高赞帖

多年没用西门子了,知道没有自动保存功能,特意使用了git定时提交,结果编了两个小时的程序,电脑突然卡机了,然后重启,程序还是没有保存,博途编程的时候在内存中而不是硬盘,git定时提交也没用。三菱都有编译保存之类的选项,博途竟然连保存的方式都没有,简直是服了。自动保存的解决方法含脚本代码,在跟帖7楼。原理就是博途窗体在前端的时候,AutoHotkey软件定时按Ctrl+s按键。

手机用户20251125842642

2025-12-16 10:01:36 483 9 5

参与讨论
求各位大佬指教一下!!!

最新内容

故障情况就是,读取不到这个模块的任何数据了,然后会PLC报错,也不会自动恢复通讯。这个故障的发生就是基本上每隔半个月或者一个月就会出现一次。发生故障的时间也不会固定。目前的解决方法就是,把网线拔一下再重新插回去,或者断电重启一下就能通讯上了

在这里我先简述一下现场的设备情况,现场使用的PLC是200Smart,有2个PLC,然后有12个称重模块,称重模块的型号是ACT350,还有9个触摸屏,屏是昆仑通态的触摸屏,触摸屏是带网口的。这个称重模块与PLC是使用的PN通信的方式来采集数据,现在的问题是,PLC会与这个称重模块出现PN通信故障的情况,奇怪的点就是,它会有随机性,可能今天1号称重模块出现通信故障,过多两天以后就是2号称重模块出现通信故障。这个到底是什么原因啊?出现故障的频率基本上都是半个月或者一个月出现一次。网线也都检查过了,没有松动,没有虚压的情况,交换机是千兆的。

新手小白求指教

2025-12-15 10:15:30 617 20 6

参与讨论
西门子哪款PLC支持 模块 分布式部署(例如数字量输入输出模块)

最新内容

西门子全系的PLC都支持。包括西门子自己不叫PLC的LOGO!。正规用法西门子的200不支持,但你自己编程也可以实现;LOGO!支持AS-I;300/400老的支持DP,新的支持PN;smart、1200、1500支持PN。注:1.上面说的支持DP,指的是支持DP总线的远程IO模块。 2.支持PN,指的是支持PN总线的远程IO模块。 3.200可以编程支持Modbus-RTU总线的IO模块,或者用200CPU当远传IO(Modbus-RTU、PPI都可)。 4.smart、1200、1500可以用西门子标准的PN-IO模块(ET-200xx),也可以用smart系列PLC当PN-IO,这种成本更低,而且smart自带一个485口,这在真空行业还是很有用的,比如莱宝的真空泵、真空计、mks的阀门很多都支持485(232也可以用485转换)。

请教大家一个问题:西门子PLC有没有支持模块分布式部署的,例如AI/AO模块,DI/DO模块等,系统只有一个PLC,其它站都是模块

稻田守望者

2025-12-15 10:04:30 387 6 5

参与讨论
写了一周的博途程序,项目文件崩了,急求办法,感谢!报:Totally Integrated Prot

最新内容

把目前的程序文件夹先备份下,然后再测试其他方法,可以先打开博途,用打开功能看看打开

系统:虚拟机WIN10中装的V19硬件:S7-1200/1215,TP1200软件:博途V19问题:写了一周的程序,突然项目文件打不开(别的项目可以正常打开使用),打开报错,急请教解决办法!昨晚还在想虚拟机不靠谱,是否要备份到外面,懒了一下,没备份,今天是正常关博途,关虚拟机,关主机,没想到会碰到这情况。具体如下:

划船歌子

2025-12-14 15:37:03 784 23 5

参与讨论
初学S7-200 SMART应该买哪种型号CPU 20?30?40?60?

最新内容

新手先把PLC整明白吧,学习用最少点位就行,触摸屏很多品牌都不一样,变频器资料先放放,可以网上找点小例子试着自己写程序

计划学习S7-200SMART 现在视频已经看了一小部分,可以上机进行操作了,但S7-200SMART有20 30 40 60四个型号,按产品说明书解释,数字越大输入输出点越多,那么S7-200SMART最多能控制多复杂的自动化流程。作为初学者来说应该买哪种型号? 另外,在某宝某鱼上看到有培训机构出售整套包含上位机、触摸屏、变频器等全套的PLC学习套件,这种值得买入么? 各位大佬指点一下。。。

工业母机

2025-12-14 14:29:29 532 11 7

参与讨论
西门子片段访问

最新内容

有绝对地址可以M3.X ,没有就是变量名.%x了

怎么我想的和deepseek不一样呢,难道我画的不对吗?md0 片段访问x0位难道不是m3.0吗?为啥deepseek不是这个地址??

