【探讨】1200modbus tcp 作为客户端读写数据的问题

最新内容

这是AI小西的答复:要在仿真环境中实现 CPU 的 Modbus/TCP 通信,您需要使用 S7-PLCSIM Advanced,因为标准 S7-PLCSIM 不支持多实例间的通信,而 Modbus/TCP 通信通常涉及两个或多个设备(客户端与服务器)之间的交互。以下是基于西门子知识库内容的具体实施步骤和要点:1. 选择正确的仿真工具必须使用 S7-PLCSIM Advanced:只有 S7-PLCSIM Advanced 支持多实例仿真,允许在同一个 PC 上运行多个仿真 CPU 实例,并实现它们之间的通信(包括 Modbus/TCP)[4] [5]。标准 S7-PLCSIM 的限制:标准版主要用于单台 CPU 的逻辑测试,不支持实例间的网络通信 [2]。2. 配置仿真环境创建多个实例:在 TIA Portal 中,您需要为参与通信的每个 CPU(例如一个作为 Modbus 服务器,一个作为 Modbus 客户端)分别创建独立的 S7-PLCSIM Advanced 实例 [4]。分配唯一 IP 地址:这是最关键的一步。每个仿真 CPU 实例必须被分配一个唯一的 IP 地址。如果多个...

如图,MB_MODE写了1,那么是写数据给服务器的额,如果我要从服务器读数据,MB_MODE要改为0吗?还是再拉一个客户端的模块过来?读的话MB_DATA_ADRES还是40001吗?

2026-05-12 11:00:16 1101 14 6

参与讨论
【求助】连接失败,无法在线

最新内容

你看下你选的网卡是不是在同一个网段?

S7-1200 系列,CPU 1214C DC/DC/DC,笔记本电脑安装了博途V17软件,网线连接正常,开始搜索,能找到PLC地址,但转到在线,就会连接失败。在线访问,显示更多信息时,表格上没有看到PLC信息,不知道是什么原因。电脑系统是WIN10教育版,对软件有影响吗?

2026-05-09 13:53:42 372 3 0

参与讨论
【求助】西门子1200G2与Ktp700Basic通讯不上

最新内容

驱动程序不对

用的博图V20触摸屏固件已升级为17.0,上电时触摸屏报不支持手动信任,无法通讯。

2025-07-26 00:54:37 2766 9 4

参与讨论
【求助】设置通信,1200G2的MODBUS通信

最新内容

CPU的固件版本更新到4.1就可以了

刚下手买了个1200-G2的主机跟通信模块,装上后,发现错误,说是组态错误但是左看右看没错了,这是怎么回事,下面有图片,哪位大侠帮我看看

2025-08-12 11:42:21 5572 16 3

参与讨论
【求助】无法组态通信。报警 如果未登录安全项目并且没有足够的权限,则无法进行编译。

最新内容

这倒是被迫的,博途设置密码一定要拿个小本儿立刻记下来

我新组态了一个1200G2的PLC与一个1243的网卡,结果编译都能不过,我不想要加密通信。这个要怎么设置?

2026-04-29 16:18:59 673 8 3

参与讨论
【求助】S7-1200 V4.5连接wincc7.5 sp2 出现问题。

最新内容

1200的plc也用过几次。这次用的两个主机一个是v4.2,一个是v4.5版本。问题就出在v4.5版本这台上,变量连接那里出现黑色问号,一直连接不上。在网上查资料,根据提示关闭了“安全通讯”功能,同时使能了“允许get/put通讯访问”,然后plc断电再上电。据说这样就像之前版本的1200一样,很容易实现和wincc的通讯,修改完成后,依然连接不上。我怀疑网卡选择有问题,把上位机电脑拿到v4.2主机那里,用同样的访问点(网卡选择),直接连接成功,打开wincc一切正常。也就是说电脑网卡没问题,访问点的设置也没有问题。再回到v4.5这里,删掉变量连接协议,重新选择1200/1500协议连接,突然发现连上了,意味问题解决了,就建立变量。退出wincc再进入,又恢复连接不上的状态,而且wincc打开项目非常慢,大约15分钟以上,而在v4.2那里是非常迅速的。我不知道是v4.5主机硬件有什么特殊性,还是网线有缺陷。可博图在线是完全正常的。接下来我准备换网线试试,然后就是换更高版本的wincc,不知道具体的问题在哪里。最后一张是连接v4.2成功的照片。

