【分享】西门子KP1200 Comfort趋势视图无法显示的故障排除

最新内容

西门子KP1200 Comfort趋势视图无法显示的故障排除 该屏最早是设备制造商用protool软件编辑,我通过几次移植,最后移植到wincc flexible 2008 sp2这个版本,由于硬件的更新,我将该程序移植到protal V13这个版本,最终移植到protal V15为止。因为新工艺要求新增加设置和显示内容,我将原来备份以后的原程序压缩,通过微信方式传送到新电脑上,再解压在protal V15版本上打开,打开后,编译没有报警。只是新增加的内容编译下载后,原来2排功能按钮的下一排缺失,之前,我也有过类似的经历,主要原因是在移植过来打开前没有“选项”下拉菜单“设置”窗口的“可视化”,“调整画面大小”选择“适应画面”的选项。主要原因是原屏与新屏的尺寸不同,造成的部分尺寸被溢出区域显示。于是,删除通过微信传送过来的原程序后,在protal V15版本的“选项”中选择“适应画面”选项后,重新复杂压缩以后程序文件,再次打开编译,仍然没有错误。我在发现这个问题后,发现编译没有报警,且编辑区显示有2排按钮区也是能够正常显示的,但是,通过模拟仿真也可以看到屏幕下侧确实是缺少下面的那排按钮是...

2026-01-17 22:56:08 32 0 0

参与讨论
【探讨】触摸屏读写数据是按什么优先级执行的?

最新内容

西门子触摸屏的线程结构设计的不太好,不能指望它。太抠搜,不如AB的。

触摸屏读写数据是按什么优先级执行的?打开的页面是否优先于后台页面组态的数据不同类型的变量是否放优先级不同画面中控件关联的变量和脚本变量的优先级

2026-01-16 12:53:13 54 2 0

参与讨论
【求助】HMI_PIU_Installer_2.0.0.0安装闪退

最新内容

系统不兼容

WIN11有办法解决吗?是不是不支持WIN11?

2026-01-16 08:42:10 62 3 0

参与讨论
【分享】HMI下载提示:加载期间出错

最新内容

啊,学习到了,以后出现类似的故障,那就可以先更新一下OS试试

现场遇到这样一个问题,西门子精智面板TP700下载提示:加载期间出现,发生通信错误(8020AB001992FFF4),用Prosave做OS更新、恢复出厂都没有问题,下载画面就提示出错,博图用的是V18版本。我下载的映像是109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd6.zip看下载的映像版本是V17.00.00.06_03.01后面下载了新的109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd8.zip映像版本是V17.00.00.08_05.01OS更新后,下载画面就正常了,推断可能HMI的固件版本与博图(TIA Portal)版本有兼容性,建议下载新的映像版本更新再下载画面。 参考这个分析:https://ask.csdn.net/questions/8543611 精简精智屏映像文件 官网下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825750

2026-01-14 09:30:34 132 2 0

参与讨论
【求助】PDF无法生成是啥原因?

最新内容

如图,在unified的configuration中选择用于PDF的应用程序

PDF无法生成是啥原因?

2026-01-13 13:09:45 148 3 0

参与讨论
【求助】MTP触摸屏仿真问题

最新内容

没有仿真按钮 我该装哪个软件才能开启仿真,各位大佬们

没有仿真按钮 我该装哪个软件才能开启仿真,各位大佬们

2026-01-13 13:43:23 55 0 0

参与讨论
【求助】wincc unified屏默认用户名和密码是多少?

最新内容

我也想问这个问题。博图里面的用户信息传不到屏幕里面去。很是无语

wincc unified屏默认用户名和密码是多少?

2025-09-29 09:38:42 1658 5 1

参与讨论
【求助】精彩系列触摸屏

最新内容

西门子KTP 700 PN触摸屏:需通过其网络接口设置界面修改IP地址,修改后需重启设备生效。部分操作仅适用于特定型号(如KTP 700 PN需通过触摸屏界面修改),需参考设备手册确认兼容性。

该系列触摸屏修改屏幕ip能在组态软件里修改吗

2026-01-12 15:54:20 64 1 0

参与讨论
【求助】WinCC flexible SMART V5 SP1 仿真

最新内容

应该是软件BUG,下载了软件 SP1 UPD1 安装后仿真正常。

WinCC flexible SMART V5 SP1 仿真 不显示 屏幕 。 各位有碰到吗?

2026-01-10 11:22:36 73 1 0

参与讨论
【求助】smart line V5 版本的库图形按钮在哪里

最新内容

V5也是有这个 图像文件夹的。图形按钮实现的方式得去研究研究

smart line V5 版本的库图形按钮在哪里

2025-05-11 18:57:17 2644 6 1

参与讨论
【求助】wincc unified使用问题

最新内容

看手册和帮助

求助画面管理是怎么用的

2026-01-08 09:35:25 98 2 0

参与讨论
【求助】有没有HMI兼容性主要存在哪几种类型及解决办法的帖子?

最新内容

有没有HMI兼容性主要存在哪几种类型及解决办法的帖子?

有没有HMI兼容性主要存在哪几种类型及解决办法的帖子?

2026-01-08 15:26:02 58 0 0

参与讨论
【探讨】6AV2128-3MB06-0AX1界面柱状图和密码设定

最新内容

柱状图是有什么功能不能体现了呀?

前面用的TP1200触摸屏 改用UnifiedMTP1200后,发现原有的界面显示的柱状图不能很好的体现,在密码设定这个功能也不能设定,请问大神们 有接触到这一块吗,帮忙解析一下,谢谢!

