SIMATIC S7-1200系列

本版版主:

帖子 15667 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1200系列

本版置顶
【探秘西门子工业新产品】西门子SIPLUS S7-1200 G2正式发布!应对极端工况更轻松!

最新内容

2027年,除了1200G2以外的其他1200系列PLC会全部停产.是真的吗?今天刚刚听说。

西门子SIPLUS S7-1200 G2正式发布!西门子正式推出SIPLUS S7-1200 G2,这款基于SIMATIC S7-1200 G2的产品系列能轻松应对极端工况环境的挑战,该系列也是SIPLUS S7-1200的指定继任者。SIPLUS extreme产品以SIMATIC标准品为技术基础进行产品环境抗性强化,使得产品拥有宽温、防化学/盐雾/生物腐蚀、防高湿度、防粉尘、高海拔、满足欧盟铁路认证等特点。本次发布的SIPLUS S7-1200 G2在完美继承SIMATIC S7-1200 G2电气性能和功能特性的同时,将所有模块的应用环境温度范围扩展到-40℃~70℃,令环境抗性提高到新的高度。同时发布的SIPLUS S7-1200 G2 Rail版,在满足SIPLUS S7-1200 G2各项指标同时,符合自动化产品需要的欧盟铁路认证标准,方便客户参与欧标铁路项目投标。此次发布的产品应用环境参数新品发布-福利狂欢活动时间:即日起 — 4 月 8日活动奖励:发帖/回帖即享 2倍西币!发布故事帖更享 3 倍西币!评为精华帖更有额外西币奖励!参与方式发布新品技术讨论、应用方案、选型心...

2026-04-02 13:26:47 782 3 0

参与讨论
【求助】公司几个现场的新款1200G2,运行一段时间,批量反复触发AI 信号板报错,CPU Error灯爆红

最新内容

而且高度从100变成了125,不要小看了这25,原来预留200的安装高度就不够了,接线有点紧,再多留宽点,和其它断路器,接触器等看着就不协调

如题,不同设备不同的设备批量出现这个问题,这个问题是否新款1200G2的硬件或者固件Bug,几个不同的现场一样的报错,问题集中在2个CPU自带的信号板AI模块,插了两个模拟量AI信号板,不定时第一个或第二个信号板报错;如何解决另:目前1200G2 是否还存在一些BUG.Ar_诊断.txt

2026-04-16 12:25:23 1274 13 6

参与讨论
【求助】1200 固件升级由V4.4升级到V4.6.1后,再降不回去了?

最新内容

固件还能降级,这个还是第一次了解到。一般的好像不能回退,只能升级。

各位老师,我的PLC1215固件用博图V18讲固件版本由V4.4.0成功升级到V4.6.1后,再想降回来,发现怎么都不行,博图报错“该固件无法传输”,用SD卡固件刷也没成功,这是怎么回事?

2025-10-21 15:38:14 2910 16 6

参与讨论
谢谢您,但是目前还没解决

最新内容

是,这就是“会者不难,难者不会。”对于小白,只能是用最简单的办法。

都试过了,固件版本电脑用的最低V4.0,PLC目前不知道但是是2020年的,订货号6ES7 214-1HG40-0XB0,那就只能先换一台电脑试一下了

2026-04-26 11:30:15 1884 25 6

参与讨论
【求助】1200 G2 PLC如何进行组态控制

最新内容

你没理解这个功能的含义,硬件不用装,是用软件组态适配硬件

1200 G2 PLC如何进行组态控制 想要通过程序去禁用或启用机架上的模块。

2025-11-03 16:51:18 2631 11 4

参与讨论
【探讨】无规律故障,查看了诊断缓冲区,发现如下故障

最新内容

检查网络及电源线。有可能是电源线松动造成的间断断电造成的。

现场是一台S71200,后面带了两个分布式IO。无规律停机后又重启。查看了诊断缓冲区,麻烦给看下,是什么原因或者该怎么检查问题 ??

2026-04-30 08:18:17 728 8 5

参与讨论
【求助】无规律故障,查看了诊断缓冲区,发现如下故障

最新内容

主题帖子,你可以编辑。请不要重复发帖!

