确实,使用SR和RS需要注意优先级,启保停相对更安全些

之前很多朋友在论坛讨论区说,起保停程序的梯形图编程方法为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢,置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对设备的控制。但是它们的实现方法和特点略有不同,需要在具体应用中根据需要选择合适的方法。今天就来和大家讲一讲。加入下方话题谈论,一起发帖来聊一聊PLC编程的起保停VS置位复位吧!图1 起保停程序起保停电路(Start-Hold-Stop Circuit)在梯形图中的应用非常广泛,是通过输出点的状态实现保持的,如图1所示,将1#电机运行的输出点(Q0.0)和启动按钮(I0.0)的并联来实现电机运行状态的保持。适用于需要保持设备运行状态的应用,如电机控制、阀门开关等。图2 置位复位程序1而置位复位电路(Set-Reset Circuit)是通过Set和Reset指令的功能来实现电机的运行保持和复位的,通常用于顺序控制设计。逻辑清晰,易于调试和维护。如图2所示,通过Set指令实现对2#电机运行状态的保持,通过Reset指令实现将2#电机复位为停止状态。图3 置位复位程序2置位复位程序也可以通过SR触发器来实现,如图3所示。需要注意的是,由于SR...

2026-03-17 13:34:11 362 8 3

参与讨论
本版置顶
【SCL编程示例程序】设备运行模式显示(——SCL编程案例征集活动请参考)

最新内容

这个地方,感觉不应该自动模式与停止模式还是一种并列的模式。停止模式相当于急停吗?是停自动的还是停手动的啊。模式与状态最好是分的清楚一点,模式:手动,自动,半自动,维护,其它,状态:空闲,启动中,运行中,停止中,报警中,其它自定义模式。

下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序

2025-05-21 14:36:10 11400 34 11

参与讨论
本版置顶
西门子SIMATIC S7-1500常见问题指南:选型、编程、通信与故障一站式解决

最新内容

速坛主考虑周全,省却了大家查资料的各种麻烦!

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 10393 22 13

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 2845 0 0

参与讨论
【求助】数据传送指令串联与并联的区别和优缺点

最新内容

如果是临时测试的简单小程序用 串联, 如果是设备程序尽量用并联独立支路。

大神们,问个问题,在梯形图中,无条件控制的数据传送指令的并联与串联写法,有什么区别和优缺点? 如下图梯形图示例。 我个人感觉,1 无条件控制的数据传送指令的并联与串联写法结果等效。互不影响。 2 串联写法程序段短,而并联写法程序段长。 3 在程序监控时,电脑屏幕一定的情况下,串联写法看的程序更多。 4 在多个无条件控制的数据传送指令时,优先选用串联方式编写程序。 不知这个理解正确不?请专业的大神指点指点!!感谢!!

2026-03-19 17:00:24 42 1 0

参与讨论
【探讨】西门子精英训练营1500PLC多泵切换的demo程序

最新内容

在哪看到的视频,分享一下

谁有西门子精英训练营1500PLC多泵切换的demo程序?有幸看到此视频感觉非常不错,哪位大佬提供研究下,非常感谢! 1039040075@qq.com

2026-03-19 11:16:45 65 1 0

参与讨论
精华
【故事】西门子1500没有找到专门的格雷码转换指令,巧用AI帮忙制作转换FC块

最新内容

又学到新知识了,感谢分享

因为项目中用到了格雷码的绝对位置编码器,但是翻找西门子指令库,没有找到相关的格雷码转换成普通二进制的专用指令,格雷码虽然不常用但是他的抗干扰特性,使得在某些领域还有一定的优势。网上搜索了格雷码转换相关的公式,比较简单。想起前段时间大火的deepseek,正好拿来偷偷懒。整理了一下需求,简单一描述,十几秒钟,参考的SCL程序就出来了。解答过程不光解释了格雷码相关的原理,指令一步一步解释的也非常详细,更是细心提示到了可能遇到的问题和注意事项。根据AI提供的思路和程序案例,稍微修改,整合成了需要的格雷码转换二进制的FC。上机一试,效果OK。虽然也比较简陋,但是快速解决了问题,节约了比较多的时间,贴出来跟大家分享一下,希望能够帮到有需要的人。FC接口变量: Input 格雷码 Word Output 二进制 Word InOut Temp 格雷位 Array[0..15] of Bool 二进制位 Array[0..15] of Bool i Int 循环计数 Constant Return 格雷码转二进制 Void SC...

