多半是动电焊时地线没有接好造成的

一整套低压都是西门子的, 每台电机都配了一个sirius马达保护器, 电机功率都很小, 多个马达保护器由一个3P断路器供电.今天发生的状况接线排地线与他隔壁的火线融毁. 让甲方细看了一下, 好像故障点就发生在这里, 其他马达保护器处,断路器处电缆都完好. 设备1年多了,这次也没造成进一步的后果,甲方处理了一下就恢复生产了.现场还没去人, 详细的没法评估.这种有可能是咋发生的,一共才0.75Kw的电机, 按道理也不是回路过载或者短路引起的, 看上去就是地线烧起来了引起隔壁火线融化. 外部甲方别的什么东西引起的? 端子排质量不好? 施工没弄好或者老鼠咬露皮了? 断路器视乎完全没起作用.

2026-04-15 12:28:20 1203 15 3

参与讨论
【求助】求助:2台S7-1500R/H和8台S7-1215C可以不适用其它通信板卡组成环网吗?

最新内容

若距离不远,可以使用1515R与1200PLC形成MRP环网。

2台S7-1500R/H和8台S7-1215C可以不适用其它通信板卡组成环网吗?还需不需要配置其他的通信板卡,例如EM200等谢谢!

2026-04-14 11:37:42 650 6 0

参与讨论
【探讨】CPU1517H MRP环网问题求助

最新内容

两种都可以的。S7-1200 要有两个端口,CPU1215/1217才支持

大神们好!求助个问题:CPU1517H可以和S7-1200系列PLC直接组成环网吗?或者CPU1517H可以通过ET200模块+S7-1200PLC组成环网吗? ET200后面可以挂S7-1200PLC吗?谢谢!

2026-04-15 13:18:06 378 1 1

参与讨论
【求助】使用增量式编码器测转速,编码器分辨率为1000P/r,和电机转速1:1,需要多大的计数频率?

最新内容

比较推荐TM CountTM Timer DIDQ 10x24V可能在使用中会掉坑里,比如滤波时间没设置什么的

使用增量式编码器测转速,编码器分辨率为1000P/r,和电机转速1:1,电机转速为1500R/min 需要多大的计数频率?6ES7138-6AA01-0BA0是否合适?

2025-08-05 10:01:42 1610 7 4

参与讨论
【探讨】1500与IM155-PN组态

最新内容

固件版本要一致,你可以装最新版本的博图

请问一下,1513 PN加接口模块IM155-5 PN BA,组态下载后提示下位组件错误是什么问题?

2026-04-07 15:57:07 402 4 1

参与讨论
求大神指点迷津

最新内容

点击:问题ID:349442,可以看到图片

如问题,其实就是手册当中G1_XIST1中32位包含了2组数据(单圈脉冲+精分辨率),为什么监控TIA中的G1_XIST1好像并没有按照单圈脉冲+精分辨率这种格式进行传输。

2026-04-08 14:15:21 258 1 1

参与讨论
【求助】满足SIL3安全等级,还需要CPU冗余的选型

最新内容

如果只使用一套PLC 可以用1518 HF,但是很贵想要便宜点,可以CPU 1513R-1 PN 作为PLC冗余,然后加上额外的安全继电器或安全PLC实现sil3

请教大侠,客户需要硬件上满足SIL3,同时要求CPU硬件冗余,通讯环网或冗余,可以选择1511F系列吗?R系列貌似没有SIL3认证。

2025-06-27 11:51:47 1844 10 3

参与讨论
【分享】西门子1200/1500PLC接入接近开关传感器,传感器的选型与接线(PNP和NPN)

最新内容

西门子正常都是PNP的接线方式

分享一下这个图片,感觉对初学者很有用,西门子plc接近开关选型,怎么选,接近开关怎么接线

2026-03-02 14:19:48 2399 19 10

参与讨论
【探讨】im155-6pn hf搭配100路PWM电机控制

最新内容

目前有100台额定电压为48VDC直流电机需要控制,风机有单独的PWM控制线,需要最高25kHz左右的PWM,初步方案是独立的48VDC电源给电机供电,然后通过PLC再给PWM脉宽调制信号实现调速。看资料显示im155-6pn hf配合TM pulse 2*24VDC-2路PWM模块50个模块即可控制(<64个最大IO模块),且背板通讯速度较快彼此无太高通讯延迟。请问上述方案是否可行?如果可行,数据响应时间是否会互相干扰?如果不可行,是否还有可合理的控制方案?

