PLCSIM V21测试的在线修改硬件只能添加站,添加后就不能再改了,删除也不行,在线下载DB保持实际值需要用优化的块,并且除了增加变量、移动变量以外的其他操作都不能保持实际值,还需要努力呀

总置顶

「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范

22224浏览54回帖

最新内容

支持论坛的决定

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2422浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
【求助】触摸屏下载闪退,提示要更新OS

最新内容

V17以后还好,更换版本就好,V17之前版本的博图如果用到17.0的固件的屏必须刷固件,而且还会遇到每次下载都更要连固件一起下载的情况@@下载一次固件+程序后,在触摸屏本体看了固件已经更改为16.X.X了,但是每次下载还是会提示需要刷固件,但是只是7.1.X.X版本初始固件的TP900遇到过几次,KTP或者非上述固件的TP900都是刷一次固件就好,再次更新下载就不需要先刷固件可直接下画面

博途V17,上一个同事的旧程序,更改后下载,提示要更新OS,但是没安装映像包。后来发现更改触摸屏版本号后,可正常下载。不需要更新OS。

2025-12-02 08:31:23 259 5 3

参与讨论
【探讨】SIMATIC HMI Unified 精简面板的权限管理与动态界面实现

最新内容

学无止境啊!!!

在项目设计与实施过程中,我们通常将系统操作权限划分为三个层级:第一层为操作员权限,面向日常生产运行人员,提供基本的监控与操作功能;第二层为工程师权限,面向设备维护与工艺管理人员,开放参数调整与故障诊断等高级功能;第三层为制造商调试权限,面向系统集成与调试人员,具备完整的系统配置、参数校准及底层调试权限。在人机界面(如触摸屏)设计中,部分高级功能(如关键参数设置、特殊操作按钮、系统配置菜单等)将根据登录权限动态显示:仅当用户以最高权限(即制造商调试权限)登录时,这些功能才会完全可见并可操作;在其他权限状态下,相关功能将自动隐藏,以确保系统安全性与操作简洁性。本文将简要介绍SIMATIC HMI Uni?ed 精简面板如何实现以上功能。

2025-12-06 15:35:32 123 4 0

参与讨论
【求助】求大神指导一下如何解决博途V18无法下载触摸屏程序到触摸屏的问题,无法找到TP900

最新内容

https://dida.siemens.com.cn/akg/ 看看触摸屏版本和组态版本。。。AI...截取片段您遇到的问题可能由多种原因导致,以下是一些常见的排查步骤和解决方案,帮助您恢复正常的下载功能。 首先,请确认触摸屏与PC之间的物理连接是否正常。建议使用标准的以太网线直接连接PC与触摸屏,并确保IP地址在同一网段。例如,可将PC设置为192.168.0.100,触摸屏设置为192.168.0.x(如出厂默认IP 192.168.0.2)。如果通过交换机或路由器连接,请尝试改为直连方式排除网络设备干扰。 其次,检查TIA博途V18中是否已正确识别设备并安装了对应的面板映像文件。若缺少相应的面板操作系统(OS)映像文件,可能导致下载按钮灰色不可用。请打开TIA Portal → 帮助 → 已安装的产品 → 查看“SIMATIC HMI Comfort Panel”相关映像是否已安装。对于V18版本软件,需使用V15.1/V16/V17版本的面板映像文件才能支持大多数精智面板 [1] [2]。 此外,请确认触摸屏当前运行状态是否允许下载:若触摸屏正在运行项目(Runtime),请...

博途V18下载触摸屏程序时,可以搜到该触摸屏,但是下载按钮是灰色的,同时显示发现1个问题,但是未显示具体问题细节,然后点击可访问的设备,搜索触摸屏时,点击连接,显示连接失败,请问各位大神如何才能正常下载触摸屏程序到触摸屏上

2025-12-04 16:28:05 205 1 0

参与讨论
【探讨】wincc unified panel报警指示器

最新内容

报警指示器

unified panel怎么实现精智面板的报警指示器功能?在计划任务中报警触发读取报警,显示报警窗口画面,没有报警隐藏窗口画面,帮忙看下脚本有没有问题

2025-12-04 14:18:14 164 2 0

参与讨论
Unified屏幕怎么设置日期时间的显示

最新内容

添加一个IO域,输出格式设置成: {D,@yyyy-MM-dd HH:mm:ss},过程值选择脚本,在脚本函数里加以下语句:let myDT = new Date( );value = myDT.toLocaleString(zh-CN, {hour12: false});注意注意:toLocaleString这里有一个字母e,浪费我好几天。

怎么设置日期时间显示

2025-12-02 13:37:42 195 2 0

参与讨论
【探讨】关于KTP1200最多能连几个1200PLC的问题?

