本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...
下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序
TIA博途可选软件与新功能—OPC UA,一个OPC UA服务器可以有多个接口,每一个接口可以开放不同的变量。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的探秘...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1500系列产品,欢迎前往采购!
1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx
手动、自动、半自动大家都是怎样定义的,半自动具体怎么理解呢?
运动控制主题页面主要分三个大部分展示西门子运动控制相关技术内容,三大部分分别是运动控制基础与轴控制、PLC运动控制和伺服驱动系统运动控制。运动控制基础与轴控制专题介绍运动控制的基础知识、单轴运动控制组态和多轴运动控制组态。适合对于刚接触运动控制应用的工程师,从了解最基本的基础知识开始逐步提升。PLC运动控制包含S7-1500、S7-1200与S7-200SMART运动控制内容。伺服驱动系统主要包含SINAMICS S200和V90。运动控制主题页面适合已经开始使用运动控制系统的工程人员。这些内容可以帮助工程师加深理论理解,提高工作效率https://www.ad.siemens.com.cn/topicportal/index_9.html
MC_Power,MC_Home可用在循环体中实现多轴控制功能吗?
今天试了一下用博图V16导入GSD文件,也可以组态和仿真的,没报错。系统手册上写的博图V18及以上。但是全球网站上写的从V15.1及以上都可以,真是前后矛盾。
1.右键博图软件图标属性2.兼容性→更改所有用户的设置3更改高DPI设置4.勾选 使用此设置修复此程序的缩放问题,而不是“设置“中的缩放问题5.勾选 替代高 DP缩放行为。缩放执行;下方选项选择“系统”重启软件就可以了!
博图在线后程序运行不起来,信息如附图尝试采用网友说的D_ACT_DP指令调用OB82OB86仍然解决不了问题,不确定是不是DP主站缺失的原因导致的运行不起来?即使是缺失模块,我认为也不应该让CPU停机。来个大神指点一下
在S7-1500PLC中,定时中断(如通过硬件中断或时间中断OB触发)不会运行主程序(OB1),而是执行专门分配给该中断的组织块(OB),例如时间中断OB(如OB10至OB17)或硬件中断OB。主程序在循环组织块OB1中执行,而定时中断事件会根据设定的时间间隔或外部事件触发相应的中断OB。当定时中断发生时,CPU会暂停当前正在执行的程序(可能是OB1中的部分程序),转而去执行对应中断OB中的程序代码。执行完成后,CPU会返回到被中断的位置继续执行主程序。因此,在定时中断中运行的不是“主程序”,而是独立的中断处理程序。这些中断程序可以调用与主程序相同的函数(FC)或函数块(FB),但其执行上下文是独立的,并具有更高的优先级(取决于组态)。如果需要在中断中执行与主程序相关的逻辑,建议将共用逻辑封装在FC或FB中,供OB1和中断OB共同调用,以实现代码复用和结构化编程。根据AI智能小西的描述,再OB定时中断中运行,可以真的减小CT么?有没有实际测试的,能否分享下结果。以前都是使用循环中断处理数据或者开关量,只是简单的运算,主程序中很多程序需要等待信号,才能执行下一步,真的能减小CT?????
博图V20安装官方HSP文件时,提示这个窗口怎么回事?
为什么感觉1500PLC的循环时间总是偏大,有没有什么好的办法减少循环时间
求助求助求助
前面问了两个个问题,S71500T实现S120主从控制,扭矩控制https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341585_1093.html S7 1500T实现S120两台伺服同步回零,同步控制,力矩同步,类龙门方案https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341643_1084.html 各位做个参考问的问题不是很全面,不能再补充说明,参考前面的问题,再次提问,找答案提问限制较多,来论坛。硬件:1:S7 1500T:2:CU320-2PN3: 两台S120驱动器,两台1FK7伺服电机4:1个原点传感器,2个正负极限传感器,共3个工艺要求,应用说明:1:两台S120伺服电机1FK7,使用S71500T控制。2:两台电机A和B,使用刚性连接(同轴硬连),推动同一负载,实现同步控制,两电机各承担总负载的50%,例:负债瞬时达到100NM,每个电机输出扭矩50NM,两电机扭矩输出不要差距大。当受力面受力不均匀时,能保证两边不扭曲,卡顿,有点类似龙门结构,但受力是一个面,不像...
博图使用STL编程时发现一个BUG:当255加1时,结果应该为256;但是实际结果为0;所以当循环执行时,造成死循环,PLC循环超时故障。请各位大侠验证,并找出解决办法。博图BUG.docx
S7协议通信,结构体数据量刚大于200字节,发现同周期内的数据不能保证一致性,西门子有什么技术可以保证一致性吗?
目前开源的数据库PG使用比较流行,1500系列的PLC可以与PG数据库直接通讯
安装完博图后会弹出检查和下载更新的界面,之前V16好像直接下载,现在安装V18后需要登陆,这里的用户名和密码如果获取,求大侠指教,提前感谢!
PLC之间通讯,IP地址网段不一致,如何实现通讯?
使用EPOS模式控制V90做定位,真实的加速度减速度是在哪里设定的呢?第一个地方,V-Assistant里面的P2572,此参数信息解释为:EPOS最大加速度,所以,这个值应该是一个极限值,并不是真实值;第二个地方,V-Assistant里面的P1120,此参数信息解释为:斜坡函数发生器斜坡上升时间,这个参数是属于斜坡功能模块的,如果斜坡功能模块没有被激活,那这个值也不是真实值;第三个地方:FB284的引脚OverAcc,这个的解释为加速度倍率有效0-100% ,也就是基准加速度的百分比。那基准加速度减速度在哪里设定呢?感谢大神分享
软件老是打开崩溃,卸载后。还安装不上。有啥好的办法,能卸载干净。在不做系统的情况下,安装。
TIA Portal V19中固件升级包哪里可以下载到,找了很久了!虽然能用,但就是不舒服