SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 11203 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1500系列

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 14666 25 14

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 4027 0 0

参与讨论

好像MW100的低字节是MB100,而DB1.DBW100的低字节是DB1.DBB101

2026-07-21 10:16:21 389 14 2

参与讨论
【探讨】1500和精致屏通讯

最新内容

设备是正常运行的,就说明是屏的通讯问题,检查网线和IP地址等,看有没有IP冲突等

设备在运行过程中突然通讯不上,屏上变量为#号,设备运行正常。跟换通讯线,#号没有了,屏上显示都是0。配方做在PLC侧,同样都没有了。

2026-06-09 10:04:36 1081 14 3

参与讨论
【求助】原先的PLC版本是老版本,已停产,换新版本CPU,一定要用博图更换和下载程序吗?

最新内容

如果是兼容的,不用下载,直接把卡拔下来插到新的PLC上,只是运行中的一些记忆数值没有了,都变成初始值了。

如题:原先是1511的PLC,订货号是1AK02的老版本PLC,现在这个PLC坏了,老版本的PLC已经停产了,最新的PLC订货号是1AL03。要换这个新版本的PLC的话,是否一定要用博图更换PLC版本和下载程序?项目在国外,去技术员比较麻烦,想让现场的安装人员进行更换。

2026-07-22 16:42:31 267 8 3

参与讨论

西门子S7-1500与多个从站、多个伺服V90、远控计算机通讯采用的交换机连接。我看一个工厂里面的多个产线上,PLC都用的西门子S7-1500。交换机有用西门子XB008的、tp_link、华为、还有MOXA,当然都是工业级的,都可以用,那么这些有什么区别呢?

2026-06-29 09:13:31 618 8 2

参与讨论
【求助】西门子博图梯形图程序,复位线圈串联和复位线圈并联的区别

最新内容

能通过编译并且输出结果正确,哪个效率高就用哪个

求证博图支持线圈串联,但是,按梯形图扫描周期来说,从上到下,从左到右,是不是还是建议并联写法。串联线圈是不是不规范

2026-06-18 22:07:11 1306 17 0

参与讨论
【探讨】FC配个专用DB与FB配套背景DB差别天大

最新内容

数据类型OUTPUT 改成in_out

自己用SCL写了个FC,给它建立了一个全局DB,怎么看逻辑都正常,应该可以锁存。实时运行结果是:输入变化输出就跟着变化,根本没有锁存,也不用Reset,输出跟着输入直接变化。分析半天也没找出来原因到底为啥DB里面的数据会清零。 后面找不出原因,直接又建立一个FB,源代码直接粘贴过去,OB1调用,配个背景DB运行正常。为啥全局DB不行呢?FUNCTION Fault_Latch : Void{ S7_Optimized_Access := TRUE }VERSION : 0.1 VAR_INPUT InPut : Bool; // 输入信号 Reset : Bool; // 复位 Slct_Tp : Bool; // 0=No,1=NC END_VAR VAR_OUTPUT Input_Latch : Bool; // 已锁存信号 In_Fualt : Bool; // 输入信号故障 END_VARBEGIN // 输入信号 //InPut: bool 输入信号 //Reset: bool 复位 //Slct_Tp: bool 输入信号选择0=No,1=NC; //输...

2026-07-20 09:58:36 617 10 4

参与讨论
【探讨】为什么V21的专有技术保护,现在只要关闭了FB或FC重新打开就要重新输入密码。

最新内容

在目前的情况下,支持交工后再加密这种做法。

为什么V21的专有技术保护,现在只要关闭了FB或FC重新打开就要重新输入密码,之前版本都是打开项目后只输入一次即可,这样好麻烦啊,是不是哪里设置不对呢,还是什么权限问题

2026-06-16 10:14:23 654 9 3

参与讨论
【求助】改了一个变量就这样了

最新内容

重新编译看看会不会报错呢

没遇到过这种故障啊

2026-07-21 10:45:06 336 11 0

参与讨论
【求助】1511-1-PN CPU的固件升级包

最新内容

注册个账号,去知识库下载,或找代理商要

那位大佬有1511-1-PN CPU的固件升级包啊 要V3.1以上的

2026-07-21 10:09:01 209 5 0

参与讨论
【求助】博图V19使用的时候崩溃

最新内容

好不好用都是相对的,V19都已经停更了,所以你觉得稳定与时俱进吧,好呢就高歌猛进,坏呢就披荆斩棘

今天使用博图V19,特别是查看CPU属性的时候跳槽截图就没有办法使用了

2026-06-22 15:24:31 483 5 1

参与讨论
【求助】PLC的证书管理器到底干什么的

最新内容

受益了。。。。。。。

我用的plc是1500,我看配置里有一项证书管理器,授权日期到2037年。请问,这个证书管理器影响PLC和 HMI的通讯吗???

