SIMATIC S7-1500系列

本版版主:

帖子 11177 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1500系列

总置顶

【收官之作】《工业AI之我见》之十、归纳与展望{撒花笔芯}

1432浏览4回帖

最新内容

确实,数字化是前提

总置顶

「找答案」每周问答瓜分3000西币 - 轻松提问回答兑换好礼

104浏览0回帖

最新内容

每周提问、回答都有奖励,这波福利千万别错过!

总置顶

新产品: 《组态编程软件LOGO!Soft Comfort V 9用法探秘》一、安装

275浏览2回帖

最新内容

完全相同的价格哦,软件、硬件的功能,不但增多,而且是更加友好了。商城有现货了。买了一台,把它加入到我的网络中,“测试性能”。

本版置顶
【探秘应用】手把手教你在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能(含下载)

最新内容

1500R/H的CiR操作过程中,两个CPU始终是处于冗余同步状态,可以避免CiR操作可能造成的系统风险,比如CPU不同步,单机状态等。功能比较好,在化工医药危险过程工艺控制上很棒!

TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...

2026-04-02 15:18:02 6006 87 12

参与讨论

本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...

2025-06-05 16:04:21 14165 25 14

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SIMATIC S7-1500技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 13:55:00 3832 0 0

参与讨论
【求助】结构变量读取

最新内容

1.?DB/FB取消优化块访问 → 开启PUT?GET → 全部编译下载PLC;?2.?WinCC重建连接,读取AS符号并创建AS结构;?3.?导入结构体变量,画面绑定变量。

用博途V21编程做画面,CPU是1515 2PN 通讯一切正常,上位机WINCC画面就是读取不了PLC的结构变量,固定变量就可以,求大神指点

2026-07-07 18:28:36 94 2 0

参与讨论
博途V20上传程序块没有注释

最新内容

S7-300/400系列:注释和变量名这类信息,根本不会被下载到PLC中。从这类PLC上传,肯定没有注释。S7-1200/1500系列:虽然能存储部分符号和注释信息,但存储空间非常有限。出于效率考虑,博途默认只上传代码,不上传注释。此外,如果你在另一台电脑打开项目,编辑语言(Editing language)与创建项目时不同,也可能导致注释显示不出来

有遇到同样问题的共同探讨

2026-07-07 17:23:43 82 2 0

参与讨论
【探讨】关于使用定时器的一些注意事项

最新内容

用惯三菱这些用时间输出自己复位自己,一上来搞西门子完全都不理解为什么不复位,慢慢的才知道

夯实基础很重要,就两点:定时器至少需要一个扫描周期来断开复位。定时器的复位和接通都需要plc去执行才有效。如下图,初始状态。plc执行定时器也需要时间,延时设定值为0时,结果:本周期立刻接通Q。延时设定值为1毫秒时,结果:需要执行到第二个扫描周期才接通Q。/////////////////////////////////////////////////////////////////////举个常见的定时器编程错误写法,程序简略了很多,估计很多人都见过这类程序结构。如下图,初始状态。自动重试标志未接通时,看不出异常。就当是不重试,直接判定NG。当重试标志接通时,结果:定时器没有被复位过,Q一直接通,这样如果是用来触发一些逻辑必然会出问题,例如有些异步功能块是上升沿触发才有效。我在现场遇到很多人都犯过这类问题,并不是PLC的问题,而是没有合理使用,让程序跑”太快“了,没能有效复位定时器让其重新计时。改正方法:加个标志判断下,确认定时器已正常复位。或者在100步后面再加个定时器也可以。

2026-07-07 15:54:22 81 2 0

参与讨论
【求助】WIN10系统安装PLCSIMV21出错

最新内容

换个系统试试

各位大神,在安装PLCSIMV21时有遇到下面这种情况吗?

2026-07-07 08:52:57 101 3 0

参与讨论
【求助】博图版本升级后硬件故障

最新内容

言简意赅!