2026-05-03 22:33:12 147 0 0

参与讨论
【求助】1200读取扫码枪通讯问题

最新内容

CONNECT是指通讯参数接口,也就是你要和服务器通讯的参数设置就是通过CONNECT结果关联你建立的TCON_IP_V4里面参数来实现通讯建立连接。DATA是交换数据的存放地址,也就是读写数据存放地址。CONNECT本质就是建立通讯连接的接口参数。DATA本质就是通讯需要交换数据的存放参数接口。CONNECT建立连接需要整个接口参数设置。DATA通讯交换数据存放区需要通过这个口来实现发送接收数据。FC关联的地址才对,FB地址不对,虽然这个是非优化访问,可最这对绝对地址这样都,但是FB的地址明显关联不对,你这个DB3改成优化访问的DB块,再去直接给FB和FC接口关联这个变量就知道了。这个DB3是非优化访问的话,就必须通过访问DB3.DBX2.0开始的地址,而不是DB3.DBX8.0开始的地址.

各位大神!!!在FB中调用TSEND_C和在FC中调用TSEND_C指令时,CONNECT引脚和DATA引脚连接的数据类型为啥有差别,请指教一下

2026-04-26 13:43:32 215 1 0

参与讨论
【求助】S7-1200 G2与Wincc通信掉线的问题

最新内容

报PLC的安全机制啊。

1,WinCC V8.0;2,S7-1200 G2(6ES7 214-1AH50-0XB0) 固件版本 V1.0。

2026-04-22 12:30:32 763 6 3

参与讨论
【求助】modbus rtu 做从站为啥通讯延迟那么严重

最新内容

一个CB1241模块只能组态一个modbus从站,你要组态两个从站的话需要两个485模块啊。

设备:1200-1214通讯模块:CB12416ES7 241-1CH30-1XB0目前程序建了2个从站,地址2,3。单独测试一个从站没有问题,但俩个从站一起使用,主站读写特别慢。求大佬解释一下

2026-04-15 14:16:28 1436 18 4

参与讨论
【求助】1215双网口分别接IT及工控交换机,实现与IOT平台及HMI通信,出现周期性通断。请帮忙分析。

最新内容

是不是可以把内网的网线直接插到非网管交换机上,不要插到PLC 的网口上。

1、PLC为1215C,软件为博途V17,组态的固件版本V4.5,2、组态中可以看出,该PLC两网口只支持设置一个IP,MAC地址是同一个,两个网口分别标识为X1-P1,X2-P2,都是默认设置3、电控柜中,PLC的X1-P1口,HMI网口分别连接到一台非网管型的小交换机,编程电脑也是接在这个交换机上;4、内网IT系统网络交换机连接到PLC的X1-P2口,PLC、HMI和内网都设置的统一IP网段地址,按内网要求设置了网关地址;5、内网IT系统通过网络访问PLC提供的OPCua服务,进行数据读写。OPCua服务在本地电脑使用UAexpert测试可以正常进行读写。6、在没有插入内网网线到X1-P2口上时,PLC与HMI通信正常;7、插入内网网线,HMI可以看到周期性地断网、通往,大概十多秒来一次,不断重复,内网也可以用UAexpert测试读写通过,但是也不断掉线。现在电气工程师怀疑是网络问题,网络工程师怀疑是PLC设置问题。请大家帮忙,怎么分析、定位、处理这个问题。谢谢您!

2026-01-12 00:43:32 502 5 0

参与讨论
【求助】博图V21和西门子1200G2通信连接

最新内容

你在这里没把问题和解决办法说清楚啊!什么什么跟什么?