2026-07-11 15:13:04 1085 10 3

参与讨论
【求助】西门子虚拟网卡

最新内容

期待更详细的回答

在我的笔记本的设备管理里面西门子虚拟网卡Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter都安装正常运行正常,为什么在PG/PC接口设置中找不到虚拟网卡,重装S7-PLCSIM Advanced V8.0也没用,请教大神指点,笔记本安装早期的博图版本,谢谢回答

2026-07-18 15:17:37 211 3 0

参与讨论
【探讨】AutoLicense Manger显示不全怎么整

最新内容

边框拉大一点

显示不完全,显示不出来IP填写框

2026-07-19 16:12:14 419 8 0

参与讨论
【求助】1500 DIAG80这个FB块怎么使用?

最新内容

不愿意看英文文档,可以看博图帮助文件,一样也可以找到。

从西门子官网上下载了个FB块,但是说明文档是英文版的,有大神能给说明一下这些引脚都干什么用的吗?109480387_Diag82_v20.zip

2026-07-18 08:51:37 236 2 1

参与讨论
【求助】0720 【万泉河】机械参数不是全局变量

最新内容

0720 【万泉河】机械参数不是全局变量我在10多年前首次提出的PLC编程不用全局变量M和T的理论,着实惊讶到了一大批人。 其中有一批是坚决不相信,所以就搬出各种反面证据来印证。而另外还有一批信是信的,但程序做的胆战心惊,就怕自己没用好,把程序做垃圾了。我后来反思,应该是我表达的不够清楚,导致一些人没理解透彻,产生了歧义。 比如我后来有组织过讨论,FB的背景数据块的数据,在某些品牌的PLC中是不允许外部访问的,然而在某些品牌又是可以访问。 后者以西门子为代表。 那么这些数据算是全局变量还是不是全局变量呢?其实我一直表达的全局变量是一种逻辑用法。 从定时器T就能看出来,它既是一种寄存器变量,也是一种用法。 比如我说不用T,可从来没有说过不让用IEC定时器,或者自治的定时器。 如果不用,程序需要定时的地方,功能就无法实现了。对全局变量M也是。PLC中给规划了M变量空间,给你做什么用的,你拿来做了什么,你必须清楚。 而我当然更清楚。 我反对的是你用来做这部分功能的用法。比如在一个程序块FC_B中,逻辑需要知道在FC_A中的某个逻辑状态的值,比如某个BOOL量状态,就用M,或者某个阀门的开度,...

2026-07-20 17:34:52 133 0 0

参与讨论
【探讨】西门子 博途软件 版本太多了,搞不清怎么装了?谁能说说看

最新内容

TIA_Portal_STEP7_Safety_WinCC_V21先装这一个,S7-PLC SIM_V21仿真要的话也装一下,其他的等报错了再百度查漏补缺

西门子 博途软件 版本太多了,搞不清怎么装了?谁能说说看V21 里面的安装包要怎么安装?每个安装包具体是什么作用的?现在目前需求就是PLC组态编程、变频器组态、unified精智屏幕组态编程

2026-03-27 11:14:48 798 4 1

参与讨论
【求助】西门子1510SP 下载过程失败

最新内容

优化程序或换CPU

下载过程提示CPU上没有足够的代码空间或数据存储空间

2026-07-17 16:05:01 522 10 2

参与讨论
【求助】0703 【万泉河工控评论】PLC工程师为什么用AI编写FB?

最新内容

“亿万年前, 上帝造人时,造了碳基生命的人的同时也造了万能的硅基生命,以作为人类的助手。但条件是碳基生命先激活,而硅基生命需要先沉睡中,需要人类探寻,激活他。” -所谓的上帝创造了人类,有没有可能也是当时的一场AI变革

0703 【万泉河工控评论】PLC工程师为什么用AI编写FB?上周末看了一场技术交流会直播,当然我是断断续续看的。 因为通篇并没有让你得到什么营养的成分,只是不断看到有人在讲他用AI做FB的实现过程。 看的心烦,当然也有做了其他的工作,也都大致如此了。如果我大病昏睡了2年,醒来之后继续做未完成的工作,还在勤勤恳恳一笔一划写程序,完全不知道AI世界的发展, 然后边上有个人过来指点我, 你傻呀,都啥时候了,还部分的工作可以交给AI啊, 让它瞬间就可以帮你完成了!我恍然大悟,哦,原来还有这种好事。那么这算什么,朋友的点化算是给我技术分享吗?显然不是。 顶多一个脑筋急转弯而已。 人工智能大模型AI/AGENT是技术,甚至可以认为是人类技术文明发展的光辉顶点。但使用它,不是技术。碳基生命的人类和硅基生命的AI/AGENT的关系,完全可以设想为一个故事。我来设想讲这个故事。亿万年前, 上帝造人时,造了碳基生命的人的同时也造了万能的硅基生命,以作为人类的助手。但条件是碳基生命先激活,而硅基生命需要先沉睡中,需要人类探寻,激活他。现在他终于醒了。 然后遇到了PLC工程师,说,嗨,老朋友,我们终于再次见...

