SIMATIC WinCC / Panel

本版版主:

帖子 32884 条,当日新帖0

SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible

总置顶

开工大吉!马年启新程,共赴工控新篇

4025浏览37回帖

最新内容

开工大吉,马年好运!

总置顶

【每周热议】第20期 | WinCC实用快捷键科普:解决自动激活、快速定位对象难题

771浏览4回帖

最新内容

很实用,节省时间

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

4153浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

8962浏览42回帖

最新内容

很受用的分享

图片
【求助】触摸屏smart line v5 SP1打开程序出错。

最新内容

万分感谢,没安装腾讯应用宝,但是按上面的办法删除那个值,有用。

前两天编好的程序,正常打开,今天再打开程序提示出错,真是无语,也不知道什么原因,害的我白搞几天活。

2026-03-07 12:21:09 147 4 1

参与讨论
WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1抛出异常的解决方法

最新内容

感谢分享,还是软件不兼容导致的哈应用宝对兼容性可能也有要求,我的安装上之后,电脑经常蓝屏,不安装感觉就好多了

这个问题,大家可以参考如下方法去解决。主要原因:安装过腾讯应用宝导致的,卸载腾讯应用宝,并删除非法的注册表键值即可解决。[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]删除sdk_init_timestamp注意:删除注册表之后,建议重启Windows。

2026-02-24 16:35:56 1381 11 8

参与讨论

在一个西门子smart line v5 触摸屏中做一个表格视图,欲显示数据日志中的两个变量,可是数据不能显示,那位大咖有经验?

2025-05-28 12:27:57 886 3 0

参与讨论
【求助】KTP触摸屏字体显示问题。

最新内容

语言应该不要紧吧选宋体就行吧

KTP触摸屏出口语言选择了美国英语,但是创建的变量名字还是中文,编译出现警告,这个下载到触摸屏后字体会出现不正常吗?

2026-03-04 11:55:12 193 2 1

参与讨论
【探讨】Smart Line V4触摸屏按键时有时无

最新内容

可以换,就换新的

有个客户在用着一批设备,其中有一台设备的Smart Line V4触摸屏按键非常“难按”,触控时有时无;重新校准后问题依旧;断电10分钟-30分钟重启,问题依旧;后来让客户寄回来给我们,我们上电测试后一切正常;感觉像静电?但是没有什么证据;也不知道怎么排查静电;触摸屏本身是有接地的;触摸屏的接地与机柜的总接地独立相连,没有单独信号地来接;问题是一排设备,接地处理是一样的,只有这一个触摸屏按键时有时无;这是什么问题呢?应该怎么去排查或者证明这类问题发送原因呢?

2026-03-04 09:47:26 150 2 0

参与讨论
【求助】西门子KPT屏转换成MTP触摸屏操作步骤

最新内容

大佬能说下是咋移植过去的嘛,我这里用Data2Unified_V5.1的KTP700转MTP1000画面死活移植不过去。

在实际工程使用过程中,西门子新推出的MTP系列屏也将应用在项目上,如何移植KTP屏的内容成为一个课题。以下为近期通过KTP屏转换MTP屏的操作步骤,希望能有实用的价值。1,在KTP屏项目里添加新设备HMI MTP屏,unifle comfort 版本建议选择20.0.0.0 ; 版本20.0.0.2通过插件转换暂时不可用。2,添加屏和PLC之间的网络和链接3,将KTP的文本和图形列表复制到MTP 注意不能有符号”/#.”4,开启转换插件,Data2Unified_V4.1.0.0.addin;5,右键KTP触摸屏,弹出菜单“Start”执行转换;7,选择后转换后的MTP触摸屏类型,勾选所有,然后右下角Transfer data按钮开始转换;8,建议将符号“/ * . ”依次都替换成 _;9,确认转换;10,打开MTP的HMI变量,显示所有变量,将红色的连接全部替换为最新连接,使用HMI_连接_2 ,内部变量连接保持不变11,KTP触摸屏右键再次start,其他勾去掉,保留截图中的勾选,再转换一次,这时变量表里就有地址了;12,将KTP HMI报警,触发变量右键复制为EXCEL格式,...

2025-08-30 20:25:30 9191 15 4

参与讨论
【求助】KTP1200触摸屏支持modbus rtu通讯吗?