PLC是S71200,后面带了2个分布式IO,PN通信。过个十天半月就无规律故障停机。过段时间又重启。下面是系统配置图,还有查看的故障缓冲区截图,麻烦看下,是什么原因?或者怎么检查问题所在 ?我感觉是分布式IO出了问题,导致PLC报错停机。

2026-04-30 08:29:47 302 2 0

参与讨论
【求助】1200G2,4.1版本,v21高速计数器只有HSC1能用。

最新内容

哈哈,关注几天等结果,没想到是硬件组态没下载

1200G2高速计数器只有HSC1能用,其他的几路都不能用。每一个数据类型HSC_Count单独配一个DB块,指令正常,读数依然是0。或者不用指令,直接读取地址,也是0。高速计数器组态,和输入滤波都设置过了。只有HSC1能用。是软件BUG还是硬件的问题?而且把HSC1组态关掉,和把脉冲捕捉关掉,依然可以高速读取。

2026-04-27 11:58:38 710 10 3

参与讨论
【求助】SM1234一装载就全部闪红灯,恢复出厂设置后,红灯清除

最新内容

问题描述的太模糊了,亮红灯是报啥警?用电脑监控是啥状态?提供一下图片才能更好的帮你分析。装载亮红灯肯定是有故障啊,恢复出厂了,报警没了,肯定没红灯,对判断报警信息一点帮助没有。

SM1234一装载就全部闪红灯,恢复出厂设置后,红灯清除,新一个程序,组态拖入SM1234,程序里里面没有任何内容,装载后又全部闪红灯,哪位高手指点一下,谢谢

2026-04-25 09:29:55 485 6 2

参与讨论
目前是下面的内容

最新内容

你还是改行吧,你做不了这个行业。

这个PLC当时我接手的时候就让用192.168.1.1等,192.168.0.1是最好不让用的,我这个192.168.0.0是笔记本电脑的博途不允许用

2026-04-26 12:07:27 339 3 1

参与讨论
【求助】求助,HMI关联PLC变量时出错,运行期间无法访问PLC变量

最新内容

直接从左侧详细信息里面,拖过来试试呢

第一次遇到,麻烦指导一下

2026-04-27 15:00:12 182 1 0

参与讨论

请问 图片上的3M端连接到-极 没看明白为什么要 没有3M端 电流不是一样形成回路了吗?请大神指点,谢谢

2026-04-20 21:26:44 431 6 3

参与讨论
【求助】请指导:1个S7-1215 PLC同时可以支持几个RS485模块

最新内容

CPU本体可以扩展3个模块+一个通讯板,如果用第三方网关就是多个

如题:1个S7-1215 PLC同时可以支持几个RS485模块,8个可以吗?接入8路不同类型的设备,谢谢!

2026-04-14 14:05:03 732 8 1

参与讨论
【求助】没有零线只有三相火线总空开加漏保?

最新内容

如果没有零线的话,漏保起不到漏报的作用

大佬们,现在遇有一台设备,三相 AC208V,有地线无零线,客户要求总空开必须加漏保,整个电路中有普通电机/伺服电机等。1、像开关电源这种 L、N 的单相输入电源,直接取两根火线使用靠谱吗?两根火线和一零一火有什么差异?2、三相不平衡会不会导致漏保误触发?3、总空开的漏保用普通款行不行?比如施耐德的NSX250F 3P3D + Vigi NSX 30mA。之前问过豆包,豆包说要用 3P 专用型漏保(只检测漏电,三相不平衡不跳)

2026-04-07 09:09:39 1559 12 5

参与讨论
【求助】1200G2固件顺利更新为4.1,选择1.0的固件依然可以下载进4.1中,不会报错!

最新内容

求G24.1固件感激不尽1270184578@qq.com

2025-12-13 09:17:39 6624 25 6

参与讨论
【探讨】西门子1200热电偶模块的使用问题

最新内容

看看 热电偶 是否用了外部补偿

咨询一下各位:现场有同样的燃气炉总共5台,原本想着5台炉子的程序都是一样的。清明节前刚刚调试完成,实际调试过程中,发现同样的组态配置,下载到第4台炉子PLC内,点火启动加热后,温度显示和仪表显示相差好几百度。最后把热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成参数设置,50℃/122℉)。经过下载程序后,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度才基本一致(相差大概几度,可能是仪表精度问题)。查看资料说这个热电偶模块需上电半小时后才能正常显示温度,实际现场控制柜一直处于通电状态。还有第5台炉子控制柜,PLC的组态内,热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成参数设置,0℃/32℉)。经过下载程序后,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度才基本一致。其中1-3号燃气炉的PLC的硬件组态都一致,热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成内部)。经过下载程序后,经过加热阶段,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度基本一致。现场1-4号炉子控制柜安装位置是排列一起,线缆通过高空桥架,走向各自的燃气退火炉,只有控制柜上面有公用部分桥架。现场5号炉子控制柜在另外一侧安装,旁边有个电加热退火炉,也采用高空走...

