SIMATIC S7-200 SMART

本版版主:

帖子 9127 条,当日新帖2

SIMATIC S7-200 SMART

图片

本章节包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如样本手册、产品选型、安装接线、软件编程、指令使用、通信案例以及常见问题解决方案等等,给客户提供一个快捷的解决渠道,帮助技术人员快速上手,解决使用中的常见问题。

2025-07-11 16:00:08 13215 39 22

参与讨论
本版置顶
西门子SMART 产品应用库案例增至100+,SMART更COOL了!

最新内容

大力支持!

这是一个专为西门子S7-200 SMART PLC和精彩系列触摸屏SMART LINE打造的应用库:SMART COOL App.——SMART产品应用库基于SMART产品的各种应用场景和机型,从S7-200 SMART PLC的样例程序到SMART LINE HMI的画面程序,再到详尽的参考文档——SMART COOL App.的使命,就是为用户提供全方位的支持。现在,SMART COOL App已经累计发布了100多应用案例,覆盖运动控制、包装机械、环保、暖通空调、智慧农业、电子SMT等各行各业。运动控制应用库包装机械应用库环保行业应用库暖通空调应用智慧农业应用电子行业应用SMART COOL App.的推出,是对传统编程方式的一次革命。它通过直观减少代码的复杂性、冗余和错误,极大地节省了开发时间。模块化代码结构不仅易于理解,更简化了维护过程,降低了潜在错误,增强了程序的可扩展性。如何找到并下载您需要的应用案例?点击前往在商城您可以查看SIMATIC S7-200SMART系列和SMART LINE HMI更丰富的产品资料、3D模型、性能讲解等查看S7-200 SMART查看SMA...

2024-09-19 12:02:10 40380 61 11

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SIMATIC S7-200 SMART V3.0

最新内容

V3.0软件和V2.8兼容吗?我电脑安装了V3.0,会导致V2.8连不上PLC。

SIMATIC S7-200 SMART V3.0具有更大的内存和更快的速度,支持UDT和数组数据类型、支持FB编程概念、支持多种运动功能(凸轮、齿轮和插补)。S7-200 SMART V3.0 系统手册点击领取为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能...

2025-03-24 16:07:44 52411 83 12

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-200 SMART技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-200 SMART,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-200 SMART技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-200 SMART课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-200 SMART,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-200 SMART技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-200 SMART课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:00:59 2385 0 0

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200 SMART系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200 SMART系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200 SMART系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:31:52 5024 0 0

参与讨论
【求助】同一程序段内的两段程序与两个程序段内的程序有区别吗

最新内容

不是一个意思嘛?楼主想搞哪样?

如题,程序1内的两行程序,与两相邻两个程序段有区别吗?如下图所示,程序段一里面的两行程序,与程序段2和程序段3,有什么区别?

2026-01-18 09:57:15 68 6 0

参与讨论
【求助】对输入状态逻辑进行定义

最新内容

定义 接口变量部分没写全吧

在S7-1200写了个对输入逻辑进行定义的程序,使用LAD不知道怎么实现,主要是也没有AT,看看怎么写啊inDI_PhysicalDI_ConfigoutDI_ProcessedIF #i 7 THEN#i := 0;ELSEFOR #i := 0 TO 7 BY 1 DO //获取当前位的配置#DI_Processed_Bits[#i] := (#DI_Physical_Bits[#i] XOR #DI_Config_Bits[#i]);// 如果常开配置,处理=原始 如果常闭配置 处理=NOT 原始END_FOR;END_IF;

2026-01-17 14:20:12 145 7 0

参与讨论

认识西门子S7-200 SMART V3.0软件环境中的新指令 近期,由于项目编程需要调用随机数作为控制功能的辅助算法,自己随手写了一个0-100的随机数后,准备将这个随机数转换为0.0 ~ 10.0的浮点数,做控制功能的算法,在查找指令时,看到V3.0新增加了一些平时报警热门的新指令,图示:通过F1帮助,很快就能够熟悉指令的应用。将项目下载,熟悉一下新指令的具体应用。看到在调用MOV_B指令时,看到有新增加的MOVE指令以为是眼花了,仔细一看确实有这个新的指令了,图示: MOVE指令使输入in和输出out侧的数据类型填写更宽泛。 有机会再试试其它指令,使实际应用过程中更能够方便快捷。

2026-01-15 09:50:55 441 19 0

参与讨论
【求助】模拟量干扰,一般都是怎么接地的

最新内容

屏蔽层单端接地,

模拟量干扰,一般都是怎么接地的

2026-01-18 08:18:33 73 7 0

参与讨论
【探讨】参数使用什么单位好?