最新内容

最大连接数量是4个

关于KTP1200最多能连几个1200PLC的问题? 请教问题:1台KTP900通过以太网连1台1200的,共6台,另1台KTP1200想连接6台1200,组图如图,现在只能连1台,其他 显示都是错误的(同一网段,都能PING通,KTP900连接没有问题),感谢大神们指导!

2025-06-30 15:48:17 938 3 1

参与讨论
【求助】TP1200如何把数据记录做出EXCEL表格,如数据报表那种?

最新内容

下载学习一下,感谢分享!

西门子TP1200如何把数据记录做成EXCEL表格,数据报表可查询,如下图;会做的请私聊,有技术费用。

2025-11-30 23:08:32 438 7 4

参与讨论
【求助】?在一个西门子smart line v5 触摸屏中做一个表格视图,欲显示数据日志中的两个变量,可是

最新内容

表格视图功能-SIMATIC 精彩面板新功能总览-HMI-西门子下载中心常见问题大全https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1489.html#-1489

在一个西门子smart line v5 触摸屏中做一个表格视图,欲显示数据日志中的两个变量,可是数据不能显示,那位大咖有经验?

2025-05-28 12:27:57 452 2 0

参与讨论
SMART V5 触摸屏查看历史数据反应慢

最新内容

新系统确实会有各种问题

SMART V5 触摸屏历史数据使用U盘存储SQLite 200万条总容量,实际数据约100万,使用表格和趋势视图查看历史数据屏幕刷新缓慢,显示等待进度圆圈转动约需3分钟至几十分钟不等才能显示出数据,同样的程序使用SMART V4触摸屏时,数据刷新很快不到1秒钟。不知是何原因,因为程序和U盘都是一样的,所以怀疑V5触摸屏系统软件是否有问题?

2025-11-16 15:48:22 294 3 0

参与讨论
【探讨】如何从SMART LINE V5触摸屏上往U盘存储特定时刻或特定标志位变化的过程变量值

最新内容

数据记录,在变量的属性下“记录”,选择触发模式

从SMART LINE V5触摸屏上监控到的过程变量值,希望在某一时刻或特定标志位变化时存储到U盘里,并从U盘的日志文件中回读到触摸屏上,显示在报表中

2025-06-04 17:19:53 1393 2 1

参与讨论
【探讨】KTP1200触摸屏报警记录

最新内容

256条,不能用天衡量

KTP1200触摸屏不用存储卡和U盘,报警记录最大能记录多少条?现在客户要求最少要能存储2天的历史报警记录,必须要买卡才能实现吗?

2025-07-28 21:39:08 1979 4 0

参与讨论
【求助】TP触摸屏报警记录

最新内容

可以,使用VBS脚本

各位好:tp触摸屏报警记录生成的文件,能通过选择的时间范围,查询对接时间内的报警记录并导出到excel吗

2025-09-04 09:13:37 618 2 1

参与讨论
【求助】Wincc Smart V5,软件一直弹出WebView 出现异常,打不开标签页面。

最新内容

楼主问题解决没?我电脑也是这问题

软件版本:Wincc flexible SMART V5 SP1;电脑版本:Win10 21H2软件提示:打开软件,提示“WebView出现异常,将会自动关闭所有已打开的标签页。标签页的组态配置不会丢失,您只需重新打开标签页即可。问题:确认弹窗后,重新打开画面,或者添加画面,依然会出线弹窗。【以前出现过弹窗,确认后就可以重新打开】尝试处理:软件重新安装,依然出现问题; 软件升级V5 SP1 Upd1,依然出线问题。参考其余链接:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_333300_1198.html1、卸载当前WebView组件,从微软官网下载WebView2运行时安装。2、MIUI系统需关闭“MIUI优化”后安装,完成后再重新开启优化选项。3、修改配置文件:定位安装目录下的setup.ini文件,在[winnt_os_build_numbers]段添加:*win11=XXXXX,*//替换XXXXX为当前系统版本号。// 尝试依然无法解决。有没有大神知道怎么解决。急!!!

