SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible
SMART LINE V5——界面焕新、硬件升级、新增脚本编程,支持VPN远程调试和变量传输全新一代精彩系列面板SMART LINE V5,在兼容V4版本的基础上,从外观、硬件和软件等方面有了全方位革新!硬件亮点:1、全新的外观设计和高性能双核CPU2、支持扩展WIFI物联网模块或4G物联网模块3、新增支持RS232串行接口和Micro SD卡插口4、RTC断电保持时间延长至3年5、无缝兼容SMART LINE V4开孔尺寸,无需更改机柜设计软件亮点:1、全新的图形显示框架和UI/UX设计2、支持物联网功能:SIMICAS连接或MQTT连接3、支持Javas cript脚本编程4、支持基于串口的自由口通讯5、支持与S7-200 SMART PLC加密通讯6、支持S7-200 SMART V3.0用户自定义数据类型(UDT)我们非常期待您能参与到西门子新产品SMART LINE V5的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手WinCC,我们特别整理了这份《WinCC技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习WinCC课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
我有一台老设备上面用的是Wincc flexible 2008 SP5版的触摸屏项目,现在准备更换触摸屏,需要使用TIA软件,发现TIA升级老的Wincc项目要求版本不能高于SP3,我看了我的wincc软件里面没有保存为其他版本的选项,重新安装了也没用。不知道哪位大侠能够提供一下帮助。
WinCC Unified的参数集类型不支持数组类型用户数据类型Array[0..1] of UDT,有替换的办法吗。
WinCC版本为8.0,OPC DA服务已经激活,使用OPC Client在本机可以读出来数据,但使用远程,会报这个错误,换其他OPC Client会报2.0环境不存在问题。
触摸屏v5版本与Modicon MODBUS V3通过rs485链接,io域链接的是外部变量,共有35个外部变量均为int类型,采集周期均为1s,采集方式为循环使用,少量外部变量为循环连续。现在问题是触摸屏开机后,连接和显示均正常,十几分钟后,IO域文本会显示为####,一秒钟后自动恢复正常,这是什么问题导致的,希望大神们可以解答!!!
WinCC flexible V5 SP1软件下载地址已下载好的Win flexible V5 SP2软件包,解压后安装时Error reading setup intialization file 读取安装初始化文件出错,如何解决?谢谢。
wincc7.5变量归档后生成的文件夹AchiveManager下TagLoggingSlow内为啥有两个同样日期的数据库?连接备份上去还没有权限从内部或者外部链接上去后查不到数据。
Wincc8.1的报警记录打开后无法查看可编辑的报警消息,点进去的一瞬间显示了一下然后就一直是空白页面?
MTP的屏,开机就是英文,找了半天也没找到能切换成中文的,语言与时钟里,只有时钟,请问,怎么调成中文的?
Array[0..1] of UDT类型都不支持。V20是否支持呢?
MTP1500怎么把登录界面汉化啊?还有怎么在组态画面上设置用户登录界面就像KTP触摸屏的一样,谢谢大家
原系统硬件为S7-400冗余系统,软件为PCS7 V7.0做的,现在想在不动原系统硬件和PLC软件的情况下,只是把原wincc的操作画面升级一下,升到wincc8.1,如何操作,包括如何建立连接,如何应用原wincc里面的变量,画面中的PCS7组件如何转移到wincc8.1上,等等
S7-1500 Program_alarm的报警,如何能显示到独立的wincc 7.5 sp1上呢?
正版WinCC兑换风驰卡活动现在是不是没了?之前一直用正版授权兑换风驰卡次数,很方便,最近WinCC官网感觉一直在改版,也看不到这个活动了,是不是没了?以后还会上架吗?
mtp700触摸屏 博途V20 触摸屏固件也是20的 新建hmi工程固件和触摸屏本体都对 ip也能ping通 一直提示软件未装载能转在线有没有大神知道怎么回事
运行环境是PC STATION组态的WINCC RT ADVANCED, 已启用锁定任务切换。至少能做到语音转文字感觉也可以.
从低版本向WINCCv8.1项目升级时变量管理里连接丢失,新建连接提示保存数据时发生错误
WINCC数据能分组保存吗?在一个项目文件里,如何分组保存测试数据?例如A产品测试了200个数据,B产品测试了300个数据。目前报表是以时间线来保存的。有没有方法把这两个不同产品的数据分别保存?
我想做个每日8点记录两个变量(累积流量和电量)该怎么做
WINCC 7.5 SP1有一个C代码打不开,如何解码呢?
有一台MP377触摸屏,没有原文件。有IM151PLC程序,没有注解,想查一下点位。MP377能接到s7-plcsim仿真上吗?
请教一下西门子MTP屏幕,我希望我的 按钮如何长按生效例如长按3S生效不依靠PLC程序
请教各位大师,WINCC Unified 屏 按钮二次弹窗确认,例如我现在界面中一页有10个按钮,没个按钮被单击是,都需要弹出一个确认,取消弹窗。想smart SP2按钮一样效果。
求助一下各位大佬,wincc flexible smart v5如果想制作一个故障报警弹窗该怎么做,查了许多资料,网上也没有相关内容。
分享