SIMATIC S7-200 SMART

本版版主:

帖子 8936 条,当日新帖0

SIMATIC S7-200 SMART

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

1824浏览22回帖

最新内容

还有这个限制?原来还没注意过。还一直找机会用4K电视当显示器呢!这回也不用惦记着了。

总置顶

「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范

22120浏览54回帖

最新内容

支持论坛的决定

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2364浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
【求助】如何读取友声称重显示器的数据

最新内容

估计这个很难实现232通信,单片机随心所欲写的通信。一般正规的都是做RTU通信的。

RS232通信的,应该怎么读取数据?

2025-12-03 13:48:52 177 4 0

参与讨论
【探讨】smart200plc网口通讯如何实现既做服务器又做客户端

最新内容

感谢各位大神指点,确实既可作服务器,又可作客户端,

各位大神好,问下smart200plc网口做Modbus TCP通讯,既做服务器又做客户端,可以实现吗?我在程序里放了个服务器程序,又放了个客户端程序,发现不能工作,延迟很大!说明下,我单独放个服务器程序,或者单独放个客户端程序,程序可以正常工作,难道这个网口不可以同时这么使用??有知道的大神指点指点!感谢!!另外,smart200plc网口做服务器时,支持几个客户端访问?

2025-11-19 19:31:41 654 6 2

参与讨论
【求助】触摸屏与PLC 无法通讯

最新内容

检查下通讯组态吧,触摸屏与PLC的通讯设置上肯定是哪里设对

触摸屏6AV6-0EE11-3AX0 SMART200 PLC:6ES7288-1SR40-0AA2 无法通讯。WINCC FLEXIBLE SMART V5 SP1PLC IP地址192.168.2.8触摸屏:192.168.2.10电脑分别与二者都能通讯,屏与PLC无法通讯

2025-11-27 15:09:38 657 12 0

参与讨论
【求助】200smart与wincc7.5通讯问题

最新内容

pc access smart和wincc连接不友好WinCC不能直接和S7-200/200Smart通信。西门子官方建议使用SIMATIC NET组态OPC服务器与S7-200/200Smart通信,然后WinCC作为OPC客户端,通过OPC服务器读写S7-200/200Smart。西门子不建议客户使用PC Access作为OPC服务器与WinCC通信。

200smart与wincc进行opc da通讯,走的pc access.wincc访问pc access的时候提示无法访问该服务器,无注册类,是不是pc access安装的时候有什么注册表没安装?我用自己的虚拟机测试就可以访问,都是win10系统。另外除了opc da和modbus tcp,wincc与200smart不能与wincc进行opc ua/开放式以太网(TIC/IP),或者s7这些通讯吗。报错照片如下。

2025-11-24 05:58:46 372 7 1

参与讨论

各位大神,有个困扰我好就的问题我有一个透传设备下面有3个485的流量计,然后我用200smart跟这个透传设备做mudbustcp通信,读取这3个流量计的数据,这个应该怎么实现啊,困扰我好久了用modscan通过这个透传设备是可以根据流量计的485地址读到每一块表数据的,用plc我不知道用哪个指令可以读,MBUS_CLIENT这个指令是通过唯一ip地址来读取数据的,但我现场有3个流量计,一个透传设备,还有3个485地址,有点搞不明白[晕]

2025-11-20 15:27:03 377 3 0

参与讨论
【求助】大佬们 新手询问

最新内容

这是因为S7-200SMART模拟量模块,不直接支持两线制电流,所以只能外接电源的形式来连接两线制电流传感器了。

两线制 EH静压液位计 必须得外接24V电源才能实现码

2025-11-22 07:01:27 572 6 4

参与讨论
【求助】200smartv3.0连接当前ip地址失效

最新内容

我的2.8.2.1也出现这样的问题,不知道西门子从哪里搞来的一帮废物,做个软件连通信都成问题,一鼓捣就是半天。

ip地址没问题的,plc和电脑都在同一个ip地址内,要是我把我的WiFi网卡禁用就能连接上,在和plc通讯的时候,所有的网卡连接都有问题,下载触摸屏程序没办法下载,把plc连接断开所有其他设备上载,下载都正常,有办法解决没

2025-05-15 17:54:48 1480 3 0

参与讨论
【求助】STEP 7-MicroWIN SMART2.5与win10系统通信,进入通信,查找cpu无结果

最新内容

驱动有没有安装成功?