2025-09-03 18:53:53 1773 34 11

参与讨论
【求助】[长文]借助一个实际案例,深刻体验了AI+Vibe Coding方式对工控的编程的帮助

最新内容

好详细啊,感觉出来楼主的有感而发了,这个在网站一定可以让很多人参考到呢!

背景:PLC数据录入MSSQL数据库的应用,以往都wincc+vbs脚本实现的.萌生了从PLC端直接访问MSSQL数据库的想法,我知道这是一定能实现的,甚至西门子就有免费的库,在codesys端,商店内有第三方付费代码,199欧元每PLC.目标:自己从零写代码,功能块只需少量语法规范修改就能兼容codesys与tia两个平台.这显然是一个非常有难度的事情SQL的基础通过TCP发送报文,接收报文TDS协议库(数据库的访问的报文)的开发Query生成,且需要兼容中文字符从第二点开始每一步都很难,以往Socket/TCPClient报文基本都是很短固定内容,双方约束好多少长度,哪一位代表啥意思.这一次 显然不是. 以数据库login为例。 要经过三次双方的握手,密码关键信息,还会涉及到混淆算法。 TDS协议每个数据库的版本都有区别。代码实现加调试加实际仿真,花了我2个工作日以上.很多坑是调试中才会遇到的,反复通过wireshark抓包分析迭代.就不细述了,总之没有AI辅助,我是不可能完成这个工程的,我相信也没有多少电气工程师能独立完成.收益:全过程都是vibe coding方式进行,指挥AI...

2026-03-19 14:47:23 50 1 0

参与讨论
【分享】沿触发的4个问题

最新内容

200在运行中编辑时,会有沿个数的显示,由此,200或者200smart仍然有沿存储位,只是常规编辑模式下没有显示而已。图示,226cn环境下沿的显示:

人人都在用沿触发。但是我觉得沿触发是刚开始接触PLC的伙计们遇到的第一个需要认真思考的问题,因为这牵涉到PLC中一个重要的知识点:程序扫描。今天借着与同事的对话就说说沿触发的一些事儿。今天和一个同事在探讨编程问题的时候,他说其他品牌的PLC还有西门子200系列的PLC在做沿触发时都无需占用一个bool的空间。只有300/400/1200/1500才需要占用一个位,这样觉得很奇怪,下图是这些型号PLC的沿触发程序。其中变量“tag_2”似乎完全无用。我们只需要结果“Tag_3”就可以了。图1我说,其他类型的PLC在做沿触发时如果没有类似Tag_2这样的变量,那么这个型号的CPU的沿触发数量一定是有限制的。他说,是的,有数量限制。我接着说,因为这类型的CPU在做沿触发时在CPU内部资源中有一个专门给沿触发预留的存储空间,用于沿触发的中间bool变量。虽然在程序中我们没有看到这个中间变量,但是在编译时系统会自动为每一个沿触发指令分配一个中间变量,并加入到程序中。如果沿触发过多,系统预留的中间变量用完了,那么就无法再增加沿触发的程序了。这就是这类型CPU沿触发数量限制的原因。虽然300/4...