2026-07-04 10:23:37 1379 13 3

参与讨论
【分享】Portal 软件找不到许可证的一种解决方法

最新内容

后来,系统自动更新,就是这个文件无法删除。能够正常删除,可是,一旦打开portal V16/V17,这个文件又会自动安装上去了,图示:而V15一直不受系统自动更新的影响,因为,工厂大部分设备仍然在用V15的,所以,一直没有感觉。直到有一次,需要使用V16版本的portal 维修设备,在打开原程序时,才发现了这个问题。

Portal 软件找不到许可证的一种解决方法 一个月前,我在win11系统中分别安装的portal V15/V16/17这3个版本软件,突然一下子在打开具体的用户程序或者打开硬件组态时,出现报警:找不到许可证“STEP7 Basic”的故障,上网搜索相关的几种解决方法均没有成功。今天,在网上偶然找到这个方法,感觉可能有实效,于是根据具体的说明整理、操作后,解决了portal这个报警问题,分享给大家。1)首先,确认portal软件的正确授权。我的问题是已经正确授权了,且各版本的软件已经使用了几个月后出现的,原因是因为win11系统没有关闭自动更新功能后出现的portal软件报警,我的软件报警不属于没有正确安装范畴。2)打开“C”盘,在“选项”中打开“查看”。勾选“显示隐蔽的文件、文件夹或驱动器”,同时取消“隐蔽受保护的操作系统文件(推荐)”,图示1:返回“C”盘后删除AX NF ZZ原来的授权文件。3)重新到原来的授权那里,重新一一安装各版本的授权,注意,授权时选择“工作地的单一授权SISL”这个选项,图示2:重新打开各版本的portal软件,打开程序时,这个找不到许可证“STEP7 B...

2026-07-17 08:41:11 718 13 1

参与讨论
【求助】西门子PLC晶体管输出型模块能在输出点与继电器之间加回路吗

最新内容

在plc程序里面互锁与外部实际的触点互锁,从电气原理上是不同的,触点互锁有机械性能(触点先断后合)的特性,而plc内部互锁仅仅只是理解上的互锁,没有机械特性,当正/反转控制时往往得不到足够的转换时间而烧接触器,因为plc转换可以在几十mS内完成,而外部的接触器没有这样的响应时间特性。

如图,在晶体管型输出点与继电器中间加回路可以吗,之前都是输出点直接接继电器,但是这个有互锁的需求,这样接会有损坏模块的风险吗

2026-03-11 16:48:53 884 5 1

参与讨论
【求助】库管理没问题升级类型

最新内容

博图软件库管理没问题升级类型

博图软件库管理没问题升级类型

2026-07-18 18:30:15 96 0 0

参与讨论
【求助】关于simotion转1500T的相关

最新内容

也应该在伺服驱动的数据块里。

之前用的simotion中可以调用motionStateData.motionState 这个状态判断轴是否静止,1500t位置轴中应该调用哪个参数实现

2026-07-09 09:35:33 329 1 1

参与讨论
精华
【探讨】我踩了一个关于运动控制工艺对象中MC_STOP指令使用时序上的一个坑

最新内容

很多问题都是调试之前我们想象不到的,解决了以后就积累经验了。

手册中关于这个指令的execute管脚的说明是这样的我一开始想当然的以为 只要execute管脚为false 就可以执行其他运动控制指令然而当程序中出现互锁需要停止轴时我使用的是上升沿信号而且由于多个信号停轴 实际程序收到的是一串脉冲信号 这个时候 我发现 虽然execute管脚是false 但是执行绝对定位指令时 居然报错16#800F这就奇怪了 按照说明 stop的execute管脚明明是false了啊 最后查了半天 发现是statusword2的0位 也就是stopcomand这个位一直为1 这是为啥 网上查阅了大量资料如果 Execute 的高电平只持续 1 个扫描周期(极短脉冲),下降沿出现在轴减速完成(Done 置位)之前,那么当 Done 最终置位时,Execute 已经是 FALSE 了,状态机检测不到「Done 为高时的 Execute 下降沿」,就会一直停留在 Stopping 状态。触发规则:通过 Execute 参数的 ** 正沿(上升沿)** 启动 MC_Stop 作业。锁定规则:只要 Execute = TRUE,工艺对象就无法执行运动作业这是 Stoppi...

2026-07-11 20:04:36 2027 10 8

参与讨论
【求助】PLC编程

最新内容

1847平台有很多免费的课程,可以去那里学习。

大家好,刚接触PLC编程,想问一下怎么样能够更快的学会

2026-04-24 09:06:38 4680 30 8

参与讨论
【分享】博途V20 UPD6下载之前版本的程序后断电重启,PLC MMC卡提示未装载项目

最新内容

“手机用户20240726864991 :下载完成之后是有的,可以正常运行。但是断电重启后就会报未装载项目的故障,需要硬件软件全部下载进PLC来解决”换张存储卡试试

西门子博途V20 UPD6 打开 UPD4 的程序文件,在对 1511T PLC的程序进行下载后,断电重启PLC会出现PLC提示未装载项目。需要对PLC进行硬件和软件全部下载。希望后续更新可以说明一下

2026-07-10 13:28:52 481 4 2

参与讨论
11203篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11203条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。