SIMATIC S7-1500系列
TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...
本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
V20打开以后只要打开main程序段就崩溃,添加新设备这些都没事情,只要打开程序段就不行。
如图,我自己写了一个冒泡程序,我想请问的是理论上来说,FOR循环应该是在ENABLE使能后,就进入循环直到循环结束再退出程序,现在我遇到的是如果我把ENABLE变成一个上升沿触发,他就有概率性的只排一次序,不会完整的把FOR循环走完,这是我程序BUG,还是这样用使能就不能是一个上升沿?所有变量均放在STASTIC里面在
各位老师,我是新人,对TIA的使用不是太熟悉现在在学习这个软件的时候遇到了一个问题,如图所示:在FB中写这样的程序时,到底是用“output”还是“inout”形参?我之前一直使用的是“inout”,后来想了想FB有对应的背景数据块,“他的形参值可以保存的,所以用output也没问题吧。如果是这样的话那“inout”和“output”不就在功能重复了吗?我在deepseek以及豆包上也搜了回答,他们是不建议用“output”,说这样用的话会出现莫名的错误。实在是不知道该怎么做了,所以前来求教各位老师,希望你们可以讲明白这事
请问各位大佬,我笔记本是windows11专业工作站版,版本号24H2,安装V19的一直失败,查了一下说是系统不兼容,我应该安装什么版本呢,V20可以吗
公司一机房,需要能随时保持远控,不能断网。如图,蓝色框内为现有设备组态和网络链路,现在想增加一个4G DTU (支持VPN) 做冗余链路,不想走DTU厂家的云平台,还是要走公司自己的 VPN。我想的第一方案是 DTU直连交换机,但公司负责网络的说这方案不行,桥接也不行,除非PLC有双网口,我说确实是双网口,但不是双网卡。第二个方案是走串口,DTU接现有的485线路,可行是可行,但PLC做了MBus主机, OPC服务器端 只能做从机,很受限且很麻烦。第三个方案是增加 PROFINET/EtherNet 模块,多一个网卡,符合网络管理员说的情况,但模块太贵了!第四个方案是增加 CM PtP 模块,多个485串口,PLC做从机,OPC服务器端 做主机就方便多了,但还是模块太贵。请教大家,有没有更好一些的方案?
之前很多朋友在论坛讨论区说,起保停程序的梯形图编程方法为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢,置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对设备的控制。但是它们的实现方法和特点略有不同,需要在具体应用中根据需要选择合适的方法。今天就来和大家讲一讲。加入下方话题谈论,一起发帖来聊一聊PLC编程的起保停VS置位复位吧!图1 起保停程序起保停电路(Start-Hold-Stop Circuit)在梯形图中的应用非常广泛,是通过输出点的状态实现保持的,如图1所示,将1#电机运行的输出点(Q0.0)和启动按钮(I0.0)的并联来实现电机运行状态的保持。适用于需要保持设备运行状态的应用,如电机控制、阀门开关等。图2 置位复位程序1而置位复位电路(Set-Reset Circuit)是通过Set和Reset指令的功能来实现电机的运行保持和复位的,通常用于顺序控制设计。逻辑清晰,易于调试和维护。如图2所示,通过Set指令实现对2#电机运行状态的保持,通过Reset指令实现将2#电机复位为停止状态。图3 置位复位程序2置位复位程序也可以通过SR触发器来实现,如图3所示。需要注意的是,由于SR...
目前设备CPU型号为6ES7 511-1AK02-0AB0,想购买备品备件,但是此型号已经停产,升级型号为6ES7 511-1AL03-0AB0。公司授权博途版本为V15和V17,硬件保均升级,没有找到1AL03型号,升级博途版本手续繁琐。咨询代理商也找不到老版本的CPU备件。现在是既要更换CPU,又不想升级博途,有什么解决办法吗因为看到官网介绍1AL03可以通过较低版本的博途,组态为老版本型号,求助各位
1513 F的PLC,博图版本V15.1,在升级到V17的过程中,出现“清除过时的元数据”,这个是什么意思?如何知道清除了哪些数据?
逻辑运算检测上升沿,有点不理解动作,能帮解释一下过程么,想象不出来,如下图:
找1500工艺对象TO_PositioningAxis数据类型时,看到手册里这个文档文档链接库文件300多KB直接上载了,免了没有账号的下载不了。109750297_IsAxisReady_LIB_V13_STEP7_TIA_Portal.zip
图中的MOVE_BLK传送块,同样的赋值和引用,放置在MAIN中就可以正常使用,在FC块中,读取和赋值都不正常?什么原因会引起呢?(FC块在MAIN中已经调用)
梯形图和CFC使用同一个全局变量:AlwaysTRUE,%M0.2,在梯形图中可以任意交叉索引,但是找不到CFC中引用,同样,CFC自成一体,也找不到梯形图的引用。
在线监测Graph,顺控器不能使用,重新修复软件也不行
不勾选显示所有模块。选不到V90报文这块。就跟没连接上V90报文105似的。
用1500T控制V90伺服做电子凸轮,想在线动态修改凸轮的轨迹点和速度,看资料要下载LCamHdl库文件,打开下载库链接被拒绝访问,现在打开西门子好多其他的资源网站也是都被拒绝访问。1.请问还有其他方式可以实现功能吗,还有哪里可以下载库文件?2.被拒绝访问需要什么权限?
因为项目中用到了格雷码的绝对位置编码器,但是翻找西门子指令库,没有找到相关的格雷码转换成普通二进制的专用指令,格雷码虽然不常用但是他的抗干扰特性,使得在某些领域还有一定的优势。网上搜索了格雷码转换相关的公式,比较简单。想起前段时间大火的deepseek,正好拿来偷偷懒。整理了一下需求,简单一描述,十几秒钟,参考的SCL程序就出来了。解答过程不光解释了格雷码相关的原理,指令一步一步解释的也非常详细,更是细心提示到了可能遇到的问题和注意事项。根据AI提供的思路和程序案例,稍微修改,整合成了需要的格雷码转换二进制的FC。上机一试,效果OK。虽然也比较简陋,但是快速解决了问题,节约了比较多的时间,贴出来跟大家分享一下,希望能够帮到有需要的人。FC接口变量: Input 格雷码 Word Output 二进制 Word InOut Temp 格雷位 Array[0..15] of Bool 二进制位 Array[0..15] of Bool i Int 循环计数 Constant Return 格雷码转二进制 Void SC...
现在博图版本出的太快了,我这儿新建一个大型项目,要求系统稳定,考虑选择18,19,20这三个版本里面选择,求大家畅所欲言,推荐用过的最稳定的版本。附:博图奇数稳定,偶数易崩这个说法可靠吗?
我的博图是V20,已经更新到ud3,S7-PLCSIM V20更新到UD2 电脑是win11专业版 版本号25H2。S7-PLCSIM V20打开软件通讯模式选择第一个,会报错 如图片1 ,通讯模式选择2会出现如图片2 ,请各位高手给于帮助!
今天打开博图后提示授权没启动,软件版本是V19,启动授权管理软件一直转圈,按照网上的方法试了个遍依旧无法解决,回想最近一月也没有安装什么软件,百思不得其解,无意中发现最近几天系统有两个更新,就尝试把更新卸载了,重启电脑后打开博图,授权管理软件就可以正常启动了。不太懂软件,纯粹是瞎蒙的,有此类问题的同学可以尝试一下。
我的博途版本是V13 SP2 UP4,但是驱动是V13 SP1的,除了卸载SP2安装SP1以外,有现成的适配SP2的Startdrive驱动安装包可以用吗???
分享