SIMATIC S7-1500系列
TIA 博途的全新版本 V21为您带来了非常丰富的新功能,1500 CPU也升级了全新的固件,其中对于1500冗余型PLC来说,非常重要的一个更新是CiR功能(运行中组态)。我们就通过本篇文章,为您详细介绍如何在西门子1500冗余型PLC中使用CiR功能哪些场景会用到CiR?运行阶段·在不影响生产的情况下扩建现有工厂·运行期间调整硬件属性(例如更换温度传感器)调试阶段·调整I/O模块参数时无需停止和重启系统,因此可缩短工程时间工程阶段·对于不确定的一些扩展,不必从一开始就进行规划,可以后续再增加如何在1500冗余型PLC中使用CiR?1500R/H CPU FW4.1目前支持以下功能:1. 添加新的 PROFINET IO 从站设备——所有的ET 200均可以在“运行冗余”状态下做为新的I/O站点被添加2. 更改 IO 模块的组态 (例如,启用断线检测)。——所有的ET 200均支持在“运行冗余”状态下修改参数,但以下设备在修改参数时可以保持运行状态。1500R/H CPU 支持CiR 的一般先决条件· TIA Portal V21 HF1,FW版本V4.1.x· CiR 特性激活· ...
本帖子包括客户使用SIMATIC S7-1500过程中遇到的常见问题,例如S7-1500产品选型、模块接线、软件编程、通信使用、工艺功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题。1、样本手册1.选型手册1)SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/861403842)TIA Portal V18 编程和操作手册https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1098150563)SIPLUS产品查询https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-extreme/conversion-tool.html2.选型工具选型配置也可以使用选型工具,在下列网页中部点击“TIA s...
之前很多朋友在论坛讨论区说,起保停程序的梯形图编程方法为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢,置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对设备的控制。但是它们的实现方法和特点略有不同,需要在具体应用中根据需要选择合适的方法。今天就来和大家讲一讲。加入下方话题谈论,一起发帖来聊一聊PLC编程的起保停VS置位复位吧!图1 起保停程序起保停电路(Start-Hold-Stop Circuit)在梯形图中的应用非常广泛,是通过输出点的状态实现保持的,如图1所示,将1#电机运行的输出点(Q0.0)和启动按钮(I0.0)的并联来实现电机运行状态的保持。适用于需要保持设备运行状态的应用,如电机控制、阀门开关等。图2 置位复位程序1而置位复位电路(Set-Reset Circuit)是通过Set和Reset指令的功能来实现电机的运行保持和复位的,通常用于顺序控制设计。逻辑清晰,易于调试和维护。如图2所示,通过Set指令实现对2#电机运行状态的保持,通过Reset指令实现将2#电机复位为停止状态。图3 置位复位程序2置位复位程序也可以通过SR触发器来实现,如图3所示。需要注意的是,由于SR...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SIMATIC S7-1500,我们特别整理了这份《SIMATIC S7-1500技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SIMATIC S7-1500课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
老师:我设置了启用系统储存器字节,但是仿真时,程序中的m0.2不常on,这是什么原因呢?
CPU 1512SP F-1 PN的PLC离线安全密码没有了,CPU防护与安全为完全访问;编程软件是V15.1; CPU版本V2.6;如果PLC坏了须要更换一个新的PLC,程序能完全下载不,麻烦各位大佬说一下,谢谢。
千防万防,电脑系统又自动更新了,不出意外博图V18又崩了,这个怎么搞呀?
我最近找答案求助的一些问题,收到的好些一看就是搬运AI结果的回答,通篇废话,没有建设性意见。我自己不会问AI吗?我要的各位大佬自己的亲身经验经历,要的是真正能解决问题的关键点。
Factory IO 与西门子PLC结合的主要作用:所有资料已放入网盘包括PPT,需要的文章资料.zip点击下载!工业自动化仿真平台Factory IO 是一款3D虚拟工厂仿真软件,能与西门子PLC(如S7-1200、S7-1500)通过TIA Portal和PLCSIM进行联动,实现虚拟生产线的控制与调试。PLC程序验证与调试在没有真实硬件的情况下,用户可通过Factory IO搭建自动化场景(如传送带、分拣系统、码垛机等),结合西门子PLC程序进行仿真运行,验证控制逻辑的正确性。教学与培训工具Factory IO 提供超过80种工业部件和20多个预设场景,适合用于PLC教学,帮助学生理解PLC如何控制实际设备,解决传统教学中“看不见、摸不着”的问题。系统集成与优化在智能工厂设计中,Factory IO可用于模拟整个生产流程(如加工、分拣、码垛、入库),结合西门子PLC进行全过程自动化控制仿真,优化系统效率与可靠性。支持多种通信方式Factory IO 支持与西门子PLC通过以太网、PLCSIM、Modbus等方式通信,适配性强,便于集成到不同的自动化项目中。应用实例简要:液位PID...