2026-02-10 15:14:31 962 10 1

参与讨论
【求助】PLC1512+S120找不到附加报文750的问题

最新内容

S120组态105报文+750需要GSD的方式

问了工作几年的朋友,在软硬件版本号都相同的情况下,PLC数据类型里找不到TEL_750,没法用105+附加报文750实现转矩控制,目前只能进行转矩限幅,精度没什么提高。试了自己创建数据类型但是PLC依然无法识别

2026-03-18 17:38:33 76 3 0

参与讨论
【探讨】Automation License Manager授权管理软件无法启动

最新内容

新版本在安装的时候有提示。

今天打开博图后提示授权没启动,软件版本是V19,启动授权管理软件一直转圈,按照网上的方法试了个遍依旧无法解决,回想最近一月也没有安装什么软件,百思不得其解,无意中发现最近几天系统有两个更新,就尝试把更新卸载了,重启电脑后打开博图,授权管理软件就可以正常启动了。不太懂软件,纯粹是瞎蒙的,有此类问题的同学可以尝试一下。

2025-05-01 04:03:57 6896 8 3

参与讨论
精华
【求助】编码器判断电机是否运行

最新内容

根据编码器数值还可以测转速,转速大于一定值时认为转动

程序是通过modbus读取的一个绝对值编码器如果电机接触器吸合的时候,1秒读取一次编码器的数值,两次数值比较,正常应该变化,如果不变化,判断电机没有运行。

2025-05-28 03:34:28 1362 10 7

参与讨论
【探讨】TIA Portal V21 Update 1

最新内容

终于找到了

TIA Portal V21 Updates - ID: 109989775 - Industry Support Siemens;https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989775/tia-portal-v21-updates-?dti=0lc=en-CNTIA 门户 V21 更新 1(2026年2月)与之前版本相比,本次更新包含了以下改进ReadMe_TIA_V21_UPD1_enUS.pdf(4.3 MB)TIA 门户 V21 更新 1:Totally_Integrated_Automation_Portal_V21_Upd1.iso(621,3 MB)(SHA-256)关于SHA-256的信息与本次更新相关的固件版本:固件更新 S7-1500 CPU,包括显示器和ET 200 CPU(ET 200SP,ET 200pro):109478459S7-1200 G2 固件升级到V4.1.2了

2026-02-26 17:11:58 572 4 2

参与讨论
【探讨】西门子中小型 PLC 分布式部署,各款 IO 模块该怎么选才适配?

最新内容

首先看你分布式站需要什么样的性能,才好选对应的系列。如果都没什么要求,那么选最便宜的即可,都可以搭配使用。

最近做产线项目总纠结分布式 IO 的选型,新手刚接触这块,想跟大家聊聊实操里的搭配技巧。比如 S7-200 SMART 配哪种分布式模块性价比高?S7-1200 除了 ET200SP,ET200S/ET200eco 到底适不适合小项目?还有数字量 / 模拟量混合的产线,选模块有没有什么避坑点?大家现场做分布式部署时,都是怎么根据 PLC 型号、项目规模选 IO 模块的,求分享实操经验!

2026-03-18 13:56:02 163 6 1

参与讨论
【求助】S120使用105+750报文,如何实现扭矩模式下控制速度

最新内容

我收放卷都用的速度控制,低速(100mm/s以下)精度在3N以内,现在想加上转矩控制提高精度,不是很明白转矩限幅怎么提高精度的,附加转矩我一直用不了(检测不到TEL_750)

S120使用105+750报文,如何实现扭矩模式下控制速度,S120参数里面哪里需要设置,报文配置也配置完了,目前使用扭矩模式,直接飞车,扭矩限制也不起作用,只有扭矩限幅生效,第一次调这个,调了三天了,有点懵了

