本章节包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如样本手册、产品选型、安装接线、软件编程、指令使用、通信案例以及常见问题解决方案等等,给客户提供一个快捷的解决渠道,帮助技术人员快速上手,解决使用中的常见问题。
这是一个专为西门子S7-200 SMART PLC和精彩系列触摸屏SMART LINE打造的应用库:SMART COOL App.——SMART产品应用库基于SMART产品的各种应用场景和机型,从S7-200 SMART PLC的样例程序到SMART LINE HMI的画面程序,再到详尽的参考文档——SMART COOL App.的使命,就是为用户提供全方位的支持。现在,SMART COOL App已经累计发布了100多应用案例,覆盖运动控制、包装机械、环保、暖通空调、智慧农业、电子SMT等各行各业。运动控制应用库包装机械应用库环保行业应用库暖通空调应用智慧农业应用电子行业应用SMART COOL App.的推出,是对传统编程方式的一次革命。它通过直观减少代码的复杂性、冗余和错误,极大地节省了开发时间。模块化代码结构不仅易于理解,更简化了维护过程,降低了潜在错误,增强了程序的可扩展性。如何找到并下载您需要的应用案例?点击前往在商城您可以查看SIMATIC S7-200SMART系列和SMART LINE HMI更丰富的产品资料、3D模型、性能讲解等查看S7-200 SMART查看SMA...
SIMATIC S7-200 SMART V3.0具有更大的内存和更快的速度,支持UDT和数组数据类型、支持FB编程概念、支持多种运动功能(凸轮、齿轮和插补)。S7-200 SMART V3.0 系统手册点击领取为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-200 SMART,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-200 SMART技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-200 SMART课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200 SMART系列产品,欢迎前往采购!
如上图所示,我如何才能将这个轴_0的当前位置、当前速度的值存放进VD500、VD504寄存器里面,然后在触摸屏上面显示出来。
使用STL书写,但不影响在LAD下调用。改进递推平均滤波.rar
在S7-1200写了个对输入逻辑进行定义的程序,使用LAD不知道怎么实现,主要是也没有AT,看看怎么写啊inDI_PhysicalDI_ConfigoutDI_ProcessedIF #i 7 THEN#i := 0;ELSEFOR #i := 0 TO 7 BY 1 DO //获取当前位的配置#DI_Processed_Bits[#i] := (#DI_Physical_Bits[#i] XOR #DI_Config_Bits[#i]);// 如果常开配置,处理=原始 如果常闭配置 处理=NOT 原始END_FOR;END_IF;
S7-200 SMART G2 能做冗余MODBUS RTU通讯不?
S7-200 SMART ST60CPU初使用 西门子plc近期产品日新月异的更替,一直心心念念的想熟悉一下S7-200smart V3.0版本的编程环境,软件在电脑购买那时就安装了V3.0,只是没有真正应用过,基于V3.0版本仍然与原V2.8版本之前的扩展模块匹配,刚好项目需要,于是采购了一根ST60的。我认识V3.0硬件是通过安装V3.0软件打开系统块开始认识的,共计2款4个型号,分别是ST40/60和SR40/60。 今天,拿到6ES7288 - 1ST60 - 0AA2这款cpu,打开纸盒包装看cpu,集成了2个扩展信号板位置,且原来集成的RS485口被移至cpu的右下角,对应的右上角集成了2个以太网口,连接24V电源上电,打开V3.0的软件,编辑一个简单的测试程序。一气呵成的下载,打开通讯设置窗口,选择以太网驱动,下载,咦,新模块也需要设置密码? 重新打开系统块,没有V2.8版本时的安全设置选项,V3.0安全设置选项已经被单独移出到项目树下,看来西门子的意图是加强了安全防护性能了,开篇就遇到这个情况,图示: 弹出的小窗口,只有一个选项,就是初始使用时的初始密码的使用,勾选后,...
认识西门子S7-200 SMART V3.0软件环境中的新指令 近期,由于项目编程需要调用随机数作为控制功能的辅助算法,自己随手写了一个0-100的随机数后,准备将这个随机数转换为0.0 ~ 10.0的浮点数,做控制功能的算法,在查找指令时,看到V3.0新增加了一些平时报警热门的新指令,图示:通过F1帮助,很快就能够熟悉指令的应用。将项目下载,熟悉一下新指令的具体应用。看到在调用MOV_B指令时,看到有新增加的MOVE指令以为是眼花了,仔细一看确实有这个新的指令了,图示: MOVE指令使输入in和输出out侧的数据类型填写更宽泛。 有机会再试试其它指令,使实际应用过程中更能够方便快捷。
控制某事物,少不了要输入一些数值。压力、行程、速度、时间、流量、转矩、等等。什么情况用物理值本身的单位好。什么情况用无量纲0到100%好?有一个异步电机的转速需要调节。有人说用赫兹做单位,50赫兹一眼就知道电机转速已经达到最大值。有人说50最大吗?既然能调,那么一定是有变频器的,可以超频啊。什么才是最大值?60吗?70吗?86吗?到底有没有比较好决定的理由?
