【求助】KTP700触摸屏死机

最新内容

会不会是数据太多导致的看看能导出保存一下,然后把不用的内容清楚了试试呢

触摸屏出现卡死现象,按钮可以正常操作,就是不显示字和内容,请问专家,这是什么原因?如何解决?

2026-03-18 11:37:52 85 4 0

参与讨论
【求助】MTP1200的屏计划任务的脚本不执行?

最新内容

已解决,计划任务里的脚本访问HMI变量需要用到HMIRuntime.tags()

在计划任务里添加了1个1S执行一次的脚本,仿真后不运行

2026-03-18 09:52:10 83 2 0

参与讨论
【探讨】 WinCC flexible SMART V5 无法连接到 Microsoft SQL Serve

最新内容

着急 着急 着急西门子400热线算是完了,永远打不进去。WinCC flexible SMART V5 无法连接到 Microsoft SQL Server 2022 Express LocalDB。请检查您的防火墙设置是否正确。如果这未能解决问题,请重新安装Microsoft SQL Server 2022 Express LocalDB。有关详细信息,请转至https://support.automation.siemens.com#39;的常见问题解答部分,并在搜索框中输入ID‘29420407’。Your SQL Server installation is either corrupt or has beentampered with (Unknown package id). Please uninstall thenre-run setup to correct this problem

2026-03-17 11:46:21 41 0 0

参与讨论
【求助】第一次使用MTP1200屏的几个问题

最新内容

学习了 虽然没有用过 但迟早需要面对

1、日期和时间显示仿真不能显示,按照官方的那个脚本实物还没到货所以没法测试,仿真不显示不知道什么原因2、文本不能设置背景颜色啊?没找到这个设置?3、仿真只能第一次成功,关掉后再打开就提示找不到许可证然后画面就什么也不显示,重启又可以了。4、开关控件怎么去掉默认的这个图片?项自己替换图片或者不设置图片

2026-03-14 16:39:48 568 10 2

参与讨论
【探讨】WinCC flexible SMART V5 无法连接到 Microsoft SQL Server

最新内容

着急啊WinCC flexible SMART V5 无法连接到 Microsoft SQL Server 2022 Express LocalDB。2026-03-16 22:52:22 52 0 0

参与讨论
【求助】smart V5文件打开显示错误

最新内容

在论坛上找到了,安装了腾讯元宝导致的

这是针对 WinCC flexible 工程设计系统自动生成的错误报告。Professional 10.0.19045.0产品版本: WinCC flexible SMART V5 SP1; V 5.00 ServicePack 1 Hotfix 1; V 5.0 SP 1 HF 1 (3.02.02)System.NullReferenceExceptionObject reference not set to an instance of an object.Exception SourceCommon.GlobalizationException Target SiteBoolean TryGetFontLinks(System.String, System.Collections.Generic.ICollection`1[Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Common.Globalization.FontFileInfo.FontLinkInfo] ByRef)Exception Stack Trace at Siemens.Simatic.Hmi.Utah...

2026-03-14 19:23:52 166 1 0

参与讨论
【探讨】仿真的触摸屏怎么和PLC通信不上了??

最新内容

看下你的CPU访问属性是不是完全访问?

PLC开启仿真, PLC内操作都正常;HMI在PLC之后开启仿真, 变量连接也是对的,为什么不显示数据?如下图所示,

2026-03-14 08:24:01 139 3 0

参与讨论
WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1抛出异常的解决方法

最新内容

,试了很多方法都不行,大佬的办法完美解决

这个问题,大家可以参考如下方法去解决。主要原因:安装过腾讯应用宝导致的,卸载腾讯应用宝,并删除非法的注册表键值即可解决。[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]删除sdk_init_timestamp注意:删除注册表之后,建议重启Windows。

2026-02-24 16:35:56 2781 14 10

参与讨论
【求助】Data2Unified Add-in V5.1激活后显示公司的可信度评级不可用

最新内容

没有这么操作过,但4.1能用,5.1用不了,有没有可能5.1对应的是博图V21版本?

想把TP700 Comfort屏幕程序转换成MTP700 UnifiedComfort,在西门子官网下载了适用于TIA Portal V20的转换软件Data2Unified_Add-in_V5_1_0_0,按照手册和1847里的视频配置完,改完TP700的程序,右键点击TP700项目里的Data2Unified START后,没有任何反应。在Add-Ins里,Data2Unified AddIn是激活状态,但是可信度证明里,“公司的可信度评级不可用”是个×,不知道是不是这个原因。在电脑系统服务里“Siemens Add-In Rollout Service”服务也开不起来。有谁用过Data2Unified抓换过TP700的程序吗?我这个问题出在哪里呢?TIA Portal V20 的版本信息如下:Add-Ins的激活状态如下:电脑的服务状态:点击Add-Ins刷新按钮报错

2026-03-09 13:13:13 211 2 0

参与讨论
【求助】触摸屏smart line v5 SP1打开程序出错。

最新内容

万分感谢,没安装腾讯应用宝,但是按上面的办法删除那个值,有用。

前两天编好的程序,正常打开,今天再打开程序提示出错,真是无语,也不知道什么原因,害的我白搞几天活。

2026-03-07 12:21:09 320 4 1

参与讨论

在一个西门子smart line v5 触摸屏中做一个表格视图,欲显示数据日志中的两个变量,可是数据不能显示,那位大咖有经验?

