SIMATIC S7-200 SMART

本版版主:

帖子 7544 条,当日新帖2

SIMATIC S7-200 SMART

总置顶

【跟帖互动有奖】来说说关于电气图纸的二三事

5610浏览144回帖

最新内容

那么就可以解决很多所谓的疑难杂症

【求助】给点学习建议呗

最新内容

买一本指令的书学习基本指令,计数器,定时器,安一个仿真软件运行理解

各位前辈,刚开始学习plc,买了一个200smart。应该怎么开始学习呀,还有需要在买什么器件吗,给点建议呗

2024-01-16 15:27:54 792 25 2

参与讨论
【求助】200smart的PID

最新内容

用PID向导试试。

200Smart的PID功能怎么用才正确?

2024-03-26 15:11:08 328 8 0

参与讨论
【求助】200smart CPU CR40的供电容量最小应为多少?

最新内容

你真有钱,一个CR40用10A的电源

s7-200smart CPU CR40, AC/DC/RELAY 的“耗用电流(额定值) 150mA; AC 240 V 时 耗用电流,最大值 250mA; AC 120 V 时 接通电流 最大值 7.3A; 264 V 时”接通电流最大值7.3A是什么意思?CR40配一个隔离变压器,只供CR40cpu,用63VA的容量是否可以?

2024-03-21 10:24:15 503 14 0

参与讨论
【探讨】请有使用经验的大侠们确认一下.

最新内容

如果英文足够好,就看英文的比较好。

S7-200 SMART Manual_En.pdfS7-200 SMART_手册_Ch.pdf这是200 smart的中英文手册motion control相同章节的描述,请大侠们确认一下标有红色下划线的这两个描述是否有冲突?

2024-03-07 10:17:04 333 8 3

参与讨论
【求助】S7200smart根据需要装了一块SBBA01,以后怎么更换电池

最新内容

200smart内部还有超级电容,能保持7天

S7200smart根据需要装了一块SB BA01,按照说明书可以保持一年,那么电池过了有效期,更换电池又必须要取出,是不是时钟得再次设置?还是怎么操作呢?

2024-01-29 13:15:56 663 14 3

参与讨论
【探讨】SB AQ01 不定时出现红灯闪烁故障

最新内容

处理好电气信号,直接对接变频器没问题啊。

PLC型号,SR30,模拟量板SB AQ01 不定时出现红灯闪烁,变频器不运行。最近我公司使用的SB AQ01模拟量板,陆续不定时的出现模拟量板红灯闪烁。在调试设备时,按点动按钮使PLC Q点输出信号驱动外围AC220V继电器。有时一天出现一两次故障,有时一整天都正常。亮红灯时有些机器不断电过个几分钟正常了,有些机器要断电重新上电又正常了。这一天基本上都正常,要到第二天才会出现故障、在检查过程中发现PLC不传送给模拟量板数据,一切正常。只要PLC有数据给到模拟量板,按点动按钮多次,模拟量板就会出现故障,注意,点动运行变频器是不需要用AQ01板控制的。后来经检查后发现用最近几个月的AQ01板会有这个故障,找到两个2022年的AQ01板子装上就不会有这个故障,新的板子更换了3个批次,20来个板子都有故障,最终检查出来是新板子抗干扰性能比老的板子差。各位老师有没有遇到类似的问题,不知道我的判断对不对,请大家指点不知道怎样上传视频。想要看视频的百度网盘下载,链接:https://pan.baidu.com/s/15zrherqwpd_D-xw7bUUuYg?pwd=yang提取码:yang

2024-01-26 19:49:25 215 3 0

参与讨论
【探讨】200SMART DI模块功耗问题

最新内容

不是5V的没问题,超过5V的最大允许电流了,CPU报错IO模块过多。

这个功耗是什么意思,这个模块本身不是不需要电源吗,只给通道接入电源不就可以了吗,通道对应的消耗是电流消耗(24VDC)