呆.

2025-12-14 10:02:49 931 21 5

参与讨论
精华
本人常用的滤波程序:去极值+递推平均。整理成独立的子程序

最新内容

感谢版主,把中值滤波程序细化。

使用STL书写,但不影响在LAD下调用。改进递推平均滤波.rar

yanxiao

2025-12-13 23:23:57 1015 8 13

参与讨论
新手1200编程与触摸屏变量连接

最新内容

昆仑通态中输入的时间是int类型,需要做数据通道工程处理(我忘了具体名称了,就是连接变量的时候在触摸屏组态的时候对变量进行放大处理,不放大会默认毫秒),然后在plc中对收到的变量数据进行数据转换成time型

自学PLC,博图编程用定时器指令比如in端写的是md100,昆仑通态触摸屏里面的变量创建哪种数据类型,比如我触摸屏想输入2S,或者1小时,这怎么与程序对应起来,

手机用户20240905400807

2025-12-13 18:14:25 341 3 6

参与讨论
精华
西门子报文详解.

最新内容

感谢大神整理的资料,方便了很多,谢谢!

1,2,3,102,103,105,111,750,以及汇川850报文地址说明.报文详解.xlsx

zhangli0

2025-12-13 13:41:30 1690 23 16

参与讨论

看别人程序 发现人家程序static静态变量也能外部写入赋值操作?

呆.

2025-12-13 09:28:43 1293 13 8

参与讨论
16个采样数据的滑动平均值滤波

最新内容

好吧,环形队列才是正规的数据结构(对于这个题目来说)。本胖经常是偷懒用的移动,不够严谨。

16个采样数据的滑动平均值滤波给出了简单的示例,没有使用严格的定时采样,只是简单的使用了定时器触发,采样数据结构的第一个数据实际是对输入采样脉冲的计数,如果是0.1s的采样脉冲,计数为1就是0.1s,计时长度就是几个脉冲计算一下平均值,如果为1,就是一个采样脉冲计算一次,如果为2就是2个脉冲计算一次,采样数据结构里的第一个数据就是对采样脉冲的计数,改变采样脉冲就是改变了采样周期。这个程序是从其它程序里摘抄出来的可随时禁用平均值,也可随时启用,便于比较使用平均值和不用时的差别,禁用时也采集数据,并计算平均值,但禁用时输出的不是平均值而是最新采样的数据,改变计时长度也就改变多少个采样脉冲计算一次平均值的时机,每来新数,采样和减去最旧的数据,再加上最新的数,右移4位等效除以16,采样数据使用指针循环存储有V3.0版可以写成FB,懒得转换了plc.rar

wingwf2000

2025-12-11 21:52:55 1037 15 5

参与讨论
200smart通讯问题

最新内容

楼主连传感器采用什么通信协议都不说,大家就认为是MODBUS协议,这样的回帖是不是会出问题?用串口助手直接读传感器可以,不等于一定就是MODBUS协议。串口助手是使用通信报文的,不是MODBUS协议的其它通信协议也有它自己的报文。只要报文正确,什么通信协议都能成功。如果该传感器不是MODBUS协议,使用编程软件的MOD主站库,那是不可能通信成功的。

200smart通讯问题

手机用户20241125149565

2025-12-11 15:46:41 317 7 5

参与讨论
公司电脑有绿盾,想把博图程序在自己电脑中打开,如何操作

最新内容

偷偷的新装虚拟机,在里面安装博图,在主机和虚拟机中打开博图,在主机中一个一个复制子程序到虚拟机中的博图中,最后在虚拟机中保存,在虚拟机中通过网络发送出去,然后把虚拟机删了只是这犯规了!有些公司,连新装软件都要审批,否则不能安装,安装就是犯规!