目前有100台额定电压为48VDC直流电机需要控制,风机有单独的PWM控制线,需要最高25kHz左右的PWM,初步方案是独立的48VDC电源给电机供电,然后通过PLC再给PWM脉宽调制信号实现调速。看资料显示im155-6pn hf配合TM pulse 2*24VDC-2路PWM模块50个模块即可控制(<64个最大IO模块),且背板通讯速度较快彼此无太高通讯延迟。请问上述方案是否可行?如果可行,数据响应时间是否会互相干扰?如果不可行,是否还有可合理的控制方案?

2026-03-24 16:11:02 229 0 0

参与讨论
【求助】MRP环网

最新内容

一楼言简意赅

西门子ET200SP基本型PN接口模块是否支持MRP环网,另外,MRP环网是否必须要加管理型交换机,管理型型交换机是否必须要在博图软件中进行组态。

2025-05-28 11:15:34 1521 5 2

参与讨论
【求助】博途V19硬件组态

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/document/65601780/tia-portal-%E6%9C%80%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E6%96%87%E6%A1%A3%E5%92%8C%E9%93%BE%E6%8E%A5%E6%A6%82%E8%BF%B0-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8?dti=0lc=zh-CN

升级v19后,没有固件版本,求大神链接!

2026-03-07 08:48:15 1117 4 1

参与讨论
【求助】西门子CPU1517固件升级失败

最新内容

订货号不一样的不能升级的,前提会死订货号必须一致

2015款的1517CPU,原来出厂的固件是1.8,通过TIA在线升级固件(2.1版本),TIA也提示升级完成,但是CPU现在一直在重复重启,那位大神知道怎么解吗

2025-05-21 22:53:19 1190 6 1

参与讨论
【求助】S7-1500PLC插补负荷选型

最新内容

可以先用软件仿真下

S7-1500PLC需要同时支持2组插补做曲线插补,走S型曲线,外加6组插补轴备用,它们之间同时有2组可以同时工作,在加6个普通定位轴!通讯占用CPU百分之40到50之间,选用什么型号的PLC

2025-05-21 09:22:49 982 1 0

参与讨论

求助CPU 1516-3 PN/DP,使用PN总线,转矩模式控制,最多带多少个V90呢?

2025-05-21 17:09:49 1247 4 1

参与讨论
【求助】1513R与1510SP-1 PN的环网问题

最新内容

冗余模式是不是能增加网络的可靠度

如图所示:1510SP-1支持H-Sync发送,我在博图中编译 1513R环网中加了1510SP-1(客户端)的组态结构并未报错,咨询西门子热线说的是1510SP不可以环进去,但我只是做1510SP-1与1513R的MODBUS TCP通讯,不配置智能设备走PN通讯,这样的话还存在S1的问题么? 组态如下所示:

2025-05-21 18:24:46 1111 2 0

参与讨论
【求助】模拟量输出模块故障

最新内容

替换法,最简单

1、对模拟量输出模块进行赋值,输出端子万用表测定有电流输出,但是在连接到变频器上的端子测定不到电流值,是否是线路在端子和端子过程中有断路?但是有断路应该整体线路上都无法测定到电流,现在问题是有的地方可以测到有的地方测不到。2、在测定过程中可能是由于短路问题,一下子模拟量输出模块的电源P跳掉了,测定模拟量输出模块的电源进线端子有电压24V,但是电源灯不亮,也无法通过模块往外传输电压和电流(输出端子无电压、电流),是不是模块损坏了还是什么原因导致的P无法接通?3、有的模拟量输出模块在给定数值后无法输出电流信号,万用表测量为电流为0,有电压19V,是存在什么问题,接线回路有问题,断路?

2025-05-22 18:33:37 952 3 0

参与讨论
【求助】1511-1pn和1511c-1pn在TIA-V17里选型可以相互替代一样吗

最新内容

不可以的吧,不一样的CPU

1511-1pn和1511c-1pn在TIA-V17里选型可以相互替代一样吗???急急急?

2025-05-22 20:34:05 1600 6 0

参与讨论
【求助】西门子PLC晶体管输出型模块能在输出点与继电器之间加回路吗

最新内容

不会,很好的做法,有互锁需求时不要仅作程序上的互锁,硬件互锁也必不可少,如果你继电器后面是控制接触器的话,接触器也做互锁

如图,在晶体管型输出点与继电器中间加回路可以吗,之前都是输出点直接接继电器,但是这个有互锁的需求,这样接会有损坏模块的风险吗

2026-03-11 16:48:53 589 1 1

参与讨论
【求助】西门子组态伺服电机用3号报文,打开DB编辑器后里面接口问题

最新内容

<p data-v-13aa6e60="" class="flex-1 text-2xl font-medium video-title" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-...

