SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible
原来试过在博图v17中使用过博图wincc pro,现在新项目需要使用博图v20的版本 然后程序和画面是根据原来17版本的升级上来做的。但是无法读取到变量(显示感叹号)下面是我做的一下设置:博图程序仅设置了连接机制中的允许put/get。电脑控制面板中pg/pc中选择了s7---使用的网卡 能ping通plc,程序能正常使用;画面中通过proxy代理数据进行读取变量,变量可以正常读取,设备网络中已经连接,画面和代理数据属于同一网段;画面的连接是通过把代理数据变量拉进去变量表中建立的;请问一下是哪里漏了设置吗?
在博途v20编辑HMI画面时,打开右边库选项中的全局库时博途报错,但打开项目库是正常的,在博途中编辑plc编程中,打开全局库也是正常的。请问大神们这是怎么会事,怎么解决!
博图wincc 15.1专业版仿真时,做了一个简单的起保停电路仿真,但是仿真界面能进去,就是进去之后按钮和指示灯都没反应。当时仿真的时候提醒我授权的问题,让我切换成演示模式。会不会跟这个有关系??还是说有其他授权或者其他的问题导致的?之前高级版都试过没问题。
博图V20
大家好!请教下如下画面中,管道里面的水流的动态显示从哪儿能找到相关的图片或者控件,自己手动在触摸屏里面画好像画不出来1. 这种动态显示的画面是叫控件吗?2. 一般来说如何获取这种控件?请大家指导下,谢谢!
博途V20 用的DATA2unifiedV5.0 转换完成后没有画面 是什么原因?-Unified 屏-找答案-西门子中国博途V20 用的DATA2unifiedV5.0 TP1900移植到MTP1500 转换之后没有画面尝试好多遍发现V5.0版本是有问题的,最后尝试用data2unified V4.1版本放在博途V20版本里面使用,竟然可以使用,而且能转换成功。希望可以帮到一些需要的人
请问各位大神 无法添加HMI设备怎么解决
如何解决博途在编译之后出现的报警Could not find the file Webcontent.zip. Please repair the installa
删除过15.1高级版和经典wincc7.5,不知道有没有删除干净或者误删了什么文件或者关闭了什么文件安装15.1时一直提示我Automation License Manager没有启动,我明明就已经启动啦。导致安装不了之前15.1专业版都能安装并且正常使用
求助winCC如何自动获取网络上多个PLC(300)的变量
博途V18在电脑系统更新后不能运行,删除更新后还是不能运行,显示没有许可证,怎么办呀!
我目前的项目 程序用200Smart写的 上位用B博图V19做的画面 因为200Smart与博图Wincc不能直接通讯 所以上网查找方法,看到3种方法: 1.使用200Smart自带的Modbus TCP模块通讯 2.使用PC Access 软件通讯 3.使用SIMATIC NET软件通讯但问题来了 打西门子技术支持 博图客服说Modbus TCP这个协议不是专门给博图和200Smart使用的,可能会出通讯问题,用PC Access 和SIMATIC NET来通讯打西门子技术支持 200Smart客服说PC Access不支持高版本博图的通讯 需要用SIMATIC NET那么博图V19到底能不能用Modbus TCP和PC Access来做通讯 做过的能回复下吗 通讯稳定吗
问题:博途 19 WinCC ProRT,动画 动态化属性,无属性定义区域,求解决。。。原博途 17 WinCC ProRT 是有的。如下图,博途 19 WinCC ProRT 是没有了。如下图,求解决方法。
按钮或画面编辑动画属性里,我的博途缺少添加属性和删除属性的功能,博途重装多次也无效,请哪位大神指导一下
professional 怎么读取记录归档的变量,然后赋值到另外一个记录归档的变量里面数据记录及归档,单个变量的读取及显示我已经做好了,也能实现,下图为我所建的数据记录,存储位置为数据库我有200组(ST001、ST002......ST199)数据,一组数据里面有10个[ST001(产品类型、产品编号.......)]变量,我把这200组数据已经在记录里面做好了,如图如果我需要显示这200个分别记录了10个变量的数组,很麻烦,需要做200个表格,我现在想,如果我能够读取记录归档在数据库里面的数据,然后把读取的历史归档值赋值到另外一个公共的表格里面去,如图我在界面的右上角设置了一个IO域,当我改变了这个值的时候,就会读取显示相应值的归档数据,然后赋值到一个公共的表格里面,例如 :公共变量:=归档变量(归档编号),相当于寻址去读取相应的归档变量,来显示出来
请问一下大家,我的精致面板TP1200数据记录的条数怎么可以填50万呢?我在西门子官网上看见说最多只能2万条呀
请教一下,我在博图winccprofessionalV17里,做了一组数据记录-周期存,里面放了4个变量,采集模式选的是‘周期可选’,触发变量选的是‘上位状态’DB1.DBX216.0,记录周期和采集周期都是1s,变量‘上位状态’置1后在表格视图里每秒采集一组数据;后来我把里面所有变量的记录周期和采集周期都改成了5分钟,想变量‘上位状态’置1后每5分钟采集一组数据,但这时激活触发变量‘上位状态’后无法采集到数据了,请问为什么
请问一下,安装博图winccprofessionalV17的工控机和西门子1214通讯,1214和变频器通过profinet通讯,现在想在wincc页面上做个两个指示灯,PLC和变频器通讯正常指示灯1为绿色,如果PLC和变频器通讯断开,灯1变成红色;工控机和PLC通讯正常,指示灯2为绿色,通讯断开,指示灯2变红,请问这个应该怎么做?或者状态框也行
请问一下,博图winccprofessionalV17的趋势视图f(t)曲线能够通过鼠标选中区域去自由放大想看的区域,但是没办法缩小选中的区域。请问如何设置趋势视图才能通过鼠标去自由放大和缩小想看的区域啊?
wincc unified如果通过按钮的设置语言:中文(中华人民共和国) [ID:2052]。 感觉不是很通用,因为界面上有很多按钮,灯,很多信息都是自定义的,有没有合适的方法让界面所有内容可以一键切换到其他语言,而且最好是自己可以定义的这样不会有错
v19wincc rt professional 仿真,显示无法运行启动系统仿真,重装,授权都没用,之前v18 v17的时候都没问题求大神赐教
TIA V20拆分编缉器空间时,如果左右两侧不是同一类型文件时切换几次后就卡住,鼠标点左右编缉器红圈位置时没有反应,必须点编缉器蓝圈位置才行,同一个电脑上的V18就可以正常使用,是TIA V20的BUG吗,有什么办法可以解决,用起来明显不方便了
博途HMI的脚本编辑区字体太小,找不到设置的地方呢,没有设置字体大小的地方
分享