今天,领导通知我去客户那里看看,只说是更换压力表。下午带着压力表及扳手就过去了,实际上,根本不是压力表的事情。这是一个大厦的换热站,里面通过wincc软件(基本操作过),控制供暖系统,客户反馈说,是压力数值不显示、远程水泵不启动。(蒙圈了,哪里是更换压力表的事情)临时抱佛脚,赶紧给西门子客服打电话,没想到接通还挺快,(那哥们首先说别着急,其次说必须专业的人处理,还挺直接的,一点不委婉)连夜来西门子官网学习,希望能找到解决的办法。距离星期一,还有2天时间,必须要在周一供暖的时候解决。
我买了一个1200PLC版本4.6的固件是25年生产,现在淘了一个二手模块数字量输入输出8入8出的好像是15年生产的,请问各位大神组态使用与版本没有关系吧
看资料上1200F及1500F系列PLC支持SIL1~3 安全认证,但能找到的证书中没有明确的IEC61508的认证项目。目前好多SIS、GIS系统要求SIL2人认证的产品。请问1200有SIL2 认证证书么?
如题 1200G2发布有些时间了,RJ45接口的通讯模块一直没有,有人知道什么时候会出么
各位大神: V20中PLC可以正常仿真,但是触摸屏仿真一启动就报错如下错误,是软件问题还是其他,往大神解答
1200PLC博图组态ET200S远程io模块,终端没有服务器模块可以组态,但是实际硬件却有6ES7 193-4JA00-0AA0接在尾端。这个是不用组态吗?和E200SP补=不一样吗?
1200 G2 PLC没有DP主站模块了?样本里面找不到了。
大家好!请教几个名称问题:博途和TIA PORTAL是指同一个软件吗?就是TIA PORTAL软件的中文名称是博途吗?TIA PORTAL 同时包含WINCC 和STEP 7两种或者多种软件对吗?在TIA PORTAL 可以打开或者使用WINCC和STEP 7两种编程软件对吗?以前Micro Win软件已经没有了对吗?现在S7-200 SMART或者S7-1200使用TIA PORTAL编程软件可以吗?
需要安装一下:HSP_V20_0465_001_S71200G2_Phase2_1.0,这个支持包,没有找到,麻烦分享一下,谢谢!
求助 1200组态遇到 1BL32模块报错“过程映像更新过程中发生新的i/o错误”报错后PLC切换STOP,大神们有遇到过的么,求解决办法
大家好!请教个问题,S7-1200扩展的 RS485通信模块CM1241 可以用PRODIBUS-DP的头连接吗,如果可以的话,我购买2个PROFIBUST-DP头就可以了,不可以的话还得网购DB9的公头、电烙铁和焊锡丝了。CM1241 DB9头对应的RS485通信,针脚的分配从哪儿获取,就是第几针对应着RS485+,第几针对应着RS485-谢谢!
现场有个ET200S模组,有个AI模块坏掉了,换上新的后闪红灯,新的与旧的订货号相同这是要我重新下载硬件吗,
有一个比例阀是无源的。只有两根模拟量的线,问技术客服说需要接4到20ma的有源模拟量信号,我请问大家1215系列的模拟量输出是否是有源信号,还是我先24伏直流电接 无源设备的红线,无源设备的黑线接我PLC的A0+,我的PLC A0-接0伏?需要这样吗?
大家好,profinet 网络中 第三方IO设备的名称和IP地址 如何在线更改生效,不是用博图软件更改下载,而是依靠PLC程序在HMI上关联更改,大家有用过的吗?谢谢!
如图,我以前用模拟量的时候4到20毫安就写5530到27648,但是不同的模块精度不一样,我想请问一下,模拟量输入精度是十三位的,4毫安对应的数字量是多少,20毫安对应27648还对不对?模拟量输出对应的数字量是多少,它的精度等级是十四位的。
1200 G2 PLC如何进行组态控制 想要通过程序去禁用或启用机架上的模块。
选用6es7 134-6gf00-0aa1模拟量2/4制模块,如果以电流环信号接入(如变频器频率反馈信号),模块的底座必须是带A组编号的24口的型号吗?
哪位大神有6ES7 211-1BE40-0XB0 V4.6固件,麻烦发一个,谢谢!
SM 1231AI 8x13位 模拟量输入模块的接线图中,外供电源负极接地的作用是什么?这个负极接地能不能和旁边的接地端子短接在一起?还是说必须得分开单独接地?现场的压力变送器电源负极已经接地,接线需要注意什么?
钮盘接了线到plc,程序也下载进去了plc,按钮盘按下plc有输入,没有输出,但是plc程序能在电脑强制启动有输出,就是按钮盘按下没有输出信号,是什么问题?
各位老师,我的PLC1215固件用博图V18讲固件版本由V4.4.0成功升级到V4.6.1后,再想降回来,发现怎么都不行,博图报错“该固件无法传输”,用SD卡固件刷也没成功,这是怎么回事?
我用的富士的伺服驱动器,我找他们要GSD文件,告诉我说没有GSD文件。
博图V18软件,之前还可以启动仿真,后来并不清楚什么情况仿真按钮就灰了,不想重装软件,有道友遇到过类似情况或者有什么好的建议吗?感谢!
PLC型号6ES7 214-1HG31-0XB0(固件版本v3.0),与RF120C(固件版本V1.0)组态编译后报错,用4.0版本的PLC组态就没事,请问型号不变的情况下,我使用的PLC有办法组态成功吗?求解答
工程项目里面没有设置任何密码,下载了几次没有任何问题,突然出现以下界面(访问 HMI 和诊断访问受保护的设备时,需要输入密码。)什么情况。这种情况怎么解决?
1200能连多少个ET200SP模块,看哪些参数?
以前用SD卡下载程序都很正常,最近突然发现SD卡下载不成功,但是程序用 simatic tool 却能下进去,想问问大家这是什么原因? 和硬件版本有关系吗?