2025-11-11 11:30:29 540 3 0

参与讨论
【求助】Unified 系列面板如何实现“根据编号激活屏幕功能”

最新内容

实现方法:使用“画面窗口”控件

Unified 系列面板如何实现“根据编号激活屏幕功能”

2025-11-24 08:32:04 235 1 0

参与讨论
【求助】TIA V20 MTP700仿真

最新内容

上面那个是更新包, 下图这个是安装包,

仿真时执行到项目下载这一步,就不往下执行了。新组态一个TP700的测试可以仿真。

2025-11-22 10:49:13 310 2 0

参与讨论
【求助】ktp1200触摸屏wstring变量显示##

最新内容

触摸屏镜像更新试试

一个画面中,32个wstring格式的io域,长度40,在电脑上开启plc+hmi仿真,io域能显示变量全部名称,但是现场的hmi连plc,这些io域显示###。根据ktp1200的一些限制,总外部变量数量不超过800,这个io画面的外部变量数量不超过100。其余画面显示正常,其余画面也有显示wstring变量的io域,这个模板在其它项目上没发现类似问题。监控io域关键的plc变量,信息显示均正常。请问这可能是什么问题引起的?画面说明,#号是wstring变量,它前面的“值”是字变量的位访问,显示bool状态。画面顶部显示plc上电和手自动等运行状态。

2025-11-05 14:19:06 565 3 0

参与讨论
【求助】西门子KPT屏转换成MTP触摸屏操作步骤

最新内容

感谢分享!

在实际工程使用过程中,西门子新推出的MTP系列屏也将应用在项目上,如何移植KTP屏的内容成为一个课题。以下为近期通过KTP屏转换MTP屏的操作步骤,希望能有实用的价值。1,在KTP屏项目里添加新设备HMI MTP屏,unifle comfort 版本建议选择20.0.0.0 ; 版本20.0.0.2通过插件转换暂时不可用。2,添加屏和PLC之间的网络和链接3,将KTP的文本和图形列表复制到MTP 注意不能有符号”/#.”4,开启转换插件,Data2Unified_V4.1.0.0.addin;5,右键KTP触摸屏,弹出菜单“Start”执行转换;7,选择后转换后的MTP触摸屏类型,勾选所有,然后右下角Transfer data按钮开始转换;8,建议将符号“/ * . ”依次都替换成 _;9,确认转换;10,打开MTP的HMI变量,显示所有变量,将红色的连接全部替换为最新连接,使用HMI_连接_2 ,内部变量连接保持不变11,KTP触摸屏右键再次start,其他勾去掉,保留截图中的勾选,再转换一次,这时变量表里就有地址了;12,将KTP HMI报警,触发变量右键复制为EXCEL格式,...

2025-08-30 20:25:30 4945 8 3

参与讨论
TP精智面板,0AX0,0AX1,0AX2项目备份恢复

最新内容

备份文件不能编辑,只能对同一型号进行恢复

我说的源程序是指可以使用博图打开查看和编辑的项目。不清楚备份的项目官方说法怎么说。

2025-11-14 16:37:21 869 5 2

参与讨论
【求助】MTP1000触摸屏与S7-200SMART通讯不定时死机

最新内容

5台设备是独立的,是5个操作箱控制干燥塔的电磁阀和传感器。与外部不通讯,开关电源也是独立的。我查资料MTP1000 UnifieMBUS_SERVER d不支持与200SMART 直接以太网通讯,要用Modbus Tcp/ip转换,200SMART程序里通过MBUS_SERVER 指令通讯。我怀疑这个通讯协议有问题。

我公司有5台设备,分别使用MTP1000 Unified触摸屏用网线通过Modbus Tcp/ip协议与S7-200smart SR40 PLC通讯,控制外部设备。现在5台触摸屏总是不定时死机,触摸屏卡住无法操作,外部的机械按钮也无法操作,将触摸屏断电重启后,触摸屏和按钮都恢复正常可以操作,但是过几天还是出现同样的死机。触摸屏变量有29个bit数据,50个int数据。不知道是MTP1000触摸屏硬件问题,或者S7-200SMART处理数据过多问题,还是MTP1000与SR40的通讯有问题,哪位大神帮我分析一下,谢谢!