STEP 7-MicroWIN SMART2.5与win10系统通信,进入通信,查找cpu无结果,在台式机上同样的软件网线,plc可以正常通信,

2025-11-18 01:11:17 466 6 4

参与讨论
【求助】MODBUS TCP作为客户端访问设备时报错168

最新内容

我找到原因了。之前下载完程序通讯正常,再重新上电就会出现通讯故障168。程序里只用一条通讯指令时必须用SM0.0常触发才能重新上电后通讯正常。

厂内测试时,通讯一切正常,读数据时M5.1为0 ,完成后为1。到了用户现场,就通讯失败了,M5.1一直为1,错误代码168,请问是什么原因?

2025-11-10 16:00:42 585 4 1

参与讨论
【探讨】1台SMART可以同时给两台smart做PUT指令吗

最新内容

可以的,最多八个

如题请教一下,资料说可以同时put/get,但是我这边是A做主站,两条put向导给B和C设备,通讯显示错误net-exe,设备C的状态字监控错误代码后四位0001.设备B未报错问如何同时进行PUT给两个plc???以上PLC均为smart200

2025-05-22 21:20:11 1743 14 2

参与讨论
【求助】求助 modbus tcp 通讯问题

最新内容

Modbus Client(客户端)显示Error=44、Done=0但mConnected=1(已连接),而 Modbus Poll 能正常读写,说明物理连接和服务器端没问题,核心问题出在客户端的 Modbus 协议参数配置或数据帧格式错误。以下是具体分析和解决方法:一、先明确错误码 44 的含义不同厂商的 Modbus Client 错误码定义可能略有差异,但结合 “已连接但读写失败” 的现象,错误码 44 通常对应 **“Modbus 协议异常响应” 或 “数据帧格式错误”**(如功能码不支持、数据地址越界、校验错误等),即客户端发送的请求帧不符合服务器端的协议要求,导致服务器未返回有效响应,客户端超时报错。<p class="header-iWP5WJ auto-hide-last-sibling-br" style="outline: none; -webkit-font-smoothing:

使用modbus client 读取和写入参数,监控到Error一直反馈错误码44,Done一直是0,但mConnected的状态是1,用modbus poll单独连服务端可以正常读写,请大佬帮忙看看是哪个地方有问题

2025-05-20 13:22:57 1560 11 3

参与讨论
【求助】SMART200-485通信采集地址过大和数据过大不显示

最新内容

只能用功能码4 用3会报错

采集D010-实际转速用modscan32能正常采集用PLC-485通信没有问题但是不显示给的通信协议也没有错 16位的听说西门子输入存储器不支持超过3W的 是这样吗

2025-11-08 11:36:15 181 1 0

参与讨论
【求助】通讯接口空白

最新内容

软件安装包有问题,或者pc/pg接口配置一下

通讯接口空白,没有选项。怎么解决?

2025-08-21 13:36:05 1693 9 1

参与讨论
【求助】200smart与abb变频器干扰引起的通讯问题

最新内容

尽可能,分开走线。

200smart st20plc与abb acs510变频器及一个压力变送器和一个温度变送器用屏蔽双绞线手拉手方式连接,前后加终端电阻,用modbus rtu协议控制,出厂时测试正常,到客户现场后,出现变频器能启动但无法停止故障,且变频器参数读不出来,此时仪表数据能正常读取,用电脑监控发现,变频器开机前,主机与从机间通讯正常,变频器开机后,所有从站报错误代码3接收超时,拆除变频器与电机的动力电缆后(长度20米左右)通讯恢复正常,于是另外找了一台小电机,用短的动力电缆(长度约2米)与变频器相连,开机后通讯正常,后经测试发现拆除仪表的通讯线,用长的动力电缆,变频器可以正常通讯,控制启停,读内部参数,但没有仪表数据不符合生产工艺要求,于是又加装了485中继隔离器,问题还是没有解决, Plc,变频器,仪表,控制柜,都做了屏蔽和接地处理,只有动力电缆没有使用屏蔽电缆,此问题已困扰好几天了,请高手帮忙分析问题原因及提出解决方案!

2025-09-09 11:28:12 2025 16 4

参与讨论
【求助】PLC连接3台触摸屏后,监控程序反应慢怎么处理?

最新内容

一般交换机问题

PLC通过网口连接了3台触摸屏,再通过网口监控软件的时候反应特别慢,得等10几秒才有反应,这个怎么优化?