2026-04-07 10:50:11 482 3 2

参与讨论
【求助】AO模块装信号隔离器的意义

最新内容

DI和DO装隔离模块的还没见过

一台新设备,AI模块和AO模块都装了信号隔离器,AI模块安装信号隔离器可以防止外部信号对PLC的干扰,但AO模块居然也装了信号隔离器,这是启到什么作用,问了厂家,他说是机械调试的,不太懂,来论坛问下大佬

2026-03-31 11:37:49 854 7 0

参与讨论
【探讨】1200 G2 PLC避坑点

最新内容

现在已经是垃圾了...

本人现在用的博途V20版本,PLC用的1200 G2 ,之前一直用的DI16模块DQ16模块,前几天询了下 16DI/16DO模块,发现比分开的模块便宜200多,遂采购。然而今天组态发现博途v20里面更本没有这个模块,也没有最新HSP里也没有。淦

2026-03-27 13:50:08 2399 19 5

参与讨论
【求助】求助,S7-1214C G2 DC/DC/DC的NFC标签无法被手机识别

最新内容

我也遇到跟你一样的问题,怎么解决?

S7-1214C G2 DC/DC/DC在博图V21里开启NFC功能并完成硬件组态后下载到PLC(PLC固件为V 1.0.2)。安装应用商店下载的S7-1200 G2 APP后开启标签扫描无论在安卓还时IOS下均无法扫描到标签。PLC在线诊断也没有发现问题。想请教下各位是否哪里没有设置正确,也参考技术手册进行了排查。截图见下(另外一个模块是CM 1241 (RS232/422/485))。

2026-01-21 14:23:13 821 5 1

参与讨论
【求助】求S7-1200 6ES7214-1BG40-0XB0 V4.4 固件包

最新内容

升级可以,降固件可能降不下来

S7-1200 6ES7 214-1BG40-0XB0 V4.4 固件包,求助分享。

2026-03-28 11:35:27 286 1 1

参与讨论
【探讨】硬件升级后不兼容

最新内容

项目是4.4,硬件是4.6,可以正常监控,说明4.4的项目已经在PLC中运行,不受影响,在监控状态下修改监控程序的硬件,没有下载就会提示不兼容,每次修改都需要硬件软件下载,,,,,,另外上传最好不要组态设备,用空项目上传。

项目的离线PLC版本时1214C的4.4版本,但是在线提示硬件是4.6版本,在属性里面选择更改后,选择4.6版本,然后再想在线,就提示硬件不兼容,不能在线了?这个是咋回事呢,而且,我要是组态一个4.6版本的空项目,想上载,也上载不了

2026-01-21 13:24:07 824 9 4

参与讨论
【求助】6ES7 214-1AG40-0XB0 1200的固件包4.7.3求助一个

最新内容

通过网盘分享的文件:6ES7_214-1AG40-0XB0_V04.07.03.zip

如题,我的1200 升级固件包,官网下载没有密码忘了,重置密码始终发不过来邮件,那位给个网盘 的固件

2026-03-22 19:08:35 353 1 0

参与讨论
【求助】1200-G2 CB-1241组态异常 CPU不启动

最新内容

更新CPU固件V4.01.02,CB1241固件V1.00.02之后用v21组态就没问题

使用G2加CB-1241,诊断报错不可用,新PLC难道有BUG?

2025-08-11 08:10:57 6542 20 7

参与讨论
【求助】1200和汇川伺服PN通讯报文3 伺服出现抖动求帮助

最新内容

刚性等级自调整,好好看下手册

PLC是1214 固件版本4.5 伺服是汇川sv660F 伺服组态用的的是报文3 伺服手动和定位运行都会抖动 还有失控的情况(速度到了之后还会有加速的情况)伺服 有咳咳咳的 异响声 有大佬知道怎么处理的吗

2026-03-16 15:32:17 1135 7 1

参与讨论

他的第一个接口起始地址是50,我从官方下的程序文件他的变量表的起始地址是2。我就要一个个从变量表修改地址,极其麻烦

2026-03-16 11:02:05 700 8 4

参与讨论
【求助】1214PLC 固件版本4.5 伺服是汇川v660F PN通讯 组态是报文3 伺服运行出现异响

最新内容

驱动器控制参数H09.00,默认是0,改成4.

1214PLC 固件版本4.5 汇川v660F PN通讯 组态是报文3 伺服手动和定位执行都出现 咳咳咳的 异响声 有时候还会不可控 运行速度已经到达设定值 还是会加速运行 类似飞车的感觉 求各位大佬告知原因

2026-03-16 15:33:11 777 3 1

参与讨论
【求助】1200G2能连接多少个触摸屏?

最新内容

4个肯定没问题

有一个项目,有4个位置,每个位置一个触摸屏,请问,1200G2可以连接4个精智屏吗?

2025-12-30 08:17:33 1365 10 5

参与讨论