【求助】1215C DCDCDC红绿交替闪烁

最新内容

能在线监控吗?诊断下信息就知道问题了,猜谜语没有用。

1215C PLC上电后,红绿灯交替闪烁是什么原因,用储存卡更新固件也不行,是不是硬件坏了,各位大神给诊断一下。

2026-07-15 14:45:08 387 5 0

参与讨论
【求助】S7-1200 耗电量计算 截图基于博途选型工具

最新内容

还有一个PS电源系统

1. 如下图所示:背板总线功耗里的电流,是基于5V电压,不需要计算在24V开关电源的负载里吗?2. 电流消耗表格里的电流消耗为什么都是空着的,大部分IO模块需要外接24VDC电源的,应该要计算在24V开关电源的负载里

2026-07-14 14:17:18 378 4 2

参与讨论
【求助】请教一下,新买的西门子SM1231 通道的阻值为8兆欧,这样不正常,应该如何解决

最新内容

1、西门子官方手册参数:电流输入模式下,通道内部采样电阻 = 250 Ω0+、0 - 之间等效 250Ω 精密取样电阻,4~20mA 流过时,端子间电压:4mA → 1V;20mA → 5V。 2、接4-20mA隔离模块输出的电流信号,先断开回路接线,确认隔离模块的输出是不是好的。如果隔离模块输出是正常的4-20mA电流信号,再接上线在PLC柜内的端子侧测量,也是好的,再在PLC模块的输入端测量。这样一步步去确认。 3、关键的前提万用表的毫安档没有问题,模块通道类型没有问题,通道接线应该是四线制。

西门子SM1231 AI 8x13bit (6ES7 231-4HF32-0XB0),接4-20mA隔离模块输出的电流信号。。目前模块在博图中已配置为“0-20mA”电流信号,隔离模块输出线直接接到PLC通道(0+、0-),模块在线显示超量程(超出上限)。现场断开PLC端接线,用万用表直流电压档测量隔离模块输出端:电压为13V。问隔离模块厂家,说通路后电压就变小了。我断开隔离模块接线,用万用表电阻档(200M档)测量PLC通道“0+”和“0-”端子之间的阻值:约7.8兆欧(无论模块断电或上电)。更换过PLC的其他空闲通道(症状相同)。博图软件在线诊断显示该通道“已激活”,状态为“电流信号”。请问:SM1231设置为电流输入时,其“0+”和“0-”之间的正常输入阻抗应该是多少?(我猜是200-300Ω,但实测是MΩ级)这个兆欧级的阻值,是测量方法有误(如何正确测量?),还是模块硬件损坏,如果PLC通道已损坏,如何进一步验证?已尝试的排除步骤:怀疑万用表坏了,断电了量了个电阻的阻值,是正常的怀疑把通道设成电压通道了,在线检查没有错误怀疑隔离器坏了,隔离器输出端子接上100欧电阻后,测电阻两...

2026-07-09 14:23:02 889 6 3

参与讨论
【求助】请教一下,新买的SM1231有供电,但红灯闪烁,连上博图灯都不亮,在线诊断里显示模块不可使用

最新内容

模块不可用,要检查模块供电 还有 模块的组态都正常吗?

请教一个问题:现场有一台设备,配置为CPU1214C(6ES7214-1HG40-0XB0),后接一个SM1222(6ES7222-1HF32-0XB0)和两个SM1231(6ES7231-4HF32-0XB0)。该配置与另一台已调试好的设备完全相同。目前,前一台设备在公司已调试完成,而现场这台尚未上电调试。我尝试远程下载程序时,发现博途在线后组态中两个SM1231模块显示红色“X”,提示“模块不可使用”,且模块本体上的指示灯全部熄灭。现场工人检查拨插针的滑动条已经到最左边了;测量L+和M确认AI模块的24V供电正常。该模块通过外部隔离模块采集4-20mA电流信号,现场测得通道两端的电压为13.6V。按理说电流通道内阻应该很小,为何会测量到十几伏的电压?我最初怀疑是通道硬件损坏,但离线博途后,观察到模块上的红灯开始闪烁。于是让工人先将AI模块上的外部信号线拆除。请问接下来该如何处理?另外,这应该不是固件版本的问题——我已经在博途中将固件版本调低了。是否是现场使用博途V20、而公司用的是V17导致的兼容性问题?