2024-01-23 15:25:27 408 14 1

参与讨论
【求助】有没有大佬知道这些模块存在的隐患呀,求帮忙谢谢

最新内容

每样备几个,1是现场有各种意想不到的问题可能会导致模块故障,比如使用环境、又没有粉尘或者腐蚀性气体之类的,高温环境之类的,这种环境使用寿命低。2是你有备件了万一有故障了换就得了,不用心慌。3是使用寿命周期这玩意我们做维护的确实很难去定个期限。除非预算充足,搞个5年或者10年,全部更换就得了。评估这玩意风险,只能说想办法把模块损坏的几率降低。西门子工厂也不敢保证能一直使用,所以出了保质期,就是客户负责了。 领导安排的工作嘛,还得执行去做,实在不行,多咨询下设备厂商和西门子官方。这种文件只是用来给领导的领导汇报业绩用的。

有没有大佬知道这些模块存在的隐患呀,求帮忙谢谢

2024-01-16 14:14:44 402 10 1

参与讨论
【求助】200smart st60,上错电

最新内容

PLC输出电源坏了,返厂维修吧。如果不想修的话,就直接用,不使用输出电源即可。反正24V电源也是外部同一电源供的。

现场有一台st60的PLC,用电池供电,不小心供成DC48V电压,当时再改回24V电源,PLC没反应了,但是换了PLC,拿回公司,再测试,又没有问题了,就是发现PLC自带输出24伏,不接负载是22V多,接了一个接近开关变成20伏,左右,也不知道正不正常

2024-01-11 11:04:40 747 20 3

参与讨论
【求助】200smart事件日志问题

最新内容

感谢大佬发表见解,我又重新回想了一下,大致能理清当时的情况,控制柜内PLC接的交流220V电源,触摸屏和PLC输出都是接在开关电源DC24V输出端。现在最能对得上的解释是:开关电源DC24V输出可能由于过载或是其他原因(不包括短路,如果短路,调试期间应该早就能发现)导致触发保护,短暂的时间后又自己恢复了,所以触摸屏重启了,电磁阀失电,阀门全关了。整个过程220 V电源没出过问题,所以PLC没有断过电,这也是查不到断电记录的原因。这是我能想到的最合理的解释。

各位大佬好!请问一下,如果200smart在极短时间内供电电源跳过电导致PLC重启过,有没有可能在事件日志里查不到断电记录?

2023-11-03 09:38:36 574 8 0

参与讨论
【探讨】温湿度控制

最新内容

假如第一点可能的话就存在第二点。第一点不值得的话就没有第二点。

我公司是做集装箱的,现在想在集装箱的基础上进行温湿度控制。所以我想找一个师傅指导我学习一下。谢谢!!!

2023-11-06 19:46:19 729 16 1

参与讨论
【求助】模拟量信号输出

最新内容

模块坏了 线接错 电源没接 万用表毫安档保险坏了 等等

模拟量输出模块的输出端子处没有4-20ma电流输出,我在plc程序中给模拟量输出的点位(例如AQW52)有5530-27648的数值,但是端子处没有输出电流,用万用表量不到。什么原因?

2023-11-20 19:44:51 418 8 0

参与讨论
【求助】模拟量信号读取问题

最新内容

查硬件、软件是否有报警。

各位,一、我的模拟量输入模块出现了无法读取传输过来的4-20ma电流信号的问题。模块上两路模拟量输入(1和2),1可以读到电流信号,2读不到电流信号(用万用表量过输入的线路直到1和2到模拟量模块的端子处都有电流显示)只是一个可以在plc中读到,一个没有。把1和2线互换接入模块1可以读到电流信号,2就读不到了。怀疑是有个线路有问题,但是两个线路都有电流信号。各位有遇到过吗,怎么解决。谢谢!二、模拟量输出模块没有4-20ma电流输出,在plc程序中是有5530-27648的数值输出的,但是端子处没有输出电流。什么原因。

2023-11-19 17:59:22 442 6 0

参与讨论
【探讨】SMART变量命名

最新内容

被你发现了新大陆了。

意外情况下,发现变量名字不能使用下边这几个字母单独做名字,系统变量里也未发现有冲突的地方,编译也不报错,有谁知道原因吗?宗教避讳?

