各位前辈,刚开始学习plc,买了一个200smart。应该怎么开始学习呀,还有需要在买什么器件吗,给点建议呗
s7-200smart CPU CR40, AC/DC/RELAY 的“耗用电流(额定值) 150mA; AC 240 V 时 耗用电流,最大值 250mA; AC 120 V 时 接通电流 最大值 7.3A; 264 V 时”接通电流最大值7.3A是什么意思?CR40配一个隔离变压器,只供CR40cpu,用63VA的容量是否可以?
S7-200 SMART Manual_En.pdfS7-200 SMART_手册_Ch.pdf这是200 smart的中英文手册motion control相同章节的描述,请大侠们确认一下标有红色下划线的这两个描述是否有冲突?
S7200smart根据需要装了一块SB BA01,按照说明书可以保持一年,那么电池过了有效期,更换电池又必须要取出,是不是时钟得再次设置?还是怎么操作呢?
PLC型号,SR30,模拟量板SB AQ01 不定时出现红灯闪烁,变频器不运行。最近我公司使用的SB AQ01模拟量板,陆续不定时的出现模拟量板红灯闪烁。在调试设备时,按点动按钮使PLC Q点输出信号驱动外围AC220V继电器。有时一天出现一两次故障,有时一整天都正常。亮红灯时有些机器不断电过个几分钟正常了,有些机器要断电重新上电又正常了。这一天基本上都正常,要到第二天才会出现故障、在检查过程中发现PLC不传送给模拟量板数据,一切正常。只要PLC有数据给到模拟量板,按点动按钮多次,模拟量板就会出现故障,注意,点动运行变频器是不需要用AQ01板控制的。后来经检查后发现用最近几个月的AQ01板会有这个故障,找到两个2022年的AQ01板子装上就不会有这个故障,新的板子更换了3个批次,20来个板子都有故障,最终检查出来是新板子抗干扰性能比老的板子差。各位老师有没有遇到类似的问题,不知道我的判断对不对,请大家指点不知道怎样上传视频。想要看视频的百度网盘下载,链接:https://pan.baidu.com/s/15zrherqwpd_D-xw7bUUuYg?pwd=yang提取码:yang
这个功耗是什么意思,这个模块本身不是不需要电源吗,只给通道接入电源不就可以了吗,通道对应的消耗是电流消耗(24VDC)
有没有大佬知道这些模块存在的隐患呀,求帮忙谢谢
现场有一台st60的PLC,用电池供电,不小心供成DC48V电压,当时再改回24V电源,PLC没反应了,但是换了PLC,拿回公司,再测试,又没有问题了,就是发现PLC自带输出24伏,不接负载是22V多,接了一个接近开关变成20伏,左右,也不知道正不正常
各位大佬好!请问一下,如果200smart在极短时间内供电电源跳过电导致PLC重启过,有没有可能在事件日志里查不到断电记录?
我公司是做集装箱的,现在想在集装箱的基础上进行温湿度控制。所以我想找一个师傅指导我学习一下。谢谢!!!
模拟量输出模块的输出端子处没有4-20ma电流输出,我在plc程序中给模拟量输出的点位(例如AQW52)有5530-27648的数值,但是端子处没有输出电流,用万用表量不到。什么原因?
各位,一、我的模拟量输入模块出现了无法读取传输过来的4-20ma电流信号的问题。模块上两路模拟量输入(1和2),1可以读到电流信号,2读不到电流信号(用万用表量过输入的线路直到1和2到模拟量模块的端子处都有电流显示)只是一个可以在plc中读到,一个没有。把1和2线互换接入模块1可以读到电流信号,2就读不到了。怀疑是有个线路有问题,但是两个线路都有电流信号。各位有遇到过吗,怎么解决。谢谢!二、模拟量输出模块没有4-20ma电流输出,在plc程序中是有5530-27648的数值输出的,但是端子处没有输出电流。什么原因。
意外情况下,发现变量名字不能使用下边这几个字母单独做名字,系统变量里也未发现有冲突的地方,编译也不报错,有谁知道原因吗?宗教避讳?
