SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 10985 条,当日新帖2

SIMATIC S7-1500系列

总置顶

2026论坛首届竞赛正式开启!发帖100%有奖,等你来!

4017浏览51回帖

最新内容

// 启动允许灯全亮LD M0.3 LD I0.2 EU S Q0.0,1 S Q0.1,1 S Q0.2,1// 工位1抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.4 EU S Q0.3,1 S Q0.4,1// 工位2抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.5 EU S Q0.5,1 S Q0.6,1// 工位3抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.6 EU S Q0.7,1 S Q1.0,1// 复位全灭LD I0.3 EU R Q0.0,10 R M0.0,5// 复位所有Q区和标志位

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

4654浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

9938浏览42回帖

最新内容

很受用的分享

图片
本版置顶
【SCL编程示例程序】设备运行模式显示(——SCL编程案例征集活动请参考)

最新内容

支持,共同学习,一起进步

下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序

2025-05-21 14:36:10 11164 33 11

参与讨论
本版置顶
西门子SIMATIC S7-1500常见问题指南:选型、编程、通信与故障一站式解决

最新内容

速坛主考虑周全,省却了大家查资料的各种麻烦!

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 10200 22 13

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 2791 0 0

参与讨论
【求助】S120使用105+750报文,如何实现扭矩模式下控制速度

最新内容

速度模式+扭矩限幅,或扭矩模式(需要确定负载需要的扭矩大小,不然会飞车)

S120使用105+750报文,如何实现扭矩模式下控制速度,S120参数里面哪里需要设置,报文配置也配置完了,目前使用扭矩模式,直接飞车,扭矩限制也不起作用,只有扭矩限幅生效,第一次调这个,调了三天了,有点懵了

2026-03-13 20:45:22 58 4 0

参与讨论
精华
【分享】增加了112epos报文

最新内容

PLC→驱动器 附加转矩给定 (M_ADD1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 转矩给定值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003) Bit15 转矩方向 0 = 正向转矩 (电机正转) 1 = 反向转矩 (电机反转) 注:16#4000 代表 100% 参考转矩 P2003,计算关系:实际转矩 = P2003 × (M_ADD1/16#4000) 转矩上限 (M_LIMIT_POS, PZD2_TX, 2-3 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 正向转矩限值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003) Bit15 保留 (固定为 0) - 注:此值定义电机输出转矩的*最大正向限制,当实际转矩达到此值时,驱动器会自动限制输出转矩* 转矩下限 (M_LIMIT_NEG, PZD3_TX, 4-5 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 反向转矩限值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0...

上一个帖子少了一个报文,根据网友提示,补充了112报文说明.报文详解.xlsx

2026-02-10 16:45:13 5350 38 15

参与讨论
【故事】抢答器[大显身手]

最新内容

// 启动允许灯全亮LD M0.3 LD I0.2 EU S Q0.0,1 S Q0.1,1 S Q0.2,1// 工位1抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.4 EU S Q0.3,1 S Q0.4,1// 工位2抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.5 EU S Q0.5,1 S Q0.6,1// 工位3抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.6 EU S Q0.7,1 S Q1.0,1// 复位全灭LD I0.3 EU R Q0.0,10 R M0.0,5 // 复位所有Q区和标志位

大显身手.pdf工位db.pdf以下是测试程序包含了小试牛刀的程序test_20260311_1413.rar

2026-03-11 14:16:02 199 4 0

参与讨论
【求助】V90 伺服 2号报文控制字定义

最新内容

V90 伺服 2号报文控制字定义如下

V90 伺服 2号报文控制字定义如下

2026-03-14 19:18:34 17 0 0

参与讨论
【求助】1500PLC 组态V90伺服 报文详解

最新内容

1号报文PLC--驱动器 控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解 位 物理意义 1= 0= Bit0 ON/OFF1 控制 运行使能 (斜坡启动) OFF1: 斜坡停机,准备就绪西门子工业支持中心 Bit1 OFF2 控制 无 OFF2 (允许脉冲使能) OFF2: 惯性停机,禁止接通 Bit2 OFF3 控制 无 OFF3 (允许脉冲使能) OFF3: 快速停机,禁止接通 Bit3 脉冲使能 驱动器脉冲使能 禁止脉冲输出 Bit4 斜坡函数发生器使能 启用斜坡函数 使用直接设定值 Bit5 设定值使能 速度设定值有效 设定值无效西门子工业支持中心 Bit6 禁止合闸 禁止驱动器自动接通 允许自动接通 Bit7 故障确认 清除驱动器故障状态 不动作西门子工业支持中心 Bit8 正向点动 激活正向点动模式 正常运行模式西门子工业支持中心 Bit9 反向点动 激活反向点动模式 正常运行模式西门子工业支持中心 Bit10 PLC 控制选择 由 PLC 控制驱动器 驱动...

