SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 10976 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1500系列

总置顶

实战争锋,实战破题 丨 2026论坛首届竞赛征集

199浏览1回帖

最新内容

期盼拉杆箱的道友们,可以下手了。

总置顶

AI 小西正式替代智能小西,技术支持服务24小时在线!

4265浏览4回帖

最新内容

现在进论坛,看帖子看找答案提问,还真不如和小西去聊聊天,问一些自己关心的技术问题。过瘾。小西很有意思。它属于一个具有一定知识能量的新生儿,幼稚,但专业基础很不错。和它对话交流真的很开心。比如,它告诉我G120的快速调试流程,是先进行P1910 = 1的静态识别与计算,然后再根据是矢量控制做P1960 = 1的动态识别与计算。这个快调顺序我是知道的,没有STARTER之前,MM440都是这么做的。但是我问,如果在STARTER下直接一个P1900 = 1就可以了,仅仅是在线状态下,启动变频器两次即可?小西说,你记错了,G120没有P1900这个参数!我当时真的有点懵。怎么可能,我一直都是这么做呀?于是我在单位的生产部正好看到有一台G120和一台S120调试出厂。我上机一看,哈哈,小西记错了!不是我!S120的参数表里,没有P1900,G120的参数表里有这个参数。马上回去找小西理论,小西承认自己错了。态度特诚恳。让我看的它很可爱的那种。再比如,我看到论坛里有了G120的新一代型号G220,以为这是G120的替代升级版。就下载了它的参数表手册和操作手册,一看大失所望。因为G220里没有西家...

总置顶

【每周热议】第21期 | PROFINET网络调优:刷新时间与看门狗,你真的会设吗?

134浏览1回帖

最新内容

运动控制、安全、普通 IO 要分实时等级,互不拖累

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

9323浏览42回帖

最新内容

很受用的分享

图片
本版置顶
【SCL编程示例程序】设备运行模式显示(——SCL编程案例征集活动请参考)

最新内容

支持,共同学习,一起进步

下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序

2025-05-21 14:36:10 10985 33 11

参与讨论
本版置顶
西门子SIMATIC S7-1500常见问题指南:选型、编程、通信与故障一站式解决

最新内容

速坛主考虑周全,省却了大家查资料的各种麻烦!

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 9975 22 13

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 2752 0 0

参与讨论
【探讨】PG/PC这3个接口选择到底是什么意思,有没有大佬能简单的解答一下,实在不太看得懂

最新内容

ISO是二层协议,通信效率更高,适合西门子软硬件通信。TCP是三层协议。效率差一点,适合于第三方组态软件通信,比如组态王通信。

1、(带有 ISO 协议的 NDIS-CP 的参数分配)2、(带有 TCP/IP (RFC-1006) 协议的 NDIS-CP 的参数分配)3、(为带有 TCP/IP 协议(RFC-1006) 的 NDIS CP 参数分配,从而获取工业以太网访问)

2025-05-06 16:07:11 1998 4 0

参与讨论

各位大佬,这是什么愿意,应该怎么解决!!急!!!!

2025-05-07 10:00:07 957 3 2

参与讨论
【求助】S7-1500系列PLC有没有针对程序修改内容的日志记录

最新内容

防止别人乱改程序吗,后面有问题可以查

S7-1500系列PLC有没有针对程序修改内容的日志记录? 请各位大佬指点

2025-05-07 15:25:44 1946 8 2

参与讨论
【求助】回指定的数值为原点

最新内容

有实体的设备吗,画2条线试试

回指定的数值为原点可以这样操作吗?

2025-05-08 14:46:05 376 1 0

参与讨论
【探讨】怎么组合拼接数据

最新内容

4楼真的很厉害,这技术,点赞??

