SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 10698 条,当日新帖1

SIMATIC S7-1500系列

图片

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 7344 18 11

参与讨论

下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序

2025-05-21 14:36:10 8555 25 11

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】TIA博途 OPC UA

最新内容

没用过 但是很感兴趣

TIA博途可选软件与新功能—OPC UA,一个OPC UA服务器可以有多个接口,每一个接口可以开放不同的变量。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的探秘...

2025-03-10 17:01:36 13714 53 12

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 2153 0 0

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1500系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1500系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1500系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:23:42 3708 0 0

参与讨论
【求助】博图使用STL编程时发现一个BUG

最新内容

一个字节最大就只有这个数,再加就是这个数

博图使用STL编程时发现一个BUG:当255加1时,结果应该为256;但是实际结果为0;所以当循环执行时,造成死循环,PLC循环超时故障。请各位大侠验证,并找出解决办法。博图BUG.docx

2025-12-31 11:46:37 189 9 1

参与讨论
【求助】博途V15.1

最新内容

西门子网站上也有好多

哪位大哥有博途V15.1下载链接,需要修改个程序,原来用15.1版本编写的

2026-01-01 09:43:48 56 4 0

参与讨论
精华
【分享】西门子报文详解.

最新内容

感谢分享!

1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx

2025-12-13 13:41:30 6700 75 30

参与讨论
精华
【探讨】static静态变量也能外部写入赋值操作?

最新内容

出问题查找起来非常麻烦。

看别人程序 发现人家程序static静态变量也能外部写入赋值操作?

2025-12-13 09:28:43 3071 25 14

参与讨论
精华
【分享】一次“新”设备翻车记——拓扑视图

最新内容

值得学习。

前段时间接到同事的电话,现场网络采用的拓扑视图,想要验证这种网络视图下更换“新”的设备,能不能直接通讯,当时叫着客户一起验证,没想到设备接上去后,通讯灯报红,打开博图拓扑视图里面的连线也是红色的,因为客户也在现场,就把电话打到我这里问问是怎么回事?按理说拓扑视图就是为了方便后续设备维修替换方便,不应该报错,结合现场了解,所谓的新设备是从另一个站上拆下来的,我怀疑这个设备是被分配过IP地址了,让现场把设备恢复出厂化试试,没想到恢复出厂化后,设备通讯恢复。结论:“新”≠“干净”,上线前先做“恢复出厂+名称清零”

2025-12-08 10:26:50 3653 21 15

参与讨论
精华
【分享】PTP模块的2吃

最新内容

好牛,学习了

之前发过一个PTP编程方法的系列帖。PTP就是指点到点自由通讯。帖子连接如下:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory_1963674_80.html#anch这2天探索了PTP模块的2吃。所谓2吃,就是一个PTP模块同时利用它的232和485口。这就要求对PTP模块实时地频繁地进行232模式和485模式的切换。今天这帖跟大伙说说这事。先说工艺上。工艺上有2个分子泵(分子泵一种抽真空的高速泵,内含变频器)。这2个泵是一个厂家的,但是型号不同,一个是Mag型,这是一种大泵,工艺中也称为TB1。一种是Turbovac型,是一种小泵,工艺称为TB2。工艺的要求是:PLC与2个泵进行通信,通过通讯对2个泵进行监控。大泵通讯口是232,小泵通讯口是485,他们均采用USS协议。这个USS协议是我用程序编写的,没有采用博途库里面的块。这个问题先不表。根据工艺要求,我采用了ET200SP的PTP模块作为与泵通讯的模块。这个模块安装在2个泵旁边的子站中。这个模块的样子如下, 图1图片看着大,实物不大。由于一个泵是232,另一个泵是485,所以选用...

2025-11-07 14:08:00 6317 24 22

参与讨论
【求助】对最新的1500PLC,多人同时编程需要安装哪些软件,需要配置哪些参数?

最新内容

TIAPortal 多人编程可以使用MultiuserEngineering。多用户编程:https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1230.html

对最新的1500PLC,多人同时编程需要安装哪些软件,需要配置哪些参数?