2026-01-07 11:09:26 79 1 0

参与讨论
【求助】如何学习西门子WinCC Unified组态

最新内容

主要是西门子网站,还有B站上面好多教程都可以的

除了TIA帮助,还有什么资料可以推荐的。

2026-01-07 18:57:41 108 2 0

参与讨论
【求助】用 V20组态MTP1000 Unified Basic不能仿真

最新内容

WinCC Unified Configuration的web组态不成功,重新创建证书确保web组态成功

启动仿真是不能运行,提示这画面

2026-01-07 01:44:14 127 1 0

参与讨论
【求助】unified仿真不可用

最新内容

软件都有,前几天还能仿真,突然就不行了,浏览器提示拒绝连接

软件都有,前几天还能仿真,突然就不行了,浏览器提示拒绝连接

2026-01-07 09:21:07 56 0 0

参与讨论
【求助】MTP触摸屏登录用户后,无法再给PLC写入值

最新内容

跟这个特殊权限有关系,登录的用户拥有这个特殊权限的时候,就只能监视,不能写入。就是你遇到的现象

没用用户权限时,可以更改PLC值,但是加了登录用户验证后就无法写入值,用户也是登录上的,登录用户后是所有的给PLC写入的Button按钮都无法写入了,但是监视值是有的

2026-01-05 17:26:16 120 3 0

参与讨论

如图,博图V20,我要仿真MTP700触摸屏,为什么会显示浏览器版的仿真界面?而且等个几分钟还提示缺少亚洲版加密狗,感觉这个有点像电脑版博图Wincc了,不是触摸屏的仿真了。求助一下大家。

2026-01-05 10:29:45 112 2 0

参与讨论
【探讨】Unified屏仿真后再下载到触摸屏不会实际下载,还是仿真,大家是否也这样?

最新内容

并非bug,仿真之后会把设备连接指向仿真屏幕,在项目树右键选择屏幕-停止系统仿真,然后就可以正常下载实物屏幕了

V20版本,每次仿真后改成下载到触摸屏都没有切换过来,需要关闭博途,再下载就正常了。这个是否软件BUG?

2025-12-29 09:52:36 157 2 0

参与讨论
【求助】博图V20仿真MTP700触摸屏,仿真按钮是灰色,无法仿真。

最新内容

你现在选中的是设备组态,你选到那个红框里就能仿真啦~~~

无法仿真MTP触摸屏,只能仿真KTP/TP触摸屏,这个是怎么回事呢?缺少安装软件了?求助大家一下。

2026-01-04 19:41:43 303 4 0

参与讨论
【求助】TP1200屏的组态,在报告中添加F(x)曲线图

最新内容

精智屏不支持该功能,无法实现

用博图V16做的TP1200屏的组态,想在报告中添加F(x)曲线图,请问有指导文件吗?请大神给指点一下。谢谢报告如下,在这个报告的下方添加下面图中的曲线图

2026-01-05 08:41:14 66 1 0

参与讨论
【求助】新项目Unified屏使用率怎么样?

最新内容

熟悉点JS脚本,用面板faceplate作封装,也很简单

以前的Panel要转到备件生产了。

2026-01-04 08:30:09 113 2 0

参与讨论

精智凭背后插着的存储数据的卡,数据一旦满了,是会覆盖的吧

2026-01-02 20:27:49 194 4 0

参与讨论
【探讨】TP900精智面板,无法下载程序是什么原因?

最新内容

需要OS更新,但是你电脑上没有固件包。

版本都是V17对得上,下载报存在传送错误8020AB001992FFF4.,下载取消,为什么报错呢?

2025-12-23 13:25:04 322 2 2

参与讨论
【求助】Wincc Smart V5,软件一直弹出WebView 出现异常,打不开标签页面。

最新内容

楼主问题解决吗?我电脑也是这问题

软件版本:Wincc flexible SMART V5 SP1;电脑版本:Win10 21H2软件提示:打开软件,提示“WebView出现异常,将会自动关闭所有已打开的标签页。标签页的组态配置不会丢失,您只需重新打开标签页即可。问题:确认弹窗后,重新打开画面,或者添加画面,依然会出线弹窗。【以前出现过弹窗,确认后就可以重新打开】尝试处理:软件重新安装,依然出现问题; 软件升级V5 SP1 Upd1,依然出线问题。参考其余链接:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_333300_1198.html1、卸载当前WebView组件,从微软官网下载WebView2运行时安装。2、MIUI系统需关闭“MIUI优化”后安装,完成后再重新开启优化选项。3、修改配置文件:定位安装目录下的setup.ini文件,在[winnt_os_build_numbers]段添加:*win11=XXXXX,*//替换XXXXX为当前系统版本号。// 尝试依然无法解决。有没有大神知道怎么解决。急!!!

2025-11-11 11:30:29 878 4 0

参与讨论
【求助】Unified basic V18版本中怎么通过变量的ON,触发一个弹窗画面?

最新内容

可以在画面上加一个IO域,在IO域的过程变量,更改事件里添加JS脚本。然后这个IO域设置不可见

没找到值更改事件...

2025-12-25 09:20:25 296 4 0

参与讨论
【求助】TP屏移植到mtp屏Tia v21还不支持,希望能移植到80%

最新内容

还得再等等,过段时间应该还出一个对应的移植软件的版本

TP屏移植到mtp屏Tia v21还不支持,希望能移植到80%

2026-01-02 00:21:03 201 2 0

参与讨论
2792篇主题

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32760条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。