2025-11-17 12:42:53 389 2 0

参与讨论
【求助】Wincc Smart V5,软件一直弹出WebView 出现异常,打不开标签页面

最新内容

V5SP1打开原V4屏程序正常,设备类型改为V5后,出现一样的问题,有加密软件!另一台电脑里倒是正常的,没装加密软件!求官方回复

2025-11-11 11:28:55 583 3 0

参与讨论
【求助】TMP1200的基本对象圆为什么没有动画或特效

最新内容

你说的是mtp1200 unified的吧?属性--动画,默认是无,你选择变量,新窗口选择的连接的变量和状态颜色.

发现TMP1200的基本对象圆为什么没有动画或特效这2个选项,那怎么显示开关特性?怎么连接变量呀。

2025-11-13 15:37:27 209 2 0

参与讨论
【求助】smart V5触摸屏模板显示在最顶层

最新内容

西门子触摸屏的显示对象按照特定顺序叠加显示,优先级从高到低通常为:系统层 全局画面 画面 模板。模板中的对象默认位于画面对象的后面,因此会被覆盖。需要调整控件所在的“层”来提升其显示优先级。方法1:在模板编辑界面,选中您需要置顶的急停覆盖按钮,在其属性中找到“层”相关的设置(Layer)。将按钮移动到更高的层(例如从第1层移动到第30层),因为层号越高,显示优先级越高。请确保该按钮所在层处于开启状态。方法2:是使用全局画面。因为全局画面的显示优先级高于普通画面和模板。在项目树中打开“画面管理”下的“全局画面”。在全局画面中组态您的急停覆盖按钮,并将其初始状态设置为“隐藏”。通过PLC变量控制该按钮的可见性。当急停条件触发时(例如某个BOOL变量置位),使全局画面中的这个按钮显示出来,它就能覆盖所有基于模板的画面上的按钮,实现操作锁定。

西门子触摸屏,画面用了模板,怎么把一个模板里的这个控件显示到所有的画面的前面,现在有个要求,就是急停按下去之后,模板上原来影藏了一个按钮控件就显示出来,同时这个按钮吧所有画面的按钮都覆盖到,不让他操作,但是现在这个按钮显示在最底层,别的按钮还是可以操作

2025-11-13 12:06:46 241 1 0

参与讨论
【求助】触摸屏里面有蜂鸣声

最新内容

应该有按键声音,不应该蜂鸣声吧

两台新的smart line V5 10寸触摸屏上电后,在安静的环境中听,有蜂鸣声,一台大一点,一台小一点。这个天生是这样的吗?

2025-11-10 11:52:20 448 5 0

参与讨论
【求助】MTP1500组态软件要单独安装吗

最新内容

你安装试下就知道了

博图TIA Portal V20专业版这个软件,是否包含WinCC Unified comfort V20,就是SIMATIC HMI MTP1500, Unified精智面板

2025-11-07 11:23:13 458 3 1

参与讨论
【求助】TP1200 comfort wedf发布,smart client IOS系统无法连接

最新内容

看一下能不能ping通,这样的问题一大半是通讯设置有问题。

我组的环境是,TP1200 comfort固件版本为17.0.0,博图版本为V17。按照官方文档的方法配置后,同一局域网内,PC端可以连接到画面,smart client安卓版也可以连接上画面,但是IOS系统的不可以,我尝试换了好几台设备,IOS系统smartclient都无法连接上。ios系统通过搜索无法找到面板,通过添加填写好面板的IP、端口、密码后,连接设备,一直显示连接中直至显示连接失败。

2025-11-07 15:02:39 341 2 1

参与讨论
【求助】MTP700 Unified 触摸屏丢失MAC和IP地址

最新内容

这是触摸屏MAC

最近有项目使用到MTP700 Unified触摸屏。在调试过程中发现MAC地址无故丢失了,断电前还好好的,过了一天想继续测试调试发现连不上触摸屏了。寻找问题,发现触摸屏的MAC地址不见了变成了空的。固件版本是V20.0.0.2,不知道有没有遇到同样问题的小伙伴。

2025-11-06 10:22:17 386 2 0

参与讨论
【求助】MTP面板 ,利用趋势控件导出按钮将日志数据导出,未找到导出文件在哪里

最新内容

系统SD卡、存储位SD卡,U盘都试了,都没有发现导出的CSV文件,有人能告知一下导出的文件在哪么。

1、MTP面板 ,利用趋势控件导出按钮将日志数据导出,未找到导出文件在哪里2、用脚本导出日志数据,只能导出单个数据。

2025-10-17 10:23:59 660 4 0