1、雷达的黄(B)、绿(A)、黑(M)连接1241 X31的1、3、5,雷达红(VCC)连接L+。Modbus_Comm_Load_DB(REQ := FirstScan, PORT := Local~CM_1241_(RS232_422_485)_1, BAUD := 115200, PARITY := 0, FLOW_CTRL := 0, RTS_ON_DLY := 0, RTS_OFF_DLY := 0, RESP_TO := 1000, DONE = Modbus.Mbload.Done, ERROR = Modbus.Mbload.Error, STATUS = Modbus.Mbload.Status, MB_DB := Modbus_Master_DB.MB_DB);Modbus_Master_DB(REQ :=...
西门子S7-1214C扩展板CB1241与安东LU1200数据记录仪的RS485通讯 为配合宝马考评整改的工艺要求,要求部分设备具备生产设备一些数据的显示和数据记录,因此,我根据工艺要求,结合目前工厂设备的实际,选配部分记录仪设备。具体工艺要求:1)增加锻压机闭式模具在生产过程中的实际在线温度检测并记录;2)增加中间毛坯炉,出料温度的在线检测和记录;3)增加锻压机的工作行程和压力显示并记录。根据部分工艺要求,我选择了福建厦门安东LU1200的4通道数据记录仪,作为现场温度及行程、压力信号的采集。并就近将在线信号,通过RS485接口连接到工厂的profibus DP系统的设备上,其中,锻压机辅助设备喷墨机械手的控制配置是S7-200 (226CN),具备2个RS485通讯口,可以利用其中的一个口,采集部分现场信号。同时,在中央控制的主站控制柜,新增加一个S7-1214C+CM1242-5的从站,将新增加的数据上传到公司的OA系统上,进行记录,数据的双重记录,确保了数据不易丢失的同时,也可以使数据共享。RS485通讯验证:1)硬件连接:西门子S7-1214C+CB1241 安东LU1200...
下载一个新的G2 1200PLC程序时提示设置初始IP地址失败,这个是什么问题导致的?谢谢大家。
工厂的分拣流水线上加装了两个工业led屏(看板),我的想法是plc1200是server,也就是从站,使用了mb_server块,好像不行,在线返回值是16#7002,下图是LED屏的编辑软件画面截图是不是得用主站,mb_client,具体如何设置,望指点一二。。
最近刚接触mtp系列的触摸屏,使用过程中触摸屏一直提示侧连接丢失,虽然不影响使用,但是总感觉影响使用心情,但是又找不到有效的解决方法,网上也找不到相关资料,所以求助一下各位大神,有什么合适简单的方法能取消这个报警信息
一起设备的PLC更替随着时间的推移,自09年安装投运的毛坯加热炉设备,于2025年8月31日正式光荣下岗,新设备随即紧锣密布的进行了安装,替换保温性能变差,无法正常满足工艺要求的毛坯加热炉设备。设备的概况:该设备原来有S7 315-2DP及CP341和I/O模块组成的控制单元,原cpu设置为从站模式,也是我第一次接触到西门子profibus DP通讯,那个著名的OB86就是在该从站与412-2DP的主站中,得到体验和验证的,才慢慢熟悉西门子OB块的一些大概概念性问题。燃烧方式为天然气+烧嘴控制加热,链式4通道传动,提供给8 ~ 10英寸的铝棒做工艺加热,加热温度最高600摄氏度。原系统的硬件组态信息,图示1:原主站的硬件组态信息,图示2: 11#从站是主站给它的硬件通讯信息,其中,I/O映射是主从之间的通讯交换数据区域2个字节。为减少对原程序的大面积修改,拟定新的PLC的数据交换区,分2部分组成,一部分仍然沿用原来的通讯数据交换区,IB35 ~ IB36、QB35 ~ QB36这样2个字节,为匹配当今的实际数据交互新要求,再在原基础上添加32个字节的输入和输出数据交互区。这样的设置,可...
