呵呵,终于有一个我等小白能发言的话题啦。说起起保停,我是真的有些熟悉了;学习一段时间啦。前几天,我一起参与一个外购设备的调试工作。这台设备中,主油泵电机采用的星三角启动,用的就是起保停的控制方法。对于我们新手来说,起保停更是喜闻乐见,容易理解。

之前很多朋友在论坛讨论区说,起保停程序的梯形图编程方法为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢,置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对设备的控制。但是它们的实现方法和特点略有不同,需要在具体应用中根据需要选择合适的方法。今天就来和大家讲一讲。加入下方话题谈论,一起发帖来聊一聊PLC编程的起保停VS置位复位吧!图1 起保停程序起保停电路(Start-Hold-Stop Circuit)在梯形图中的应用非常广泛,是通过输出点的状态实现保持的,如图1所示,将1#电机运行的输出点(Q0.0)和启动按钮(I0.0)的并联来实现电机运行状态的保持。适用于需要保持设备运行状态的应用,如电机控制、阀门开关等。图2 置位复位程序1而置位复位电路(Set-Reset Circuit)是通过Set和Reset指令的功能来实现电机的运行保持和复位的,通常用于顺序控制设计。逻辑清晰,易于调试和维护。如图2所示,通过Set指令实现对2#电机运行状态的保持,通过Reset指令实现将2#电机复位为停止状态。图3 置位复位程序2置位复位程序也可以通过SR触发器来实现,如图3所示。需要注意的是,由于SR...

2026-03-17 13:34:11 1791 17 6

参与讨论
本版置顶
【探讨】【探秘应用】手把手教你在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能(含下载)

最新内容

不停机更改硬件,特别有用的功能!

TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...

2026-04-02 15:18:02 168 1 0

参与讨论

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 11170 23 13

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 3046 0 0

参与讨论
【探讨】CPU1513,连接触摸屏数量

最新内容

目前是连接13块昆仑通态的触摸屏,这个可行吗,不如不行的话 ,是否可以通过CM1542-1模块来扩展呢

目前是连接13块昆仑通态的触摸屏,这个可行吗,不如不行的话 ,是否可以通过CM1542-1模块来扩展呢

2026-04-09 13:25:42 13 0 0

参与讨论
【求助】V20仿真 报错出现功能已禁用

最新内容

你这仿真的PLC不是还没开启吗?

有大神知道的吗?

2026-04-09 08:41:34 52 1 0

参与讨论
【探讨】1500与IM155-PN组态

最新内容

固件版本要一致,你可以装最新版本的博图

请问一下,1513 PN加接口模块IM155-5 PN BA,组态下载后提示下位组件错误是什么问题?

2026-04-07 15:57:07 100 4 1

参与讨论
【求助】TIA V21的面板影像文件哪里可以下载 TP1200 的触摸屏

最新内容

全球技术资源库里有下载

TIA V21的面板影像文件哪里可以下载 TP1200 的触摸屏

2026-04-08 14:47:09 82 1 1

参与讨论
【探讨】查看IO地址是在哪个设备中被分配的?

最新内容

CPU的属性地址总览-Overview of address” 里面可以查看所有的IO地址是被哪个模块占用,以及改模块的位置。

在网咯视图中,分配了很多设备后,有些设备会分配IO地址,有时候会遇到IO地址冲突? 如何快速查找到IO是在哪个设备中分配的? 一个个设备点进去看也不方便。

2026-03-28 14:06:49 1100 22 6

参与讨论
精华
【分享】增加了112epos报文

最新内容

谢谢分享!

上一个帖子少了一个报文,根据网友提示,补充了112报文说明.报文详解.xlsx

2026-02-10 16:45:13 8358 43 18

参与讨论
【求助】STARTDRIVE_ADVANCED_V18安装失败

最新内容

20:17:09 WARNING InstallResultSetupPackage::ReadResult(): - RT_Adv_Sim - Setup Package Message: Type(Error); Severity(AfterInstall); Text(The EditionMain HMIRTM_V11 isnt installed or doesnt have the required version. found version: allowed version: min 1.0.0 20:17:09 ERROR AdsWorkerSetupPackage::OnWorkerCompleted(): - SetupPackage setup failed due to unknown error20:17:09 FAIL! SetupUnit (RT_Adv_Sim) Failed PlusOptionalAddLocal我卸载了V18然后装V21就出现了这个问题是什么情况啊

