SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible
SMART LINE V5——界面焕新、硬件升级、新增脚本编程,支持VPN远程调试和变量传输全新一代精彩系列面板SMART LINE V5,在兼容V4版本的基础上,从外观、硬件和软件等方面有了全方位革新!硬件亮点:1、全新的外观设计和高性能双核CPU2、支持扩展WIFI物联网模块或4G物联网模块3、新增支持RS232串行接口和Micro SD卡插口4、RTC断电保持时间延长至3年5、无缝兼容SMART LINE V4开孔尺寸,无需更改机柜设计软件亮点:1、全新的图形显示框架和UI/UX设计2、支持物联网功能:SIMICAS连接或MQTT连接3、支持Javas cript脚本编程4、支持基于串口的自由口通讯5、支持与S7-200 SMART PLC加密通讯6、支持S7-200 SMART V3.0用户自定义数据类型(UDT)我们非常期待您能参与到西门子新产品SMART LINE V5的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手WinCC,我们特别整理了这份《WinCC技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习WinCC课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109997847/download-der-%E2%80%9Csimatic-net-pc-software-v21%E2%80%9D-?dti=0lc=de-WWhttps://cache.industry.siemens.com/dl/files/847/109997847/att_1351164/s1/SIMATIC_NET_PC_Software_V21.iso?download=true
原来试过在博图v17中使用过博图wincc pro,现在新项目需要使用博图v20的版本 然后程序和画面是根据原来17版本的升级上来做的。但是无法读取到变量(显示感叹号)下面是我做的一下设置:博图程序仅设置了连接机制中的允许put/get。电脑控制面板中pg/pc中选择了s7---使用的网卡 能ping通plc,程序能正常使用;画面中通过proxy代理数据进行读取变量,变量可以正常读取,设备网络中已经连接,画面和代理数据属于同一网段;画面的连接是通过把代理数据变量拉进去变量表中建立的;请问一下是哪里漏了设置吗?
相同应用场景有十多个,我在触摸屏中是先做好一个A画面并根据需要全部链接了变量,然后复制粘贴画面为B画面,再搜索变量中的关键词组,比如“LV51A01”,然后用关键词组“LV51B01”替换它,这样B画面的变量链接工作也就做完了。请问,在WinCC中如何达到这个效果?我用的是V8.0版本。
在项目设计与实施过程中,我们通常将系统操作权限划分为三个层级:第一层为操作员权限,面向日常生产运行人员,提供基本的监控与操作功能;第二层为工程师权限,面向设备维护与工艺管理人员,开放参数调整与故障诊断等高级功能;第三层为制造商调试权限,面向系统集成与调试人员,具备完整的系统配置、参数校准及底层调试权限。在人机界面(如触摸屏)设计中,部分高级功能(如关键参数设置、特殊操作按钮、系统配置菜单等)将根据登录权限动态显示:仅当用户以最高权限(即制造商调试权限)登录时,这些功能才会完全可见并可操作;在其他权限状态下,相关功能将自动隐藏,以确保系统安全性与操作简洁性。本文将简要介绍SIMATIC HMI Uni?ed 精简面板如何实现以上功能。
#include apdefap.hvoid OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName){ProgramExecute(D:\\Program Files (x86)\\ChinaVision\\ChinaVision2_Setup.);}语句如上所示是什么情况?
使用GAPICreateType/GAPICreateNewVariable这2个函数创建处理的结构体和结构体变量都是只读的,不用删除和修改,甚至用GAPIDeleteType来删除也是失败的。请问有什么办法来修改这个只读属性?
SMART LINE触摸屏报警制作时,我用的报警窗口 ,报警时其他按钮都失效了,进行不了操作,大家帮忙看看怎么回事?多谢
博途 V17 WinCC Unified在哪里可以下载啊?各位大神还请求赐
博途V18下载触摸屏程序时,可以搜到该触摸屏,但是下载按钮是灰色的,同时显示发现1个问题,但是未显示具体问题细节,然后点击可访问的设备,搜索触摸屏时,点击连接,显示连接失败,请问各位大神如何才能正常下载触摸屏程序到触摸屏上
WinCC V8.0 安装许可证后依然弹A9WRC许可证是什么原因
unified panel怎么实现精智面板的报警指示器功能?在计划任务中报警触发读取报警,显示报警窗口画面,没有报警隐藏窗口画面,帮忙看下脚本有没有问题
1109 【万泉河】工控工程师如何拥抱AIAI以及AGI大概是人类科技当下最热点的方向了。 我们每天都可以看到科技圈日新月异的神话故事, OPEN AI, 特斯拉, 英伟达,当然,最耀眼的还是其中的造福故事,英伟达上半年市值还是令人惊讶的4万亿,到下半年超越了8万亿, 已经超过了全球第20名国家的全年GDP,仅仅半年的时间, 一多半中小国家整个国家的国民经济都被踩到了脚下。埃隆.马斯克的薪资竟然开到了1万亿,都不能用炸裂来形容了。 这在给普通民众带来扑面而来的财富的信息之外,也带来了很多的焦虑。 包括工控行业,很多人就开始呼唤宣称要拥抱AI, 不能拒绝AI,否则会被时代潮流淹没云云。 关于AI在PLC行业的应用前景展望,我已经写过好几篇文章了。 分别见:《0325 【万泉河】 当PLC编程烟台方法遇到CHATGPT》 《我们可以多大程度的寄希望于AI,或者恐惧被AI替代》 《0702 【万泉河】年轻的自动化工程师,我劝你们少看大趋势》以及:0403 【万泉河】烟台方法恭候被AI颠覆甚至,上面的这些引用内容,都是从最后一篇里又复制来的。 各位读者如果没有读过,可以在读完本文后再去回顾一下...