1号报文PLC--驱动器 控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解 位 物理意义 1= 0= Bit0 ON/OFF1 控制 运行使能 (斜坡启动) OFF1: 斜坡停机,准备就绪西门子工业支持中心 Bit1 OFF2 控制 无 OFF2 (允许脉冲使能) OFF2: 惯性停机,禁止接通 Bit2 OFF3 控制 无 OFF3 (允许脉冲使能) OFF3: 快速停机,禁止接通 Bit3 脉冲使能 驱动器脉冲使能 禁止脉冲输出 Bit4 斜坡函数发生器使能 启用斜坡函数 使用直接设定值 Bit5 设定值使能 速度设定值有效 设定值无效西门子工业支持中心 Bit6 禁止合闸 禁止驱动器自动接通 允许自动接通 Bit7 故障确认 清除驱动器故障状态 不动作西门子工业支持中心 Bit8 正向点动 激活正向点动模式 正常运行模式西门子工业支持中心 Bit9 反向点动 激活反向点动模式 正常运行模式西门子工业支持中心 Bit10 PLC 控制选择 由 PLC 控制驱动器 驱动...

2026-03-14 19:13:51 17 0 0

参与讨论
【探讨】1500CPU通过PNPN coupler安全数据通讯问题

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109748143/-%E5%9C%A8tia%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%B8%8B%E5%AE%9E%E7%8E%B0s7-1200f%E5%92%8Cs7-1500f%E4%BD%BF%E7%94%A8pnpn-coupler%E7%9A%84%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%E4%B8%8E%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%E9%80%9A?dti=0lc=zh-CN

项目中有2个1517F CPU, 通过PNPN coupler进行安全数据交换,程序中在Main_Safety_RTG1内调用RCVDP和SENDDP FB,但这两个FB的SUBS_ON输出管脚一直是TRUE,ERROR管脚是False,DIAG管脚为0;那这种情况怎么检查错误在哪里?谢谢!

2025-10-11 05:08:36 636 2 0

参与讨论
【求助】使用1500系列PLC与IOT2050进行生产线数据存储可行吗?

最新内容

大佬们,讨论请教一下:如果使用1500系列PLC与IOT2050加1T固态硬盘进行生产线数据存储可行吗?存储生产线各个传感器数据与报警信息,时间为三年,有没有现成的方案?

大佬们,讨论请教一下:如果使用1500系列PLC与IOT2050加1T固态硬盘进行生产线数据存储可行吗?存储生产线各个传感器数据与报警信息,时间为三年,有没有现成的方案?

2026-03-13 16:04:42 56 0 2

参与讨论
【分享】博图搜索时不鉴别同等数组变量

最新内容

前几天客户设备出现报警,在博图搜索报警来源,开始凭对编程者的编程习惯搜索报警DB_MSG.70xx[00].xx[26],前面的下标00表示70xx中的xx,后面的下标26表示.xx中的xx,死活搜索不到,经过反复尝试终于找到了,此报警写成DB_MSG.70xx[0].xx[26],由此,得出结论,原来博图在搜索时是简单按文本搜索,不会除去多余的零。

前几天客户设备出现报警,在博图搜索报警来源,开始凭对编程者的编程习惯搜索报警DB_MSG.70xx[00].xx[26],前面的下标00表示70xx中的xx,后面的下标26表示.xx中的xx,死活搜索不到,经过反复尝试终于找到了,此报警写成DB_MSG.70xx[0].xx[26],由此,得出结论,原来博图在搜索时是简单按文本搜索,不会除去多余的零。

