有个小改造项目,其中客户要求一个G120C变频器同时带功率相同的0.25KW的两个电机,但每个电机要单独装热继电器,从上到下的次序为,断路器,变频器,热继电器,电机;变频器选用的是G120 1.1KW的变频器;变频器至电机距离在25米以内;热继电器装在变频器侧(因实际工况,无法装在电机侧);

但是在实际使用中发现问题(空载测试),热继电器开了三至五分钟就跳闸了(频率30HZ以上,运行电流也和电机额定电流相符),感觉电机温度也偏高,然后怀疑是不是一拖二的原因,就拆除一个电机,一个变频器带一个电机,开了一会儿热继电器还是跳闸,后来调整来调整去,无任何效果;也打了西门子技术支持电话,无解;

因为时间紧迫,后来没办法,把项目停了,等下次停产的时候再去改造;

我回到公司,继续用G120变频器在车间带电机测试,试了很久,热继电器还是跳闸;后来实在没辙了,就拿了一个施耐德变频器试(施耐德ATV310功率0.75KW),新的施耐德变频器没设定任何关于电机的参数直接开机,热继电器居然不跳了,热继电器温度也正常;电机温度也正常;


以上什么原因啊?真的很急,是不是G120变频器哪个参数不对啊?如果是参数问题,请指教哦,施耐德这个变频器才一千不到,而G120变频器接近二千呢,怎么贵的反而不行了?