16:06:58 ERROR AdsWorkerSetupPackage::OnWorkerCompleted(): - SetupPackage setup failed due to unknown error16:06:58 FAIL! SetupUnit (STARTDRIVE-G120-FW476) Failed PlusOptionalAddLocal尝试了多次都这样

2025-11-08 16:29:08 1242 5 1

参与讨论
【分享】在线监测Graph,顺控器不能使用。

最新内容

选项-设置-常规-常规-复位为默认值,将3个复位按钮都点下。然后重新打开软件就恢复了

选项-设置-常规-常规-复位为默认值,将3个复位按钮都点下。然后重新打开软件就恢复了

2026-04-08 20:06:59 39 0 0

参与讨论
求大神指点迷津

最新内容

点击:问题ID:349442,可以看到图片

如问题,其实就是手册当中G1_XIST1中32位包含了2组数据(单圈脉冲+精分辨率),为什么监控TIA中的G1_XIST1好像并没有按照单圈脉冲+精分辨率这种格式进行传输。

2026-04-08 14:15:21 83 1 1

参与讨论
【求助】博途v19顺控

最新内容

顺控是和博图一起的吧,step7需要单独安装,你这肯定还是哪里没搞对。。

v19的顺控器用不了怎么回事啊其他的电脑都是一个安装包都可以正常用

2026-04-08 08:25:06 92 1 2

参与讨论
【分享】【SCL编程案例】MODBUS RTU轮询处理

最新内容

学习了,大佬

该案例是使用1500CPU通过MODBUS RTU来采集配电房中的电表进行能源监控。这里只展示其中一个PTP模块的程序,该模块一个接了29块电表,电表类型有两种,第一种读取起始地址位40007读取长度为48个word 第二种读取起始地址为40007读取长度为64.下面是FB块的变量部分:其中ID变量的结构为:ID表示从站的战号,tyep表示电表的类型。下面是主程序部分的初始化:初始化中先执行了初始模块的指令,然后将MODBUS站号,设备类型等写入到地址中,由于我这里读取数据只用100个byte数据的数组,有一种电表的数据长度超过100个byte,所以我这里是分了两次进行读取。下面的是启动以及计数,其中增加了一个定期初始化轮询的指令。下面是写入站号,地址,地址长度,以及执行modbus指令和指令执行后的错误处理:下面是读取完数据进行数据处理:这个项目刚开始的时候我是使用官方案例中的梯形图轮询方式进行程序编写的,刚开始还好,但这个项目中大概使用了20个PTP模块,写了三四个模块的程序后我发现PLC的代码工作存储器空间满了,写不下去了,后来我才改成使用SCL进行编程,最终我将全部程序写完也只...

2025-05-22 09:15:19 13958 33 19

参与讨论
【求助】1500T采用电子凸轮实现变长追剪

最新内容

用的是 电子凸轮,要和凸轮曲线同步的。采用倒计时,齿轮同步可以使用。电子凸轮怎么使用?

采用1500T 电子凸轮实现变长追剪凸轮的行程为100,MasterScaling 和 SlaveScaling都为1.0,PositionSyncProfile40.0,MasterStartDistance30.0,正常仿真的时候,40的时候同步,速度,主从轴一致。当MasterScaling 和 SlaveScaling都为1.5,下料长度变了,从轴同步的距离也跟着变,要在60的时候同步有没有一种办法,改变下料长度,不影响从轴的同步点,比如我就定在40.0的时候同步。如果不可以的话,那从轴不是要做的很长吗,根据下料的长度,决定了从轴行程的长短。采用齿轮同步就没有这个问题。感谢大佬指点一下!

2026-04-06 14:28:29 186 2 0

参与讨论
【求助】请问西门子Unified触摸屏到底要在V20安装包之外安装哪些东西?