控制器买回来上电就是黄灯,电脑可以搜索到PLC,也建立了连接,就是在线不了,和启动不了。下载提示两个问题,一个扩展下载,一个是保护系统

2026-03-20 08:11:15 938 6 4

参与讨论
【求助】1215做485从站与DCS通信,modbus_slave的STATUS一直报7000和8280闪烁

最新内容

在7楼,我说反复的意思就是REQ管脚,调用FirstScan标志位不断的下载所产生的结果,也就是无效调用的结果仍然会显示7000#。

项目需求: 1215与和利时DCS通信,1215数据发送给DCS上位机。传输数据:70个BOOL,10个REAL,10个INT数据。 2. 硬件: 6ES7 215-1BG40-0XB0(V4.6) + 6ES7 241-1CH30-1XB0通信卡(V1.0) 3.软件: TIAV 20+Modbus_Comm_Load( V5.0)+Modbus_Slave(V6.0) 4.接线: 通信卡上,TA和TRA并接8,TB和TRB并接3,同手册。 5.编程:具体看下面图,我把问题留在上面。 在OB1中调用Modbus_Comm_Load和Modbus_Slave,FirstScan初始化Modbus_Comm_Load该指令,通信模式选的4(半双工485)。创建非优化的DB20,里面直接建立的需要通信的变量,然后通信数据传给这些变量(这个地方感觉错了,但找不到相应资料学习)。Modbus_Slave一直交替报16#7000和16#8280。 然后去掉了DB20,建了非优化的DB21,替代DB20,数据改为数组0-1...

2026-04-18 20:29:01 681 9 1

参与讨论

求助各位前辈

2026-04-18 06:34:00 221 1 0

参与讨论
【求助】西门子S7-1200和威纶通TK6100I怎么走485串口通讯(不是网口通讯)

最新内容

这个是没招的,屏的编程软件中就没有与1200的串口驱动。走RTU 变量访问受限。

各位大哥,请问S7-1200PLC怎么和威纶通TK6100I触摸屏走串口通讯,这是个老屏幕,只有COM口没有网口,使用EB8000编程软件。

2026-04-15 15:01:50 783 8 2

参与讨论
精华
【分享】一起设备的PLC更替

最新内容

值得推荐!

一起设备的PLC更替随着时间的推移,自09年安装投运的毛坯加热炉设备,于2025年8月31日正式光荣下岗,新设备随即紧锣密布的进行了安装,替换保温性能变差,无法正常满足工艺要求的毛坯加热炉设备。设备的概况:该设备原来有S7 315-2DP及CP341和I/O模块组成的控制单元,原cpu设置为从站模式,也是我第一次接触到西门子profibus DP通讯,那个著名的OB86就是在该从站与412-2DP的主站中,得到体验和验证的,才慢慢熟悉西门子OB块的一些大概概念性问题。燃烧方式为天然气+烧嘴控制加热,链式4通道传动,提供给8 ~ 10英寸的铝棒做工艺加热,加热温度最高600摄氏度。原系统的硬件组态信息,图示1:原主站的硬件组态信息,图示2: 11#从站是主站给它的硬件通讯信息,其中,I/O映射是主从之间的通讯交换数据区域2个字节。为减少对原程序的大面积修改,拟定新的PLC的数据交换区,分2部分组成,一部分仍然沿用原来的通讯数据交换区,IB35 ~ IB36、QB35 ~ QB36这样2个字节,为匹配当今的实际数据交互新要求,再在原基础上添加32个字节的输入和输出数据交互区。这样的设置,可...

2025-10-08 08:08:12 14943 65 23

参与讨论
【求助】组态一个1214和485通讯模块,版本号都没有问题,现在是1214CPU报错,诊断 缓存区给出了信息

最新内容

检查故障代码,再排查是否是订货号 版本号不同的问题

这是诊断区给出的信息,怎么处理,未设置启动禁止项,这个没有操作。

2026-04-15 23:41:28 366 3 1

参与讨论
【求助】用触摸屏做了一个数据转发的问题

最新内容

加个485就行

程序里面没有做485 用的是MCGS的屏幕 现在第三方的仪表 提供了采集的画面1现在假设屏幕采集了PH的值 ,但是对面坐的485地址是一个整型 假设位A 他提供的也能采集到这个值为7.22原先我程序中的这个PH值用模量来采集的,为B现在由于模拟量通道不够,我程序没去修改,原先的是浮点数3我想请教一下大佬 我现在第三方的PH测试画面修改不了,他这个A是整形的,4我如何把这个数值中转到我的PLC中B的ph值 各位大佬能帮我写一段参考一下吗?5屏幕的PH的A值是整形改动不了,我程序中关联的这个B读取的PH值做的关联太多也不想改。我想问下 怎么把屏幕的整形中转到我的PLC中