2026-07-07 17:27:53 1003 9 3

参与讨论
【求助】扩展模块SM1223,16继电器输出的,订货号6ES7 223-1PL32-0XB0没有接线图?

最新内容

在CPU的系统手册附录里有每一种模块的接线图。

在自己电脑上只有2020年的样本,这次需要用到扩展模块SM1223,16继电器输出的,订货号6ES7 223-1PL32-0XB0,发现在样本里面找不到接线图,网上下载了是2023的,也找不到接线图。

2026-07-03 11:09:50 213 3 0

参与讨论

西门子SIPLUS S7-1200 G2正式发布!西门子正式推出SIPLUS S7-1200 G2,这款基于SIMATIC S7-1200 G2的产品系列能轻松应对极端工况环境的挑战,该系列也是SIPLUS S7-1200的指定继任者。SIPLUS extreme产品以SIMATIC标准品为技术基础进行产品环境抗性强化,使得产品拥有宽温、防化学/盐雾/生物腐蚀、防高湿度、防粉尘、高海拔、满足欧盟铁路认证等特点。本次发布的SIPLUS S7-1200 G2在完美继承SIMATIC S7-1200 G2电气性能和功能特性的同时,将所有模块的应用环境温度范围扩展到-40℃~70℃,令环境抗性提高到新的高度。同时发布的SIPLUS S7-1200 G2 Rail版,在满足SIPLUS S7-1200 G2各项指标同时,符合自动化产品需要的欧盟铁路认证标准,方便客户参与欧标铁路项目投标。此次发布的产品应用环境参数新品发布-福利狂欢活动时间:即日起 — 7月6日活动奖励:随手回复即可蹲守幸运楼层,西币奖励次日达站内信(页面右上角响铛①可领取),轻松回帖零负担!参与方式活动期间,回复本活动主帖,或论...

2026-04-02 13:26:47 4008 35 3

参与讨论
【求助】请问PLC 输入接线如何看出公共端是负 还是正 从下图来看COM不都是接的0V吗?

最新内容

从网上找到的图 感觉这个更清晰一些 通过电阻可以判断输入信号的电平高低

如下图 求教是如何区分公共端正负的 帮忙附图绘制电流流向 说明 谢谢

2026-06-27 09:25:41 691 9 1

参与讨论
【求助】【求助】求西门子 S7-1200 (6ES7 214-1AG40-0XB0) V4.6 固件包

最新内容

各位工控界的大佬好:小弟手头有一台西门子 S7-1200 PLC,为了测试新功能(需要用到 OPC UA),急需将物理固件从 V4.1 升级到 V4.6。我去西门子官网下载,但卡在了出口管制审核里。不知道哪位大佬手头保存有这个型号的 V4.6 固件包(.upd 文件),希望能发我一份救急!万分感谢!【设备详细信息】:型号短称: CPU 1214C DC/DC/DC订货号: 6ES7 214-1AG40-0XB0当前固件: V4.1目标固件: V4.6硬件特征: 100 KB 工作存储器;14DI / 10DO / 2AI接收邮箱: [2856631378@qq.com]祝大家工作顺利,项目永无 Bug!

2026-06-30 17:42:35 159 0 0

参与讨论
【探讨】V90控制器不显示P251参数

最新内容

V90控制器不显示P251参数西门子 V90 找不到 P0251(P251)完整排查方案一、先说明 P0251 是什么P0251 = 功率单元散热风扇运行小时计数器,仅固件 V1.05 及以上版本才存在,用于复位 A30042 风扇寿命报警;低于 V1.05 固件驱动内部根本无此参数,软件自然搜不到。P0251参数说明二、四大核心原因 + 分步解决(按优先级操作)原因 1:驱动器固件版本过低(最常见)现象固件 V1.04 及更早(1.04.00/1.04.01)出厂机型,硬件程序未内置 P0251,V-ASSISTANT、面板 BOP 都无法调出该参数。解决在线连接驱动器,V-ASSISTANT → 诊断→设备信息查看固件版本;升级固件至 V1.05.01 及更高版本,升级完成重启驱动后参数自动出现;老 PTI/PN 低配机无法升级固件只能更换新驱动。原因 2:V-ASSISTANT 调试软件版本过低现象旧版 V-ASSISTANT 离线参数库不包含 P0251,即使驱动固件新版本,离线搜不到,仅在线能读取。解决卸载旧软件,安装 V-ASSISTANT V1.07.01 及以上 官方新...