2026-03-13 20:45:22 298 6 1

参与讨论
试过了通讯不上

最新内容

不管是TCP 还是S7 都没有问题

TCP通讯试过,通讯不上,不知啥问题。当时3和4号柜子的屏还卡死了 没反应

2025-05-19 10:59:19 652 5 1

参与讨论
【求助】6ES7131-6BF00-0DA0 是否支持AB计数

最新内容

AI 小西 的回答 与看到的手册不同 您遇到的情况是由于对模块功能的理解存在偏差。6ES7131-6BF00-0DA0 模块本身是一个高速型数字量输入模块,它不直接在模块属性中提供“增量编码器 (A, B 相移)”的模式选择。要实现 AB 相计数,必须通过创建“高速计数器”工艺对象(Technology Object)来完成。具体步骤如下:硬件组态:在 TIA Portal 的设备视图中,将 6ES7131-6BF00-0DA0 模块添加到 ET200SP 的机架上。创建工艺对象:在项目树中,右键单击“工艺对象”(Technology objects),选择“添加新对象”,然后选择“计数和测量”(Counting and measuring) 功能。这将创建一个独立的“高速计数器”工艺对象。配置工艺对象:在新创建的高速计数器工艺对象的属性中进行配置:通道分配:在“硬件”(Hardware) 选项卡下,将工艺对象的通道分配给 6ES7131-6BF00-0DA0 模块上的两个物理输入点(例如,通道0和通道1)。选择计数模式:在“计数模式”(Counting mode) 选项下,选择“增量...

AI 小西 的回答 与看到的手册不同 您遇到的情况是由于对模块功能的理解存在偏差。6ES7131-6BF00-0DA0 模块本身是一个高速型数字量输入模块,它不直接在模块属性中提供“增量编码器 (A, B 相移)”的模式选择。要实现 AB 相计数,必须通过创建“高速计数器”工艺对象(Technology Object)来完成。具体步骤如下:硬件组态:在 TIA Portal 的设备视图中,将 6ES7131-6BF00-0DA0 模块添加到 ET200SP 的机架上。创建工艺对象:在项目树中,右键单击“工艺对象”(Technology objects),选择“添加新对象”,然后选择“计数和测量”(Counting and measuring) 功能。这将创建一个独立的“高速计数器”工艺对象。配置工艺对象:在新创建的高速计数器工艺对象的属性中进行配置:通道分配:在“硬件”(Hardware) 选项卡下,将工艺对象的通道分配给 6ES7131-6BF00-0DA0 模块上的两个物理输入点(例如,通道0和通道1)。选择计数模式:在“计数模式”(Counting mode) 选项下,选择“增量...

2026-03-18 12:48:34 56 0 1

参与讨论
【求助】TM Timer DIDQ 16*24V工艺模块进行高速计数如何复位

最新内容

以上指令是时间戳相关指令,计数器没有指令,只能读取组态的映像区。计数值如何清零或者加载预设值看了说明书多遍 都没有相关表述 把说明书发给AI分析也找不到。AI 小西回复6ES7 138-6CG00-0BA0(TM TIMER DIDQ 10×24V)模块本身不提供内置的“预设值”比较功能或专用寄存器用于直接设置预设值以触发中断或输出。该模块的核心功能是高速计数、时间戳采集、过采样和 PWM 信号生成,其行为由硬件组态决定,而非通过运行时写入特定变量来实现预设值比较 [1] [2]。因此,您提到的“通过修改变量(如 DB.DBDx)动态更改预设值”并非该模块固有的功能,而是需要在用户程序中自行编程实现的逻辑。具体步骤如下:读取当前计数值:在 TIA Portal 中组态模块后,其计数值会映射到输入过程映像区(PII)。例如,通道 1 的当前计数值可能位于ID100(32位有符号整数)。您可以在程序中使用MOV指令将ID100的值复制到一个数据块变量中,如DB1.DBD10。定义预设值变量:在数据块(如DB1)中创建一个变量(例如Preset_Value,数据类型为DInt),用于存储您...

手册看了多遍,没找到组态的计数器如何清零,有没有预设值,有没有比较值,能不能中断。手册太简单,不会用!

2026-03-17 14:41:15 127 2 1

参与讨论
【分享】博图搜索时不鉴别同等数组变量

最新内容

应该不缺,在线没问题,所有程序右侧均显示绿色圆,继续研究发现更多现象,比如,如果结构中的某个子变量带引号(西门子的系统数据类型也有),在梯图中编程时,如果不写引号,不会报错;可是在SCL中会显示红色提示,见下图:而且带不带引号搜索结果截然不同。

前几天客户设备出现报警,在博图搜索报警来源,开始凭对编程者的编程习惯搜索报警DB_MSG.70xx[00].xx[26],前面的下标00表示70xx中的xx,后面的下标26表示.xx中的xx,死活搜索不到,经过反复尝试终于找到了,此报警写成DB_MSG.70xx[0].xx[26],由此,得出结论,原来博图在搜索时是简单按文本搜索,不会除去多余的零。

2026-03-13 15:19:31 152 2 2

参与讨论
【求助】大佬们,S7-1500 与 S7-1200 在同步周期任务、实时性上实际差距有多大?