各位大师:用什么方法实现input[35~50}组合成int数据传入 int0

2025-05-08 18:57:20 995 5 0

参与讨论
【求助】754066795@qq.COM

最新内容

实践出真知

这个同步方案能保证实轴的轮廓精度吗? 用的1500T控制器

2025-05-09 10:08:57 477 2 0

参与讨论
【求助】触摸屏用户密码一段时间后失效。

最新内容

密码输入3次以上锁定了

今天一个触摸屏的用户登录密码出现错误,无法登录,密码输入的没错,就是登录不上,这种情况遇到几次了,总要重新下载画面程序才能恢复密码。不同的机床,不同的机床厂家的画面,不同的博图版本,我记录了下,这1-2年遇过3次。1、厂家1 博图V16,触摸屏TP1900,2、厂家2 博图V17,KTP900F,TP1200 comfort3、厂家3 博图V17,KTP900 Basic PN ,不同的生产线,能排除人为修改的因素。密码可能使用几天或者几周时间有效,然后就登录不上了。我们也有很多其他的使用博图的屏幕带密码,一直使用密码没更改。还有谁遇过这情况?

2025-05-09 10:50:18 3925 11 4

参与讨论
【求助】GRAPH的步动作后能保持多长时间

最新内容

进来学习一下,谢谢分享

1500PLC的GRAPH,走到某一步后,假如后面的转换条件一直不满足,那么这个步的动作能保持多长时间?有没有时间限制?比如停留在S10步的动作,我想要动作保持60天,甚至更久,转换条件满足再往下,步这么久的时间,GRAPH是否允许?

2025-05-09 19:00:40 1355 4 1

参与讨论
【探讨】1500T扭距控制

最新内容

看的有点绕

请问1500T,105+750报文,电机正转需要限制扭距,正转时达到扭距限幅后保持一段时间,需要反转退回,由于物体有粘性,退回时需要全扭距退回,目前用MC_JOG+MC_TorqueRange功能块,输入管脚中UpperLimit是不是指的正转扭距,LowerLimit是不是指的反转扭距,手册中并没有讲清楚,实际使用时,UpperLimit设的0.5,LowerLimit设的-100,反转时扭距并没有感觉很大,是不是我理解错了,请大师指点

2025-05-09 22:42:43 686 1 1

参与讨论

像200smart这样的网站,以前好像找过,忘了怎么找的

2026-03-09 15:34:47 64 1 1

参与讨论

昨天装V18没有成功,卸载后V17也运行不了,然后都卸载了,现在装不上去了,怎么解决

2025-05-12 21:58:54 3381 24 5

参与讨论
【探讨】Profisafe通讯错误,超时,CPU最大运行周期147MS

最新内容

原先是147MS,就是把时间改大,让系统有足够的时间去通讯,对吧

我加了点程序,CPU最大运行周期147MS了,导致ET200S上的一个安全输出模块报Profisafe通讯错误,超时。怎么处理?

2025-05-12 21:16:36 1615 3 1

参与讨论
【求助】博图V19打开项目就报错,有没有大神帮忙看看

最新内容

分开装,用虚拟机

大打开一个项目就报错,电脑里已经装了V15,V15.1,V16,系统版本是 win10 家庭版 22h2

2025-05-12 14:33:14 1357 6 1

参与讨论
【求助】ET200MP系列模块选型问题

最新内容

能拍张照片看看吗,

第一次对ET200MP系列模块选型,AI模块订货号:6ES7 531-7KF00-0AB0,AO模块订货号:6ES7 532-5HF00-0AB0,翻看手册这两个型号的模块都需要24V电源供电,需要一个电源元件插入到40针连接器中,叫41,42,43,44端子,现在有个问题这个电源元件型号没找到,难道是订货号里自带了吗?查看手册时订货号里只有一个模块,一个U型连接器,一个标签;订货号6ES7 521-1BL00-0AB0,6ES7 522-1BL00-0AB0这两个模块又不需要单独配电源元件,这点跟ET200M的模块差别有点大,ET200M的24V电源输入都设计在40针连接器上,并不需要额外再插入一个电源端子,这个ET200MP系列有点反骨了,麻烦用过的兄弟留个言;由于ET200M的模块10月份彻底停产了,客户又不想用博图平台,十多年了都是STEP7或者PCS7平台,所以想了个方案,在不要求CPU冗余的情况下用412+ET200MP构架,这样既保留了CFC编程,又避免了模块停产,本来想用ET200SP的,客户那边不同意,不知道兄弟们还有没有更好的方案,多多留言