2025-12-31 20:54:36 47 1 0

参与讨论
【求助】1513的CPU 还可以用博途V15组态吗

最新内容

TIA V15最高能组态S7-1500 V2.5版本,组态更高版本的固件就需要更高版本的软件。

1513的CPU 还可以用博途V15组态吗

2025-12-31 18:06:01 57 2 0

参与讨论
IW寄存器监控问题

最新内容

不要这样写,直接在程序中给iw赋值就行了,比如你在ob1的开始写代码把数值500给iw54,然后程序的其他的地方使用iw54,你读到的值就是500了.

我强制写入IW54数据,传送到IW10寄存器内,为什么监控表和变量表IW10都是500,但是在程序块看IW10是0呢,IW54和IW10都是模拟量块的IO地址,我用的仿真,没有连实体PLC,程序块也是调用的。

2025-12-29 16:44:22 152 7 0

参与讨论
【求助】有没有人遇到拓扑跟实际连的一样还报错,

最新内容

你压根就没有组态拓扑吧!!!

连的不一样就不报错,还能正常通讯

2025-12-28 17:39:45 356 8 1

参与讨论
【探讨】TSEND_C指令报80A3要怎么处理???

最新内容

我碰到过,plc重启就好了,但是不方便,总不能动不动就重启吧。出错的时候,给COM_RTS设置为1就可以了。

1513与康耐视相机用开放式用户通讯,TSEND_C指令突然就报80A3要怎么处理???查看手册上说80A3是“嵌套内的T_DIAG指令报告链接已关闭,程序里查找了T_DIAG相关信息也没找到要怎么处理,请大家指教。

2025-12-18 10:54:53 283 3 1

参与讨论
【探讨】求助:博图V20 1500下载,为啥注释下载不进去,但1200的注释可以下载进去

最新内容

在左侧列表中选择“保护”(Protection) 或“常规”(General) → “启动”(Startup) 下的相关子项,我就没找到这个选项

1、博图V202、1500的程序段注释不能下载进去,即程序可以下载,但在线程序段没有注释,如果没有源程序,上载的话,没有程序段没有注释,没有注释可读性差;3、同样的软件,1200可以下载进去,在线有注释,上载也有程序段注释;1、尝试格式化1500存储卡,无效果;2、硬件配置---编译并下载,下载模块也点√对勾了,还是没效果;不知道问题出在哪里?求大神帮忙指导,谢谢;

2025-12-23 21:54:38 266 3 0

参与讨论
精华
【探讨】S7-1500PLC作服务端,与PC进行通信,无法建立连接的原因探索

最新内容

标题改了吧,标题是plc是服务端,但是你的配置又明显plc是客户端

最近遇到一个S7-1500PLC与PC通过TCP/IP通信的问题,PLC无法作为服务端与PC进行通信,有点不明白那里不对,发帖咨询一下,希望有大佬指点下!问题在虚拟机进行复现,使用网络调试助手代替PC。测试环境:Window11+WMwarePro17.5+Window10虚拟机TIAV19+S7-PLCSIM ADVANCED V6.0CPU1515-2整个测试在都在虚拟内完成参数设置:Window10,关闭防火墙,开通2000/2001端口,后面也增加了TIA V19和S7-PLCSIM ADVANCED软件的防火墙出入站设置。先把端口完全放开,尽量排除端口权限问题。PLC,安全设置为完全访问权限。放开所有权限,避免PLC的权限问题。IP设置:PLC:192.168.0.1/255.255.255.0Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter:192.168.0.155/255.255.255.0虚拟机Window10 Ethernet0:192.168.0.144/255.255.255.0整个PLC只使用TRCV_C和TSEND_C两个函数,...

2025-06-19 23:18:18 6517 15 9

参与讨论
【求助】请教s7-1500硬件组态差异。

最新内容

请教S7-1500 ,硬件组态中,这个硬件没有对勾是什么情况?程序是上传出来的,这个硬件是使用的,设备正常使用,编译无报错。

请教S7-1500 ,硬件组态中,这个硬件没有对勾是什么情况?程序是上传出来的,这个硬件是使用的,设备正常使用,编译无报错。

2025-12-31 11:40:08 52 0 1

参与讨论
【求助】1500R系列冗余系统

最新内容

S7-1500R CPU依靠MRP环网实现同步,同步会占用带宽,另外,环内设备要支持MRP,S2以及H-sync转发功能。S7-1500H CPU通过独立的光纤电缆同步,支持R1系统冗余,性能更好。

冗余系统的冗余方式都有哪些,那个组态比较方便稳定性号

2025-12-31 09:58:38 84 2 0

参与讨论
【求助】如何在凸轮同步状态下切换凸轮曲线

最新内容

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1977.html

我现在使用凸轮生成库通过触摸屏生成凸轮曲线,在从轴使用这个凸轮曲线达到同步状态时,触摸屏无法创建修改后的曲线,如何处理!