一个1513-1 PN的PLC,固件版本2.83,配置版本2.6,博图版本V15.1。PLC有问题更换了一个同型号的,但固件版本是2.94的,然后程序用V17打开编译没什么故障,就下载到CPU中。现在出现一个问题:但断电后重启,PLC不进入RUN模式,而是在STOP模式,需要手动按CPU上的RUN才能运行。运行后倒是没有问题,RUN绿灯亮。以为是PLC的属性启动配置有问题,查看了下启动选项: 上电后的启动选择为:“暖启动-断开电源之前的操作模式” 比较预设与实际组态为“即便不兼容仍然启动CPU”,这里没看出问题。看了下诊断缓冲区,发现CPU硬件错误:但运行也没问题,CPU上只有运行的绿灯,其他的故障灯也没亮。 弄不清这个故障是什么意思。如何忽略这个故障,让CPU断电重启后不停止?现在停止后得按一下PLC上的RUN按钮才运行。我看程序中有OB40,OB82.OB83,这3个空的组织块,还需要增加其他的组织块么?

2026-07-02 13:47:03 268 6 0

参与讨论
unified 系统登录画面为什么显示是空白的,不能输入用户名和密码

最新内容

请教一下问题怎么解决的?

其他的弹窗都显示正常,只有这个系统登录的弹出不行

2025-10-24 11:34:08 825 2 1

参与讨论
【求助】0703 【万泉河工控评论】PLC工程师为什么用AI编写FB?

最新内容

没用过AI写程序,需要加强学习了

0703 【万泉河工控评论】PLC工程师为什么用AI编写FB?上周末看了一场技术交流会直播,当然我是断断续续看的。 因为通篇并没有让你得到什么营养的成分,只是不断看到有人在讲他用AI做FB的实现过程。 看的心烦,当然也有做了其他的工作,也都大致如此了。如果我大病昏睡了2年,醒来之后继续做未完成的工作,还在勤勤恳恳一笔一划写程序,完全不知道AI世界的发展, 然后边上有个人过来指点我, 你傻呀,都啥时候了,还部分的工作可以交给AI啊, 让它瞬间就可以帮你完成了!我恍然大悟,哦,原来还有这种好事。那么这算什么,朋友的点化算是给我技术分享吗?显然不是。 顶多一个脑筋急转弯而已。 人工智能大模型AI/AGENT是技术,甚至可以认为是人类技术文明发展的光辉顶点。但使用它,不是技术。碳基生命的人类和硅基生命的AI/AGENT的关系,完全可以设想为一个故事。我来设想讲这个故事。亿万年前, 上帝造人时,造了碳基生命的人的同时也造了万能的硅基生命,以作为人类的助手。但条件是碳基生命先激活,而硅基生命需要先沉睡中,需要人类探寻,激活他。现在他终于醒了。 然后遇到了PLC工程师,说,嗨,老朋友,我们终于再次见...

2026-07-04 10:23:37 186 3 0

参与讨论
【求助】两个1518 HF 做冗余,光纤通信,两个PLC之间不拉网线,介质冗余角色应该怎么设置?

最新内容

两CPU之间直接通过光纤模块做冗余,不用网线了。CPU 设置为无角色。

这类项目第一次做,看了视频还是迷迷糊糊的,由于工期较紧,没有试错时间,特来向各位请教。系统走的是S2冗余,ET200SP 是6ES7155-6MU01-0CN0,这个PLC的存储卡选4MB的应该没问题吧?我看网上有人说,这个介质冗余角色无论是PLC还是ET200SP模块,应该选网中无设备?

2026-05-04 15:13:34 863 6 1

参与讨论
博图HSP文件安装过程错误导致终止,现在可以重新启动博图

最新内容

亲测果然有效 感谢大神赐教

博图HSP文件安装过程错误导致终止,现在可以重新启动博图,安装失败后,重现打开博图不要双击打开,右键以管理员身份打开进行安装就可以了,同时稳妥的话路径和输入法不要中文,最好是英文

2025-09-26 10:13:47 5634 10 10

参与讨论
精华
【求助】在使用SCL时,如何使用FIND指令,寻找字符串中第二次、第三次重复出现的值

最新内容

FUNCTION_BLOCK FB_ExtractBracketsVAR_INPUT InputString : STRING[255]; BracketIndex : INT;END_VARVAR_OUTPUT ExtractedString : STRING[100]; Valid : BOOL; TotalBrackets : INT;END_VARVAR i : INT; bracketCount : INT; startPos : INT; endPos : INT; currentPos : INT; strLen : INT; ch : CHAR;END_VARstrLen := LEN(InputString);bracketCount := 0;currentPos := 1;Valid := FALSE;ExtractedString := ;TotalBrackets := 0;IF strLen 0 THEN WHILE currentPos = strLen AND NOT Valid DO ch := MID(IN := I...