2025-05-11 13:22:26 877 2 2

参与讨论
【求助】reference指针怎么定义

最新内容

软件用的是什么版本的

大家好!我在TIA portal 17中,要定义一个reference指针,来操作UDT类型的各元素,请问该怎么定义啊?在数据类型下拉框里找不到reference,只有variant

2025-05-11 09:36:42 1027 5 1

参与讨论
【求助】WINCC unified

最新内容

PC站,连网卡都能组态啊

有大神提供一下链接,资源没找到感谢支持

2025-05-10 16:54:43 1250 3 1

参与讨论
【求助】ET200SP 位置输入模块使用手册

最新内容

Fast Mode 操作模式,一般是做什么用的,简单调试吗

求 ET200SP 位置输入模块6ES7 138-6BA00-0BA0使用手册位置输入模块,1 个通道;计数功能高达 1 MHz;连接 SSI 绝对编码器和 5 V(RS422/TTL)增量式编码器;2 个数字量输入(除计数器输入外)和 2 个数字量输出;频率、速度和周期测量;捕获和比较功能;24 V 编码器电源;支持等时同步模式;附加 Fast Mode 操作模式

2025-05-13 13:37:22 1725 2 1

参与讨论
【求助】批量修改变量

最新内容

5楼的为什么不能用啊,还是没看明白

请问如何快捷的将程序中多处用到的同一变量变量替换成另外一个变量,比如原来用的M0.0 想改成 DB1.DBX0.0

2025-05-14 13:47:03 3215 10 3

参与讨论
【求助】1500的PLC和另外2个西门子PLC走PUT/GET通讯报错超出最大字数

最新内容

学习一下,获益匪浅

1500的PLC和另外一个1500的PLC外加一个1200PLC的走PUT/GET通讯,和1500的通讯没问题,和1200的通讯报错超出最大字数,我数过通讯的字数没有超出最大字数的,怎么会报这个错呢,第一张图是和1500PLC通讯的程序,第二张图是和1200通讯的程序。

2025-05-15 16:25:49 1995 6 2

参与讨论

虚拟机上的触摸屏仿真时报没有安装西门子字体,我安装字体后,无法安装许可证,怎么处理

2025-05-15 16:27:16 1072 3 1

参与讨论
【求助】CPU在线有一把扳手,维护灯亮黄灯,怎么处理

最新内容

看下诊断信息的内容

CPU在线有一把扳手,维护灯亮黄灯,怎么处理 ?诊断提示CPU需要维护,怎么处理啊?

2025-05-13 08:40:38 977 5 4

参与讨论
【求助】博图V16编译报错

最新内容

不删应该也可以,这个弹窗可以升级软件来解决

报这个错误,报警代码,查了是因为用了opcua功能

2025-05-15 17:26:52 935 2 2

参与讨论
【求助】wincc7.4通过AS读取6ES7511-1AL03-0AB0数据,只能读到输入输出位?

最新内容

楼主那邪门的方法确实牛

我们新买了一个PLC的CPU,型号是6ES7511-1AL03-0AB0,固件版本号v3.0;同时我们手上也有6ES7511-1AK02-0AB0,固件版本号v2.9;同样的程序,我们分别下到两个CPU中,然后使用wincc7.4变量管理器对PLC进行AS读取,1AL03的CPU只能读到输入输出和位,也就是I、Q、M,全局DB块里面的数据读不上来;而1AK02是都可以完整的读上来;后来我们新建了PLC程序和wincc程序,重新测试,发现结果同样如此;不知道是什么情况,两个不同信号CPU有什么不一样的地方?

2025-04-29 14:50:09 2244 5 1

参与讨论
10976篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10976条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。