最新内容

我说个DCS画面上的压力单位吧。DCS服务商给我们做的画面中,压力单位都是Bar;装置试运行期间,我们要求把画面上的压力显示单位都更改为KPa

控制某事物,少不了要输入一些数值。压力、行程、速度、时间、流量、转矩、等等。什么情况用物理值本身的单位好。什么情况用无量纲0到100%好?有一个异步电机的转速需要调节。有人说用赫兹做单位,50赫兹一眼就知道电机转速已经达到最大值。有人说50最大吗?既然能调,那么一定是有变频器的,可以超频啊。什么才是最大值?60吗?70吗?86吗?到底有没有比较好决定的理由?

2026-01-17 13:58:59 185 14 0

参与讨论
精华
【分享】S7-200 SMART ST60CPU初使用

最新内容

感谢分享~~~

S7-200 SMART ST60CPU初使用 西门子plc近期产品日新月异的更替,一直心心念念的想熟悉一下S7-200smart V3.0版本的编程环境,软件在电脑购买那时就安装了V3.0,只是没有真正应用过,基于V3.0版本仍然与原V2.8版本之前的扩展模块匹配,刚好项目需要,于是采购了一根ST60的。我认识V3.0硬件是通过安装V3.0软件打开系统块开始认识的,共计2款4个型号,分别是ST40/60和SR40/60。 今天,拿到6ES7288 - 1ST60 - 0AA2这款cpu,打开纸盒包装看cpu,集成了2个扩展信号板位置,且原来集成的RS485口被移至cpu的右下角,对应的右上角集成了2个以太网口,连接24V电源上电,打开V3.0的软件,编辑一个简单的测试程序。一气呵成的下载,打开通讯设置窗口,选择以太网驱动,下载,咦,新模块也需要设置密码? 重新打开系统块,没有V2.8版本时的安全设置选项,V3.0安全设置选项已经被单独移出到项目树下,看来西门子的意图是加强了安全防护性能了,开篇就遇到这个情况,图示: 弹出的小窗口,只有一个选项,就是初始使用时的初始密码的使用,勾选后,...

2026-01-06 13:39:18 2866 81 12

参与讨论
【求助】如何给数组所有元素一次赋值为0

最新内容

谢谢您纠正我的错误!

如何给数组所有元素一次赋值为0

2026-01-15 10:42:51 437 21 0

参与讨论

如上图所示,我如何才能将这个轴_0的当前位置、当前速度的值存放进VD500、VD504寄存器里面,然后在触摸屏上面显示出来。

2025-12-25 18:26:19 228 3 1

参与讨论
精华
【分享】本人常用的滤波程序:去极值+递推平均。整理成独立的子程序

最新内容

感谢分享,学习了有机会试一试

使用STL书写,但不影响在LAD下调用。改进递推平均滤波.rar

2025-12-13 23:23:57 7738 58 33

参与讨论
【探讨】S7-200 SMART G2 能做冗余MODBUS RTU通讯不?

最新内容

原生串口冗余通信,目前似乎没有能做的吧?

S7-200 SMART G2 能做冗余MODBUS RTU通讯不?

2026-01-17 20:35:27 83 2 0

参与讨论
【求助】这就是3.1吗,查看版本是3.01

最新内容

请问,3.1版本目前有固件吗

这就是3.1吗,查看版本还是3.01

2026-01-05 10:37:24 154 4 0

参与讨论
【探讨】V3.0版本的200 Smart 用111报控制V90PN,伺服有时会不动作

最新内容

我加了延时触发也不行,不知道是不是轴带多了卡顿,5个脉冲轴+2个PN总线

V3.0版本的200 Smart 用111报控制V90PN,伺服经常会不动作,有大佬遇到过这种情况吗

2026-01-13 21:37:46 142 3 0

参与讨论
精华
【求助】Modbus卡住不走的问题

最新内容

大神级别的也会在这里提问啊

硬件:plc ST20。一个屏。一个变频器。一个电度表。连接:plc通过Modbus RTU与变频器电度表连接。三者都是装在一个电柜内。没有别的主要电气了。屏用网线连plc。没有终端电阻。感觉线路很短,没加。需求:读变频器两个信息。一个信息两个字节。一个信息20几个字节。 读电度表两个信息。一个信息4个字节。一个信息40个字节。程序:自己常用的MB读写程序套路。自我感觉程序稳定,未明显发现存在BUG。可以暂时简单理解成上述4个信息固定轮训。ctrl设定超时1000毫秒。上述需求对应Q0.1到Q0.4四个状态灯。我把4个信息的轮训状态都输出到Q点。比如轮训到第一个信息Q0.1亮,轮训到第三个信息Q0.3亮。正常情况可以看见Q0.1到Q0.4以很快的速度循环流水灯闪烁。字节多的信息感觉灯更亮,字节少的信息对应的灯比较暗。一切都很正常。9600的波特率,还没尝试修改其他波特率。电度表最大就是9600 。目前现象:变频器两个灯一直都反应很灵敏。一闪而过。但是电度表的第一个灯Q0.3,偶然会亮很久,之后又可以继续轮训,MSG没有报错误码。Q0.4,是读电度表的40个字节的长信息,从来没有...

