SIMATIC S7-1500系列
求教1515R冗余CPU做群控,下面有7个1510CPU,他们之间除了PUTGET还能怎么做通信啊,现在用的PUTGET通信延时太高了
最近遇到一个S7-1500PLC与PC通过TCP/IP通信的问题,PLC无法作为服务端与PC进行通信,有点不明白那里不对,发帖咨询一下,希望有大佬指点下!问题在虚拟机进行复现,使用网络调试助手代替PC。测试环境:Window11+WMwarePro17.5+Window10虚拟机TIAV19+S7-PLCSIM ADVANCED V6.0CPU1515-2整个测试在都在虚拟内完成参数设置:Window10,关闭防火墙,开通2000/2001端口,后面也增加了TIA V19和S7-PLCSIM ADVANCED软件的防火墙出入站设置。先把端口完全放开,尽量排除端口权限问题。PLC,安全设置为完全访问权限。放开所有权限,避免PLC的权限问题。IP设置:PLC:192.168.0.1/255.255.255.0Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter:192.168.0.155/255.255.255.0虚拟机Window10 Ethernet0:192.168.0.144/255.255.255.0整个PLC只使用TRCV_C和TSEND_C两个函数,...
V90速度控制 750w 为啥不能用SinaSpeed_DB控制速度 (报文1+750报文),用V-ASSISTANT 都不能jog ,速度给不出,,有时可以,有时不可以。门主回复、V90用不了报文1+750监控,
请问1510sp-1pn的cpu,使用s7连接与其他plc通讯,最多能和多少个plc通讯!16个?通过动态资源分配给s7不能超过这个吗?系统是这样的,有18台200smart,需要和1510sp使用s7通讯,就想搞明白能不能实现?不使用PN,这种方式行不行得通?S7的连接资源在1510sp的技术参数里面是有一个S7连接路径是16,那么到底这个16是指的是s7路由数量,还是s7连接资源数量呢?图片中的s7路径到底是s7资源还是S7路由?能不能超过16个?
虚拟机按桥接模式,连接的是主机的有线网卡。ip都在同一个网段,那么为什么主机ping不通虚拟机呢?
请问这种组网方式可以实现吗:CPU1517H-3PN PLC2台,实现主备切换:主PLC故障可以切换至备用PLC;所有S7-1215C PLC的数据需要传递给CPU1517H-3PN PLC,S7-1215C PLC的数据不直接被上位机监控,不直接同上位机通信;另外1个接口接至交换机,用于监控:这种情况上位机如何组态?可以同时读取两台CPU1517H-3PN的数据吗?这种主备模式两台CPU1517H-3PN PLC北向接口的数是一样的吗?备用PLC有数据可以上传给上位机吗?S7-1215C PLC带2个PN接口,7台S7-1215C PLC+2台CPU1517H-3PN PLC 组成环网,2台CPU1517H-3PN PLC 主备切换监控收集所有S7-1215C PLC的数据并上传给上位机;或者有其他更为经济的组网方式吗?能够实现双机热备+从站环网万分感谢!
S71515挂载CM1542作为从站与DCS通讯,通讯数据有493个字节,CM1542作为从站只能输出244byte吗?能否配置多个CM1542模块来发送数据?
1、PLC设置1.1 点击设备与网络,连接方式选择HMI连接。1.2 点击设备组态,双击PLC打开属性,找到以太网地址,设置对应的PLC IP地址。1.3 点击属性中的连接机制,打开允许来自远程对象的PUT/GET通信访问功能。1.4 双击PLC的端口,打开属性设置,找到PLC连接的对应端口进行设置,将连接中的传输速率/双工设置为TP 100 Mbit/s全双工。2、从站程序3、主站读程序(GET)REQ:上升沿触发信号,上升沿触发后读取数据ID:主从站CPU连接寻址参数NDR:状态参数,0:未开始/1:完成ERROR/STATUS:状态参数 1: ERROR=0,STATUS=0000H:无警告,无错误STATUS0000H: 警告2:ERROR=1 :报错ADDR:向从站待读取区域的指针示例:P#DB1.DBX0.0 BYTE 10从站数据块DB1 0.0开始的10个字节RD:主站CPU存储已读取数据的指针
S7-1500PN通讯 现场调试设备,主站PLC采用S7-1500(CPU1518)带3个smart200从站 ,下载程序后 smart200从站1st60正常,主站CPU1518红灯闪烁,报本地模块下位组件错误,单独新建不组态PN的程序, CPU1518也正常, 我是用博途V15软件组态CPU版本V2.5, 实物CPU是版本V2.9, 以为是组态软件版本低了 ,于是找客户的电脑安装博途V20软件,重新下载程序 ,还是报一样的错误,我还是想用V15组态, 但是程序卡已经升级了, 于是在CPU面板上一步一步把程序卡清空 ,再次用V15可以下载程序,(原来Smart200主站也是PN带Smart200从站都正常,因为Smart200PLC只有一个网口,也只有唯一的一个IP地址),最后检查发现网口组态连接地址不对,因为CPU1518太高端了,有4个网口,可以独立分配3个IP地址,刚好分配的IP地址和PN主站的IP地址错了, 切记注意IP地址。
