本章节包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如样本手册、产品选型、安装接线、软件编程、指令使用、通信案例以及常见问题解决方案等等,给客户提供一个快捷的解决渠道,帮助技术人员快速上手,解决使用中的常见问题。
这是一个专为西门子S7-200 SMART PLC和精彩系列触摸屏SMART LINE打造的应用库:SMART COOL App.——SMART产品应用库基于SMART产品的各种应用场景和机型,从S7-200 SMART PLC的样例程序到SMART LINE HMI的画面程序,再到详尽的参考文档——SMART COOL App.的使命,就是为用户提供全方位的支持。现在,SMART COOL App已经累计发布了100多应用案例,覆盖运动控制、包装机械、环保、暖通空调、智慧农业、电子SMT等各行各业。运动控制应用库包装机械应用库环保行业应用库暖通空调应用智慧农业应用电子行业应用SMART COOL App.的推出,是对传统编程方式的一次革命。它通过直观减少代码的复杂性、冗余和错误,极大地节省了开发时间。模块化代码结构不仅易于理解,更简化了维护过程,降低了潜在错误,增强了程序的可扩展性。如何找到并下载您需要的应用案例?点击前往在商城您可以查看SIMATIC S7-200SMART系列和SMART LINE HMI更丰富的产品资料、3D模型、性能讲解等查看S7-200 SMART查看SMA...
SIMATIC S7-200 SMART V3.0具有更大的内存和更快的速度,支持UDT和数组数据类型、支持FB编程概念、支持多种运动功能(凸轮、齿轮和插补)。S7-200 SMART V3.0 系统手册点击领取为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-200 SMART,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-200 SMART技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-200 SMART课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200 SMART系列产品,欢迎前往采购!
SR60 Q1.3连续出现问题:设备调试完成后刚开始没有问题(程序监控Q1.3点输出,实际继电器正常点亮)。运行一段时间以后,Q1.3间断出现问题。 可以自身点亮(程序监控输出),却不能驱动中间继电器(输出点无DC24V电压)。有相同的几套PLC,都是同样的现象。后来更换了PLC,同时继电器线圈反并联二极管(1N4001)。运行一段时间后又出现了同样的问题,时好时坏。实际的接线图如下,请老师们解惑。。。
分享一个自己做的smart的PLC做Modbus通讯的项目案例,用的是定时轮询。1;初始化站,填写波特率,停止位,端口,本例程序中用本体串口作为通讯接口,所以端口号为0。;用两个定时器通断来实现轮询计数累加,轮询计数VW10003;轮询计数达到设定值,计数清零,用于重新进入下一个循环。本例中最多每个站读取4个地址,所以轮询计数大于等于5的时候清零4;每一个轮询接通一个位变量,用于调用从站程序5;从站程序调用,这里从站地址是可设值变量VB10046;站地址计数复位,案例中有3个从站,所以VB1002大于3时复位到1,从头开始循环7;这里有一点,站地址是整数,但从站程序Slave管脚是字节,所以这里有一个整数转字节的程序;这是一个简单的定时轮询,目的是与三个从站(地址为1,2,3)进行数据读取与写入。
如题,程序1内的两行程序,与两相邻两个程序段有区别吗?如下图所示,程序段一里面的两行程序,与程序段2和程序段3,有什么区别?