2025-08-25 01:47:54 652 6 2

参与讨论
【探讨】TIA V21 下载

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989774/simatic-step-7-incl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v21-trial-download?dti=0lc=en-WW

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/137/109991137/att_1350296/s1/SIMATIC_WinCC_Unified_RT_V21.iso?download=true https://support.industry.siemens.com/dl/files/056/109990056/att_1348521/v1/TIA_Portal_TestSuiteAdvanced_V21.iso https://cache.industry.siemens.com/dl/files/774/109989774/att_1348162/s1/TIA_Portal_STEP7_Safety_WinCC_V21_DVD2_V21.iso?download=true https://cache.industry.siemens.com/dl/files/763/109990763/att_1348547/s1/SiVarc_V21.iso?download=true https://cache.industry.siemens.c...

2025-12-05 05:31:27 5051 27 6

参与讨论
【求助】HMI的固件组态在哪里下载

最新内容

全球技术资源库里,看看具体的型号

1500PLC升级V20后,HMI的固件组态在哪里下载

2025-12-30 23:06:09 81 3 1

参与讨论
【故事】【PLC故障诊断】IO模块引起的通信故障

最新内容

遇到过几次这类情况,可以根据故障信息分析查找原因,用了几年的S7-300/400设备,模拟量模块和远程分站的步进计数模块出现的情况多.

这样说这个故障出现了3次了,然后第三次也算总结出来经验,算是能确定这三次故障出现的从站通信故障都是因为某一个IO模块导致的,不过前两次故障是我同事所在的车间出现的故障,第三次的时候正好是我上班的时候出现的。第一次是我隔壁车间加热炉一个从站出现短时从站通信故障,几秒钟接着就恢复了,由于我们车间加热炉以前也出现过一次通信故障,所以同事打电话问我故障情况是不是类似,我听了听同事描述地故障现象,有些类似,又有不同,感觉不是同一个故障,我们处理的过程比较长(关于我们厂的故障可以看文末的帖子链接),后来说在诊断记录里面除了IO地址寻址错误的中间夹着一个模块错误的信息,我说那既然有,那有时间就先把这个模块换了看看还出不。之后的结果应该是就没在报,不过我也没有当回事。同事发给我的诊断记录,由于电脑前段时间硬盘坏了,聊天记录没了,手机没有下载原图片,失效了,这里就没。就这样过去时间不是很长,老厂区的一个工程师给我打电话,说他们用的1500PLC,也是频繁的出现通信掉站,找不到故障原因,网线、接口都检查换了,老厂区用的大部分都是300、400PLC,而我在的公司用的基本上是1200、1500,所以打电话问...

2025-10-21 16:21:18 407 5 2

参与讨论
【求助】TIA V21 中文版下载

最新内容

能下到的都是中文的~

最新的TIA V21 有中文版可以下载吗?

2025-12-30 14:57:45 134 3 1

参与讨论
精华
【求助】关于MODBUS TCP 冗余指令问题

最新内容

长知识,谢谢啊

现场使用的是冗余1500,如果不使用冗余MODBUS TCP指令,是不是cpu切换的时候就会断开连接。如果使用这个指令,就要购买授权码。

2025-11-26 01:18:54 2858 13 4

参与讨论
【探讨】博图与codesys软件对比

最新内容

CODESYS中,IT的烙印更明显吧。

国内各PLC的中型机大部分都在使用CODESYS编程软件,大家戏称博图是工控机界的ios,codesys是安卓。大家一起探讨一下两个软件的优缺点,比如codesys的ST编程监控画面就比博图看着直观好多。

2025-12-30 20:48:41 140 2 1