最新内容

S7?1500:适合高速、多轴、高精度同步

大佬们,S7-1500 与 S7-1200 在同步周期任务、实时性上实际差距有多大?有没有可以给解答一下

2026-03-16 14:05:04 157 1 1

参与讨论
【求助】TIAProtalV15.1项目用s7-simAdvancedV3.0仿真在线连接报PLC不兼容

最新内容

检查下版本对应关系和兼容性

项目软件的安装环境win10专业1909安装TIAProtalV15.1项目PLC类型115-2PN和版本V2.6,PLC地址136.129.1.1子网255.255.255.0仿真地址设置在线连接可找到仿真的PLC在线后显示不兼容在线求助,有知道无法正常仿真下载的原因。

2026-03-15 14:13:36 114 2 1

参与讨论
【分享】【SCL编程示例程序】分料器当前位置获取

最新内容

感谢分享!

下面分享一个应用案列,项目应用场景:分料器有诺干料道,通过三相异步电机来切换料道,用感应器信号来判断当前选择的料道,每次只能有一个料道检测感应器有信号,当料道检测感应器信号大于一时,输出报警信息。项目使用S7-1500PLC,采用博图V19编程。详细代码请见附录附件1 功能块接口附件2 程序

2025-05-24 15:47:37 2547 12 7

参与讨论

如下图中 将变量 ratioChangeOnTheFly置1 true,是否就是实时修改 ,同步主轴跟从轴齿轮比的。实际测试,从轴的同步严重滞后,并没有根据实时变化的齿轮比实现同步变速?请大侠门,指点一二

2026-03-15 11:01:57 218 3 3

参与讨论
精华
【分享】西门子报文详解.

最新内容

感谢分享,谢谢

1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx

2025-12-13 13:41:30 19580 133 50

参与讨论
精华
【分享】增加了112epos报文

最新内容

PLC→驱动器 附加转矩给定 (M_ADD1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 转矩给定值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003) Bit15 转矩方向 0 = 正向转矩 (电机正转) 1 = 反向转矩 (电机反转) 注:16#4000 代表 100% 参考转矩 P2003,计算关系:实际转矩 = P2003 × (M_ADD1/16#4000) 转矩上限 (M_LIMIT_POS, PZD2_TX, 2-3 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 正向转矩限值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003) Bit15 保留 (固定为 0) - 注:此值定义电机输出转矩的*最大正向限制,当实际转矩达到此值时,驱动器会自动限制输出转矩* 转矩下限 (M_LIMIT_NEG, PZD3_TX, 4-5 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 反向转矩限值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0...

上一个帖子少了一个报文,根据网友提示,补充了112报文说明.报文详解.xlsx

2026-02-10 16:45:13 6136 38 17

参与讨论
【故事】抢答器[大显身手]

最新内容

// 启动允许灯全亮LD M0.3 LD I0.2 EU S Q0.0,1 S Q0.1,1 S Q0.2,1// 工位1抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.4 EU S Q0.3,1 S Q0.4,1// 工位2抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.5 EU S Q0.5,1 S Q0.6,1// 工位3抢答测试(绿红灯同亮)LD M0.3 LD I0.6 EU S Q0.7,1 S Q1.0,1// 复位全灭LD I0.3 EU R Q0.0,10 R M0.0,5 // 复位所有Q区和标志位

大显身手.pdf工位db.pdf以下是测试程序包含了小试牛刀的程序test_20260311_1413.rar

2026-03-11 14:16:02 258 4 0

参与讨论
【求助】V90 伺服 2号报文控制字定义

最新内容

V90 伺服 2号报文控制字定义如下

V90 伺服 2号报文控制字定义如下

2026-03-14 19:18:34 66 0 0