2026-01-02 18:10:00 4055 103 7

参与讨论
【探讨】PiD停止工作,有时候有输出,有时候没有输出

最新内容

是不是超调太多,就不会有输出了

有时候有输出,有时候没有输出,这是怎么回事

2026-01-17 16:45:35 47 1 0

参与讨论
【求助】初学者下载软件

最新内容

你能找到论坛,怎么就找不到软件呢?最上面有个AI小西,你去问问。

我是初学者,怎么下载STEP 7 Micro/WIN SMART V2.8,找了一个小时也没找到

2026-01-14 22:58:58 299 14 1

参与讨论
【求助】micro/win smart软件如何打开200 smart存储卡的.s7s软件程序

最新内容

禁止上载程序4级加密,连有源程序本人都无法监控程序,没有任何办法,吃过这样的亏,所以我通常设置成3级加密,有密码可以上载监控。

维修设备时需要查阅设备上200smart程序,由于200smart上载时加密,无法进行,设备供应商只提供了.s7s存储卡程序,但不知道如何用mirco/win samrt软件打开此.s7s程序,请大神指点。

2026-01-17 15:34:11 56 2 0

参与讨论
【求助】【求助】Modbus通讯问题

最新内容

modbus rtu转modbus tcp我用的有人物联的,稳定不贵

现场有一个RUT转TCP的网关,网关485口接了一个温湿度传感器,网线口接在交换机上,现在情况是,电脑用网线接到交换机上,用ModBus助手连接网关后,无法读取数据,检查发现发送的TCP模式报文传感器认不到,手动使用RTU报文通讯正常。求问,这种情况下,200smart如何读取数据?用TCP_Client库读不到数据;但是用RUT库的话,又没有串口。

2026-01-15 20:59:16 201 7 0

参与讨论
【求助】200smart设置了不允许上传,如何远程修改等级

最新内容

禁用访问控制,重新下载!

200smart设置了不允许上传,如何远程修改等级,想改成最低权限

2026-01-17 08:33:40 93 4 2

参与讨论
【求助】smart line v5无法上传项目

最新内容

我确认了下,确实没选允许上传,打扰大家了

最新的smart line v5软件上有上传按钮,我找了一台line ie v5测试。先下载项目后,再打开一个新的项目上传,显示无项目文件,不能完成上传?

2026-01-17 08:47:30 61 2 0

参与讨论
【探讨】请问200smart G2未来会有SCL与模拟器功能吗?

最新内容

界面陈旧,这个不重要。最关键是快捷键和热键没有完善, 老是需要点鼠标。这样太慢了。而且滑动的时候还会跳。

看了下200smart G2的介绍,感觉诚意不大,尤其是SCL语句不支持的话,给那么大容量有啥用,梯形图写算法太痛苦了。反正是中国特供,索性支持算了,不然我就用汇川了。

2026-01-16 14:25:47 167 4 1

参与讨论

西门子官方modbusrtu轮询的应用库中的写指令不明白,比如当前值用的哪个地址,是lastvalue的指向地址吗,dadaptr和dadaptrout是同一个地址吗,addr和addrout是同一个地址吗,有高手解答一下吗

2026-01-14 16:23:46 179 5 0

参与讨论
【求助】求助PLC功能

最新内容

0.1秒肯定不行。除非摆长很长。常规单摆,1秒周期的摆长很接近1米。这是单摆哦。如果是倒立摆,那么质心半径要接近1米的话,摆杆更长。0.1秒意味着,每0.1秒改变一次运动状态。当,像视频那些只有200毫米以下的杆,周期是非常短的。可能就是0.几秒了(具体我不会算)。加上甩到水平位置的时候速度最高,要在此时计算未来的加速度,决定继续加速还是进行制动。有非常大的运算量。我怀疑10毫秒就要计算一次都不知道行不行。

曾经看过一个视频,利用PLC+电机将木棒保持竖直向上,求助这是什么功能?怎么实现的?有没有样例?

2026-01-13 08:19:52 516 18 1

参与讨论
9127篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9127条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。