SIMATIC S7-1500系列
之前很多朋友在论坛讨论区说,起保停程序的梯形图编程方法为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢,置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对设备的控制。但是它们的实现方法和特点略有不同,需要在具体应用中根据需要选择合适的方法。今天就来和大家讲一讲。加入下方话题谈论,一起发帖来聊一聊PLC编程的起保停VS置位复位吧!图1 起保停程序起保停电路(Start-Hold-Stop Circuit)在梯形图中的应用非常广泛,是通过输出点的状态实现保持的,如图1所示,将1#电机运行的输出点(Q0.0)和启动按钮(I0.0)的并联来实现电机运行状态的保持。适用于需要保持设备运行状态的应用,如电机控制、阀门开关等。图2 置位复位程序1而置位复位电路(Set-Reset Circuit)是通过Set和Reset指令的功能来实现电机的运行保持和复位的,通常用于顺序控制设计。逻辑清晰,易于调试和维护。如图2所示,通过Set指令实现对2#电机运行状态的保持,通过Reset指令实现将2#电机复位为停止状态。图3 置位复位程序2置位复位程序也可以通过SR触发器来实现,如图3所示。需要注意的是,由于SR...
下面分享一个应用在生产线上,根据旋钮状态显示设备运行模式的程序(应用场景),该程序可以通过三位模式选择旋钮的不同状态,来显示相应的运行模式(功能说明),程序使用的是西门子S7-1500 PLC(硬件配置),通过TIA Portal STEP7 V19进行编程(使用版本),详细代码请见附录(程序结构,编程语言和注释)。附录:1.程序运行在S7-1500 PLC中,在PLC变量表中建立变量,如图1所示:图1 PLC变量表2.在主程序OB1的程序段1中,使用SCL进行编程,如图2所示:图2 SCL程序
本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
新电脑 WIN11系统 这个安装包之前也装过没有一点问题。今天装 卡在初始化很久很久 2个小时 百分之68,有没有哪个大佬遇到过 解释下为什么
大神们,问个问题,在梯形图中,无条件控制的数据传送指令的并联与串联写法,有什么区别和优缺点? 如下图梯形图示例。 我个人感觉,1 无条件控制的数据传送指令的并联与串联写法结果等效。互不影响。 2 串联写法程序段短,而并联写法程序段长。 3 在程序监控时,电脑屏幕一定的情况下,串联写法看的程序更多。 4 在多个无条件控制的数据传送指令时,优先选用串联方式编写程序。 不知这个理解正确不?请专业的大神指点指点!!感谢!!
谁有西门子精英训练营1500PLC多泵切换的demo程序?有幸看到此视频感觉非常不错,哪位大佬提供研究下,非常感谢! 1039040075@qq.com
因为项目中用到了格雷码的绝对位置编码器,但是翻找西门子指令库,没有找到相关的格雷码转换成普通二进制的专用指令,格雷码虽然不常用但是他的抗干扰特性,使得在某些领域还有一定的优势。网上搜索了格雷码转换相关的公式,比较简单。想起前段时间大火的deepseek,正好拿来偷偷懒。整理了一下需求,简单一描述,十几秒钟,参考的SCL程序就出来了。解答过程不光解释了格雷码相关的原理,指令一步一步解释的也非常详细,更是细心提示到了可能遇到的问题和注意事项。根据AI提供的思路和程序案例,稍微修改,整合成了需要的格雷码转换二进制的FC。上机一试,效果OK。虽然也比较简陋,但是快速解决了问题,节约了比较多的时间,贴出来跟大家分享一下,希望能够帮到有需要的人。FC接口变量: Input 格雷码 Word Output 二进制 Word InOut Temp 格雷位 Array[0..15] of Bool 二进制位 Array[0..15] of Bool i Int 循环计数 Constant Return 格雷码转二进制 Void SC...