上下游设备和我的设备用的都是S7-1200PLC,我和他们之间有联锁联动,想通过S7协议控制上游和下游设备运行,那么上下游设备博途软件和我的博途软件版本要求一致吗?不一致会不会出现通讯故障?求助大家一下,谢谢。
博图V20 S7-1200 通过MODBUS TCP 读取第三方驱动器参数时,MB_CLIENT 错误代码为 16#818D 。
S7 - 1212PLC、XB208 交换机与 ET200SP 在博途 V19 中进行 MRP 组态,其中 XB208 配置为 MRP 管理器,S7 - 1212PLC 和 ET200SP 配置为 MRP 客户端,组态时未将 XB208 交换机设为 IO 模块,组态下载后 MRP 环网核心功能正常,但在博途 V19 在线查看时,交换机始终显示 “IO 模块故障”,即便在博途中重新下载交换机配置,且通过 XB208 的 Web 网页确认交换机本身无任何故障、MRP 参数配置正确,该故障提示仍未消除;另外想咨询,若一根网线插入 XB208 已配置好的环网接口,另一根网线插入交换机的其他非环网端口,会出现什么现象?有没有组建好的程序分享一下
电机转速值,触摸屏和PN主站端都要给其设定,能实现吗,我能想到的就是添加一个模式切换变量,切断PN的赋值
其实问题可能很简单,1.用USB调试助手,并且入485线路中监控,如果报文正常返回了,则说明问题出现在CB1241硬件上,2.把硬件拔下来,电路板朝向自己,看下左边几个针脚是不是向外弯曲的写正常,读取不到,并且通讯板指示灯也在闪烁就是,基本上就是硬件阵脚插弯了。3.我这个问题最后发现,就是因为CB1241阵脚被插弯了,掰正在重新插回去就好了,4.能够正常发送并且也正常返回了,但是PLC接收不到返回报文,可能就是这个问题。5.把阵脚掰正,在插回去,测试用MASTER写在FB或FC中都不影响收发,使用的是RTUV4.0的库,6.V2与V4版本对其没有影响区别。7.开始怀疑库问题,从v2升级到V4仍然无法解决问题。8.最终方法就是检查硬件,尤其是可以正常写,但是读取次次失败,就要先排除这个问题
各位大神 遇到一个问题,使用RCV_P2P接受字符正常,使用Receive_P2P报错8088,经过测试发现是实际字符长度为32char,但是实际电子秤发送的就是16字符,一直发送。不知道为啥会识别为32字符,可以看下图。 程序最早是使用博途18写的,使用Receive_P2P没遇到这个错误,现在升级到博途20了,遇到了此问题,特来请教。 谢谢大家!图片如下:
用的1200 G2 485通信板做RTU通讯,现在可以写数据,但是读不到从站数据,报16#81E9,怀疑G2 485通信板存在问题!
求大神帮帮解决下。。以及问了ai好久了始终无法解决,用的是V17,下载的是汇川官网上的通信配置文件
本人是一名新手,打算使用汇川SVD60N的驱动器,在其官网下载了这个驱动器的xml通讯配置文件,但试了好多办法都无法在博图v17里检索到这个东西。不知道是什么原因导致的。求各位大神帮帮孩子解决难题!
通讯不上,id,硬件标识,端口号,都改了,读没问题,写就是通讯不上
1214做服务器,循环时间最长是19ms,但是200个数据需要3S,请问怎么优化能提高数据传输速度?
1200PLC通讯与西门子KTP1000触摸屏通讯不上,该设置的都设置了,与KTP700可以正常通讯,KTP1000是属于停产的屏,有没有知道怎么通讯的呀
请教S7-1200连接温度变送器4-20mA,关机后再开机模块有一个红灯闪烁,温度显示异常,把这个温度变送器的线断开几秒,再接上去就好了,红灯不闪烁,温度显示正常。连接多个温度变送器就一个有问题请问哪里问题?怎么解决?
如图所示:PLC搜索的地址是紫色的,电脑的IP也改了,前面三个和他一样的,但是就是连不上,怎么回事?
现场有两台1200CPU,CPU 1214C DC/DC/DC,版本4.4,子站IM 155-6 PN ST,组态通讯正常,但是从诊断中显示出主站和子站不定时出现信号中断情况,两套系统都有这个问题。现场网线检查了没发现问题,换了网线结果也一样。请高手支招处理。
get指令报错1是什么意思,这两者之间不支持s7通信吗,两者地址都能ping通
请大家指导:1. S7-1200 以太网模块CP1243-1支持TCP/IP通信协议吗? 如果支持,从哪个地方能找到组态文档2. 西门子KTP 1000 Basic color PN触摸屏 有几个PROFINET/以太网 (RJ45)端口,一个吗?以前打西门子客服都是免费的,打个电话都能解决很多问题,现在客服也商业化了,找资料时间不够充足,只能求助各位同志了。谢谢!
两个丹佛斯360变频器做485通讯,只连3号变频器,通讯正常,代码是16#0000,但是只要接入2号变频器,3号代码就变成了16#81E9,然后3号的几个通讯数据轮流一会儿是16#0000,一会儿是16#81E9,请求大佬帮我看看是哪里的问题?程序写的有问题没?还有变频器只要一开起,不管是2号还是3号通讯就会有异常,什么808C,81E9等等都会出来了
有个项目客户端要求PLC为西门子1200,触摸屏昆仑通态MCGS,MCGS和老版1200走TCP/IP是可以的,不知道G2会不会有问题?之前有个项目同事用G2和KTP900通讯,结果KTP900就是不显示数据值,折腾好久,后来说是触摸屏有个证书要更新什么的。
我用的是1215DCDCDC,用CM1241做的串口modbusRTU轮询通信,对方是第三方的变频器 ,背景数据块里的模式改为了4 其余的设置 9600 8 无校验 1位 站号 设置的都没问题 还单独拉了一根485的线接到第三方的变频器上 master指令轮询都没问题,只是master指令一直报错 报错代码 81E2 和81E9 我看了指令说明这两个代码没有说明,这个报错代码是什么问题???? 7000和7002 这两个应该不是报错吧??
我想通过FB286或者FB287 对两台V90N伺服修改参数第一台我按照教程把轴号填写成2后,读写都是正常的第二台我轴号没有更改只是把硬件标识符修改了下,但是读写不了,是否是因为轴号不对也需要修改