plc型号1511-PN固件版本4.0,HMI是TP1200的版本17.0.0在实际情况下屏幕上全#号无法通信,但是我仿真是正常的,最基本的一些外部连线与IP地址都检查过没问题,查了一下相关资料面板与S7-1500 (V2.9) / S7-1200 (V4.5) 及更高版本固件PLC的通信 https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1094.html#-1094 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109820712 按照相关的资料检查仅支持PC/PG和HMI安全通信已勾选,访问等级也是完全访问,检查完之后完全编译下载后还是同样情况,实际通信不上,仿真还是没问题的,头一次碰到这个情况。
前段时间接到同事的电话,现场网络采用的拓扑视图,想要验证这种网络视图下更换“新”的设备,能不能直接通讯,当时叫着客户一起验证,没想到设备接上去后,通讯灯报红,打开博图拓扑视图里面的连线也是红色的,因为客户也在现场,就把电话打到我这里问问是怎么回事?按理说拓扑视图就是为了方便后续设备维修替换方便,不应该报错,结合现场了解,所谓的新设备是从另一个站上拆下来的,我怀疑这个设备是被分配过IP地址了,让现场把设备恢复出厂化试试,没想到恢复出厂化后,设备通讯恢复。结论:“新”≠“干净”,上线前先做“恢复出厂+名称清零”
S71500使用GET PUT读200SMART 200SMART里 V80.0~V89.7为开关量类型 V100~V120为浮点数1500博途这边建存放数据的DB块里面是不是从DBX 0.0到19.7 全部建BOOL型, 20~40全部建REAL型就行了吗?两边对应着建??
1500CPU在graph中步活时产生一个高电平,启动信号:StartMove(持续8秒左右),提升机用1214控制,1500和1214通过S7通信,1214中通过R_TRIG抓上升沿,偶发上升沿信号抓不到,附图请问我该如何处理最好
CPU与本地IO组环网,与远程站IO通过交换机XC206光纤通讯组环网,网络拓扑图怎么连接及配置
为什么通讯不上能,求大神指点
今天电脑网络里面发现不了局域网内的其他电脑,找了很久,终于找到原因。跟大家分享一下,也许能帮到一样遭遇的人少走点弯路。
请教大家一个问题。我用MB_SERVER实现了modbus-tcp通讯但是有一个问题。就是比强我定义的502端口。这个可以实现一个设备与PLC的通讯。没有办法实现多个设备同时和该PLC通讯。有什么办法实现多个设备与PLC的Modbus通讯吗?
如下图,显示最多数量是96个,这个标注1) 补充说明内置集成口和所连接的CP CM意思可以理解为 如果不连接 CP CM 内置的网口也可以连接96个还是说内置集成口 CP CM各占一部分 一共96个?请大佬解惑,谢谢
项目中有2个1517F CPU, 通过PNPN coupler进行安全数据交换,程序中在Main_Safety_RTG1内调用RCVDP和SENDDP FB,但这两个FB的SUBS_ON输出管脚一直是TRUE,ERROR管脚是False,DIAG管脚为0;那这种情况怎么检查错误在哪里?谢谢!
之前没用过Profinet,只用过DP网络,有什么需要注意的吗?
现在使用6ES7 137-6EA00-0BA0模块做从站通信,生成的EDS文件没有PDO的设置部分,求助各位有做过的吗,请指导一下。
触摸屏和PLC突然不通讯了,CPU编译全部重建下载过,不知道是不是这个问题,有一块屏是通讯的,断电上电后也不通讯了,重新下载触摸屏后,触摸屏变得卡顿了,还是不通讯
通过网线连接,在线访问网络中节点搜索不到设备(图1),网络ip配置是正确的,转至在线是可以的(图2)。以前电脑还是可以访问设备的,一段时间没用就不行了,是电脑问题吗?图1图2
这里的端口互连中的伙伴端口 ,是不是选中哪个GSD就是这个端口就只跟这个GSD通信上,如果是这个另一个口P2口连接的设备中的通信报文还会影响到这个端口的数据吗?会互相隔离吗?
新装的台式机,先安装的WINCC V7.5_SP2_Upd19,然后 用01 TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18装的博途博途V18连PLC,网卡设成自动获取IP地址,连PLC时能搜到CPU的端口,软件提示要给我台式机的网络端口分配一个IP地址,分配的192.168.2.241。点击确定以后报连接失败。无法到达所选择的在线目标。WINCC也连不上PG/PC Interface 设置都没问题,PLC的IP 也能ping到
需求通过https Post向服务器提交数据完全按照官方流程来走项目加密,导入证书,启用证书,自建证书确认Url连接正常,使用PostMan能正常通信.PLC程序提示status 8061,subfunctionStatus提示80E2Tls证书选项,接口都更换测试过使用Http非加密程序能正常通信测试使用V16版本,V19版本,结果就是Https不通,Http正常通信使用Python自建Https也是一样,确认结果就是证书哪里不对,但又找不到问题官方库连接https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780503/simatic-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%E7%9A%84%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%BA%93?dti=0lc=zh-CN
分享