SIMATIC S7-1500系列
TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...
本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
1515-2-PN,固件版本V4.0,有时候手动切自动,q点无法输出,强制表可以强制输出,但是程序上线圈是true,监控表里面是false,CPU也无法启动,我重新换一个以前的程序就没问题了,这是为什么?
TIA V20 无法更新硬件HSP,显示错误见图。显示目录的下没有这个文件夹
西门子PLC中 怎么判断浮点数是否为无效浮点数
前言 最近几年最火的话题莫过于AI了,各行各业都想使用AI给工作赋能。在编程领域、文字创作领域、图片生成领域AI不仅能干的活越来越多,并且干的越来越好;有部分岗位AI完全能替代人类干活。普通人不与时俱进学会使用AI,未来也许会被社会淘汰。关于国产AI,DeepSeek是当之无愧的老大;之前一直Web版的DeepSeek ,前段时间DeepSeek API价格下降到原定价的约四分之一,于是赶紧充值了50块钱买API;使用过程中发现调用API接口比免费的Web版智商高太多了,代码一次性编译通过率高达95%,剩下的5%自己微调一下就搞定。真的恐怖如斯!废话不多说,开始上干货:用到的主要程序包有:CommunityToolkit(MVVM框架),HandyControl(UI),LiveCharts.Wpf(图表),Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql(数据库管理),Mysql(数据库)Microsoft.Extensions.DependencyInjection(IOC功能)数据库配置信息在:App.config配置文件中包含的画面如下:1、登陆窗口,有注册账...
哪位有 TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso的安装包,现有的安装包是这的TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V18 在我现有的基础上安装的话 提示和 和别的冲突了现在项目上使用的是 MTP1000 ,MTP1200我现在打开程序 提示我 缺少组件,如下图,
最近写程序遇到了个大坑举个例子-------|q上升沿|-------|e|---------(i)-------|w上升沿|---------(e)程序运行到第一行的时候此时e常开过不去i无法启动,运行到第二行w上升沿触发时虽然可以让e常开闭合,但是此时扫描周期来到了第二行,想要执行第一行程序需要等待进入第二个扫描周期。众所周知上升沿和下降沿只检测一个周期的信号,当运行到第二个周期时q上升沿无法导通,此时虽然e常开闭合但是i依然是无法启动的。举的这个例子很简单和极端,但写程序时经常疏忽导致程序逻辑看上去大致是对的“先按w再按q线圈i得电”,实际上时序问题经常被忽略,尤其是大型程序互相嵌套,自己封装各种块时一定要注意,不只是梯形图,st语言也有同样的问题。
目前使用西门子PLC1511,安川机器人TR8E,目的使用LCCF_EnetScanner功能块和安川机器人进行EIP通讯写法是使用OB30中断调用LCCF_EnetScanner机器人设置机器人eds 文件PLCLCCF_EnetScanner 功能块 adapters 参数设置使用过程LCCF_EnetScanner.Status 状态#167002、#167207、#167217有没有大佬指点下
最近在使用中,遇到一个问题。已知一个字符串“[M251236D1][100Cr6][E1250396]”,在生产中,这个方扩号中的数值不固定、长度也不固定。现在需要将每一组放括号里的字符串提取出来,供后续使用。现在是使用FIND指令,发现只能寻找到完成第一组数据提取。提取第二组时,如何才能让寻找到字符串中第二次出现的‘[,的位置。下面是查找第一个方括号内容的SCL语句。可以实现查找第一个方括号里的内容。inputString是总的字符串// 查找第一个方括号内容startPos1 := FIND(IN1 := inputString, IN2 := [);endPos1 := FIND(IN1 := inputString, IN2 := ]);IF startPos1 0 AND endPos1 startPos1 THEN output1 := MID(IN := inputString, L := endPos1 - startPos1 - 1, P := startPos1 + 1);END_IF;
阶段2 课时21 - 3.doc阶段2 课时21.doc阶段2 课时21 - 2.doc阶段2 课时21中,课堂演示视频,这两个变量,是怎么转换成时间显示的,我从视频中没有看到
博途V19版本最多支持V3.1,现场固件版本为V4.0,想更新固件支持包,但官网无法下载,具有出口限制。请大佬们支援,分享一下网盘链接!!万分感谢!
我的V90 伺服驱动器的订货号: 6SL3 210-5FB10-4UF1,在博途上组态后编译提示:模块存在。未知下位组件出错该模块的更多信息:加载的组态和离线项目不完全相同。在线订货号: 6SL3 210-5FB10-4UF1离线订货号: 6SL3 210-5FB10-4UFx实际存在的模块,与离线项目中组态并下载到控制器的模块基于不同的(硬件)版本。如果该模块与后续模块完全完全兼容,则所下载的组态仍可使用,而无任何功能限制。我已经安装了V90的HSP文件,请问是怎么回事?应该怎么解决?
求证博图支持线圈串联,但是,按梯形图扫描周期来说,从上到下,从左到右,是不是还是建议并联写法。串联线圈是不是不规范
今天使用博图V19,特别是查看CPU属性的时候跳槽截图就没有办法使用了
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced 安装完成后没有API,安装时也没有Co-Simulation API选项
博图软件使用300PLC FM350-2计数模块遇到的问题FM350-2可以读8个编码器值1根据官网例子,例子只用读前4个通道的值,100写到DB1.DBB2;那后4个通道的值101写到哪里2、数据掉电保持怎么编程?3、接的是AB编码器,测量位移,要求计数围-2147483648~2147483647怎么设置
现在博图版本出的太快了,我这儿新建一个大型项目,要求系统稳定,考虑选择18,19,20这三个版本里面选择,求大家畅所欲言,推荐用过的最稳定的版本。附:博图奇数稳定,偶数易崩这个说法可靠吗?
为什么V21的专有技术保护,现在只要关闭了FB或FC重新打开就要重新输入密码,之前版本都是打开项目后只输入一次即可,这样好麻烦啊,是不是哪里设置不对呢,还是什么权限问题
将梯图中的功能块调用转成SCL后,功能块ENO输出怎么表示?请老师指点写成下面这样没有报错,但是就是不知道是否正确 #MSG_SUD_ESTOP(IN := NOT S_DB_Interface.S_FUNC.SUD.STS.ESTOP AND NOT S_DB_Interface.S_FUNC.ESTOP.STS.Global_ESTOP_OFF AND NOT S_DB_Interface.S_FUNC.ESTOP.STS.Completed, ACK_EN := TRUE, ACK_REF_EN := TRUE, ACK_EXT := FALSE, TARGET_TYPE := MsgTarget_CHANNEL, TARGET_A := MsgTarget_ALL, TARGET_B := 0, EFFECT := MsgEffect_H, IO_msgStruct := DB_MSG.70xx[03].xx[00])...
组态版本不一致但是不影响程序运行,ET200下载之后在线也会显示,我想问一下这个不管会不会有什么影响?
各位大神,有没有利用AI写PLC和触摸屏代码的,用的都是哪些软件?个人觉得对于原有程序模板,修修改改的意义可能不太,原因有两个,一是程序你改起来很熟悉,二是你的要求描述清晰明确。但是对于入行不久的,新开发的程序,找个好的AI来写程序,意义可能更大些。
分享