您是否听说SMART PLC 已更新到 SMART G2 版本?您是否还在为S7-200 SMART G2的参数查找、程序报错而烦恼?是否渴望获取最新、最权威的技术支持?好消息!西门子技术专家已为您精心打造了S7-200 SMART PLC 常见问题大全,涵盖了从基础功能到高级应用的方方面面。现在,这款宝典已全面更新,特别支持S7-200 SMART G2的12个方面的技术领域!为什么您不容错过?·一站式解决所有疑问:无论您是初次接触S7-200 SMART G2的新手,还是寻求升级的老用户,这里都能找到您所需的一切。·权威专业内容:由西门子技术专家亲自撰写,确保信息的准确性和实用性。·丰富实用技巧:包含独家“西门子工程师专属小Tips”,涵盖了迁移、接线、以及Trace等新功能的使用,助您轻松驾驭SMART G2。·免费便捷获取:仅需一次登录,即可免费查阅所有内容,省去您翻阅厚重手册的时间。还在等什么?立即扫描小程序,探索S7-200 SMART G2的无限可能,让您的工作效率更上一层楼!新品发布-福利狂欢活动时间:即日起 —4 月 8日活动奖励:发帖/回帖即享2倍西币!发布故事帖更...
本章节包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如样本手册、产品选型、安装接线、软件编程、指令使用、通信案例以及常见问题解决方案等等,给客户提供一个快捷的解决渠道,帮助技术人员快速上手,解决使用中的常见问题。
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-200 SMART,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-200 SMART技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-200 SMART课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
如题,smart200 V3.2编程软件能不能调试V2.8plc程序?我试一下好像不能
现在的项目是使用S7-200smartPLC与科隆的电磁流量计进行ModbusRTU通信。科隆提供的通信协议文件显示,瞬时流量的寄存器地址是30002。由于PLC始终与流量计没通信上,于是用电脑使用ModScan32串口助手直接与流量计通信了一下,发现能通信上,只不过地址是30003.这个数据是1.2295立方米每秒,与表头显示的4426.2立方米每小时也是吻合的。核对了一下流量计表头的通信设置:站号1,波特率9600,偶校验(Even),1停止位。PLC这边选择了主站通信库的MBUS_CTRL和MBUS_MSG块。附图是两个块的设置。结果PLC读取还是0 。已经确认了流量计到PLC柜的线路没问题(串口助手测试的时候就是从PLC柜端子排上的取的信号),PLC与流量计的通信参数也是一致的。唯一怀疑的就是寄存器地址,我试了30004、30003、43003、43004、40003、40004,始终VB1000这里都是0。Done和Error这里的监测数值也一直都是闪烁的0。
现在有一问题:就是我用串口调试工具监控plc下发的报文,下发的报文没有问题且从站返回的报文与表头的值也对的上,但是msg指令的done一直是0,error也是0,现在读不到从站的数据,用工具检测发送和返回的报文均没问题。还有一情况是,原本正常能够采到数据的,项目改造后新加了两个485蠕动泵,485蠕动泵控制没有问题,这个跟ph表头是并联在一起的,ph读不到数据了,大佬们指点一下
各位前辈,像这种多路流量PID,怎么保证精度啊,路与路之间都在抢流量,但从软件上能解决吗
STEP 7-MicroWIN SMART V3调了项目树和程序的字体大小后小数点和英文出现了一些问题
刚入门,有没有老师有用smartG2的换热站程序啊
触摸屏的型号是SMART 700 IE V5,PLC型号是SMART G2 ST32 .在给触摸屏组态连接时,没有SMART G2的选项,试着选择SMART 200 .然后建立变量1,数据类型INT,寄存器地址VW0,在画面组态中IO域,关联变量并设置显示格式。在PLC端写程序段一LD Clock_1sEU+I VW0, 1, VW0程序段二LDW= VW0, 9MOVW 0, VW0下载,正常运行。PC监控正常。但是SMART 700 IE V5 IO域显示“##”我的问题是:SMART 700 IE V5 与SMART G2 不能直接通讯吗?还是说我哪里做得不对。
S7-200 Smart G2 沿用一代产品的编程软件吗?
变量表 1.zip这个是什么情况?有遇到过的吗。你们可以试一下我这个文件能导入不
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c2e67821-b932-4c42-9b45-f6933f15f993/STEP-7-MicroWIN-SMART-V3.2.zip https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2204fe4a-6b49-431c-aa67-c5c7758892ef/6ES7-288-1ST32-0AA0-V03.02.00.zip 运动控制(PLCOpen)全新的运动控制带来总线级实时同步与更高精度的多轴插补能力,同时新增扭矩控制相关指令完善力矩管理能力。? 新增 IRT 运动控制– 新增 IRT 轴– 支持最小 1 毫秒 的 PROFINET 总线运动控制周期– 支持总线的配置,调试,诊断功能– 支持单轴,凸轮,齿轮运动– 支持多种控制模式:位置模式、速度模式和扭矩模式? 新增运动指令:– MC_TorqueControl (页 1001)– MC_TorqueRange (页 1010)– MC_TorqueLimiti...