2023-10-19 13:31:20 601 15 3

参与讨论
【求助】200SMART 接线问题 如下图 请问为什么M端接地啊 不应该是接到开关电源的地么?

最新内容

基本的电路原理要遵守的。比如,利用电压工作的器件,要加正确的电压,包括极性有幅值;利用电流工作的器件,要注意电流的方向,且能让电流流通。

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_295938_1076.html 贴子内容见连接如果我有一台200SMART 一台24V的开关电源 一个三线制的传感器如何接线(需要用到 L+ 和 M)可行的接线方案有几种,优缺点是啥。请大佬们赐图说明,感激涕零,谢谢

2023-10-20 22:03:56 649 8 2

参与讨论
【探讨】wincc flexible smart v4.0的模拟器

最新内容

可以参考这个教程WinCC flexible SMART 跟我学之基本介绍-专题课程-西门子1847工业学习平台官网 (siemens.com.cn)https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18103/5289

点击模拟器按钮,会弹出红框内的窗体,如图请问,这个窗体是做什么用的,如果继续模拟应如何设置。。好像一些简单的画面程序,在使用模拟器时,并不会弹出这个框里的窗体,是什么原因呢

2023-10-25 11:49:07 344 4 0

参与讨论
【求助】想请教大家 如果换作是你 你会怎么做。

最新内容

加油干 学习能学东西的时就那么几年

我今年24 中专学历 是做电工出身 之前那家公司东西比较难 复杂所以做了四五年 电气原理 排故障 单独调试都可以了 于是我自学plc 今年5月偶然间看到有招聘电气工程师就大着胆子试了 老板人也很不错 说:“这边工程师带着程序跑路了 让我试试 别怕大胆干 于是我开始一边自学一边写 其实东西也简单就一些逻辑控制和一两个伺服 现在程序被我弄的标准化了 基本不用再动了。但是我遇到一个问题 我感觉不能提升自己的能力了 是在纠结换家公司还是继续在这边自学scl 因为程序不用烦了 我每天的时间都很充裕有足够时间自学。

2023-10-11 00:39:56 370 20 5

参与讨论
【求助】模拟量输出问题

最新内容

拆除负载接线,串联万用表测一下通道输出是不是正常,基本就能判断是模块自身或是设置问题,还是外部负载导致的问题。

现场模拟量模块3AM06的输出有问题,选的4-20mA,在程序里给个5530,但是测到的是8mA,程序里给的是27648,测出来的是40mA,请教一下可能是什么原因?难道是干扰?但这直接翻倍了,感觉不像是干扰

2023-09-19 10:29:09 432 10 2

参与讨论
【探讨】西门子200smart PLC加密后程序无法上传和监控

最新内容

要么联系厂家要,要么就清掉程序重新写

我加入的新公司的一台老设备,厂家已无法联系。设备的PLC 是200smart 还加密了,无源程序。在维修时无法进行程序的上传和监控,请教各位大师有无好的方法。

2023-08-27 17:36:57 752 15 2

参与讨论
【探讨】SMART软件高分屏下字体缩放老问题

最新内容

有的时候需要手动更改下的。

笔记本设置了200%缩放,其它软件都正常,就这个STEP 7-MicroWIN SMART看起来不正常升级了版本,还是这样。设置了DPI系统缩放后会好点为什么2023年了还不适配高分屏

2023-09-16 21:18:58 135 2 0

参与讨论
【求助】尤尼帕斯仪表订购的是RS485自由口通讯,但是接口是4线的要与S7-200SMART九针口连接如何接线?请老师指点一下

最新内容

S+和T+接起来做正。……和……做负。富士伺服也是4线的,它是全双工的。接成半双工两线一样的。硬件并不会认为接错线。具体原理不懂。

求教老师指点如何接线

2023-08-22 20:55:46 352 6 2

参与讨论
【探讨】【我最关注】s7-200smart

最新内容

增加个进线变压器吧。

国产PLC发到欧洲,那边新厂,三相电测量值是445伏,单相电250伏以上,看到PLC壳体供电电源电压上限240V,已经超过额定电压,这样使用会有什么不良后果呢?