2026-06-26 16:54:57 220 0 0

参与讨论
【探讨】组态里的高速计数器里面的捕捉输入信号受PLC的扫描周期影响吗?

最新内容

脉冲捕捉,说实话不属于高速IO功能

组态里的高速计数器里面的捕捉输入信号受PLC的扫描周期影响吗

2026-06-18 09:30:56 392 4 0

参与讨论
【求助】请问1214在线后固件更新页面是灰色的,为何不能升级固件

最新内容

请教一下,一个二手的老1214C版本太低了,下载程序显示不兼容。我打算升级固件,博图在线后可以找到节点,转到在线后显示不兼容;接下来打算选择固件更新,并单击浏览按钮,可这里的浏览按钮是灰色的,无法点击。请问博图为什么无法升级固件

请教一下,一个二手的老1214C版本太低了,下载程序显示不兼容。我打算升级固件,博图在线后可以找到节点,转到在线后显示不兼容;接下来打算选择固件更新,并单击浏览按钮,可这里的浏览按钮是灰色的,无法点击。请问博图为什么无法升级固件

2026-06-17 17:53:08 158 0 0

参与讨论
【探讨】硬件升级后不兼容

最新内容

你要先把硬件组态重新下载都PLC中,然后再在线。

项目的离线PLC版本时1214C的4.4版本,但是在线提示硬件是4.6版本,在属性里面选择更改后,选择4.6版本,然后再想在线,就提示硬件不兼容,不能在线了?这个是咋回事呢,而且,我要是组态一个4.6版本的空项目,想上载,也上载不了

2026-01-21 13:24:07 1196 12 4

参与讨论
【求助】公司几个现场的新款1200G2,运行一段时间,批量反复触发AI 信号板报错,CPU Error灯爆红

最新内容

CPU:1214C DC/DC/RLY CPU固件版本V4.1,通信模块:CB 1241 (RS485)FB6131/0 读访问出错(地址 0),事件 ID 16#02:2942。大佬你怎么解决的!

如题,不同设备不同的设备批量出现这个问题,这个问题是否新款1200G2的硬件或者固件Bug,几个不同的现场一样的报错,问题集中在2个CPU自带的信号板AI模块,插了两个模拟量AI信号板,不定时第一个或第二个信号板报错;如何解决另:目前1200G2 是否还存在一些BUG.Ar_诊断.txt

2026-04-16 12:25:23 2723 19 7

参与讨论
【求助】是不是假货

最新内容

真的假不了,假的真不了!

之前买的模块端子螺丝默认是松的,这次是拧紧的,而且外壳做工粗糙,盖子都卡不住,塑料很脆,是不是买到假货了,正规的鉴定渠道是怎样的

2026-06-04 22:38:31 878 13 4

参与讨论
【求助】宽温plc

最新内容

SIPLUS S7-1200 G2可以看看这个帖子

有推荐一下宽温型PLLC及其模块,还要模拟量模块,需求4RTD.+4AI+1AO,DIDO只需要几个点

2026-06-04 08:44:48 390 4 0

参与讨论
【求助】ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST接线疑问

最新内容

你的图和手册一样的,没错。

ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST订货号 6ES7132-6BH01-0BA0下图输出接线是官方手册给出来的,看不明白,按照我个人理解既然是电路图,就应该形成电流回路我尝试用EPLAN绘制我个人理解的电流回路,请大佬们指点,感谢还是说下图这种电流流向请到老们指点,谢谢

2026-05-28 15:07:35 663 4 1

参与讨论
【求助】APL 库

最新内容

PCS7 系统(例如 PCS7 V7.1、V8.x 或 V9.x),APL 库就已经包含在软件里了。只需要在 SIMATIC Manager 中调用即可

求助,有没有大佬可以提供一下,APL 的V7 V8 V9库啊

2026-05-26 20:20:09 407 1 0

参与讨论
【求助】博途V20 1214组态V90伺服时驱动器不可选

最新内容

博途V20 1214组态V90伺服时驱动器不可选,麻烦大佬看看。

博途V20 1214组态V90伺服时驱动器不可选,麻烦大佬看看。

2026-05-19 19:24:37 263 0 0

参与讨论
【求助】1200 固件升级由V4.4升级到V4.6.1后,再降不回去了?

