SIMATIC S7-1200系列
西门子SIPLUS S7-1200 G2正式发布!西门子正式推出SIPLUS S7-1200 G2,这款基于SIMATIC S7-1200 G2的产品系列能轻松应对极端工况环境的挑战,该系列也是SIPLUS S7-1200的指定继任者。SIPLUS extreme产品以SIMATIC标准品为技术基础进行产品环境抗性强化,使得产品拥有宽温、防化学/盐雾/生物腐蚀、防高湿度、防粉尘、高海拔、满足欧盟铁路认证等特点。本次发布的SIPLUS S7-1200 G2在完美继承SIMATIC S7-1200 G2电气性能和功能特性的同时,将所有模块的应用环境温度范围扩展到-40℃~70℃,令环境抗性提高到新的高度。同时发布的SIPLUS S7-1200 G2 Rail版,在满足SIPLUS S7-1200 G2各项指标同时,符合自动化产品需要的欧盟铁路认证标准,方便客户参与欧标铁路项目投标。此次发布的产品应用环境参数新品发布-福利狂欢活动时间:即日起 — 4 月 8日活动奖励:发帖/回帖即享 2倍西币!发布故事帖更享 3 倍西币!评为精华帖更有额外西币奖励!参与方式发布新品技术讨论、应用方案、选型心...
如题,不同设备不同的设备批量出现这个问题,这个问题是否新款1200G2的硬件或者固件Bug,几个不同的现场一样的报错,问题集中在2个CPU自带的信号板AI模块,插了两个模拟量AI信号板,不定时第一个或第二个信号板报错;如何解决另:目前1200G2 是否还存在一些BUG.Ar_诊断.txt
各位老师,我的PLC1215固件用博图V18讲固件版本由V4.4.0成功升级到V4.6.1后,再想降回来,发现怎么都不行,博图报错“该固件无法传输”,用SD卡固件刷也没成功,这是怎么回事?
都试过了,固件版本电脑用的最低V4.0,PLC目前不知道但是是2020年的,订货号6ES7 214-1HG40-0XB0,那就只能先换一台电脑试一下了
1200 G2 PLC如何进行组态控制 想要通过程序去禁用或启用机架上的模块。
现场是一台S71200,后面带了两个分布式IO。无规律停机后又重启。查看了诊断缓冲区,麻烦给看下,是什么原因或者该怎么检查问题 ??
PLC是S71200,后面带了2个分布式IO,PN通信。过个十天半月就无规律故障停机。过段时间又重启。下面是系统配置图,还有查看的故障缓冲区截图,麻烦看下,是什么原因?或者怎么检查问题所在 ?我感觉是分布式IO出了问题,导致PLC报错停机。
1200G2高速计数器只有HSC1能用,其他的几路都不能用。每一个数据类型HSC_Count单独配一个DB块,指令正常,读数依然是0。或者不用指令,直接读取地址,也是0。高速计数器组态,和输入滤波都设置过了。只有HSC1能用。是软件BUG还是硬件的问题?而且把HSC1组态关掉,和把脉冲捕捉关掉,依然可以高速读取。
SM1234一装载就全部闪红灯,恢复出厂设置后,红灯清除,新一个程序,组态拖入SM1234,程序里里面没有任何内容,装载后又全部闪红灯,哪位高手指点一下,谢谢
这个PLC当时我接手的时候就让用192.168.1.1等,192.168.0.1是最好不让用的,我这个192.168.0.0是笔记本电脑的博途不允许用
第一次遇到,麻烦指导一下
请问 图片上的3M端连接到-极 没看明白为什么要 没有3M端 电流不是一样形成回路了吗?请大神指点,谢谢
如题:1个S7-1215 PLC同时可以支持几个RS485模块,8个可以吗?接入8路不同类型的设备,谢谢!