2026-03-13 15:19:31 56 0 1

参与讨论
【求助】无法使用openness的“上传 PLC 设备”功能

最新内容

牛逼 ,能分享一下源码吗?PreConfigureUpload 是怎么写的

Hello 各位大佬,我在使用openness的“上传 PLC 设备”功能为什么会显示:“未经处理的异常: Siemens.Engineering.EngineeringTargetInvocationException: Error when calling method StationUpload of type Siemens.Engineering.Upload.StationUploadProvider.Online connection to PLC_1 [192.168.0.100] failed.”但是我在手动使用TIA Portal 的转至在线,和上载都是没有问题的?环境:WIN11TIA Portal V20用的是VirtualBox虚拟机+S7-PLCSIM V19仿真环境和TIA Portal V20手动可以正常下载上传程序,只有使用openness的上传 PLC 设备不行以下是源程序public static bool UploadPLC(Project myProject){ // 1. 获取上传服务 StationUploadProvider uplo...

2025-07-29 18:33:53 1311 5 5

参与讨论
【求助】大佬们,听说有人精简的特斯拉 西门子Sicar标准程序,有大佬有吗?

最新内容

值不值得学是看人和行业的,如果是个体户或小公司,或者不在相关行业就没必要学,纯粹作为一个学习对象或模板,它并不好

大佬们,听说有人精简的特斯拉 西门子Sicar标准程序,有大佬有吗?

2026-01-26 18:56:53 694 10 3

参与讨论
【求助】一个1515PLC带3个ET200CM485通讯模块第二个报485通讯故障

最新内容

1.检查RS-485 总线终端电阻不匹配或缺失?:导致信号反射,尤其在多设备、长距离或高速通讯时更明显;2.共模干扰或接地不良:多个仪表共用一条 485 总线,若地电位不一致或未使用屏蔽双绞线,易引入干扰;3.通讯参数不一致:如波特率、数据位、校验方式等在第二个模块所连仪表中存在差异;4.电源波动影响模块稳定性:ET200SP 或 CM 模块供电不稳定,尤其在多模块同时启动时。

一个1515PLC带3个ET200,3个ET200分别挂3个CM485通讯模块,第一个通讯模块有三个仪表,第二个通讯模块两个仪表,第三通讯模块三个,同时开机使用,第二个通讯模块一直通断什么原因造成的,是不是干扰,其他两个通讯模块没有问题,只要第一个一开机,第二个立马报485通讯故障,几秒后又恢复,一直重复,试过串口通讯助手,发送接收没有问题

2026-03-13 11:43:29 75 1 0

参与讨论
【求助】冶炼行业用S7-1500或S7-1200系列PLC占比高吗?

最新内容

根据资料统计。西门子在?整个PLC市场综合市占率超40%?,但?在冶金等重化工领域,大型PLC(如ControlLogix、S7-400)仍为主流?,而S7-1500/S7-1200属于中高端产品,在冶金整体PLC装机量中占比?估计低于30%??。

西门子PLC相比其他品牌PLC在恶劣的工况环境下有什么优劣势?

2026-02-05 08:25:10 304 5 1

参与讨论
【求助】S7-1500和ET200MP组成Profinet网络有什么需要注意的

最新内容

没啥注意的,物理连接,然后组态,设置好IP地址,分配设备名就完事了。

之前没用过Profinet,只用过DP网络,有什么需要注意的吗?

2026-01-25 13:41:14 274 3 0

参与讨论
试过了通讯不上

最新内容

两个PLC必须在一个网段里,,再用PUT/GET指令,,,读取方的PLC用GET指令,,被读取PLC用PUT指令,

TCP通讯试过,通讯不上,不知啥问题。当时3和4号柜子的屏还卡死了 没反应

2025-05-19 10:59:19 507 4 1

参与讨论
【探讨】TIA V20 Unified版本下载

最新内容

谢谢 已经解决了

由于S7-1200 G2上市,已经下单买了两台测试机,在设备还未到之前,需要准备好软件,但是在安装软件的过程中,发现TIA V20的版本与原来的V16-V19的不匹配,请问哪里可以下载到unified版的TIA V20.不能考虑安装虚拟机。安装V20时报错如下图:原来电脑上已经存在的软件版本,由于很多旧项目使用的低版本 ,不建议卸载旧的版本:

2025-05-25 11:36:29 827 2 2

参与讨论
【求助】TIA Portal Test Suite Advanced V20做什么用的?