最近在使用中,遇到一个问题。已知一个字符串“[M251236D1][100Cr6][E1250396]”,在生产中,这个方扩号中的数值不固定、长度也不固定。现在需要将每一组放括号里的字符串提取出来,供后续使用。现在是使用FIND指令,发现只能寻找到完成第一组数据提取。提取第二组时,如何才能让寻找到字符串中第二次出现的‘[,的位置。下面是查找第一个方括号内容的SCL语句。可以实现查找第一个方括号里的内容。inputString是总的字符串// 查找第一个方括号内容startPos1 := FIND(IN1 := inputString, IN2 := [);endPos1 := FIND(IN1 := inputString, IN2 := ]);IF startPos1 0 AND endPos1 startPos1 THEN output1 := MID(IN := inputString, L := endPos1 - startPos1 - 1, P := startPos1 + 1);END_IF;

2025-11-12 10:06:13 2188 12 6

参与讨论
【求助】1517冗余cpu运行状态读取

最新内容

使用功能块诊断 S7-1500R/H 冗余系统<p data-bind="text: title, attr: { lang: selectedLanguage }" style="white-space: normal;padding: 8px 0px;border: 0px;font-width: inherit;font-size: 18px;line-height: 22px;font-family: Arial, Geneva, Helvetica, icosios, Microsoft Yahei, 宋体, SimSun, 微软雅黑, STXihei, 华文细黑, sans-

我这里有几套冗余1517cpu,在一个博途V17项目里。有时候莫名其妙其中一个cpu停机了,变成run-solo模式。因为没有直接通过wincc操作,而是将关键操作点通过modbustcp,由dcs在远方操作。不能及时获取cpu停机信息。我现在想调用sfc,分别读取pri和sec cpu的运行状态、送去dcs,这样我在远方也能实时看到cpu的运行状态,请问是哪个sfc呢,是否和step7时代一样,由SFC51 ?

2026-07-03 09:16:59 136 3 0

参与讨论
【求助】经典wincc如何读取1500系列分站通讯状态

最新内容

应该也可以使用该功能块吧

一直有一个问题没有解决,之前400系列时用FB125读取profibus-DP和Profinet分站信息给客户观察分站链接状态和报警,1500系列用博图后一直没找到相应的功能块,用经典wincc做上位无法实现分站通讯状态和报警。请教各位大神有什么好的方法解决。

2026-07-03 08:05:10 197 5 1

参与讨论
【探讨】西门子PLC中 怎么判断浮点数是否?为无效浮点数

最新内容

直接move一个DWORD给float,而这个DWORD可以任意构造,但不一定满足float格式要求

西门子PLC中 怎么判断浮点数是否为无效浮点数

2026-06-24 21:53:42 507 5 1

参与讨论
【探讨】西门子S7-1500与多个从站、伺服V90、远控计算机通讯采用那种交换机

最新内容

有IRT就用专用的交换机,非IRT的用普通交换机也可以,建议工业级交换机。网络终端众多,功能繁杂的,可能还需要高性能、高级别的路由器和核心管理型交换机。

西门子S7-1500与多个从站、多个伺服V90、远控计算机通讯采用的交换机连接。我看一个工厂里面的多个产线上,PLC都用的西门子S7-1500。交换机有用西门子XB008的、tp_link、华为、还有MOXA,当然都是工业级的,都可以用,那么这些有什么区别呢?