大佬们,现在遇有一台设备,三相 AC208V,有地线无零线,客户要求总空开必须加漏保,整个电路中有普通电机/伺服电机等。1、像开关电源这种 L、N 的单相输入电源,直接取两根火线使用靠谱吗?两根火线和一零一火有什么差异?2、三相不平衡会不会导致漏保误触发?3、总空开的漏保用普通款行不行?比如施耐德的NSX250F 3P3D + Vigi NSX 30mA。之前问过豆包,豆包说要用 3P 专用型漏保(只检测漏电,三相不平衡不跳)
咨询一下各位:现场有同样的燃气炉总共5台,原本想着5台炉子的程序都是一样的。清明节前刚刚调试完成,实际调试过程中,发现同样的组态配置,下载到第4台炉子PLC内,点火启动加热后,温度显示和仪表显示相差好几百度。最后把热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成参数设置,50℃/122℉)。经过下载程序后,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度才基本一致(相差大概几度,可能是仪表精度问题)。查看资料说这个热电偶模块需上电半小时后才能正常显示温度,实际现场控制柜一直处于通电状态。还有第5台炉子控制柜,PLC的组态内,热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成参数设置,0℃/32℉)。经过下载程序后,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度才基本一致。其中1-3号燃气炉的PLC的硬件组态都一致,热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成内部)。经过下载程序后,经过加热阶段,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度基本一致。现场1-4号炉子控制柜安装位置是排列一起,线缆通过高空桥架,走向各自的燃气退火炉,只有控制柜上面有公用部分桥架。现场5号炉子控制柜在另外一侧安装,旁边有个电加热退火炉,也采用高空走...
一台新设备,AI模块和AO模块都装了信号隔离器,AI模块安装信号隔离器可以防止外部信号对PLC的干扰,但AO模块居然也装了信号隔离器,这是启到什么作用,问了厂家,他说是机械调试的,不太懂,来论坛问下大佬
本人现在用的博途V20版本,PLC用的1200 G2 ,之前一直用的DI16模块DQ16模块,前几天询了下 16DI/16DO模块,发现比分开的模块便宜200多,遂采购。然而今天组态发现博途v20里面更本没有这个模块,也没有最新HSP里也没有。淦
S7-1214C G2 DC/DC/DC在博图V21里开启NFC功能并完成硬件组态后下载到PLC(PLC固件为V 1.0.2)。安装应用商店下载的S7-1200 G2 APP后开启标签扫描无论在安卓还时IOS下均无法扫描到标签。PLC在线诊断也没有发现问题。想请教下各位是否哪里没有设置正确,也参考技术手册进行了排查。截图见下(另外一个模块是CM 1241 (RS232/422/485))。
S7-1200 6ES7 214-1BG40-0XB0 V4.4 固件包,求助分享。
项目的离线PLC版本时1214C的4.4版本,但是在线提示硬件是4.6版本,在属性里面选择更改后,选择4.6版本,然后再想在线,就提示硬件不兼容,不能在线了?这个是咋回事呢,而且,我要是组态一个4.6版本的空项目,想上载,也上载不了
如题,我的1200 升级固件包,官网下载没有密码忘了,重置密码始终发不过来邮件,那位给个网盘 的固件
使用G2加CB-1241,诊断报错不可用,新PLC难道有BUG?
PLC是1214 固件版本4.5 伺服是汇川sv660F 伺服组态用的的是报文3 伺服手动和定位运行都会抖动 还有失控的情况(速度到了之后还会有加速的情况)伺服 有咳咳咳的 异响声 有大佬知道怎么处理的吗
他的第一个接口起始地址是50,我从官方下的程序文件他的变量表的起始地址是2。我就要一个个从变量表修改地址,极其麻烦
1214PLC 固件版本4.5 汇川v660F PN通讯 组态是报文3 伺服手动和定位执行都出现 咳咳咳的 异响声 有时候还会不可控 运行速度已经到达设定值 还是会加速运行 类似飞车的感觉 求各位大佬告知原因
有一个项目,有4个位置,每个位置一个触摸屏,请问,1200G2可以连接4个精智屏吗?
分享