MM440变频器USS通信如何直接给定转矩?

已锁定

喜怒哀乐

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2009-08-31

普通 普通 如何晋级?

MM440变频器USS通信如何直接给定转矩?

709

3

2017-04-25 16:32:23

MM440变频器USS通信如何直接给定转矩?

是这样的!我之前做的都是上位机和MM440变频器USS通信直接给的是频率,现在根据实际需要直接给定转矩,(备注:不带编码器)今天打过一次热线,一位工程师给的答复如下:

第一步:快速调试

第二步:优化

P1300=20

P1910=1

启动变频器进行优化

第三步:

P1300=22

P1503=2018.1

第四步:

设置USS协议参数

第五步:

P1082设置为电机额定转速,防止飞车

============================================================

以上是西门子热线工程师给的答复,我这里有几点疑惑:

1、P1503我查阅了手册是转矩设定值,工程师建议把P1503设置为2018.1,不太理解!

2、查阅手册,r2018是CO:由COM链路(USS)传输的PZD,可以理解为上位机—变频器的数据?

3、P1500是转矩设定值来源,这个参数要进行设置吗?如果是USS方式给定转矩是不是要设置为5?

4、必要的USS通信参数我设置如下,请看看对不对:

P0003:3

P0700:5

P1000:5

P2009:1

P2010:6

P2011:1

P2012:2

P2013:4

P2014:默认0,建议默认值!

5、P1082参数是最高频率,工程师建议设置为电机额定频率,但是手册里有一条说明:当P1300>=20时,变频器内部限定的电动机最高频率是200Hz或5倍电动机额定频率(P0310)中的较小者,想问的是最高频率如此设定,当我通信方式给定转矩时,输出频率会超过50HZ吗?如何保证在给定转矩模式下的输出频率在50HZ以内?