公司电脑绿盾软件,对博图程序进行加密,对单个块并没有加密,我可以在公司电脑正常打开,但我想在自己电脑编写程序

洛杉矶脖

2025-12-11 11:35:08 751 18 3

参与讨论
精华
6ra70直流调速器

最新内容

路过学习一下。这种设备修理难度挺大的。

西门子直流调速器--和1来回调,电枢电流时有时无。给定正常,求解答谢谢。正常工作的设备突然这样了,没有调什么参数。

手机用户20241205745896

2025-12-11 01:44:18 524 3 5

参与讨论
关于840d主轴电机电流过大的问题

最新内容

建议主要检查电动机的情况,可以找电动机厂家的人。

一台840d的B轴也就是主轴,611驱动,出现情况如下:1.上电使能后B轴回零,JOG动作正反转正常,角度显示正常,电流正常2.命令主轴旋转2000(最高转速6000),也正常3.执行主轴动平衡功能(设定500转),启动时首先会出现主轴有咔咔咔响声,再观察电流就超出100%以上,复位后关闭使能设定转速到100,重新启动也一样咔咔响及过电流。4.按下复位键,B轴停下后电机抖动,显示实际转速0-50间来回变化,同时电流还是异常超出100%,最后温度报警主轴发生过后端编码器磁盘固定螺栓断,重新安装后也正常使用过几个月做了以下检查工作:更换了编码器读数头(海德汉磁环编码器,磁环没换)2.修改1017,重新识别了换向角3.更换了驱动器控制板(与C轴对换)4.修改32200增益,由2.0修改到0.55.更换了编码器线,编码器磁环在jog方式下旋转多圈无报警,故判断磁环无问题。做了以上工作,未有改善与变化唯一没换的就是电机、驱动器本体和编码器磁环了,B轴是力矩电机直驱,故障现象就像直线轴抖动,个人理解是主轴在速度模式下正常,动平衡时使用的是主轴位置模式,就不正常,需要检查和调整那些方面?请教各位专家

20161224394510

2025-12-10 09:00:38 656 6 5

参与讨论
精华
SMART PLC中位值平均滤波算法实现

最新内容

梯形图处理这个有点难写,数学算法有了, 使用SCL语言处理更方便

SMART PLC中位值平均滤波算法实现.pdf

SCFG

2025-12-09 09:16:36 2193 20 7

参与讨论
精华
一次“新”设备翻车记——拓扑视图

最新内容

 学习啦,模块在线能查看到 IP地址的吧? 

前段时间接到同事的电话,现场网络采用的拓扑视图,想要验证这种网络视图下更换“新”的设备,能不能直接通讯,当时叫着客户一起验证,没想到设备接上去后,通讯灯报红,打开博图拓扑视图里面的连线也是红色的,因为客户也在现场,就把电话打到我这里问问是怎么回事?按理说拓扑视图就是为了方便后续设备维修替换方便,不应该报错,结合现场了解,所谓的新设备是从另一个站上拆下来的,我怀疑这个设备是被分配过IP地址了,让现场把设备恢复出厂化试试,没想到恢复出厂化后,设备通讯恢复。结论:“新”≠“干净”,上线前先做“恢复出厂+名称清零”

JackFan

2025-12-08 10:26:50 1915 13 11

参与讨论
星三角启动的编程问题

最新内容

急停按下去了它还想用就结束自动流程,自动流程复位后才能切换维护模式,松开急停,才能点动操作,作为故障点你要用置位,别用线圈。

如图所示:这是我编的星三角启动程序。我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?

反转地球

2025-12-06 08:06:08 1147 22 3

参与讨论
流量累积表通讯失败,看不懂的协议

最新内容

自由口协议基本不存在能转换

有一个流量计累积仪表,不是标准的modbus协议。仪表支持232通讯通过其它途径拿到通讯协议说明书,但看不懂,大家看看这个协议有没有错误,如果错误更改正确。如果PLC不能与表通讯,需要做个协议转换,利用一个硬件支持485与网口的硬件如树莓派 支持Python编程,

手机用户20250806598246

2025-12-06 07:52:52 1325 20 4

参与讨论
V21编程的最大更新

最新内容

scl和lad的部分指令都不同,为什么能转换?例如scl中移动操作中的读写储存器这类的专有指令,LAD下压根就没有...基础控制或者逻辑用LAD,数据传输用scl基本就不会出现任何问题,不管那个业主都能接受。相对来说数据传输量对比基本控制逻辑什么也是最麻烦的,这部分能用scl来编写基本也不会增加多少工作量

除了Graph,其他都可以导出可读的文件,而不是XML.这样可以在git上查看变化

周杰伦

2025-12-05 15:51:56 1259 16 7

参与讨论
求教!查看别人的程序,第一段程序的意义是啥,做AlwaysTRUE吗?

