SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible
前两天编好的程序,正常打开,今天再打开程序提示出错,真是无语,也不知道什么原因,害的我白搞几天活。
这个问题,大家可以参考如下方法去解决。主要原因:安装过腾讯应用宝导致的,卸载腾讯应用宝,并删除非法的注册表键值即可解决。[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]删除sdk_init_timestamp注意:删除注册表之后,建议重启Windows。
在一个西门子smart line v5 触摸屏中做一个表格视图,欲显示数据日志中的两个变量,可是数据不能显示,那位大咖有经验?
KTP触摸屏出口语言选择了美国英语,但是创建的变量名字还是中文,编译出现警告,这个下载到触摸屏后字体会出现不正常吗?
有个客户在用着一批设备,其中有一台设备的Smart Line V4触摸屏按键非常“难按”,触控时有时无;重新校准后问题依旧;断电10分钟-30分钟重启,问题依旧;后来让客户寄回来给我们,我们上电测试后一切正常;感觉像静电?但是没有什么证据;也不知道怎么排查静电;触摸屏本身是有接地的;触摸屏的接地与机柜的总接地独立相连,没有单独信号地来接;问题是一排设备,接地处理是一样的,只有这一个触摸屏按键时有时无;这是什么问题呢?应该怎么去排查或者证明这类问题发送原因呢?
在实际工程使用过程中,西门子新推出的MTP系列屏也将应用在项目上,如何移植KTP屏的内容成为一个课题。以下为近期通过KTP屏转换MTP屏的操作步骤,希望能有实用的价值。1,在KTP屏项目里添加新设备HMI MTP屏,unifle comfort 版本建议选择20.0.0.0 ; 版本20.0.0.2通过插件转换暂时不可用。2,添加屏和PLC之间的网络和链接3,将KTP的文本和图形列表复制到MTP 注意不能有符号”/#.”4,开启转换插件,Data2Unified_V4.1.0.0.addin;5,右键KTP触摸屏,弹出菜单“Start”执行转换;7,选择后转换后的MTP触摸屏类型,勾选所有,然后右下角Transfer data按钮开始转换;8,建议将符号“/ * . ”依次都替换成 _;9,确认转换;10,打开MTP的HMI变量,显示所有变量,将红色的连接全部替换为最新连接,使用HMI_连接_2 ,内部变量连接保持不变11,KTP触摸屏右键再次start,其他勾去掉,保留截图中的勾选,再转换一次,这时变量表里就有地址了;12,将KTP HMI报警,触发变量右键复制为EXCEL格式,...
KTP1200触摸屏能与温控器直接做Modbus RTU通讯吗?不经过PLC。
原组态文件是从V4转换V5而来,一直能用的,就是突然再用WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1打开,就报错了。这时发现,其它项目的组态文件也不能打开了。操作系统WIN10专业版。补充:1、在V5软件中打开存档的V4组态文件没问题,在打开组态后更改设备为V5硬件即报同样的错。2、在虚拟机中WIN11系统下打开同样的程序没问题。3、本机中最近装载程序有MICWIN SP9 、博图V20、V21。4、虚拟机中WIN11系统只装了博图V21。5、多次在本机中重新卸载并安装V5 SP1 UPD1,仍报错。
触摸屏备份后,后面用更新硬件版本的触摸屏备件能恢复工程吗?
现场有一个smart line IE V3的触摸屏,我使用U盘导出了触摸屏的程序,后来买了一个smart line IE V5的触摸屏,用U盘把以前备份的smart line IE V3的触摸屏程序导入到smart line IE V5的触摸屏中,发现smart line IE V5的触摸屏识别不了,识别自己内部程序可以,但是识别不了U盘备份的smart line IE V3的触摸屏程序,怎么回事?图片中显示红色方框,怎么回事?
smart line IE V3版本的触摸屏程序怎么上传到WinCC Flexible smart V5编程软件中?具体步骤是什么?
哪里有总结的非常到位的博途V20与组态版本、HMI面板固件版本、操作系统之间兼容性的 总结资料?
请问大家:K-TP178Micro(6AV6-640-0DA11-0AX0)已停产,替代型号是哪个?另外用什么软件备份恢复源程序有版本要求吗?
kuhne OP 27 ID:3SB4003-2AA80-2 可以用那个软件进行编辑。
请问,开关控件通过图片切换,怎么取消默认的样式,只显示我需要的图片,类似TP屏图片切换的效果
已经注册simicas,并且触摸屏安装的IOT模块在simicas中已经添加完成.在国内测试没有问题.结果在国外无法通过触摸屏的IOT远程.询问AI小西,要在SIMICAS中导出证书,下载到U盘,再从触摸屏上输入.但在SIMICAS中找不到导出证书的选项.触摸屏的变量连接选择的是与CPU时间同步,时间显示与PLC一致.这个证书错误应该如何解决?
因为UCP支持WEB浏览器访问么,是否可以按照这个思路来实现,具体有没有现场的C#程序?
现场遇到这样一个问题,西门子精智面板TP700下载提示:加载期间出现,发生通信错误(8020AB001992FFF4),用Prosave做OS更新、恢复出厂都没有问题,下载画面就提示出错,博图用的是V18版本。我下载的映像是109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd6.zip看下载的映像版本是V17.00.00.06_03.01后面下载了新的109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd8.zip映像版本是V17.00.00.08_05.01OS更新后,下载画面就正常了,推断可能HMI的固件版本与博图(TIA Portal)版本有兼容性,建议下载新的映像版本更新再下载画面。 参考这个分析:https://ask.csdn.net/questions/8543611 精简精智屏映像文件 官网下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825750
昨天测试了,就是UCP屏幕可以访问另一块触摸屏的Smart Server,一块屏幕可以操纵多块屏幕需要把屏幕升级到21.0.0.0,这样,在控制面板的app里就有了smart client APP点击进去就可以选择添加新链接新链接中输入另一块屏幕的IP地址,选择带宽和加密措施,然后连接,连接后会出现输入用户名密码,这个用户名密码是在另外一块屏幕中设置的smart server的用户名密码,输进去后就可以连接显示另一块屏幕的界面了也可以直接在画面里添加一个按钮,按钮点击事件里添加系统脚本-启动程序-设置相应的参数这样就可以直接画面上电机按钮切换到另外一块屏幕上了
200smart line ie v4屏能增加组权限吗?
Unified Smart Client有人测试过吗,如何实现访问另外一块屏幕?
我现在是用V4屏变量里有数值上下限值,我想实现数值在0-3之间自动轮询,请问大佬能在触摸屏里实现吗?怎么实现?
精智凭背后插着的存储数据的卡,数据一旦满了,是会覆盖的吧
西门子精简触摸屏6AV2 13-2GB03-OAXO 如何做报警闪烁? 需要有新报警过来在报警窗口有闪烁提示 这个触摸屏有这个功能啊?
如题。新一代面板又得好好学习了
分享