MP277触摸屏程序下载问题,报警连接中断。博途软件版本V13SP1up9,能在线连接备份,更新系统后能下载,但是再下载还会报连接中断。
一,博途DB变量导入的问题,安装SIMATICSCADA_Export_V20后我目前已经导入到WinCC中的AS变量,问题:1,导入时没有选择,自动将全部变量(包括系统变量、I/O变量和DB块中的变量)均导入导出,请问是否可以选择需要的变量;2,导入到WinCC后在AS符号中可查看全部已导入的变量,我根据需要勾选了可访问的变量,但是重启后在变量管理窗口中比“变量”和“AS符号”两张表中只见我已勾选访问的变量,其他未勾选访问的变量均不可见;在符号窗口中“AS符号”表中空无一个变量,这应该是一个问题吧?如果我要再调整可访问的变量,要如何操作?二,常规操作1,使用全局库中的Toggle buttons,在组态对话框中不管是“属性”还是“事件窗口”均没有变量链,只有在对象属性的“事件”中才有动作编辑点,请问,这是安装问题?还是V8就是已如此修改了动作编辑的位置?2,如何确保在“变量连接的链接”窗口中使用查找并替换功能时,如何确保每一个使用到关键词的变量均可被搜索到?
Wincc7.5SP2安装Update13后,打开项目时提示Microsoft SQL Server无法访问数据库,请检查访问权限。安装升级包前用7.5SP2时能正常运行的项目,安装Up13后就出现问题了,请教该如何解决
关于KTP1200最多能连几个1200PLC的问题? 请教问题:1台KTP900通过以太网连1台1200的,共6台,另1台KTP1200想连接6台1200,组图如图,现在只能连1台,其他 显示都是错误的(同一网段,都能PING通,KTP900连接没有问题),感谢大神们指导!
求助有了解的大神两疑问,1、数据记录画面记录方式是刷新周期10s记录一次,实际项目可能是1分钟-10分钟记录一次,现在问题是只有在当前记录画面才会记录,我切换其它画面都无法记录了,切换回来后又可以了。问题2、记录的浮点数值 比如水箱温度实际是,26.7度,读上来是多位小数26.7xxx ,有无大佬有更好的方式切除过多的小数点。
博途V17,上一个同事的旧程序,更改后下载,提示要更新OS,但是没安装映像包。后来发现更改触摸屏版本号后,可正常下载。不需要更新OS。
打开项目和创建新项目的时候提示ACTIVATE PEOJECT A basic application could not be started.Please check your software license.补充信息,系统WIinServer 2022标准版,winCC 8.1经典版。安装过程中无错误发生。系统防火墙关闭。请各位大神帮忙分析一下。
SIMATIC Wincc V7.5 ASIA Hardlock Single Lincense 8192Tags AV6381 - 2BH07 - 5AV0硬件加密狗正版二手价格大概多少啊
windows server 2022 标准版,wincc 8.1 .操作系统和wincc 应用均成功安装,授权正确导入, 不能创新新项目,不能打开新有项目,提示A basic application could not be started.Please check your software license. 错误,系统防火墙等均已经关闭。请大师帮忙分析分析。难度只有重新安装系统才能解决问题么
在博途v20编辑HMI画面时,打开右边库选项中的全局库时博途报错,但打开项目库是正常的,在博途中编辑plc编程中,打开全局库也是正常的。请问大神们这是怎么会事,怎么解决!
西门子TP1200如何把数据记录做成EXCEL表格,数据报表可查询,如下图;会做的请私聊,有技术费用。
Wincc Audit 无法创建数据库,连接数据库报错,请教各位大概是什么原因
分享