2026-04-14 17:07:42 370 3 0

参与讨论
【求助】S7-1200 ModbusTCP中PLC作为服务端,两个客户端连接时,出现连接不上

最新内容

默认IP就不对了,端口要502.建议你看看手册。

ModbusTCP中PLC作为服务端,两个客户端连接时,拔掉一个客户端的网线(断开连接),另一个客户端连接不了PLC,换端口也不行,分别配置了两个“MB_SERVER_DB”,ip为默认0:0:0:0,只有端口不一样

2026-04-07 16:18:31 406 2 0

参与讨论
【求助】1200怎么读去到从站50001寄存器地址

最新内容

RTU和TCP地址一样的。

目前有个从站保持寄存器地址是50000,该怎么读取?

2026-04-07 14:39:54 407 4 0

参与讨论
【探讨】请问给PLC供电和给执行器供电的两个电源0V要接到一起吗

最新内容

用一个实际案例告诉你,必须要,我之前有个就地操作箱,单独供电,然后DI反馈时有时无,就是因为当时为了省事,DI只给了一个24V+到PLC,接不到信号,查出来两个24V+之间居然有十几伏电压,另一个焦化炉现场,有点像,DO信号问题,有点像,但不一样,原因是信号线太长24V到就地只剩17V导致DO时不时不工作

两个电源一个24V、100W接PLC一个24V、240W接步进电机驱动器PLC通过485控制步进电机驱动器,这两个电源的COM要接到一起吗

2025-12-24 17:35:46 1207 8 2

参与讨论
【求助】MODBUS通信问题

最新内容

查看帮助,找下小西!!!

纯小白,请问这种报错该从哪里开始检查呀

2026-03-28 18:40:55 1084 7 2

参与讨论
【求助】万泉河MODBUS相关文章列表.xlsx

最新内容

万泉河MODBUS相关文章列表.xlsx万泉河MODBUS相关文章列表.xlsx

万泉河MODBUS相关文章列表.xlsx万泉河MODBUS相关文章列表.xlsx

2026-03-31 09:06:09 238 0 0

参与讨论
1200MOUDBUSTCP通讯问题

最新内容

你按下F1可以查看8085报警信息代码。

请求大神们给予解决方案,出现问题总是断电解决肯定不符合设备使用规则

2026-03-30 16:14:31 256 1 0

参与讨论
【求助】与IM60通信掉线

最新内容

基本上就是EMC的问题,总以为是天太冷,结果是自己 have nothing on!

我一个1200的PLC与一个IM60的从站通信,现在的问题是经常会过10秒就会掉下线,查了线,是正常的,这个怎么回事,有没遇到过的?

2026-03-27 16:58:33 1082 5 0

参与讨论

串口助手抓报文,PLC发送报文是错的,有哪些原因

2026-03-26 20:44:36 683 4 0

参与讨论

还是上个帖子,CM1241(RS232)跟外部仪表通讯问题,怎么连都不好使,然后重新检查通讯接口说明,可以看到pin4和pin7写的正负供电,是不是意味着通讯想要建立,这俩端口要专门供电呀,老外还没回复消息,有经验大佬可以帮忙看看吧,谢谢,另外如果需要额外供电,这种一般要5V吧?

2026-03-17 11:34:28 1300 11 2

参与讨论
【求助】1200G2 配CB1241 通讯报81E9

最新内容

多看看论坛,可以少踩坑啊

CPU-1212 G2 固件V4.1 CB1241固件V1.0 博途V21 设置波特率9600 8位数据 无奇偶校验 停止位1 通讯报81E9 硬件485接线接A B两端子, 终端电阻接与不接效果一样 调试助手测试,与第三方模块通讯正常 在线检测也无报警信息 哪位大师,帮解解呢 万分感谢 困扰好几天了

2026-03-18 19:17:24 924 8 2