SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 11086 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1500系列

TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...

2026-04-02 15:18:02 946 4 2

参与讨论

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 12588 24 14

参与讨论
本版置顶
【探讨】【每周热议】第22期 | 【PLC编程大比拼】起保停VS置位复位,哪个更好用?

最新内容

SetReSet只会用在赋值初始值、顺控位;给出明确状态。其他都用“起保停”。按逻辑运算的结果赋值。RS触发器与“起保停”是等效的。没有逻辑清晰的“起保停”灵活、直观。

之前很多朋友在论坛讨论区说,起保停程序的梯形图编程方法为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢,置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对设备的控制。但是它们的实现方法和特点略有不同,需要在具体应用中根据需要选择合适的方法。今天就来和大家讲一讲。加入下方话题谈论,一起发帖来聊一聊PLC编程的起保停VS置位复位吧!图1 起保停程序起保停电路(Start-Hold-Stop Circuit)在梯形图中的应用非常广泛,是通过输出点的状态实现保持的,如图1所示,将1#电机运行的输出点(Q0.0)和启动按钮(I0.0)的并联来实现电机运行状态的保持。适用于需要保持设备运行状态的应用,如电机控制、阀门开关等。图2 置位复位程序1而置位复位电路(Set-Reset Circuit)是通过Set和Reset指令的功能来实现电机的运行保持和复位的,通常用于顺序控制设计。逻辑清晰,易于调试和维护。如图2所示,通过Set指令实现对2#电机运行状态的保持,通过Reset指令实现将2#电机复位为停止状态。图3 置位复位程序2置位复位程序也可以通过SR触发器来实现,如图3所示。需要注意的是,由于SR...

2026-03-17 13:34:11 3539 18 6

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 3339 0 0

参与讨论
【求助】PLC编程

最新内容

多学多做多练

大家好,刚接触PLC编程,想问一下怎么样能够更快的学会

2026-04-24 09:06:38 1199 15 5

参与讨论
【求助】启用系统储存器字节

最新内容

设置系统时钟和系统标志位后,必须将设置的信息下载到cpu才能够生效!

老师:我设置了启用系统储存器字节,但是仿真时,程序中的m0.2不常on,这是什么原因呢?

2026-05-15 15:48:30 185 4 1

参与讨论
【求助】1500系例PLC离线安全密码问题

最新内容

CPU 1512SP F-1 PN的PLC离线安全密码没有了,CPU防护与安全为完全访问;编程软件是V15.1; CPU版本V2.6;如果PLC坏了须要更换一个新的PLC,程序能完全下载不,麻烦各位大佬说一下,谢谢。

CPU 1512SP F-1 PN的PLC离线安全密码没有了,CPU防护与安全为完全访问;编程软件是V15.1; CPU版本V2.6;如果PLC坏了须要更换一个新的PLC,程序能完全下载不,麻烦各位大佬说一下,谢谢。

2026-05-15 16:27:13 74 0 1

参与讨论

求教1515R冗余CPU做群控,下面有7个1510CPU,他们之间除了PUTGET还能怎么做通信啊,现在用的PUTGET通信延时太高了

2025-07-09 11:36:26 2803 13 3

参与讨论
【求助】WIn11系统更新后博图V18崩了

最新内容

V18支持WIN11 23H2之前版本的。

千防万防,电脑系统又自动更新了,不出意外博图V18又崩了,这个怎么搞呀?

2026-04-01 10:26:33 1083 16 4

参与讨论
【探讨】强烈建议论坛整治AI搬运

最新内容

说到底也是工具,工具就得人用

我最近找答案求助的一些问题,收到的好些一看就是搬运AI结果的回答,通篇废话,没有建设性意见。我自己不会问AI吗?我要的各位大佬自己的亲身经验经历,要的是真正能解决问题的关键点。

2026-04-22 08:59:10 1598 24 5

参与讨论

Factory IO 与西门子PLC结合的主要作用:所有资料已放入网盘包括PPT,需要的文章资料.zip点击下载!工业自动化仿真平台Factory IO 是一款3D虚拟工厂仿真软件,能与西门子PLC(如S7-1200、S7-1500)通过TIA Portal和PLCSIM进行联动,实现虚拟生产线的控制与调试。PLC程序验证与调试在没有真实硬件的情况下,用户可通过Factory IO搭建自动化场景(如传送带、分拣系统、码垛机等),结合西门子PLC程序进行仿真运行,验证控制逻辑的正确性。教学与培训工具Factory IO 提供超过80种工业部件和20多个预设场景,适合用于PLC教学,帮助学生理解PLC如何控制实际设备,解决传统教学中“看不见、摸不着”的问题。系统集成与优化在智能工厂设计中,Factory IO可用于模拟整个生产流程(如加工、分拣、码垛、入库),结合西门子PLC进行全过程自动化控制仿真,优化系统效率与可靠性。支持多种通信方式Factory IO 支持与西门子PLC通过以太网、PLCSIM、Modbus等方式通信,适配性强,便于集成到不同的自动化项目中。应用实例简要:液位PID...