怎样写程序才能让PLC保存断电前步进电机位置值,之前按照官方给的模板写断电后位置值就变成0了
请问大家一下SMART LINE V5 HMI触摸屏的时间精度是多少?我找了一下只找到RTC 时钟断电保持时间是3年了
我听从了好多位热心网友的建议,在咸鱼上购买了一个二手的PLC-ST20;又购买了一块二手的触摸屏;又购买了二手的75W直流电源。又购买了一个新的5**换机,指示灯和小按钮也是新的。前几天,机修工帮助仪表团队做仪表电缆的桥架;我找来一小段宽度50的小桥架;画了简图,让机修帮忙做了一个小的试验台;把购买的这些元件,都安装起来了。如图所示:小架子看着不太美观,安装后,PLC和触摸屏通过交换机,顺利地进行了联网测试。有空的时候,会在网站上看一下免费的视频来学习。各位大侠;哪位有时间帮忙出个题,我来演练一下。出题范围不含:伺服、编码器、变频器、模拟量(我这个试验台没有这些装备);出题就可着图片中元件来出题吧;谢谢,先。
新人入门,想知道下螺杆冷水机组里面两个小程序怎么写:1是先启动水泵运行3分钟厚压缩机再启动,3分钟内水流开关没闭合,会水流报警2是压缩机启动后15秒内,冷冻油流量开关闭合,如果没有闭合15后要报警请问下各位师傅,程序要怎么写,谢谢??
每次监控程序时,都弹出时间戳不匹配,该怎么解决?用的软件版本是V02.08.02.00_00.01
大家好, 请教个问题,在smart200的ST60 CPU在线监控时,发现程序所有接通的触点会一阵一阵的接通,断开,接通,断开。。。。。但程序运行良好。个人感觉这应该不正常吧? 具体情况是这样的, 用ST60 CPU做Modbus TCP通信的主站,轮询扫描读写从站,处理开关逻辑,模拟量输入输出数据等功能, 读写的 从站有15个,每个从站操作用10ms脉冲触发读写,依次轮询,总共15000ms=15s, 软件转到在线监控模式时,发现在点完在线按钮后,需要等5-9秒时间,软件中接通的位才会变蓝, 换成另一个子程序监控,依然是这样延迟, 是轮询的从站太多了的问题?还是CPU负荷太大了的问题,在触摸屏端,数据显示正常,CPU驱动的设备都工作正常。ST60都是smart的最高级cpu了,难道扫描15个从站都不能胜任吗??请有经验的大神指点指点!!提前感谢!!
S7-200SMART G2 V3.2与汇川sv660f通过105报文实现控制时,通过指令伺服能使能 能报警复位,能直接回原,但是就是伺服不能运动,如果运动 就会报警位置偏差过大,其实也就是伺服电机没有动,我们plc一致在发脉冲,不知道怎么回事
程序很简单,用于测试在FB块中使用定时器是什么结果?我生成了3个FB实例,当我启动第一个实例时,发现T38的值永远是0。本以为有可能像子程序中一样,可以使用。但事实是根本不能用。官方文档中根本没有提到这个地方。那如果,想要在FB中使用定时器的功能怎么办呢?看来只能使用时间间隔定时器来自己做了。
新款S7-200SMART G2在PN通讯汇川伺服SV660F,只能选105报文,而且PLC在控制面版调试界面上使能后,速度/位置设置后,伺服不转,各位大佬有知道啥情况的吗
控制器西门子SMART的G2,伺服驱动器桢正PN,现用报文控制速度+扭矩,发现速度无法调速,请教大师们
昨天发了一次,带了其它品牌名字被删了,这次屏蔽一下。说一下硬件条件:ST40 V2.8,加热功率8kw,被加热装置是不锈钢桶(H450*φ250mm),数量输出方式,设定温度120度;自己整定了几组参数,效果都不好,都会超温3-15度,过零两三次后才会稳定在120度;换成一款专门的温控器控制,效果就很好,刹车预判的很好,不管是从室温还是从80度开始加热,都会停在120度并稳住,尤其从80度开始加热,到110度时就停止输出了,靠惯性升到120度。用AI查了一下,这个温控器除了PID还有别的算法,AR提前控制、微分先行啥的
CR60与C#S7协议通信不上,,SR60可以,为什么。。CR60网口跟SR60区别什么,,通信距离多远
S7 200 smart G2 V3.2 与Factory Io V2.5.0连接报错问题,用同样的设置方法连可以连接S7 200 smart ST60。
如题,最近有人纠结于字符串“魔术数”不能直接填进FB的管脚了,认为是bug,其实,还真不是bug,而是规矩变了。在博途平台上,直接填写匿名常量(字符串类型)的操作依旧被允许,编译也没有错误,而在S7-200 SMART V3.0(含)之后,这种操作在STEP 7 Micro/WIN SMART V3软件中便被禁用了(其它数字数值倒是还可以),恰如开头所说,不是bug,而是规矩变了。大家都知道,自V3.0起,开始支持FB+UDT模式,本质是更好地支持模块化开发,放在这个关注层看,这种不再支持字符串“硬编码”的变化,不是坏事儿,而是好事情,它要求用户更关注显式数据类型的定义和使用,更偏重于“配置”的概念,而这也是为了更好的支持模块化复用,以及与SCADA/HMI的协作配合。也可能你会说,那凭什么它博途就可以?这又涉及自身软硬件配置问题了,博途软件是什么体量?STEP 7 Micro/WIN SMART V3又是什么体量?如果说前者是泰森的话,后者最多也就是邹市明;或者又说,为什么V3.0以前支持?想问一下,对FB+UDT的支持,背后需要做的工作你又了解吗?一个看起来不起眼的功能,在编译器处...