plc 运行一段时间,和显示屏就没有输出。断电重启后就好了。
SIEMENS 现在的产品策略让人十分困惑!公司最近一些项目我本来准备使用最新的200 SMART V3 PLC, 但思索再三,我决定还是用回V2.8。第一是V3软件完全不兼容V3.0以前版本的PLC,而我们这么多V2.8版本PLC都是新安装的,这意味着我们V2.8 和 V3.0+ 版本两套软件必须长期共存。第二是 这版本没有20、30点位的PLC,而我们用的组合最多的是SR30 +模拟量模块+通信模块,40点位有些浪费,如果超30点位用V3版SR40,低于30点位用V2.8版SR30,又会增加程序版本的复杂程度。第三是虽然V3新增了功能块和数组,这确实是能够更好地模块化编程,但比起对高级语言的支持,这点新增功能甚至可以说是可有可无的。2026-01-11 后补:SMART G2 RS485没阉割,价格不比2.8贵太多的话,新项目就考虑 G2了,毕竟多了功能块和数组,还是会方便很多的。V3 将可能会是西厂产品周期最短的一款吧!?如流星般一闪而过,它甚至都没发光,哈哈哈……
在S7-1200写了个对输入逻辑进行定义的程序,使用LAD不知道怎么实现,主要是也没有AT,看看怎么写啊inDI_PhysicalDI_ConfigoutDI_ProcessedIF #i 7 THEN#i := 0;ELSEFOR #i := 0 TO 7 BY 1 DO //获取当前位的配置#DI_Processed_Bits[#i] := (#DI_Physical_Bits[#i] XOR #DI_Config_Bits[#i]);// 如果常开配置,处理=原始 如果常闭配置 处理=NOT 原始END_FOR;END_IF;
现场有一个RUT转TCP的网关,网关485口接了一个温湿度传感器,网线口接在交换机上,现在情况是,电脑用网线接到交换机上,用ModBus助手连接网关后,无法读取数据,检查发现发送的TCP模式报文传感器认不到,手动使用RTU报文通讯正常。求问,这种情况下,200smart如何读取数据?用TCP_Client库读不到数据;但是用RUT库的话,又没有串口。
控制某事物,少不了要输入一些数值。压力、行程、速度、时间、流量、转矩、等等。什么情况用物理值本身的单位好。什么情况用无量纲0到100%好?有一个异步电机的转速需要调节。有人说用赫兹做单位,50赫兹一眼就知道电机转速已经达到最大值。有人说50最大吗?既然能调,那么一定是有变频器的,可以超频啊。什么才是最大值?60吗?70吗?86吗?到底有没有比较好决定的理由?
S7-200 SMART G2 能做冗余MODBUS RTU通讯不?
有点鸡肋,想用最新的,也要考虑旧的,smart就得装两个,还不算西门子其他软件,还一大堆其他厂商的软件,电脑越来越臃肿
S7-200 SMART ST60CPU初使用 西门子plc近期产品日新月异的更替,一直心心念念的想熟悉一下S7-200smart V3.0版本的编程环境,软件在电脑购买那时就安装了V3.0,只是没有真正应用过,基于V3.0版本仍然与原V2.8版本之前的扩展模块匹配,刚好项目需要,于是采购了一根ST60的。我认识V3.0硬件是通过安装V3.0软件打开系统块开始认识的,共计2款4个型号,分别是ST40/60和SR40/60。 今天,拿到6ES7288 - 1ST60 - 0AA2这款cpu,打开纸盒包装看cpu,集成了2个扩展信号板位置,且原来集成的RS485口被移至cpu的右下角,对应的右上角集成了2个以太网口,连接24V电源上电,打开V3.0的软件,编辑一个简单的测试程序。一气呵成的下载,打开通讯设置窗口,选择以太网驱动,下载,咦,新模块也需要设置密码? 重新打开系统块,没有V2.8版本时的安全设置选项,V3.0安全设置选项已经被单独移出到项目树下,看来西门子的意图是加强了安全防护性能了,开篇就遇到这个情况,图示: 弹出的小窗口,只有一个选项,就是初始使用时的初始密码的使用,勾选后,...
S7-200 SMART怎么移植到 S7-1200中
设备正常使用,突然触摸屏通讯故障,调节参数后,无反应。参数还是原先的参数。更换485通讯线后还是这样
200smart V3 CPU使用的软件可以给V2.8的硬件使用吗
各位高手:我想学习S7-200 SMART的相关知识。我不是新手,我是小白。我看到我们工厂里面,有很多台设备的PLC控制,是设备厂家配套来的S7-200 SMART;这些台套设备的控制系统都是S7-200 SMART+几种不同品牌的触摸屏。这些PLC倒是也不会出故障,我想在空闲的时候,学习一下S7-200 SMART的相关知识。我没有软件,也没有PLC硬件,纯纯的学习,各位大侠有何好的建议?比如:看什么书推荐一下?
认识西门子S7-200 SMART V3.0软件环境中的新指令 近期,由于项目编程需要调用随机数作为控制功能的辅助算法,自己随手写了一个0-100的随机数后,准备将这个随机数转换为0.0 ~ 10.0的浮点数,做控制功能的算法,在查找指令时,看到V3.0新增加了一些平时报警热门的新指令,图示:通过F1帮助,很快就能够熟悉指令的应用。将项目下载,熟悉一下新指令的具体应用。看到在调用MOV_B指令时,看到有新增加的MOVE指令以为是眼花了,仔细一看确实有这个新的指令了,图示: MOVE指令使输入in和输出out侧的数据类型填写更宽泛。 有机会再试试其它指令,使实际应用过程中更能够方便快捷。
分享