最新内容

。。。。。。。。。。。。。。

TIA Portal Test Suite Advanced V20做什么用的?

2026-02-03 10:09:05 432 7 1

参与讨论
【求助】ET200sp安全输入输出模块钝化问题

最新内容

根据现象描述,建议检查几个点:接线,双通道是否可靠,组态和接线是否一致PLC钝化后,可以程序内部去钝化,去钝化的办法参考1楼的

ET200sp安全输入输出模块偶发性进入钝化状态,导致安全输入输出都为0,模块闪红灯,必须要断电重启才能恢复,请问用程序怎么来消除这个钝化状态呢,每次都要断电客户不同意,求大佬帮助

2025-05-26 23:55:49 1730 4 4

参与讨论
13551879663

最新内容

大部分功能可以

SCL 是否可以覆盖、或者全面替代梯形图、STL等编程功能?和C+语言区别在哪里?

2025-05-26 08:19:47 461 3 1

参与讨论
【分享】【SCL编程示例程序】分料器当前位置获取

最新内容

谢谢分享,收藏备用。

下面分享一个应用案列,项目应用场景:分料器有诺干料道,通过三相异步电机来切换料道,用感应器信号来判断当前选择的料道,每次只能有一个料道检测感应器有信号,当料道检测感应器信号大于一时,输出报警信息。项目使用S7-1500PLC,采用博图V19编程。详细代码请见附录附件1 功能块接口附件2 程序

2025-05-24 15:47:37 2269 10 2

参与讨论
【求助】PLC中的UDT数据类型上传的问题

最新内容

以前300/400的程序UDT类型是不下载到PLC中的

实操时发现个问题,在线程序与离线程序不一致,UDT数据类型里的内容也不一样,但发现PLC数据类型无法单独上载至电脑,通过整个程序上载至电脑后编译出错,发现就是缺了不一致UDT里的几个数据,各位大神可否指点迷津

2025-05-23 19:15:34 1873 11 4

参与讨论
【分享】【SCL编程案例】电机切换

最新内容

一台变频器带10台电机,一般是做什么用的呢,见的最多是2台的,一用一备。

分享一个应用,项目应用场景:有10个电机需要变频器控制,因10台电机每次只运行一台,为降低项目成本,采用一台变频器通过接触器切换电机,来实现一台变频器带10台电机的需求。项目选用1500PLC, 程序见附件1 功能块接口2 SCL程序

2025-05-24 19:17:36 4909 20 11

参与讨论

使用循环OB组织块可以用来控制多个站点和多人同时调试什么意思? 这两种功能要如何实现? 具体要怎么操作?使用时会有bug吗?有什么需要注意之类的?

2025-05-25 12:25:49 1040 5 2

参与讨论
【求助】请教WIN11应该安装那个版本的博途

最新内容

TIA Portal V21 试用版下载https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_18319.html

请问各位大佬,我笔记本是windows11专业工作站版,版本号24H2,安装V19的一直失败,查了一下说是系统不兼容,我应该安装什么版本呢,V20可以吗

2025-05-25 15:55:54 4510 9 2

参与讨论
【分享】【SCL编程案例】自定义延时输出或占空比输出

最新内容

占空比:高电平时间占整个周期时间的比例<p class="moreLine" style="box-sizing: border-box; font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, Helvetica Neue, Helvetica, Noto Sans CJK SC, WenQuanYi Micro Hei, Arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 0px 16px 0px 0px; font-weight: normal; line-height: 24px; outline: 0px; display: -webkit-box; -webkit-box-

在生产中,经常用到各种定时器,用于延时输出,或者重复周期性输出。下面程序块可以实现设定计时器计时单位为秒/分钟/小时,计时时间到达后输出的功能,同时通过对输入引脚设置,修改为周期性开关输出的占空比程序。程序使用的是西门子S7-1515PLC,通过TIA Portal STEP7 V18进行编程,通过周期性累加OB35循环周期实现计时功能,详细代码请见附录。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,新疆FB块,建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在新建的FB块中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序在OB35中,调用新建的FB块,如图3所示:图3调用FB程序SCL_OnOffDelay_1.rarSCL_OnOffDelay_1.pdf

2025-05-27 14:20:37 4222 6 3

参与讨论