2025-09-04 22:57:53 9213 38 10

参与讨论
【求助】求助!!!博图V21的下载链接

最新内容

试用版,之后还有别的版吗?标准版?

哪位有博图V21的下载链接,分享一下呗。做项目一直用V18,感觉有点落后了,好多功能都没有。

2026-04-22 13:11:50 328 2 1

参与讨论
【求助】博图V21 下载地址

最新内容

注册个账号就可以下载

SIMATIC STEP 7 incl. Safety, S7-PLCSIM and WinCC V21 TRIAL Download - ID: 109989774 - Industry Support Siemens

2026-01-14 10:30:23 3378 8 5

参与讨论
精华
【探讨】S7-1500PLC作服务端,与PC进行通信,无法建立连接的原因探索

最新内容

谢谢分享,一般交互PLC不用专门写程序

最近遇到一个S7-1500PLC与PC通过TCP/IP通信的问题,PLC无法作为服务端与PC进行通信,有点不明白那里不对,发帖咨询一下,希望有大佬指点下!问题在虚拟机进行复现,使用网络调试助手代替PC。测试环境:Window11+WMwarePro17.5+Window10虚拟机TIAV19+S7-PLCSIM ADVANCED V6.0CPU1515-2整个测试在都在虚拟内完成参数设置:Window10,关闭防火墙,开通2000/2001端口,后面也增加了TIA V19和S7-PLCSIM ADVANCED软件的防火墙出入站设置。先把端口完全放开,尽量排除端口权限问题。PLC,安全设置为完全访问权限。放开所有权限,避免PLC的权限问题。IP设置:PLC:192.168.0.1/255.255.255.0Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter:192.168.0.155/255.255.255.0虚拟机Window10 Ethernet0:192.168.0.144/255.255.255.0整个PLC只使用TRCV_C和TSEND_C两个函数,...

2025-06-19 23:18:18 8832 18 10

参与讨论

在线监测Graph,顺控器不能使用,重新修复软件也不行

2025-08-06 18:33:53 626 2 1

参与讨论

目前使用FB31101 引导轴是旋转轴 启动凸轮使用相对运动 启用模数numberOf Points 点数在50个以内跑凸轮没有问题超过50个 生成曲线没有问题 实际跑起来,当引导轴快到360°时 跟随伺服突然就报警了,把点数减少到50个以内又可以重新跑这是什么原因 ,有没有大佬指点下

2026-05-09 12:10:29 257 3 2

参与讨论
【求助】PND_UsrExtDiag 接口上报超8个诊断信息后,提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”

最新内容

各位老师们,恳求帮忙看一下我遇到的问题在调用PND_UsrExtDiag 接口上报故障时,模块在上报8个故障后,再上报其他任何故障,博图V20诊断缓冲区就会提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”个人怀疑是PND_UsrExtDiag 接口最多支持上报8条诊断,超过后便会提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”以下为三种情况的报文内容(重点在第三种情况,前两条作为对比)情况1:单独上报一条现场电源故障slot1 单独现场电源故障报文:20 01 00 1F 18 AA 49 56 33 8D 3C 0D 20 80 00 00 00 00 00 00 20 82 01 09 73 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00情况2:上报8条上溢故障slot1 仅 8 条上溢报文(通道7上溢):20 01 00 1F 18 AA 7D 34 FB 64 EF 79 20 80 00 00 00 00 00 00 DC 7E 01 09 73 A5 00 00 00 00 0...

各位老师们,恳求帮忙看一下我遇到的问题在调用PND_UsrExtDiag 接口上报故障时,模块在上报8个故障后,再上报其他任何故障,博图V20诊断缓冲区就会提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”个人怀疑是PND_UsrExtDiag 接口最多支持上报8条诊断,超过后便会提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”以下为三种情况的报文内容(重点在第三种情况,前两条作为对比)情况1:单独上报一条现场电源故障slot1 单独现场电源故障报文:20 01 00 1F 18 AA 49 56 33 8D 3C 0D 20 80 00 00 00 00 00 00 20 82 01 09 73 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00情况2:上报8条上溢故障slot1 仅 8 条上溢报文(通道7上溢):20 01 00 1F 18 AA 7D 34 FB 64 EF 79 20 80 00 00 00 00 00 00 DC 7E 01 09 73 A5 00 00 00 00 0...

