SIMATIC S7-1500系列
西门子ET200SP基本型PN接口模块是否支持MRP环网,另外,MRP环网是否必须要加管理型交换机,管理型型交换机是否必须要在博图软件中进行组态。
2015款的1517CPU,原来出厂的固件是1.8,通过TIA在线升级固件(2.1版本),TIA也提示升级完成,但是CPU现在一直在重复重启,那位大神知道怎么解吗
S7-1500PLC需要同时支持2组插补做曲线插补,走S型曲线,外加6组插补轴备用,它们之间同时有2组可以同时工作,在加6个普通定位轴!通讯占用CPU百分之40到50之间,选用什么型号的PLC
求助CPU 1516-3 PN/DP,使用PN总线,转矩模式控制,最多带多少个V90呢?
如图所示:1510SP-1支持H-Sync发送,我在博图中编译 1513R环网中加了1510SP-1(客户端)的组态结构并未报错,咨询西门子热线说的是1510SP不可以环进去,但我只是做1510SP-1与1513R的MODBUS TCP通讯,不配置智能设备走PN通讯,这样的话还存在S1的问题么? 组态如下所示:
1、对模拟量输出模块进行赋值,输出端子万用表测定有电流输出,但是在连接到变频器上的端子测定不到电流值,是否是线路在端子和端子过程中有断路?但是有断路应该整体线路上都无法测定到电流,现在问题是有的地方可以测到有的地方测不到。2、在测定过程中可能是由于短路问题,一下子模拟量输出模块的电源P跳掉了,测定模拟量输出模块的电源进线端子有电压24V,但是电源灯不亮,也无法通过模块往外传输电压和电流(输出端子无电压、电流),是不是模块损坏了还是什么原因导致的P无法接通?3、有的模拟量输出模块在给定数值后无法输出电流信号,万用表测量为电流为0,有电压19V,是存在什么问题,接线回路有问题,断路?
1511-1pn和1511c-1pn在TIA-V17里选型可以相互替代一样吗???急急急?
如图,在晶体管型输出点与继电器中间加回路可以吗,之前都是输出点直接接继电器,但是这个有互锁的需求,这样接会有损坏模块的风险吗
西门子组态伺服电机用3号报文,打开组态工艺对象电机DB编辑器后里面接口问题,每一个接口有没有说明或者这个手册有没有,特别是关于Base-Static-StatusWord和StatusWord2这两个字的含义是什么。
第一次对ET200MP系列模块选型,AI模块订货号:6ES7 531-7KF00-0AB0,AO模块订货号:6ES7 532-5HF00-0AB0,翻看手册这两个型号的模块都需要24V电源供电,需要一个电源元件插入到40针连接器中,叫41,42,43,44端子,现在有个问题这个电源元件型号没找到,难道是订货号里自带了吗?查看手册时订货号里只有一个模块,一个U型连接器,一个标签;订货号6ES7 521-1BL00-0AB0,6ES7 522-1BL00-0AB0这两个模块又不需要单独配电源元件,这点跟ET200M的模块差别有点大,ET200M的24V电源输入都设计在40针连接器上,并不需要额外再插入一个电源端子,这个ET200MP系列有点反骨了,麻烦用过的兄弟留个言;由于ET200M的模块10月份彻底停产了,客户又不想用博图平台,十多年了都是STEP7或者PCS7平台,所以想了个方案,在不要求CPU冗余的情况下用412+ET200MP构架,这样既保留了CFC编程,又避免了模块停产,本来想用ET200SP的,客户那边不同意,不知道兄弟们还有没有更好的方案,多多留言
今天在进行卷绕系统的调试时,发现博途上检测的张力数据不对,在传感器没有施加外力时显示为负值,而在向箭头方向施加外力后才渐渐回正,且多次重复松放后,无外力时所显示的张力数据的负值会越来越大,从一开始的-109渐渐地变成了-200左右我也尝试了调节机箱中那个绿色的张力放大器,多次调节各个螺丝的松紧后情况有所改善,无外力时负值变为了-81,但是再多次测试后这种情况又出现了,求问各位大佬应该怎么做?