背景:PLC数据录入MSSQL数据库的应用,以往都wincc+vbs脚本实现的.萌生了从PLC端直接访问MSSQL数据库的想法,我知道这是一定能实现的,甚至西门子就有免费的库,在codesys端,商店内有第三方付费代码,199欧元每PLC.目标:自己从零写代码,功能块只需少量语法规范修改就能兼容codesys与tia两个平台.这显然是一个非常有难度的事情SQL的基础通过TCP发送报文,接收报文TDS协议库(数据库的访问的报文)的开发Query生成,且需要兼容中文字符从第二点开始每一步都很难,以往Socket/TCPClient报文基本都是很短固定内容,双方约束好多少长度,哪一位代表啥意思.这一次 显然不是. 以数据库login为例。 要经过三次双方的握手,密码关键信息,还会涉及到混淆算法。 TDS协议每个数据库的版本都有区别。代码实现加调试加实际仿真,花了我2个工作日以上.很多坑是调试中才会遇到的,反复通过wireshark抓包分析迭代.就不细述了,总之没有AI辅助,我是不可能完成这个工程的,我相信也没有多少电气工程师能独立完成.收益:全过程都是vibe coding方式进行,指挥AI...
人人都在用沿触发。但是我觉得沿触发是刚开始接触PLC的伙计们遇到的第一个需要认真思考的问题,因为这牵涉到PLC中一个重要的知识点:程序扫描。今天借着与同事的对话就说说沿触发的一些事儿。今天和一个同事在探讨编程问题的时候,他说其他品牌的PLC还有西门子200系列的PLC在做沿触发时都无需占用一个bool的空间。只有300/400/1200/1500才需要占用一个位,这样觉得很奇怪,下图是这些型号PLC的沿触发程序。其中变量“tag_2”似乎完全无用。我们只需要结果“Tag_3”就可以了。图1我说,其他类型的PLC在做沿触发时如果没有类似Tag_2这样的变量,那么这个型号的CPU的沿触发数量一定是有限制的。他说,是的,有数量限制。我接着说,因为这类型的CPU在做沿触发时在CPU内部资源中有一个专门给沿触发预留的存储空间,用于沿触发的中间bool变量。虽然在程序中我们没有看到这个中间变量,但是在编译时系统会自动为每一个沿触发指令分配一个中间变量,并加入到程序中。如果沿触发过多,系统预留的中间变量用完了,那么就无法再增加沿触发的程序了。这就是这类型CPU沿触发数量限制的原因。虽然300/4...
问了工作几年的朋友,在软硬件版本号都相同的情况下,PLC数据类型里找不到TEL_750,没法用105+附加报文750实现转矩控制,目前只能进行转矩限幅,精度没什么提高。试了自己创建数据类型但是PLC依然无法识别
今天打开博图后提示授权没启动,软件版本是V19,启动授权管理软件一直转圈,按照网上的方法试了个遍依旧无法解决,回想最近一月也没有安装什么软件,百思不得其解,无意中发现最近几天系统有两个更新,就尝试把更新卸载了,重启电脑后打开博图,授权管理软件就可以正常启动了。不太懂软件,纯粹是瞎蒙的,有此类问题的同学可以尝试一下。
程序是通过modbus读取的一个绝对值编码器如果电机接触器吸合的时候,1秒读取一次编码器的数值,两次数值比较,正常应该变化,如果不变化,判断电机没有运行。
TIA Portal V21 Updates - ID: 109989775 - Industry Support Siemens;https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989775/tia-portal-v21-updates-?dti=0lc=en-CNTIA 门户 V21 更新 1(2026年2月)与之前版本相比,本次更新包含了以下改进ReadMe_TIA_V21_UPD1_enUS.pdf(4.3 MB)TIA 门户 V21 更新 1:Totally_Integrated_Automation_Portal_V21_Upd1.iso(621,3 MB)(SHA-256)关于SHA-256的信息与本次更新相关的固件版本:固件更新 S7-1500 CPU,包括显示器和ET 200 CPU(ET 200SP,ET 200pro):109478459S7-1200 G2 固件升级到V4.1.2了
最近做产线项目总纠结分布式 IO 的选型,新手刚接触这块,想跟大家聊聊实操里的搭配技巧。比如 S7-200 SMART 配哪种分布式模块性价比高?S7-1200 除了 ET200SP,ET200S/ET200eco 到底适不适合小项目?还有数字量 / 模拟量混合的产线,选模块有没有什么避坑点?大家现场做分布式部署时,都是怎么根据 PLC 型号、项目规模选 IO 模块的,求分享实操经验!