2025-05-28 12:27:57 931 3 0

参与讨论
【求助】KTP触摸屏字体显示问题。

最新内容

语言应该不要紧吧选宋体就行吧

KTP触摸屏出口语言选择了美国英语,但是创建的变量名字还是中文,编译出现警告,这个下载到触摸屏后字体会出现不正常吗?

2026-03-04 11:55:12 286 2 1

参与讨论
【探讨】Smart Line V4触摸屏按键时有时无

最新内容

可以换,就换新的

有个客户在用着一批设备,其中有一台设备的Smart Line V4触摸屏按键非常“难按”,触控时有时无;重新校准后问题依旧;断电10分钟-30分钟重启,问题依旧;后来让客户寄回来给我们,我们上电测试后一切正常;感觉像静电?但是没有什么证据;也不知道怎么排查静电;触摸屏本身是有接地的;触摸屏的接地与机柜的总接地独立相连,没有单独信号地来接;问题是一排设备,接地处理是一样的,只有这一个触摸屏按键时有时无;这是什么问题呢?应该怎么去排查或者证明这类问题发送原因呢?

2026-03-04 09:47:26 208 2 0

参与讨论
【求助】西门子KPT屏转换成MTP触摸屏操作步骤

最新内容

大佬能说下是咋移植过去的嘛,我这里用Data2Unified_V5.1的KTP700转MTP1000画面死活移植不过去。

在实际工程使用过程中,西门子新推出的MTP系列屏也将应用在项目上,如何移植KTP屏的内容成为一个课题。以下为近期通过KTP屏转换MTP屏的操作步骤,希望能有实用的价值。1,在KTP屏项目里添加新设备HMI MTP屏,unifle comfort 版本建议选择20.0.0.0 ; 版本20.0.0.2通过插件转换暂时不可用。2,添加屏和PLC之间的网络和链接3,将KTP的文本和图形列表复制到MTP 注意不能有符号”/#.”4,开启转换插件,Data2Unified_V4.1.0.0.addin;5,右键KTP触摸屏,弹出菜单“Start”执行转换;7,选择后转换后的MTP触摸屏类型,勾选所有,然后右下角Transfer data按钮开始转换;8,建议将符号“/ * . ”依次都替换成 _;9,确认转换;10,打开MTP的HMI变量,显示所有变量,将红色的连接全部替换为最新连接,使用HMI_连接_2 ,内部变量连接保持不变11,KTP触摸屏右键再次start,其他勾去掉,保留截图中的勾选,再转换一次,这时变量表里就有地址了;12,将KTP HMI报警,触发变量右键复制为EXCEL格式,...

2025-08-30 20:25:30 9874 15 4

参与讨论
【求助】KTP1200触摸屏支持modbus rtu通讯吗?

最新内容

KTP Basic DP 型号在使用适当硬件和软件配置的情况下才支持 MODBUS RTU 通信。<p data-bind="text: title, attr: { lang: selectedLanguage }" style=";padding: 8px 0px;border: 0px;font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-variant-alternate

KTP1200触摸屏能与温控器直接做Modbus RTU通讯吗?不经过PLC。

2026-02-28 11:29:42 164 2 0

参与讨论
WinCC flexible SMART V5打开程序报错

最新内容

打个最新的UPD补丁试试

原组态文件是从V4转换V5而来,一直能用的,就是突然再用WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1打开,就报错了。这时发现,其它项目的组态文件也不能打开了。操作系统WIN10专业版。补充:1、在V5软件中打开存档的V4组态文件没问题,在打开组态后更改设备为V5硬件即报同样的错。2、在虚拟机中WIN11系统下打开同样的程序没问题。3、本机中最近装载程序有MICWIN SP9 、博图V20、V21。4、虚拟机中WIN11系统只装了博图V21。5、多次在本机中重新卸载并安装V5 SP1 UPD1,仍报错。

2026-02-17 22:23:26 728 4 0

参与讨论
【求助】触摸屏备份恢复

最新内容

如果有源程序可以

触摸屏备份后,后面用更新硬件版本的触摸屏备件能恢复工程吗?