最新内容

KTP Basic DP 型号在使用适当硬件和软件配置的情况下才支持 MODBUS RTU 通信。<p data-bind="text: title, attr: { lang: selectedLanguage }" style=";padding: 8px 0px;border: 0px;font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-variant-alternate

KTP1200触摸屏能与温控器直接做Modbus RTU通讯吗?不经过PLC。

2026-02-28 11:29:42 136 2 0

参与讨论
WinCC flexible SMART V5打开程序报错

最新内容

打个最新的UPD补丁试试

原组态文件是从V4转换V5而来,一直能用的,就是突然再用WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1打开,就报错了。这时发现,其它项目的组态文件也不能打开了。操作系统WIN10专业版。补充:1、在V5软件中打开存档的V4组态文件没问题,在打开组态后更改设备为V5硬件即报同样的错。2、在虚拟机中WIN11系统下打开同样的程序没问题。3、本机中最近装载程序有MICWIN SP9 、博图V20、V21。4、虚拟机中WIN11系统只装了博图V21。5、多次在本机中重新卸载并安装V5 SP1 UPD1,仍报错。

2026-02-17 22:23:26 582 4 0

参与讨论
【求助】触摸屏备份恢复

最新内容

如果有源程序可以

触摸屏备份后,后面用更新硬件版本的触摸屏备件能恢复工程吗?

2026-01-29 22:45:07 336 3 0

参与讨论
【求助】smart line IE V3版本的触摸屏用U盘导出程序如何转载到smart line IE V5

最新内容

这个备份和恢复应该是只能恢复到同一个型号的屏幕里面,不同版本的是不支持的

现场有一个smart line IE V3的触摸屏,我使用U盘导出了触摸屏的程序,后来买了一个smart line IE V5的触摸屏,用U盘把以前备份的smart line IE V3的触摸屏程序导入到smart line IE V5的触摸屏中,发现smart line IE V5的触摸屏识别不了,识别自己内部程序可以,但是识别不了U盘备份的smart line IE V3的触摸屏程序,怎么回事?图片中显示红色方框,怎么回事?

2026-02-22 04:04:09 226 2 4

参与讨论
【探讨】smart line IE V3版本的触摸屏程序怎么上传到WinCC Flexible smart

最新内容

触摸屏里面的内容不支持上传了,只能用源程序进行移植

smart line IE V3版本的触摸屏程序怎么上传到WinCC Flexible smart V5编程软件中?具体步骤是什么?

2026-02-22 04:40:32 239 3 0

参与讨论
【求助】面板兼容性问题

最新内容

软件兼容性这里查询http://www.siemens.com/compatool

哪里有总结的非常到位的博途V20与组态版本、HMI面板固件版本、操作系统之间兼容性的 总结资料?

2026-02-15 20:51:40 263 1 0

参与讨论
【求助】K-TP178Micro (6AV6-640-0DA11-0AX0)替代型号是哪个

最新内容

用最新的SMART LINE IE V5 7寸屏 (6AV6648-0EC11-3AX0)

请问大家:K-TP178Micro(6AV6-640-0DA11-0AX0)已停产,替代型号是哪个?另外用什么软件备份恢复源程序有版本要求吗?

2026-02-11 08:07:28 267 2 0

参与讨论
【求助】kuhne OP 27 用那个软件进行编辑

最新内容

kuhne OP 27 ID:3SB4003-2AA80-2 可以用那个软件进行编辑。

kuhne OP 27 ID:3SB4003-2AA80-2 可以用那个软件进行编辑。

2026-02-06 09:23:21 107 0 0

参与讨论
【求助】MTP触摸屏仿真问题

最新内容

已经搞定 下载V20那个软件就可以 不过需要WEB 才能仿真

没有仿真按钮 我该装哪个软件才能开启仿真,各位大佬们

2026-01-13 13:43:23 256 1 0

参与讨论
【探讨】MTP700,开关控件

最新内容

那就直接用图片来显示不支持吗?

请问,开关控件通过图片切换,怎么取消默认的样式,只显示我需要的图片,类似TP屏图片切换的效果

2026-02-02 15:55:23 205 1 0

参与讨论
【求助】smart V5连接1200,采用IOT模块,在触摸屏设置画面工业物联网中显示证书错误

最新内容

从截图左上角来看,你的HMI时间不对了,在证书有效期之外了。所以修改到正确时间就应该可以了。

已经注册simicas,并且触摸屏安装的IOT模块在simicas中已经添加完成.在国内测试没有问题.结果在国外无法通过触摸屏的IOT远程.询问AI小西,要在SIMICAS中导出证书,下载到U盘,再从触摸屏上输入.但在SIMICAS中找不到导出证书的选项.触摸屏的变量连接选择的是与CPU时间同步,时间显示与PLC一致.这个证书错误应该如何解决?

2026-01-26 09:48:01 264 1 0

参与讨论
【求助】如何用C#直接调取Unified Comfort Panel的画面

最新内容

因为UCP支持WEB浏览器访问么,是否可以按照这个思路来实现,具体有没有现场的C#程序?

因为UCP支持WEB浏览器访问么,是否可以按照这个思路来实现,具体有没有现场的C#程序?