2026-05-11 18:36:40 95 0 0

参与讨论
【求助】求助关于AI 4XU/I 2-WIRE ST 4线制接线方法

最新内容

感觉应该接13、15

现场输入过来的是有源的4~20ma(4线制)。这个模块自带供电输出,我想问一下,我接外部有源的4~20ma怎么接线?以电流模拟量通道1为例,我听说把外面供过来的有源4~20ma 的一端接到端口9(Uv0),另外一端接到M端。不知道对不对?

2026-05-11 17:48:12 165 1 1

参与讨论
【求助】下载精简面板HMI程序时,提示缺少面板映像文件,下载失败

最新内容

需要安装对应的映像文件,才可以。https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_687.htm

下载精简面板HMI程序时,提示缺少面板映像文件,下载失败,求大佬指点

2025-11-22 16:20:23 2115 13 5

参与讨论
【求助】6ES7550-1AA01-0AB0 的标准件是否带如图的端子

最新内容

产品手册上都有

6ES7550-1AA01-0AB0 的标准件是否带如图的端子 谢谢

2026-05-09 16:44:44 393 6 3

参与讨论
西门子1515-2PN程序下载,内部系统错误(错误代码0x802001000edaffc1),请联系SIMATIC,CP

最新内容

我又来了,问题已经解决,OB100删除就可以,之前的项目和这个改动不大,有ob100也可以,实测,加上ob100就报那个错。

硬件重置,cpu恢复出厂等全都试过,最后联系西门子的人说是项目问题,此项目之前可以正常使用,目前也能正常编译,我是用之前的备份文件下载成功了,可以排除硬件问题,所以这个问题的根源到底在哪,欢迎前来讨论。

2026-05-05 10:49:34 636 8 4

参与讨论
【探讨】V90速度控制 750w 为啥不能用SinaSpeed_DB控制速度 (报文1+750报文)

最新内容

调试软件JOG的时候不要和其他设备通讯。

V90速度控制 750w 为啥不能用SinaSpeed_DB控制速度 (报文1+750报文),用V-ASSISTANT 都不能jog ,速度给不出,,有时可以,有时不可以。门主回复、V90用不了报文1+750监控,

2026-01-10 09:07:37 859 7 0

参与讨论
【求助】下载程序时报内部系统错误 错误代码0xc000ad2000000016

最新内容

无图无真相,只有提供详实的描述,丰富的截图,你的问题才可能准确的得到回答,要不然大家只能猜可能原因

下载程序时报内部系统错误 错误代码0xc000ad2000000016 ,请问各位大佬!这是什么意思?如何解决

2025-10-30 16:49:10 1069 3 0

参与讨论
【探讨】1510SP的链接资源问题

最新内容

教你个方法,你把页面语言切换成英语,你就会明白了。别说你英语不好啊西门子的资料,中文的看不明白,就去看英语的

请问1510sp-1pn的cpu,使用s7连接与其他plc通讯,最多能和多少个plc通讯!16个?通过动态资源分配给s7不能超过这个吗?系统是这样的,有18台200smart,需要和1510sp使用s7通讯,就想搞明白能不能实现?不使用PN,这种方式行不行得通?S7的连接资源在1510sp的技术参数里面是有一个S7连接路径是16,那么到底这个16是指的是s7路由数量,还是s7连接资源数量呢?图片中的s7路径到底是s7资源还是S7路由?能不能超过16个?

2026-05-08 09:47:11 182 3 1

参与讨论
博图HSP文件安装过程错误导致终止,现在可以重新启动博图

最新内容

可以的,正常是要重启的,第一次

博图HSP文件安装过程错误导致终止,现在可以重新启动博图,安装失败后,重现打开博图不要双击打开,右键以管理员身份打开进行安装就可以了,同时稳妥的话路径和输入法不要中文,最好是英文

2025-09-26 10:13:47 4827 9 10

参与讨论
精华
【分享】西门子报文详解.

最新内容

感谢大佬分享!!

1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx

2025-12-13 13:41:30 24365 134 53

参与讨论
【求助】Win11系统安装的PLCSIM Advanced 8.0无法使用

最新内容

请问下 手动修复未能自动安装的虚拟网卡驱动是怎么操作的,谢谢

Win11系统安装的PLCSIM Advanced 8.0无法使用,正常安装,也有授权,但是每次创建一个PLC实例,它的LED灯都是灰色而不是黄色,查看本地目录中创建的PLC实例的目录,也是空文件夹没有任何文件,然后弄了个Win10的虚拟机里边安装了就是正常可用的,这是为什么呢?关键是Win11系统上,这个PLC实例无法启动,也没有任何报错提示

2026-04-20 08:35:43 775 7 2

参与讨论
11086篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11086条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。