2023-08-09 10:12:40 1095 14 4

参与讨论
【探讨】200SMART带参子程序多次调用局部寄存器数据混乱

最新内容

我有个事情不明白,你是懂“边沿指令”的。为何还要用边沿指令呢?你L29.0是计划什么用途?还有一点置位 复位指令,当能流off的时候值是不稳定的。是0是1,指令都无权过问。所以此时究竟是0还是1?你这个开机信号偏偏用了temp,就这样就出问题了。

项目 11.7z自己做的带参子程序,单次调用还没问题,调用第二次,设定的值和第一次的不同时,第二次的输出还是以第一次的数据来输出的。是哪里有问题吗?子程序里的输出点用的是IN_OUT,里面也没有用沿指令。1.pdf4.pdf5.pdf6.pdf7.pdf2.pdf3.pdf

2023-08-07 16:17:57 640 3 0

参与讨论
【求助】S7-200SMART串口经常烧坏

最新内容

贊同11樓發言

公司需要设备采集数据,由于网口被占用,系统厂家选了BCNET-200串口转网口模块,是直接从PLC通讯口取24V电源的,在使用过程中出现过好几次北辰模块烧坏的问题(同时PLC的通讯口也无法供电了,但是通讯可以),有时模拟量模块也会跟着报电源故障。最严重一次,直接一个CPU及模拟量模块烧坏了,西门子维修鉴定是485通讯口串入高电压烧坏主板,求助大家怎么解决这个问题?不让北辰的模块从PLC取24V电源吗还是加其他防护措施啊?

2023-07-25 19:57:28 1412 14 4

参与讨论

各位老师好,请问6AV6648-0CE11-3AX0这款触摸屏是无火花的吗?可以应用在防爆环境中吗?

2023-07-26 15:13:59 254 4 0

参与讨论
【求助】AE08显示异常

最新内容

查看有没有报错?

CPU SR40拓展AE08三个,其中第三个AE08外部信号正常,程序监视为0 ,更换第三个后正常显示一段之间后再次为0,是SR40有问题还是什么情况,求大神解惑

2023-07-21 09:02:13 528 6 2

参与讨论
【探讨】200Smart电控箱的莫名故障

最新内容

有没有考虑过 你的接近开关的动作电流不足以驱动PLC的输入 有时候灯量不一定有真正驱动

背景情况如下:公司是个设备集成商。使用200Smart与 西门子触摸屏,与台达伺服控制器,台达伺服马达来生产电气设备。问题描述:客户反应,有一台机器出现故障,在西门子触摸屏上出现某报警提示。此报警是检测刀带是否断开,一旦刀带断开,该接近开关动作,200Smart的I1.3输入从0变为1,触发警报。最开始,让客户将I1.3的输入传感器拆下,不用。该报警提示,也消失了。使用大概半个月,该客户又反应出现某报警提示。让他做了一下操作,但无法消除报警。让他将该200Smart与 西门子触摸屏,一同寄来公司。检查发现,200Smart的该输入点正常工作,没有发现异常。输入公共端接24VDC,该输入点连接0VDC,则200Smart的该输入点,有动作 ;该输入点断开连接0VDC,则200Smart的该输入点,有变化。临时对策,将该报警用 SM0.0 屏蔽掉.后来思考,可能是电磁干扰。该电箱内有一个伺服控制器.现场什么情况,也不清楚。??各位有什么高见 ?

2023-06-26 10:29:42 1363 36 2

参与讨论
【求助】st40输出点故障

最新内容

这个倒是没有留意。但是官方的系统手册里也是有建议增加二极管或阻容吸收回路的。

一共十四台st40 , 用了有大概不到两年时间 陆续有两台输出点q1.4故障。故障描述,plc q1.4强制为1时 q1.4 输出电压有大概不到几百毫秒的时间正常 过后就没电压输出 强制为0再强制为1时又有一个短暂电压输出 是什么原因造成的

2023-06-25 12:38:56 1055 28 3

参与讨论
【探讨】976977020@qq.com

最新内容

4000米不是天寒地冻吗?还要担心冷的问题哦。

S7-200 SMART CPU SR20能在4000米高原上使用吗???

2023-06-19 13:28:26 282 2 0