2026-01-29 16:47:46 167 0 0

参与讨论
【分享】HMI下载提示:加载期间出错

最新内容

学习了,多数HMI和TIA版本不匹配,就会出这种问题。

现场遇到这样一个问题,西门子精智面板TP700下载提示:加载期间出现,发生通信错误(8020AB001992FFF4),用Prosave做OS更新、恢复出厂都没有问题,下载画面就提示出错,博图用的是V18版本。我下载的映像是109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd6.zip看下载的映像版本是V17.00.00.06_03.01后面下载了新的109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd8.zip映像版本是V17.00.00.08_05.01OS更新后,下载画面就正常了,推断可能HMI的固件版本与博图(TIA Portal)版本有兼容性,建议下载新的映像版本更新再下载画面。 参考这个分析:https://ask.csdn.net/questions/8543611 精简精智屏映像文件 官网下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825750

2026-01-14 09:30:34 930 5 0

参与讨论
【探讨】Wincc Unified新推出的V21 UCP屏幕支持Smart Client功能

最新内容

那调试的时候会方便很多哈

昨天测试了,就是UCP屏幕可以访问另一块触摸屏的Smart Server,一块屏幕可以操纵多块屏幕需要把屏幕升级到21.0.0.0,这样,在控制面板的app里就有了smart client APP点击进去就可以选择添加新链接新链接中输入另一块屏幕的IP地址,选择带宽和加密措施,然后连接,连接后会出现输入用户名密码,这个用户名密码是在另外一块屏幕中设置的smart server的用户名密码,输进去后就可以连接显示另一块屏幕的界面了也可以直接在画面里添加一个按钮,按钮点击事件里添加系统脚本-启动程序-设置相应的参数这样就可以直接画面上电机按钮切换到另外一块屏幕上了

2026-01-27 13:29:24 296 2 0

参与讨论
【求助】200smart line ie v4屏用户管理问题

最新内容

不是,是给触摸屏命名,比如,现场有4台触摸屏组网,在搜索时,统一名hmi,我想区分开,比如命名未一楼,二楼,三楼,四楼,这样搜索时比较方便区分

200smart line ie v4屏能增加组权限吗?

2026-01-25 15:01:39 300 2 0

参与讨论
【求助】Unified Smart Client有人测试过吗,如何实现访问另外一块屏幕?

最新内容

Unified Smart Client有人测试过吗,如何实现访问另外一块屏幕?

Unified Smart Client有人测试过吗,如何实现访问另外一块屏幕?

2026-01-26 10:17:41 153 0 0

参与讨论
【求助】SMART line ie v4 数值上下限

最新内容

v4不支持脚本 功能,还是要用PLC来做比较合适

我现在是用V4屏变量里有数值上下限值,我想实现数值在0-3之间自动轮询,请问大佬能在触摸屏里实现吗?怎么实现?

2026-01-23 09:38:14 288 4 0

参与讨论

精智凭背后插着的存储数据的卡,数据一旦满了,是会覆盖的吧

2026-01-02 20:27:49 416 5 0

参与讨论
【求助】西门子精简触摸屏6AV2 13-2GB03-OAXO 如何做报警闪烁?

最新内容

西门子精简触摸屏6AV2 13-2GB03-OAXO 如何做报警闪烁? 需要有新报警过来在报警窗口有闪烁提示 这个触摸屏有这个功能啊?

西门子精简触摸屏6AV2 13-2GB03-OAXO 如何做报警闪烁? 需要有新报警过来在报警窗口有闪烁提示 这个触摸屏有这个功能啊?

2026-01-23 08:52:48 167 0 1

参与讨论
【求助】unified面板仿真之前是正常的,今天仿真下载后浏览器倒计时结束后又重复开始倒计时

最新内容

不知道楼主解决了没有。遇到了同样的问题,刚安装上能仿真,几天后一直卡在浏览器倒计时这里,这时SIMATIC Runtime Manager里的项目状态是stopped,而且手动也启动不了。-------------------------------------------------------------------------------------------------经过几天的折腾得出结论:可能是项目的问题。我有两个项目:一个是V20做的正式项目升级过来的,安装好V21后测试就用的这个程序,可以仿真。另一个是直接在V21上创建的测试项目,很简单就一个电机启停程序,MTP不能仿真的就是这个。因为测试很简单,所以一直也没有怀疑它有问题,就一直拿它测试。后来突发奇想又拿升级过来的项目试一下,结果可以仿真,又新建了另一个测试项目也可以仿真,那就是项目的问题了,至于项目中存在什么问题会导致浏览器不能打开(实际上是SIMATIC Runtime Manager里的项目没有启动起来),就不得而知了。

如题。新一代面板又得好好学习了

2026-01-20 14:18:27 286 3 0

参与讨论
2815篇主题

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32884条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。