最新内容

以前的always 1,always 0的写法always 1,将always 1常开和always 1常闭并联,然后输出always 1线圈;always 0,将always 0常开和always 0常闭串联,然后输出always 0线圈。

M301.0只在这个FC块中使用,没有在其他块中使用。

lllxxs

2025-12-05 11:30:05 986 23 6

参与讨论
Win11专业版在打开Portal博途时报警找不到许可问题的排除

最新内容

一般电脑安装完软件后就要关闭系统自动更新。

Win11专业版在打开已经授权的Portal博途时报警找不到许可问题的排除 刚刚半个月前,在一台新电脑上安装了V15/V16/V17的编程软件,今天打开电脑时,发现系统在自动升级,当时也没有当作一会事情,你升级就升级呗。因为想做一个测试,系统自动升级后重启电脑,打开V15版本的博途软件,在创建新项目时,问题出现了,居然说电脑没有找到许可,首先确认这台电脑的(许可)授权已经给各版本授权过的,项目都新建了好几个,不存在授权问题。 既然,软件报警授权许可不完整,那就重新授权吧,一番授权操作后,再打开V15版本,新建项目,报警仍然出现。天呐,化了我一些时间辛苦安装的高级版本及startdive 和plcsim博途软件难道变成白非?电脑系统需要重新做过?头不是很大了?继续打开V16版本,报警还是同样出现,嘚,看来没有戏了,这该?的电脑系统仅干这缺德的事情。 重新打开V15的软件,打开原项目是可以的,但是,不支持新添加或创建项目。试试网上的同行有类似的经历?一番搜索后,找到类似的排障过程如下:1)按win+R键,输入appwiz.cpl,确定;2)左侧点击“查看已安装的更新”,将弹出的KB字体文件夹,然后“卸载”,重新启动电脑。重新打开各版本软件,恢复新建项目了,虚惊一场。过程匆忙,没有截图只能用文字描述,卸载的文件个数与网上那位有一些区别,他是卸载了4个文件,我是卸载了2个KB字体的文件。

WWCWWC

2025-12-05 09:42:31 1024 12 6

参与讨论
TIA V21 下载

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989774/simatic-step-7-incl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v21-trial-download?dti=0lc=en-WW

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/137/109991137/att_1350296/s1/SIMATIC_WinCC_Unified_RT_V21.iso?download=true https://support.industry.siemens.com/dl/files/056/109990056/att_1348521/v1/TIA_Portal_TestSuiteAdvanced_V21.iso https://cache.industry.siemens.com/dl/files/774/109989774/att_1348162/s1/TIA_Portal_STEP7_Safety_WinCC_V21_DVD2_V21.iso?download=true https://cache.industry.siemens.com/dl/files/763/109990763/att_1348547/s1/SiVarc_V21.iso?download=true https://cache.industry.siemens.com/dl/files/051/109990051/att_1348783/s1/SIMATIC_S7-PLCSIM_Advanced_V8.iso?download=true https://cache.industry.siemens.com/dl/files/763/109990763/att_1348547/s1/SiVarc_V21.iso?download=true https://cache.industry.siemens.com/dl/files/774/109989774/att_1348152/s1/TIA_Portal_STEP7_Safety_WinCC_V21.iso?download=true https://support.industry.siemens.com/dl/files/056/109990056/att_1348521/v1/TIA_Portal_TestSuiteAdvanced_V21.iso

PBK

2025-12-05 05:31:27 3719 22 6

参与讨论
绝了,买的st20假货了,时隔五个月才发现,外观基本上看不出来

最新内容

西门子仿品还是很多的,说明国内市场很大。

写在前头,从这次假货外观观察后得知:序列号前面的SV两个字母之间正品是有空格的,假货两个字母是挨着的,假货二维码也粗糙。其它不拆机的鉴别方式我就不知道了,拆机还是很明显的,芯片不一样,板子不一样。买了个ST20,一个DT32,链接是我给采购的,采购又外包给第三方购买,应该没从我的链接买,DT32是正品,ST20是假货,吊第三方老是干这个事,总是喜欢再去找便宜的链接赚差价,之前买三菱FX3U的时候也是,那个假货一眼就看出来了,被我退了,这个至今五个月了我才发现。发现的原因:我自己有个ST60不小心接了220V,炸了,想着把这个ST20的电源板拆过去试一下,结果还是不行。然后我就在对比,怎么发现这个ST20的板子和ST60一点都不一样呢。我在IO板上发现了嘉立创的二维码,CPU板上的CPU也不是Siemens而是ARM。你标国产200smart我可以接受,你TM标西门子,里面是国产,这TM也太恶心了。

逆天のJK

2025-12-04 19:29:08 1959 45 6

参与讨论
plc要连接几个水晶头接口的modbus设备,要怎么分线?

最新内容

刚开始也是执着于手拉手,后来发现数量不多星型连接也没有出现问题。

plc要连接几个水晶头接口的485设备,要怎么分线?水晶头8条芯只用了4芯和5芯。每个针脚都放不进两根线。没法做链式连接。要把他们都连到485总线上有什么产品合适?

