 865 6 0

参与讨论
【求助】S7-1214 G2 CM1241作Modubs主站与TF02-i-485通讯

最新内容

参观学习一下

1、雷达的黄(B)、绿(A)、黑(M)连接1241 X31的1、3、5,雷达红(VCC)连接L+。Modbus_Comm_Load_DB(REQ := FirstScan, PORT := Local~CM_1241_(RS232_422_485)_1, BAUD := 115200, PARITY := 0, FLOW_CTRL := 0, RTS_ON_DLY := 0, RTS_OFF_DLY := 0, RESP_TO := 1000, DONE = Modbus.Mbload.Done, ERROR = Modbus.Mbload.Error, STATUS = Modbus.Mbload.Status, MB_DB := Modbus_Master_DB.MB_DB);Modbus_Master_DB(REQ :=...

2025-12-04 15:10:49 622 9 3

参与讨论

西门子S7-1214C扩展板CB1241与安东LU1200数据记录仪的RS485通讯 为配合宝马考评整改的工艺要求,要求部分设备具备生产设备一些数据的显示和数据记录,因此,我根据工艺要求,结合目前工厂设备的实际,选配部分记录仪设备。具体工艺要求:1)增加锻压机闭式模具在生产过程中的实际在线温度检测并记录;2)增加中间毛坯炉,出料温度的在线检测和记录;3)增加锻压机的工作行程和压力显示并记录。根据部分工艺要求,我选择了福建厦门安东LU1200的4通道数据记录仪,作为现场温度及行程、压力信号的采集。并就近将在线信号,通过RS485接口连接到工厂的profibus DP系统的设备上,其中,锻压机辅助设备喷墨机械手的控制配置是S7-200 (226CN),具备2个RS485通讯口,可以利用其中的一个口,采集部分现场信号。同时,在中央控制的主站控制柜,新增加一个S7-1214C+CM1242-5的从站,将新增加的数据上传到公司的OA系统上,进行记录,数据的双重记录,确保了数据不易丢失的同时,也可以使数据共享。RS485通讯验证:1)硬件连接:西门子S7-1214C+CB1241 安东LU1200...

2025-12-03 16:36:08 375 4 1

参与讨论
【求助】设置初始IP地址失败什么问题导致的?

最新内容

最大可能是网段不匹配,依次检查网段是否匹配,PG/PC接口与协议,防火墙

下载一个新的G2 1200PLC程序时提示设置初始IP地址失败,这个是什么问题导致的?谢谢大家。

2025-11-25 09:23:13 833 9 1

参与讨论

工厂的分拣流水线上加装了两个工业led屏(看板),我的想法是plc1200是server,也就是从站,使用了mb_server块,好像不行,在线返回值是16#7002,下图是LED屏的编辑软件画面截图是不是得用主站,mb_client,具体如何设置,望指点一二。。

2025-11-25 19:32:26 1086 12 4

参与讨论