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_295938_1076.html 贴子内容见连接如果我有一台200SMART 一台24V的开关电源 一个三线制的传感器如何接线(需要用到 L+ 和 M)可行的接线方案有几种,优缺点是啥。请大佬们赐图说明,感激涕零,谢谢
点击模拟器按钮,会弹出红框内的窗体,如图请问,这个窗体是做什么用的,如果继续模拟应如何设置。。好像一些简单的画面程序,在使用模拟器时,并不会弹出这个框里的窗体,是什么原因呢
我今年24 中专学历 是做电工出身 之前那家公司东西比较难 复杂所以做了四五年 电气原理 排故障 单独调试都可以了 于是我自学plc 今年5月偶然间看到有招聘电气工程师就大着胆子试了 老板人也很不错 说:“这边工程师带着程序跑路了 让我试试 别怕大胆干 于是我开始一边自学一边写 其实东西也简单就一些逻辑控制和一两个伺服 现在程序被我弄的标准化了 基本不用再动了。但是我遇到一个问题 我感觉不能提升自己的能力了 是在纠结换家公司还是继续在这边自学scl 因为程序不用烦了 我每天的时间都很充裕有足够时间自学。
现场模拟量模块3AM06的输出有问题,选的4-20mA,在程序里给个5530,但是测到的是8mA,程序里给的是27648,测出来的是40mA,请教一下可能是什么原因?难道是干扰?但这直接翻倍了,感觉不像是干扰
我加入的新公司的一台老设备,厂家已无法联系。设备的PLC 是200smart 还加密了,无源程序。在维修时无法进行程序的上传和监控,请教各位大师有无好的方法。
笔记本设置了200%缩放,其它软件都正常,就这个STEP 7-MicroWIN SMART看起来不正常升级了版本,还是这样。设置了DPI系统缩放后会好点为什么2023年了还不适配高分屏
求教老师指点如何接线
国产PLC发到欧洲,那边新厂,三相电测量值是445伏,单相电250伏以上,看到PLC壳体供电电源电压上限240V,已经超过额定电压,这样使用会有什么不良后果呢?
项目 11.7z自己做的带参子程序,单次调用还没问题,调用第二次,设定的值和第一次的不同时,第二次的输出还是以第一次的数据来输出的。是哪里有问题吗?子程序里的输出点用的是IN_OUT,里面也没有用沿指令。1.pdf4.pdf5.pdf6.pdf7.pdf2.pdf3.pdf
公司需要设备采集数据,由于网口被占用,系统厂家选了BCNET-200串口转网口模块,是直接从PLC通讯口取24V电源的,在使用过程中出现过好几次北辰模块烧坏的问题(同时PLC的通讯口也无法供电了,但是通讯可以),有时模拟量模块也会跟着报电源故障。最严重一次,直接一个CPU及模拟量模块烧坏了,西门子维修鉴定是485通讯口串入高电压烧坏主板,求助大家怎么解决这个问题?不让北辰的模块从PLC取24V电源吗还是加其他防护措施啊?
各位老师好,请问6AV6648-0CE11-3AX0这款触摸屏是无火花的吗?可以应用在防爆环境中吗?
CPU SR40拓展AE08三个,其中第三个AE08外部信号正常,程序监视为0 ,更换第三个后正常显示一段之间后再次为0,是SR40有问题还是什么情况,求大神解惑
背景情况如下:公司是个设备集成商。使用200Smart与 西门子触摸屏,与台达伺服控制器,台达伺服马达来生产电气设备。问题描述:客户反应,有一台机器出现故障,在西门子触摸屏上出现某报警提示。此报警是检测刀带是否断开,一旦刀带断开,该接近开关动作,200Smart的I1.3输入从0变为1,触发警报。最开始,让客户将I1.3的输入传感器拆下,不用。该报警提示,也消失了。使用大概半个月,该客户又反应出现某报警提示。让他做了一下操作,但无法消除报警。让他将该200Smart与 西门子触摸屏,一同寄来公司。检查发现,200Smart的该输入点正常工作,没有发现异常。输入公共端接24VDC,该输入点连接0VDC,则200Smart的该输入点,有动作 ;该输入点断开连接0VDC,则200Smart的该输入点,有变化。临时对策,将该报警用 SM0.0 屏蔽掉.后来思考,可能是电磁干扰。该电箱内有一个伺服控制器.现场什么情况,也不清楚。??各位有什么高见 ?
一共十四台st40 , 用了有大概不到两年时间 陆续有两台输出点q1.4故障。故障描述,plc q1.4强制为1时 q1.4 输出电压有大概不到几百毫秒的时间正常 过后就没电压输出 强制为0再强制为1时又有一个短暂电压输出 是什么原因造成的
S7-200 SMART CPU SR20能在4000米高原上使用吗???