最新内容

SIMATIC WinCC Unified PC Runtime(RT)就是这个东西吧。

请问西门子Unified触摸屏到底要在V20安装包之外安装哪些东西?想仿真一直报错,安装包又好难找,不知道该装些什么才行。

2026-04-07 19:16:00 113 3 0

参与讨论
【求助】偶发抓不到上升沿,I LOST EDGE AT RANDOM

最新内容

你这个逻辑第一个atuo_start.Q必须是 真,才会激活 = 1的操作;

1500CPU在graph中步活时产生一个高电平,启动信号:StartMove(持续8秒左右),提升机用1214控制,1500和1214通过S7通信,1214中通过R_TRIG抓上升沿,偶发上升沿信号抓不到,附图请问我该如何处理最好

2026-03-28 00:31:45 1028 15 3

参与讨论
【求助】伺服EPOS模式下暂停问题

最新内容

是不是可以先到C,再判断条件

1500用原FB284控制伺服点对点,比如A-B走一段距离,现场要求某条件满足,直接A-B,如果某条件不满足,A-B过程中要暂停到C位(离B近)。是不是只能用intermeditaestop这个暂停位,还有其他方法吗?

2026-03-30 14:08:34 418 5 1

参与讨论

使用增量式编码器测转速,编码器分辨率为1000P/r,和电机转速1:1,电机转速为1500R/min 需要多大的计数频率?6ES7138-6AA01-0BA0是否合适?

2025-08-05 10:01:42 1117 6 3

参与讨论
【求助】满足SIL3安全等级,还需要CPU冗余的选型

最新内容

如果只使用一套PLC 可以用1518 HF,但是很贵想要便宜点,可以CPU 1513R-1 PN 作为PLC冗余,然后加上额外的安全继电器或安全PLC实现sil3

请教大侠,客户需要硬件上满足SIL3,同时要求CPU硬件冗余,通讯环网或冗余,可以选择1511F系列吗?R系列貌似没有SIL3认证。

2025-06-27 11:51:47 1389 10 3

参与讨论
【求助】1500带36根同步轴有压力吗,全部走凸轮

最新内容

主要考虑三个方面:1)运动控制资源2)算力,处理速度3)网络带宽

有个项目36根轴,全部走凸轮,客户要用西门子,用1518T-3PN有压力吗,有没有大佬知道

2026-04-05 21:59:00 173 2 1

参与讨论
1500R冗余环网问题

最新内容

这么高级的设计错误,还是一本正经做出来的,原因,根本就是没看过产品手册,凭着支离破碎的技术信息攒的方案

CPU与本地IO组环网,与远程站IO通过交换机XC206光纤通讯组环网,网络拓扑图怎么连接及配置

2026-04-05 23:58:00 226 5 2

参与讨论

为什么通讯不上能,求大神指点

2026-04-02 12:10:38 303 6 3

参与讨论

请各位大佬看一下

2026-04-03 15:53:28 211 5 1

参与讨论
【求助】1500的CPU加从站ET200SP的接口模块,此从站带了4串口模块的modbus rtu轮询通讯?

最新内容

rtu通讯链路连接是在et200sp从站上,PLC程序是在CPU上。所以应该是CPU先启动运行了第一个扫描周期,然后RIO启动完成的。可以调用初始化完成位,要是一直没有完成,就再去初始化一次直到有完成位=1为止。

1500的CPU加从站ET200SP的接口模块,从站上挂了4个串口通讯模块,做modbus rtu通讯?当停电重新来电(CPU和从站一起来电)的时候,发现4块有2块或1块通讯模块通讯不上?每次在现场从站ET200SP先上电后,再CPU上电就一直正常通讯下去,感觉如果同时上电,从站又可能有的通讯模块没被CPU识别到?从站先上电CPU再送电就没事?这个情况怎么处理?

2025-11-11 17:01:19 739 3 0

参与讨论

前言:软件:TIA V19CPU:1500HMI:TP900 Basic背景:缓存400条数据到DB(Datalogs)块内,HMI上有一个界面可以查看这些数据。方便操作,写了相关功能。(相关数据和程序简化后再仿真还原,只讨论核心问题)数据查看界面如下:(一个页面显示10条记录,总共缓存400条记录)StartIndex:输入/输出IO控件,用来指定索引起始位置PreRecord/NextRecord:上下翻单条记录PrePage/NextPage:上下翻页实现原理:按钮都使用DecreaseTag或者IncreaseTag函数来操作StartIndex变量的值,以实现单条记录或整页的切换。PLC程序代码如下:(本人菜鸟一个,大佬们先不用关心这段SCL程序,性能拉胯还需要大大的优化)在StartIndex的Region中,已对StartIndex的值进行限制,防止索引值超过数据数量范围故障表现:数据区地址访问无效导致CPU临时停机原理分析:在DataDisplay的Region中,我需要在指定的Startindex索引起始处,连续取10条数据出来,进行简单的处理后显示到HMI上。当St...