V3.0版本的200 Smart 用111报控制V90PN,伺服经常会不动作,有大佬遇到过这种情况吗
硬件:plc ST20。一个屏。一个变频器。一个电度表。连接:plc通过Modbus RTU与变频器电度表连接。三者都是装在一个电柜内。没有别的主要电气了。屏用网线连plc。没有终端电阻。感觉线路很短,没加。需求:读变频器两个信息。一个信息两个字节。一个信息20几个字节。 读电度表两个信息。一个信息4个字节。一个信息40个字节。程序:自己常用的MB读写程序套路。自我感觉程序稳定,未明显发现存在BUG。可以暂时简单理解成上述4个信息固定轮训。ctrl设定超时1000毫秒。上述需求对应Q0.1到Q0.4四个状态灯。我把4个信息的轮训状态都输出到Q点。比如轮训到第一个信息Q0.1亮,轮训到第三个信息Q0.3亮。正常情况可以看见Q0.1到Q0.4以很快的速度循环流水灯闪烁。字节多的信息感觉灯更亮,字节少的信息对应的灯比较暗。一切都很正常。9600的波特率,还没尝试修改其他波特率。电度表最大就是9600 。目前现象:变频器两个灯一直都反应很灵敏。一闪而过。但是电度表的第一个灯Q0.3,偶然会亮很久,之后又可以继续轮训,MSG没有报错误码。Q0.4,是读电度表的40个字节的长信息,从来没有...
我是初学者,怎么下载STEP 7 Micro/WIN SMART V2.8,找了一个小时也没找到
维修设备时需要查阅设备上200smart程序,由于200smart上载时加密,无法进行,设备供应商只提供了.s7s存储卡程序,但不知道如何用mirco/win samrt软件打开此.s7s程序,请大神指点。
现场有一个RUT转TCP的网关,网关485口接了一个温湿度传感器,网线口接在交换机上,现在情况是,电脑用网线接到交换机上,用ModBus助手连接网关后,无法读取数据,检查发现发送的TCP模式报文传感器认不到,手动使用RTU报文通讯正常。求问,这种情况下,200smart如何读取数据?用TCP_Client库读不到数据;但是用RUT库的话,又没有串口。
200smart设置了不允许上传,如何远程修改等级,想改成最低权限
最新的smart line v5软件上有上传按钮,我找了一台line ie v5测试。先下载项目后,再打开一个新的项目上传,显示无项目文件,不能完成上传?
曾经看过一个视频,利用PLC+电机将木棒保持竖直向上,求助这是什么功能?怎么实现的?有没有样例?
上载是提示不能上载,也不能监控,但是可以下载。怎么回事?
各位大侠:我学习S7-200 SMART的视频几天后,写了一个点动+起动运行的电机回路。如图所示:在定义符号表时,我想把I0.2这个输入定义为“STOP”**作了好多遍,都无法把这个I0.2定义为“STOP”可以成功定义为“ST_OP,定义为中文”停止“也是可以的。哪位大侠,在闲暇的时候指点一下??请不吝赐教!
数据修剪平均值.rar也蹭个平均值热度,去掉一个最小值、一个最大值后求平均值,其他人称其为中位值,但在网络上查了一下,似乎应该叫修剪平均值,真正的中位值应该是所有数据排序后取位于排序中间的数值(若为偶数采样,则取中间两个数的均值)和https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1978638_64_0_16.html#anch这个程序类似,只是人家用STL,我用LAD用S7-200 smart V3的函数块FB编写,使用LAD编写,便于查看,只是函数块会占用较多的空间,不适用于V2.8及以下版本做过测试,但还没实际使用过,也给出了测试用的示例,只是为了方便调试监控,对计时脉冲上升沿变量在监控时手动修改,若为周期脉冲沿则可以定时采样、计算,若为AlwaysOn则若干个扫描周期(若计时长度参数为1则为每个扫描周期)采样一次、计算一次,可以随时初始化,初始化时以当前输入的输入数据填充采样数据区、并将当前输入的输入数据做为平均值输出,修改采样数据数量时也相当于初始化,若禁用平均值,则输出当前输入数据,若有计时脉冲上升沿,同时采样新数据、计算平均值,但输...
最近做的一个项目,屏幕报警时间和实际有一点点误差,突发奇想想要试下200smart能不能靠软件编程实现Program_Alarm报警功能需要解决的问题 1.报警使用PLC时间戳 2.动态参数问题1:在PLC中获取PLC时间戳不难,怎么在触摸屏上做关联问题2:动态参数是毫无思路请各位指教