SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible
西门子KP1200 Comfort趋势视图无法显示的故障排除 该屏最早是设备制造商用protool软件编辑,我通过几次移植,最后移植到wincc flexible 2008 sp2这个版本,由于硬件的更新,我将该程序移植到protal V13这个版本,最终移植到protal V15为止。因为新工艺要求新增加设置和显示内容,我将原来备份以后的原程序压缩,通过微信方式传送到新电脑上,再解压在protal V15版本上打开,打开后,编译没有报警。只是新增加的内容编译下载后,原来2排功能按钮的下一排缺失,之前,我也有过类似的经历,主要原因是在移植过来打开前没有“选项”下拉菜单“设置”窗口的“可视化”,“调整画面大小”选择“适应画面”的选项。主要原因是原屏与新屏的尺寸不同,造成的部分尺寸被溢出区域显示。于是,删除通过微信传送过来的原程序后,在protal V15版本的“选项”中选择“适应画面”选项后,重新复杂压缩以后程序文件,再次打开编译,仍然没有错误。我在发现这个问题后,发现编译没有报警,且编辑区显示有2排按钮区也是能够正常显示的,但是,通过模拟仿真也可以看到屏幕下侧确实是缺少下面的那排按钮是...
触摸屏读写数据是按什么优先级执行的?打开的页面是否优先于后台页面组态的数据不同类型的变量是否放优先级不同画面中控件关联的变量和脚本变量的优先级
WIN11有办法解决吗?是不是不支持WIN11?
现场遇到这样一个问题,西门子精智面板TP700下载提示:加载期间出现,发生通信错误(8020AB001992FFF4),用Prosave做OS更新、恢复出厂都没有问题,下载画面就提示出错,博图用的是V18版本。我下载的映像是109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd6.zip看下载的映像版本是V17.00.00.06_03.01后面下载了新的109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd8.zip映像版本是V17.00.00.08_05.01OS更新后,下载画面就正常了,推断可能HMI的固件版本与博图(TIA Portal)版本有兼容性,建议下载新的映像版本更新再下载画面。 参考这个分析:https://ask.csdn.net/questions/8543611 精简精智屏映像文件 官网下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825750
wincc unified屏默认用户名和密码是多少?
WinCC flexible SMART V5 SP1 仿真 不显示 屏幕 。 各位有碰到吗?
smart line V5 版本的库图形按钮在哪里
有没有HMI兼容性主要存在哪几种类型及解决办法的帖子?
前面用的TP1200触摸屏 改用UnifiedMTP1200后,发现原有的界面显示的柱状图不能很好的体现,在密码设定这个功能也不能设定,请问大神们 有接触到这一块吗,帮忙解析一下,谢谢!
除了TIA帮助,还有什么资料可以推荐的。
没用用户权限时,可以更改PLC值,但是加了登录用户验证后就无法写入值,用户也是登录上的,登录用户后是所有的给PLC写入的Button按钮都无法写入了,但是监视值是有的
如图,博图V20,我要仿真MTP700触摸屏,为什么会显示浏览器版的仿真界面?而且等个几分钟还提示缺少亚洲版加密狗,感觉这个有点像电脑版博图Wincc了,不是触摸屏的仿真了。求助一下大家。
V20版本,每次仿真后改成下载到触摸屏都没有切换过来,需要关闭博途,再下载就正常了。这个是否软件BUG?
无法仿真MTP触摸屏,只能仿真KTP/TP触摸屏,这个是怎么回事呢?缺少安装软件了?求助大家一下。
用博图V16做的TP1200屏的组态,想在报告中添加F(x)曲线图,请问有指导文件吗?请大神给指点一下。谢谢报告如下,在这个报告的下方添加下面图中的曲线图
精智凭背后插着的存储数据的卡,数据一旦满了,是会覆盖的吧
版本都是V17对得上,下载报存在传送错误8020AB001992FFF4.,下载取消,为什么报错呢?
软件版本:Wincc flexible SMART V5 SP1;电脑版本:Win10 21H2软件提示:打开软件,提示“WebView出现异常,将会自动关闭所有已打开的标签页。标签页的组态配置不会丢失,您只需重新打开标签页即可。问题:确认弹窗后,重新打开画面,或者添加画面,依然会出线弹窗。【以前出现过弹窗,确认后就可以重新打开】尝试处理:软件重新安装,依然出现问题; 软件升级V5 SP1 Upd1,依然出线问题。参考其余链接:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_333300_1198.html1、卸载当前WebView组件,从微软官网下载WebView2运行时安装。2、MIUI系统需关闭“MIUI优化”后安装,完成后再重新开启优化选项。3、修改配置文件:定位安装目录下的setup.ini文件,在[winnt_os_build_numbers]段添加:*win11=XXXXX,*//替换XXXXX为当前系统版本号。// 尝试依然无法解决。有没有大神知道怎么解决。急!!!
没找到值更改事件...
TP屏移植到mtp屏Tia v21还不支持,希望能移植到80%
分享