S120使用105+750报文,如何实现扭矩模式下控制速度,S120参数里面哪里需要设置,报文配置也配置完了,目前使用扭矩模式,直接飞车,扭矩限制也不起作用,只有扭矩限幅生效,第一次调这个,调了三天了,有点懵了
TCP通讯试过,通讯不上,不知啥问题。当时3和4号柜子的屏还卡死了 没反应
AI 小西 的回答 与看到的手册不同 您遇到的情况是由于对模块功能的理解存在偏差。6ES7131-6BF00-0DA0 模块本身是一个高速型数字量输入模块,它不直接在模块属性中提供“增量编码器 (A, B 相移)”的模式选择。要实现 AB 相计数,必须通过创建“高速计数器”工艺对象(Technology Object)来完成。具体步骤如下:硬件组态:在 TIA Portal 的设备视图中,将 6ES7131-6BF00-0DA0 模块添加到 ET200SP 的机架上。创建工艺对象:在项目树中,右键单击“工艺对象”(Technology objects),选择“添加新对象”,然后选择“计数和测量”(Counting and measuring) 功能。这将创建一个独立的“高速计数器”工艺对象。配置工艺对象:在新创建的高速计数器工艺对象的属性中进行配置:通道分配:在“硬件”(Hardware) 选项卡下,将工艺对象的通道分配给 6ES7131-6BF00-0DA0 模块上的两个物理输入点(例如,通道0和通道1)。选择计数模式:在“计数模式”(Counting mode) 选项下,选择“增量...
手册看了多遍,没找到组态的计数器如何清零,有没有预设值,有没有比较值,能不能中断。手册太简单,不会用!
前几天客户设备出现报警,在博图搜索报警来源,开始凭对编程者的编程习惯搜索报警DB_MSG.70xx[00].xx[26],前面的下标00表示70xx中的xx,后面的下标26表示.xx中的xx,死活搜索不到,经过反复尝试终于找到了,此报警写成DB_MSG.70xx[0].xx[26],由此,得出结论,原来博图在搜索时是简单按文本搜索,不会除去多余的零。
大佬们,S7-1500 与 S7-1200 在同步周期任务、实时性上实际差距有多大?有没有可以给解答一下
项目软件的安装环境win10专业1909安装TIAProtalV15.1项目PLC类型115-2PN和版本V2.6,PLC地址136.129.1.1子网255.255.255.0仿真地址设置在线连接可找到仿真的PLC在线后显示不兼容在线求助,有知道无法正常仿真下载的原因。
下面分享一个应用案列,项目应用场景:分料器有诺干料道,通过三相异步电机来切换料道,用感应器信号来判断当前选择的料道,每次只能有一个料道检测感应器有信号,当料道检测感应器信号大于一时,输出报警信息。项目使用S7-1500PLC,采用博图V19编程。详细代码请见附录附件1 功能块接口附件2 程序
如下图中 将变量 ratioChangeOnTheFly置1 true,是否就是实时修改 ,同步主轴跟从轴齿轮比的。实际测试,从轴的同步严重滞后,并没有根据实时变化的齿轮比实现同步变速?请大侠门,指点一二
1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx
上一个帖子少了一个报文,根据网友提示,补充了112报文说明.报文详解.xlsx
大显身手.pdf工位db.pdf以下是测试程序包含了小试牛刀的程序test_20260311_1413.rar