西门子组态伺服电机用3号报文,打开组态工艺对象电机DB编辑器后里面接口问题,每一个接口有没有说明或者这个手册有没有,特别是关于Base-Static-StatusWord和StatusWord2这两个字的含义是什么。

2025-07-22 20:09:55 1602 3 1

参与讨论
【求助】ET200MP系列模块选型问题

最新内容

能拍张照片看看吗,

第一次对ET200MP系列模块选型,AI模块订货号:6ES7 531-7KF00-0AB0,AO模块订货号:6ES7 532-5HF00-0AB0,翻看手册这两个型号的模块都需要24V电源供电,需要一个电源元件插入到40针连接器中,叫41,42,43,44端子,现在有个问题这个电源元件型号没找到,难道是订货号里自带了吗?查看手册时订货号里只有一个模块,一个U型连接器,一个标签;订货号6ES7 521-1BL00-0AB0,6ES7 522-1BL00-0AB0这两个模块又不需要单独配电源元件,这点跟ET200M的模块差别有点大,ET200M的24V电源输入都设计在40针连接器上,并不需要额外再插入一个电源端子,这个ET200MP系列有点反骨了,麻烦用过的兄弟留个言;由于ET200M的模块10月份彻底停产了,客户又不想用博图平台,十多年了都是STEP7或者PCS7平台,所以想了个方案,在不要求CPU冗余的情况下用412+ET200MP构架,这样既保留了CFC编程,又避免了模块停产,本来想用ET200SP的,客户那边不同意,不知道兄弟们还有没有更好的方案,多多留言

2025-05-11 13:22:26 1118 2 2

参与讨论
【求助】张力传感器或张力放大器故障

最新内容

传感器哪里有问题了,有配件的话,换个配件

今天在进行卷绕系统的调试时,发现博途上检测的张力数据不对,在传感器没有施加外力时显示为负值,而在向箭头方向施加外力后才渐渐回正,且多次重复松放后,无外力时所显示的张力数据的负值会越来越大,从一开始的-109渐渐地变成了-200左右我也尝试了调节机箱中那个绿色的张力放大器,多次调节各个螺丝的松紧后情况有所改善,无外力时负值变为了-81,但是再多次测试后这种情况又出现了,求问各位大佬应该怎么做?

2025-04-28 17:15:48 1163 3 1

参与讨论
【求助】博图网络视图连接里IP地址跟PC机上不一样

最新内容

不是多张网卡,是博图里设置的IP地址跟PC计算机里设置的IP地址不在同一网段,博图下载时临时分配的IP地址

请教老师们:博图网络视图连接里IP地址跟PC机上不一样,博图里显示192.168.3.241.上位机上设置是192.168.3.251.

2026-02-11 15:45:57 770 6 1

参与讨论
【分享】HSP0415支持包安装过程因错误而终止

最新内容

安装注册表还是不行,估计是路径问题

参考https://support.industry.siemens.com/cs/document/109996279/why-does-the-installation-of-an-hsp-for-tia-portal-end-with-an-error-?dti=0dl=enlc=zh-CN 安装对应博图版本注册表后正常安装注册表.rar

2026-03-06 11:44:28 799 2 0

参与讨论
【探讨】ET200BL性价比

最新内容

ET200BL比ET200SP便宜很多!

ET200BL已经上市,本想试用一下,选完型号让代理商报价,那个性价比真是高,价格跟ET200SP不相上下。西家在这样搞下去,IO远程市场这块堪忧。

2025-12-25 08:19:21 1192 6 3

参与讨论
【求助】S7-1500这两种密码保护有什么区别

最新内容

只见过第2种,第一种还是第一次见,原来是安全密码啊

1500这两种密码保护有什么区别呢

2025-04-22 16:40:23 2078 6 2

参与讨论
【求助】F地址存储器不可访问

最新内容

更换存储器先看看呗

F地址存储器不可访问无法访问保持性存储器中存储的 F 地址。解决方法:检查存储器是否存在,必要时更换存储器。参数错误模块检测到参数分配错误。参数分配错误包括:- 模块无法评估参数(可能的原因如:参数未知、参数组合无效 )。- 模块尚未分配参数。- 用户校准与参数分配不符。- 校准错误解决方法:检查并更正参数。然后将参数重新加载到模块中。1510SP-F安全型PLC,主机架上带了一个F-DI 8x24VDC HF和F-DQ 4x24VDC/2A PM HF,下载之后两个模块都报错,以上是错误信息

2025-04-25 22:47:37 1379 1 2

参与讨论

IO接口“编码器”的设置未选中,因为互联接口已选择“显示所有模块”,这个是什么原因呀?ET200SP模块使用的GSD文件,

2025-04-26 17:51:41 1791 2 1