请教老师们:博图网络视图连接里IP地址跟PC机上不一样,博图里显示192.168.3.241.上位机上设置是192.168.3.251.
参考https://support.industry.siemens.com/cs/document/109996279/why-does-the-installation-of-an-hsp-for-tia-portal-end-with-an-error-?dti=0dl=enlc=zh-CN 安装对应博图版本注册表后正常安装注册表.rar
ET200BL已经上市,本想试用一下,选完型号让代理商报价,那个性价比真是高,价格跟ET200SP不相上下。西家在这样搞下去,IO远程市场这块堪忧。
1500这两种密码保护有什么区别呢
F地址存储器不可访问无法访问保持性存储器中存储的 F 地址。解决方法:检查存储器是否存在,必要时更换存储器。参数错误模块检测到参数分配错误。参数分配错误包括:- 模块无法评估参数(可能的原因如:参数未知、参数组合无效 )。- 模块尚未分配参数。- 用户校准与参数分配不符。- 校准错误解决方法:检查并更正参数。然后将参数重新加载到模块中。1510SP-F安全型PLC,主机架上带了一个F-DI 8x24VDC HF和F-DQ 4x24VDC/2A PM HF,下载之后两个模块都报错,以上是错误信息
IO接口“编码器”的设置未选中,因为互联接口已选择“显示所有模块”,这个是什么原因呀?ET200SP模块使用的GSD文件,
大佬们,最近使用新版本的1515SPT,订货号是6ES7677-2VB42-0GB1,目前使用V30.1软件版本但是这版本不能直接使用Wincc Advanced,所以查找了官方介绍的手册https://support.industry.siemens.com/cs/document/109814824/wincc-rt-advanced-s7-1500-software-controller-%E2%89%A5-v30-on-one-device-?lc=en-ww 通过这个手册,打通了PLC跟Windows之间的通信,但是不能通过PN网络直接下载触摸屏,同时也发现,不能按照手册那样下载PLC的整个设备,点下载时候会报错兼容性问题。只能通过下载software PLC,虽然不影响PLC正常使用,但是很影响触摸屏下载,甚至有些时候只能通过博图导出然后通过内网连到Windows 导进去。想请教下大佬们,有没有碰到相同问题的。有没有办法解决。
刚看这款产品得介绍,感觉是想与国产品牌来一次对抗。现在有用过得吗?
使用增量式编码器测转速,编码器分辨率为1000P/r,和电机转速1:1,电机转速为1500R/min 需要多大的计数频率?6ES7138-6AA01-0BA0是否合适?
分享一下这个图片,感觉对初学者很有用,西门子plc接近开关选型,怎么选,接近开关怎么接线
如题,使用西门子1500带西门子自家的ET200SP,1500是支持RT和IRT的,IRT周期时间会短很多,请教一下怎么判断RT和IRT的扫描PN从站的时间,是博图自带可以看到,还是要些程序判断?
利用D_ACT_DP屏蔽网络组态某个设备之后组态显示该设备已禁用这时CPU组态无报错拔掉被禁用的设备网线CPU会报组态异常:模块存在错误,LED(SF)故障为啥会出现这种情况呢?D_ACT_DP这个指令难道不能这样吗?
西门子PLC固件更新五大法——一键获取S7-1500最新固件https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_17990.html
看着外观很像,接线方式也类似,是不是属于是替代产品和升级产品呢?
请教一下,400工程师说ET200SP从站选型需要接口模块6ES71556AU010CN0和总线适配器模块6ES71936AR000AA0,但我在博图里没有找到6ES71936AR000AA0这个模块啊?是不是采购的时候要提6ES71936AR000AA0这个模块,组态的时候不用这个模块,而是包含在了6ES71556AU010CN0里啊?还有就是6ES7 193-6PA00-0AA0这个终端模块是不是可有可无啊?
分享