哪位有博图V21的下载链接,分享一下呗。做项目一直用V18,感觉有点落后了,好多功能都没有。
在线监测Graph,顺控器不能使用,重新修复软件也不行
目前使用FB31101 引导轴是旋转轴 启动凸轮使用相对运动 启用模数numberOf Points 点数在50个以内跑凸轮没有问题超过50个 生成曲线没有问题 实际跑起来,当引导轴快到360°时 跟随伺服突然就报警了,把点数减少到50个以内又可以重新跑这是什么原因 ,有没有大佬指点下
各位老师们,恳求帮忙看一下我遇到的问题在调用PND_UsrExtDiag 接口上报故障时,模块在上报8个故障后,再上报其他任何故障,博图V20诊断缓冲区就会提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”个人怀疑是PND_UsrExtDiag 接口最多支持上报8条诊断,超过后便会提示“错误:其它可用诊断信息未单独存储”以下为三种情况的报文内容(重点在第三种情况,前两条作为对比)情况1:单独上报一条现场电源故障slot1 单独现场电源故障报文:20 01 00 1F 18 AA 49 56 33 8D 3C 0D 20 80 00 00 00 00 00 00 20 82 01 09 73 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00情况2:上报8条上溢故障slot1 仅 8 条上溢报文(通道7上溢):20 01 00 1F 18 AA 7D 34 FB 64 EF 79 20 80 00 00 00 00 00 00 DC 7E 01 09 73 A5 00 00 00 00 0...
现场输入过来的是有源的4~20ma(4线制)。这个模块自带供电输出,我想问一下,我接外部有源的4~20ma怎么接线?以电流模拟量通道1为例,我听说把外面供过来的有源4~20ma 的一端接到端口9(Uv0),另外一端接到M端。不知道对不对?
下载精简面板HMI程序时,提示缺少面板映像文件,下载失败,求大佬指点
6ES7550-1AA01-0AB0 的标准件是否带如图的端子 谢谢
硬件重置,cpu恢复出厂等全都试过,最后联系西门子的人说是项目问题,此项目之前可以正常使用,目前也能正常编译,我是用之前的备份文件下载成功了,可以排除硬件问题,所以这个问题的根源到底在哪,欢迎前来讨论。
下载程序时报内部系统错误 错误代码0xc000ad2000000016 ,请问各位大佬!这是什么意思?如何解决
博图HSP文件安装过程错误导致终止,现在可以重新启动博图,安装失败后,重现打开博图不要双击打开,右键以管理员身份打开进行安装就可以了,同时稳妥的话路径和输入法不要中文,最好是英文
1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx
Win11系统安装的PLCSIM Advanced 8.0无法使用,正常安装,也有授权,但是每次创建一个PLC实例,它的LED灯都是灰色而不是黄色,查看本地目录中创建的PLC实例的目录,也是空文件夹没有任何文件,然后弄了个Win10的虚拟机里边安装了就是正常可用的,这是为什么呢?关键是Win11系统上,这个PLC实例无法启动,也没有任何报错提示
程序是V13的现在电脑上用V17打开缺少这个,假设要安装这个缺少部分,请给个链接。谢谢
这类项目第一次做,看了视频还是迷迷糊糊的,由于工期较紧,没有试错时间,特来向各位请教。系统走的是S2冗余,ET200SP 是6ES7155-6MU01-0CN0,这个PLC的存储卡选4MB的应该没问题吧?我看网上有人说,这个介质冗余角色无论是PLC还是ET200SP模块,应该选网中无设备?
车间生产的时候修改程序,怎么能避免PLC停机,什么情况下PLC会停机呢?有什么好的调试方法调程序。
如题。SCL语句编完后如何调试?即便进入仿真或实体设备运行状态,如何单步运行、监控调试?
1.右键博图软件图标属性2.兼容性→更改所有用户的设置3更改高DPI设置4.勾选 使用此设置修复此程序的缩放问题,而不是“设置“中的缩放问题5.勾选 替代高 DP缩放行为。缩放执行;下方选项选择“系统”重启软件就可以了!