2026-01-29 22:45:07 380 3 0

参与讨论
【求助】smart line IE V3版本的触摸屏用U盘导出程序如何转载到smart line IE V5

最新内容

这个备份和恢复应该是只能恢复到同一个型号的屏幕里面,不同版本的是不支持的

现场有一个smart line IE V3的触摸屏,我使用U盘导出了触摸屏的程序,后来买了一个smart line IE V5的触摸屏,用U盘把以前备份的smart line IE V3的触摸屏程序导入到smart line IE V5的触摸屏中,发现smart line IE V5的触摸屏识别不了,识别自己内部程序可以,但是识别不了U盘备份的smart line IE V3的触摸屏程序,怎么回事?图片中显示红色方框,怎么回事?

2026-02-22 04:04:09 275 2 4

参与讨论
【探讨】smart line IE V3版本的触摸屏程序怎么上传到WinCC Flexible smart

最新内容

触摸屏里面的内容不支持上传了,只能用源程序进行移植

smart line IE V3版本的触摸屏程序怎么上传到WinCC Flexible smart V5编程软件中?具体步骤是什么?

2026-02-22 04:40:32 279 3 0

参与讨论
【求助】面板兼容性问题

最新内容

软件兼容性这里查询http://www.siemens.com/compatool

哪里有总结的非常到位的博途V20与组态版本、HMI面板固件版本、操作系统之间兼容性的 总结资料?

2026-02-15 20:51:40 320 1 0

参与讨论
【求助】K-TP178Micro (6AV6-640-0DA11-0AX0)替代型号是哪个

最新内容

用最新的SMART LINE IE V5 7寸屏 (6AV6648-0EC11-3AX0)

请问大家:K-TP178Micro(6AV6-640-0DA11-0AX0)已停产,替代型号是哪个?另外用什么软件备份恢复源程序有版本要求吗?

2026-02-11 08:07:28 306 2 0

参与讨论
【求助】kuhne OP 27 用那个软件进行编辑

最新内容

kuhne OP 27 ID:3SB4003-2AA80-2 可以用那个软件进行编辑。

kuhne OP 27 ID:3SB4003-2AA80-2 可以用那个软件进行编辑。

2026-02-06 09:23:21 121 0 0

参与讨论
【求助】MTP触摸屏仿真问题

最新内容

已经搞定 下载V20那个软件就可以 不过需要WEB 才能仿真

没有仿真按钮 我该装哪个软件才能开启仿真,各位大佬们

2026-01-13 13:43:23 285 1 0

参与讨论
【探讨】MTP700,开关控件

最新内容

那就直接用图片来显示不支持吗?

请问,开关控件通过图片切换,怎么取消默认的样式,只显示我需要的图片,类似TP屏图片切换的效果

2026-02-02 15:55:23 238 1 0

参与讨论
【求助】smart V5连接1200,采用IOT模块,在触摸屏设置画面工业物联网中显示证书错误

最新内容

从截图左上角来看,你的HMI时间不对了,在证书有效期之外了。所以修改到正确时间就应该可以了。

已经注册simicas,并且触摸屏安装的IOT模块在simicas中已经添加完成.在国内测试没有问题.结果在国外无法通过触摸屏的IOT远程.询问AI小西,要在SIMICAS中导出证书,下载到U盘,再从触摸屏上输入.但在SIMICAS中找不到导出证书的选项.触摸屏的变量连接选择的是与CPU时间同步,时间显示与PLC一致.这个证书错误应该如何解决?

2026-01-26 09:48:01 294 1 0

参与讨论
【求助】如何用C#直接调取Unified Comfort Panel的画面

最新内容

因为UCP支持WEB浏览器访问么,是否可以按照这个思路来实现,具体有没有现场的C#程序?

因为UCP支持WEB浏览器访问么,是否可以按照这个思路来实现,具体有没有现场的C#程序?

2026-01-29 16:47:46 177 0 0

参与讨论
【分享】HMI下载提示:加载期间出错

最新内容

学习了,多数HMI和TIA版本不匹配,就会出这种问题。

现场遇到这样一个问题,西门子精智面板TP700下载提示:加载期间出现,发生通信错误(8020AB001992FFF4),用Prosave做OS更新、恢复出厂都没有问题,下载画面就提示出错,博图用的是V18版本。我下载的映像是109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd6.zip看下载的映像版本是V17.00.00.06_03.01后面下载了新的109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd8.zip映像版本是V17.00.00.08_05.01OS更新后,下载画面就正常了,推断可能HMI的固件版本与博图(TIA Portal)版本有兼容性,建议下载新的映像版本更新再下载画面。 参考这个分析:https://ask.csdn.net/questions/8543611 精简精智屏映像文件 官网下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825750