2025-10-16 10:12:02 685 6 0

参与讨论
【求助】200smart v3.0 系统块的 “PROFINET:启动时间不同 ”红色 ,怎么解决这个问

最新内容

如果不影响实际通信,可忽略该红色提示

我用CPU ST60 V3.0软件组态第三方伺服驱动器 PROFINET通信,在比较项目与CPU时,提示PROFINET:启动时间不同

2025-10-18 13:08:41 1151 4 0

参与讨论
【求助】S7-200SMART通讯端口

最新内容

有系统手册,你找找,可以开8个端口。

一台200SMART PLC要同时与MES和AGV通讯,端口如何设置,现在MES能使用102端口进行数据读写,那么AGV的端口应该如何设置呢

2025-10-22 23:48:41 445 2 0

参与讨论
【求助】200smart用step7转成OPC UA通讯

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109762803/s7-400h%E4%B8%8Es7-200-smart%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E9%80%9A%E8%AE%AF?dti=0lc=zh-CN

之前项目是400的PLC,用OPC UA和上位机通讯,有个200smart的设备要连入上位机,新插入一个200smart的连接,就是在OPC服务器上有两个连接,一个以前的400H的S7连接,一个新增的200smart连接,和之前的400的连接会冲突吗?之前加了smart的S7连接后,之前的400H连接断了,好不容易给恢复了,现在不敢再加了。

2025-05-05 14:33:15 2397 7 0

参与讨论
【求助】200smart-v3.0 与第三方伺服组态,系统块提示报错,请大神指点下怎么处理?

最新内容

与第三方伺服 握手不成功 比较项目与CPU 提示系统块 报错,这个问题从哪里解决啊?

与第三方伺服 握手不成功 比较项目与CPU 提示系统块 报错,这个问题从哪里解决啊?

2025-10-18 11:59:54 261 0 0

参与讨论
【求助】200smart v3.0 与雷赛伺服驱动器组态后的驱动问题,请大神帮忙指点!谢谢

最新内容

检查驱动器是否是外部端子控制及是否启用安全扭矩关闭,

为什么我用SINA-POS 指令 使能为1 雷赛的驱动器任然显示未使能?

2025-10-17 10:47:17 378 1 0

参与讨论
【求助】Modbus Tcp 通信时通时断

最新内容

不会干扰的,正常使用

上位机通过modbus tcp连接时,有4台同网段下200smart会过一会儿断开,之后又会连上,单独ping plc的话有没问题。plc之间有s7通信,这个会有干扰吗?

2025-10-15 21:34:15 923 9 2

参与讨论
【求助】电脑能ping通,添加plc也能找到,但搜索无法搜到是什么原因

最新内容

原因在电脑的网络配置可能性居多

请教一下各位smrat3.0版本,wincc-v4的触摸屏,都是可以指定ip地址通讯和下载程序.但是两个软件都无法搜到是什么情况.ping也能正常ping通.如图,现在已和plc通讯上了,但搜索无法搜索到.

2025-09-11 23:39:47 1813 20 5

参与讨论
【求助】一台西门子smart200 与31台力士乐变频通讯

最新内容

淘宝上有带缓冲的485通信模块,在485下面挂很多模块,然后PLC只访问该通信模块,而且可以把下面的485设备的地址都映射到485模块的地址寄存器里,而且是连续空间,所以可以只写一条指令即可写所有设备的数据,然后有485模块在一个一个的和下面设备通信

一台西门子smart200 与31台力士乐变频通讯,用最简单的程序去读变频器中的设定频率。谢谢

2025-08-05 00:27:26 3067 15 5

参与讨论
【求助】MODBUS地址

最新内容

参考这个说明

各位老师,请教一下有关V区中位的MODBUS地址。如果通讯 起始地址是VB0,下面表格中各个位对应的MODBUS地址正确吗?

2025-10-10 16:17:18 1139 11 1

参与讨论
【求助】西门子200smart与台达变频器VFD-M通信,组态程序都没问题,控制字可以写入,但是变频器stop灯一直闪烁频率字写不进去,

最新内容

控制字可以写入应该硬件没错,频率字写不进去,是否变频器设定的地址错误或校验等异常?

西门子200smart与台达变频器VFD-M通信,组态程序都没问题,控制字可以写入,但是变频器stop灯一直闪烁频率字写不进去,写频率的msg报错误码1,传输格式8e1,这是哪里的问题?请大伙指教

2025-10-05 13:58:06 1066 7 2

参与讨论
【求助】200smart进行TCP通讯

最新内容

设备ID而已,你要看对方的ID是多少就发对应的ID即可,16进制模式。

麻烦问一下,他这个TCP通讯怎么更改单元指示符,比如00 37 00 00 00 06 FF 03 00 80 00 14中的FF怎么更改

2025-09-25 10:47:08 550 2 0

参与讨论
【求助】6AV6648-0EE11-3AX0跟FX3U通信不上

最新内容

把你的提问,再详细描述下,谁和3U不能通信?

6AV6648-0DE11-3AX0和三菱FX3U可以正常通讯,6AV6648-0EE11-3AX0跟FX3U通讯不上是什么原因

2025-09-20 13:36:52 402 1 0

参与讨论
879篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8936条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。