芳季

2025-12-03 12:02:46 1117 13 5

参与讨论
IQ 信号中转的好处

最新内容

小伙儿(I)看上了姑娘(Q),于是拜托中介——朋友(M)/ 媒婆(DB)去打探N个姑娘的信息资料,反之一样。

很多人喜欢IQ在程序中做一个中转,Q信号做中转可以理解,I信号做中转有什么好处呢。大家讨论下呢

DEVIN_LI

2025-12-02 16:37:44 1100 25 7

参与讨论
博图V13上载的程序,没有改动,编译报2个警告是怎么回事,请各位大神指教

最新内容

3台机器人,1台1200plc,1块触摸屏,都是接到一个西门子交换机上的,设备都正常工作上载的时候,也是插在这个交换机上的。设备工作正常不知道这两个报警是什么意思

博图v13上载的,没有任何改动,直接编译,就报2个警告,警告如下图,不知道是什么意思另外,在网络视图里,为什么没有触摸屏呢?

13872782559

2025-12-02 08:37:01 476 13 5

参与讨论
S7-300程序修改上传下载求助贴

最新内容

根据楼主的描述,只下载小小修改的OB1,可以大胆下载,不会出现停机的。

请问一下各位大神,正在运行的S7-300PLC如果我想修改一行程序,只在OB1增加一个逻辑判断然后输出一个Q点。请问可以直接下载吗?还是需要停机?是编译后点,还是下载到存储卡?平时接触的不多,怕直接改会导致PLC出异常。求助各位。万分感谢!

手机用户20240506533748

2025-11-30 23:07:12 456 7 5

参与讨论
RTU轮询通讯问题

最新内容

根本就不需要这么做

用S7-1200做主站,断电后通讯就不行了,要Mres一次又正常了,断一次电就得复位一次,不知是怎么回事,采用的是位轮询,请高手指导下

电光火石

2025-11-30 07:43:17 1784 20 6

参与讨论

前面问了两个个问题,S71500T实现S120主从控制,扭矩控制https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341585_1093.html S7 1500T实现S120两台伺服同步回零,同步控制,力矩同步,类龙门方案https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341643_1084.html 各位做个参考问的问题不是很全面,不能再补充说明,参考前面的问题,再次提问,找答案提问限制较多,来论坛。硬件:1:S7 1500T:2:CU320-2PN3: 两台S120驱动器,两台1FK7伺服电机4:1个原点传感器,2个正负极限传感器,共3个工艺要求,应用说明:1:两台S120伺服电机1FK7,使用S71500T控制。2:两台电机A和B,使用刚性连接(同轴硬连),推动同一负载,实现同步控制,两电机各承担总负载的50%,例:负债瞬时达到100NM,每个电机输出扭矩50NM,两电机扭矩输出不要差距大。当受力面受力不均匀时,能保证两边不扭曲,卡顿,有点类似龙门结构,但受力是一个面,不像龙门是一个点。类似图AB.3:这个刚性连接(同轴硬连),包含A和B电机,组成的整体结构上只有有一个原点传感器,正负限位各一个极限传感器,共3个传感器。TIA V20TO配置中将3个传感器接关联到电机A上,根据外部传感器实现主动回零,遇到极限传感器停止。如图传感器回零,图正负极限位传感器控制方案与测试结果:1: 两电机均使用报文105+750报文,TIA V20中建立两同步工艺对象TO2:使用同步控制MC_GearIn已实现两轴的同步,速度与位置同步,扭矩是否同步没检测。电机A作为主轴,电机B作为从轴。出现的问题:1:如果遇到一边的电机B受力比另一侧电机A有明显增大时,就会报警,所以需要实现在出现这种受力不均匀时,两边力矩能自动补偿调节,不要一个电机出力,另一个电机电机不出力或出力差距大。两电机只要不超过设定的力矩限制就不要报警,停在那里保持力矩输出也可以,除非两电机位置偏差过大报警。2:回零结束时报警。从轴使用了MC_GearIn同步,其中主轴A启动回零后,从轴B会跟随主轴A运动,但是由于到达零点传感器后,有一个反向动作,并且主轴A回零结束时主轴实际位置值会变为0,从轴B由于在同步中,会突然接受到一个突变的主轴A位置,从轴B就会报同步误差过大停机。3:上个回答中 “循环传送:LAxisMaster.Torque → LAxisSlave.TorquePreControl”, 是没有LAxisMaster.Torque的,并且按回复P1511已经连接了主轴的R79/R80,这里是不是重复连接了。总结需求:我现在这种方案哪里有问题?如何解决以上工艺要求,第一次使用这种控制方案,不是很懂,也可以推翻以上方案。

龙晨旭日

2025-11-28 10:43:02 3090 19 15