最新内容

固件还能降级,这个还是第一次了解到。一般的好像不能回退,只能升级。

各位老师,我的PLC1215固件用博图V18讲固件版本由V4.4.0成功升级到V4.6.1后,再想降回来,发现怎么都不行,博图报错“该固件无法传输”,用SD卡固件刷也没成功,这是怎么回事?

2025-10-21 15:38:14 3537 16 6

参与讨论
谢谢您,但是目前还没解决

最新内容

是,这就是“会者不难,难者不会。”对于小白,只能是用最简单的办法。

都试过了,固件版本电脑用的最低V4.0,PLC目前不知道但是是2020年的,订货号6ES7 214-1HG40-0XB0,那就只能先换一台电脑试一下了

2026-04-26 11:30:15 3315 25 6

参与讨论
【求助】1200 G2 PLC如何进行组态控制

最新内容

你没理解这个功能的含义,硬件不用装,是用软件组态适配硬件

1200 G2 PLC如何进行组态控制 想要通过程序去禁用或启用机架上的模块。

2025-11-03 16:51:18 3412 11 4

参与讨论
【探讨】无规律故障,查看了诊断缓冲区,发现如下故障

最新内容

检查网络及电源线。有可能是电源线松动造成的间断断电造成的。

现场是一台S71200,后面带了两个分布式IO。无规律停机后又重启。查看了诊断缓冲区,麻烦给看下,是什么原因或者该怎么检查问题 ??

2026-04-30 08:18:17 1368 8 5

参与讨论
【求助】无规律故障,查看了诊断缓冲区,发现如下故障

最新内容

主题帖子,你可以编辑。请不要重复发帖!

PLC是S71200,后面带了2个分布式IO,PN通信。过个十天半月就无规律故障停机。过段时间又重启。下面是系统配置图,还有查看的故障缓冲区截图,麻烦看下,是什么原因?或者怎么检查问题所在 ?我感觉是分布式IO出了问题,导致PLC报错停机。

2026-04-30 08:29:47 476 2 0

参与讨论
【求助】1200G2,4.1版本,v21高速计数器只有HSC1能用。

最新内容

哈哈,关注几天等结果,没想到是硬件组态没下载

1200G2高速计数器只有HSC1能用,其他的几路都不能用。每一个数据类型HSC_Count单独配一个DB块,指令正常,读数依然是0。或者不用指令,直接读取地址,也是0。高速计数器组态,和输入滤波都设置过了。只有HSC1能用。是软件BUG还是硬件的问题?而且把HSC1组态关掉,和把脉冲捕捉关掉,依然可以高速读取。

2026-04-27 11:58:38 1199 10 3

参与讨论
【求助】SM1234一装载就全部闪红灯,恢复出厂设置后,红灯清除

最新内容

问题描述的太模糊了,亮红灯是报啥警?用电脑监控是啥状态?提供一下图片才能更好的帮你分析。装载亮红灯肯定是有故障啊,恢复出厂了,报警没了,肯定没红灯,对判断报警信息一点帮助没有。

SM1234一装载就全部闪红灯,恢复出厂设置后,红灯清除,新一个程序,组态拖入SM1234,程序里里面没有任何内容,装载后又全部闪红灯,哪位高手指点一下,谢谢

2026-04-25 09:29:55 802 6 2

参与讨论
目前是下面的内容

最新内容

你还是改行吧,你做不了这个行业。

这个PLC当时我接手的时候就让用192.168.1.1等,192.168.0.1是最好不让用的,我这个192.168.0.0是笔记本电脑的博途不允许用

2026-04-26 12:07:27 568 3 1

参与讨论
【求助】求助,HMI关联PLC变量时出错,运行期间无法访问PLC变量

最新内容

直接从左侧详细信息里面,拖过来试试呢

第一次遇到,麻烦指导一下

2026-04-27 15:00:12 308 1 0