2026-06-29 09:13:31 459 7 2

参与讨论
【求助】西门子的graph编程

最新内容

可以去下载中心和知识库里找找

西门子的graph编程资料太少了,手册也说的很简单,请问哪位有好的资料推荐下,谢谢

2026-06-30 14:00:36 367 4 0

参与讨论
【探讨】西门子unified触摸屏

最新内容

恭喜楼主水贴成功

西门子unified触摸屏

2026-06-26 14:18:00 353 3 1

参与讨论
【求助】这个PassKey要怎么注册

最新内容

直接不在询问就行,不影响你下载东西

本来准备登录HMI PIU下载触摸屏固件的,结果现在提示输入密码都还不行!得注册一个什么PassKey,按提示我用手机扫码后又只是显示一长串的字符串。

2026-06-29 10:24:19 329 4 0

参与讨论
【求助】下载automation license manage 软件

最新内容

具体在哪个文件夹里知道吗?没找到呢?

怎么下载这个软件?

2026-01-13 00:15:19 641 4 0

参与讨论
PLC冗余系统经济性的搭建?

最新内容

主要看你使用的冗余CPU是1500R还是H,如果使用的H系统网络可以使用一套环网就可以了,把所有设备都放入一个环网中是可以的。如果使用的是1500R系统,因为R系统是通过网线进行同步的,所以多套R系统不能在同一个环网中因为会互相影响同步。,所以最好的方案是通过MRP互联的方式将多个MRP环网耦合在一起具体可参考MRP环网冗余与互联-跟我学 SCALANCE X 交换机-系列课程-西门子1847工业学习平台官网

用户有4个主站PLC冗余CPU,6个从站单CPU,还有1台服务器,2台操作员站,1台工程师站。另外,4个主站下挂通讯到动力系统的变频器控制。请问冗余环网的搭建?

2026-06-29 14:27:38 170 1 0

参与讨论
【求助】S7-1500 + TM Count 2x24V, 高速计数器翻如何中断

最新内容

S7-1500 工艺模块 TM Count 2x24V 计数功能使用入门https://support.industry.siemens.com/cs/document/91990673/s7-1500-%E5%B7%A5%E8%89%BA%E6%A8%A1%E5%9D%97-tm-count-2x24v-%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%8A%9F%E8%83%BD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%85%A5%E9%97%A8?dti=0lc=zh-CN

以往用一直用1200 第一次用1500看了说明没有这方面的功能吗 当前计数值 = 比较设定值 → 触发硬件中断 → 当前值清零

2026-06-29 09:45:26 141 1 0

参与讨论

1、博图V202、1500的程序段注释不能下载进去,即程序可以下载,但在线程序段没有注释,如果没有源程序,上载的话,没有程序段没有注释,没有注释可读性差;3、同样的软件,1200可以下载进去,在线有注释,上载也有程序段注释;1、尝试格式化1500存储卡,无效果;2、硬件配置---编译并下载,下载模块也点√对勾了,还是没效果;不知道问题出在哪里?求大神帮忙指导,谢谢;

2025-12-23 21:54:38 1340 4 0

参与讨论
【探讨】TIA V20 无法更新HSP

最新内容

搞定了,需要修改选项内容,指向HSP所在文件夹就OK了

TIA V20 无法更新硬件HSP,显示错误见图。显示目录的下没有这个文件夹

2026-06-27 16:38:33 207 3 0

参与讨论
【求助】博图V18 怎么安装 WICC Unified 组件

最新内容

链接:https://pan.baidu.com/s/15lQLWwzQ8Nmb_U513qy-lg?pwd=RENH提取码:RENH给你个网盘链接吧

哪位有 TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso的安装包,现有的安装包是这的TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V18 在我现有的基础上安装的话 提示和 和别的冲突了现在项目上使用的是 MTP1000 ,MTP1200我现在打开程序 提示我 缺少组件,如下图,

2026-06-27 08:33:31 210 1 1

参与讨论
【求助】1515-2-PN输出为什么不刷新

最新内容

先编个最简单的程序测试一下不就能确定排查问题的方向了?

1515-2-PN,固件版本V4.0,有时候手动切自动,q点无法输出,强制表可以强制输出,但是程序上线圈是true,监控表里面是false,CPU也无法启动,我重新换一个以前的程序就没问题了,这是为什么?

2026-06-25 11:04:24 502 9 2